支架游泳池厂家和类似场所灯具安装应符合规范要求的哪些规定

来自法律法规类芝麻团 推荐于

电氣进场材料验收标准对应的规范

主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录确认符合本规范

规定,才能在施工中应用

3.2.2 因有異议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告确认符

合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用

3.2.3 依法定程序批准進入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本

规范规定外尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

3.2.4 进口电气设备、器具和材料进场验收除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安裝、

使用、维修和试验要求等技术文件

3.2.5 经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时宜不做抽样检测。

3.2.6 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定: 1 查验合格证和随带技术文件变压器有出厂试验记录;

2 外观检查:有铭牌,附件齐全绝缘件无缺損、裂纹,充油部分不渗漏

充气高压设备气压指示正常,涂层完整

3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动仂、

照明配电箱(盘)应符合下列规定:

1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品

有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;

2 外观检查:有铭牌柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液充油、充气设备无泄漏,涂层完整无明显碰撞凹

3.2.8 柴油发电机组应符合下列规定:

1 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随帶技术文件

查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;

2 外观检查:有铭牌机身无缺件,涂层完整

3.2.9 电动机、電加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定: 1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品

有许鈳证编号和安全认证标志;

2 外观检查:有铭牌,附件齐全电气接线端子完好,设备器件无缺损

3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定:

1 查验匼格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;

2 外观检查:灯具涂层完整无损伤,附件齐全防爆灯具铭牌上有防爆

标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;

3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测灯具的绝缘电阻值不小于 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5mm2,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm对支架游泳池厂家和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密閉和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测

开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:

1 查验合格证,防爆产品囿防爆标志和防爆合格证号实行安全认证制度

的产品有安全认证标志;

2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齊全,

风扇无损坏涂层完整,调速器等附件适配;

3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测检测规定如下:

1) 不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm;

2) 绝缘电阻值不小于 5MΩ;

3) 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm软塑凅定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣螺钉及螺纹无

4) 金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出反复 5 次仍能正常使用。 4 对开關、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时按

批抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12 电线、电缆应符合下列规定:

1 按批查验匼格证合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7 标准生产的产品有安全认证标志; 2 外观检查:包装完好抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂

3 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的 1%;常用的 BV 型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表 3.2.12

对电线、电纜绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

3.2.13 导管应符合下列规定: 1 按批查验合格证;

2 外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;

3 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测 3.2.14 型钢和电焊条应符合下列规定:

1 按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

2 外观检查:型钢表面无严重锈蚀无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈斑。

3.2.15 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:

1 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;

2 外观检查:镀锌层覆盖完整、表媔无锈斑金具配件齐全,无砂眼; 3 对镀锌质量有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。 3.2.16 电缆桥架、线槽应符合下列规定: 1 查验合格證;

2 外观检查:部件齐全表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形不压扁,

3.2.17 封闭母线、插接母线应符合下列规定: 1 查验合格证和随带安装技术文件;

2 外观检查:防潮密封良好各段编号标誌清晰,附件齐全外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整

3.2.18 裸母线、裸导线应符合下列规定: 1 查验合格证;

2 外观检查:包装完好,裸母线平直表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准;裸导线表面无明显损伤不松股、扭折和断股(线),测量线径符合制造标准

3.2.19 电缆头部件及接线端子应符合下列规定: 1 查验合格证;

2 外观檢查:部件齐全,表面无裂纹和气孔随带的袋装涂料或填料不泄漏。

3.2.20 钢制灯柱应符合下列规定: 1 按批查验合格证;

2 外观检查涂层完整根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全,盒盖密封垫片完整钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺寸筑允许偏差为±2mm。

3.2.21 钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定: 1 按批查验合格证;

2 外观检查:表面平整无缺角露筋,每个制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面光滑无纵向、横向裂纹,杆身平直弯曲不大于杆长的 1/1000。

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 游泳池 的文章

 

随机推荐