法拉克系统操作说明书0lx轴回零速度参数

法拉拉加工中心0IMC的,X轴回零问题_百度知道
法拉拉加工中心0IMC的,X轴回零问题
回零触点脱开后,在其它位置用手按着回零点回零是好的,X轴回零时,参数1320里行程最大值已设法拉拉加工中心0IMC的,直接碰到限位触点。求教原因,但不用手按时机床自动回零,机床不停
提问者采纳
不回零开关坏了 就是限位开关的问题
调整限位条即可!~
提问者评价
行程开关里面线确实是断了一根,但接好后还是不行,最后把限位块调整了一下,超程的住后调了2mm就好了。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁全国服务热线
400-074-8600
新闻动态&&&News
最新资讯&&&New
搜索&&&Search
你的位置: >
fanuc数控系统参数表
二、进给轴控制相关参数
1423 手动速度
1424 手动快进
1420 G00快速
1620 加减速时间
1320 软件限位
三、回零相关参数
NO.1620 快进减速时间300ms
NO.1420 快进速度 10m
NO.1425 回零慢速
NO.1428 接近挡铁的速度
NO.1850 零点偏置
四、SP调整参数
NO. 屏蔽主轴
法拉克数控系统 维修中常用的参数 
分类:默认分类 字号: 大大& 中中& 小小 FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一介绍。&&&
& 1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。&&&
& 2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:&&&
& (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数数值改为+(或将数值修改为-)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数数值改为原来数值。&&&
& (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。&&&
& 3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。&&&
& 4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。&&&
& 5.密级型参数维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数在内的传输方法,步骤如下:&&&
& (1)将方式开关设定在EDIT位置;&&&
& (2)按PARAM键,选择显示参数的画面;&&&
& (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态;&&&
& (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。
&6.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。&&&
& (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。&&&
& (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为,则表示X、Y已建立了参考点。&&&
& (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。&&&
& (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。&&&
& 7.由机床参数引起的无报警故障。一台FANUC 18i-W慢走丝,开机后CRT显示X、Y、U、V坐标轴位置显示不准确,即原正常显示小数点后三位数字,而且前显示小数点后四位数字,且CRT没有报警信息。首先应该怀疑是参数变化引起上述故障。检查参数发现NO.0000#2 INI发生变化,原正常显示“0”(表示公制输入),而有故障时显示“1”(英制输入),将该参数改为“0”后,数字显示正常。&&&
& 8。机床风扇报警,一时找不到,要买也来不及,可以修改一下参数8901,将风扇报警取消,暂时先开机加工。等买到风扇再更换。(FANUC 18 OR FANUC16 OR FANUC 0I SYSTEM)&&&
& 9. 保护参数不被人乱修改的参数有PAR3208#1可以锁住SYSTEM KEY,PAR3292#7可以使参数锁打不开。而保护程序的参数有PAR3202&
&& 10.问题一:我的系统是法拉克21i-TB系统,编程的时候数据要打小数点,就比喻X20他实际上是X0.02mm而不是X20mm,请问改什么参数可以不用打小数点& 0I C 的是&&&&& 时可加点可不加点
上一篇: 下一篇:您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:481
注册时间:
法拉克系统Y轴回零总是超程,修改软限位到9999999后再回零,正常。再把软限位改回500。
请问哪位大虾能给点意见啊,每天就象早餐一样不能少,挺烦的,呵呵
visional-li
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:523
注册时间:
机床在冷机开起的状态下,编码器的灵敏度不够,可能内部有油污,
清理或更换,有可能解决该问题!
一点愚解,仅供参考!
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:481
注册时间:
晕,你就改成999999,不要改回500呀,
这个就是1+1=2的问题,晕晕迷
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:481
注册时间:
你下班可以把坐标停在机床机械零点上,第二天上电不用归零可以直接干活,你试试看。
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:481
注册时间:
谢谢!!
长知识!
东莞铭圣电机
文章数:195
年度积分:48
历史总积分:1885
注册时间:
换个绝对值的
专业创造价值,诚信铸就品牌
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:531
注册时间:
这样的问题应该发生在FANUC0M的系统 & 是很正常的事情
欢迎来中国数控人联盟网()
数控机床评估;数控资料下载;维修故障讨论
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:
把软限位的值改大一点
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:558
注册时间:
3个地方的原因要解决,1参数是否有问题,2限位是否正常,3编码器正常吗?如果这3个问题解决了还不好的话再找我
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:474
注册时间:
这个问题是法拉克自生的毛病,不管维修的事。没法解决。
工控学堂推荐视频:法拉克数控机床仿真系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
法拉克数控机床仿真系统
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢数控车床必学编程之法拉赫系统。这是学习数控车床法拉赫系统的非常好的教程,很有..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
法拉克数控车床经典编程与操作教案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 法拉克车床传参数程序 的文章

 

随机推荐