家里总开关跳闸但漏电保护器跳闸不动作

照明开关一合闸,漏电保护器就跳闸、把照明下的零线火线对调,就能正常,但别的屋里的灯就总闪,怎样解决跳闸?
照明开关一合闸,漏电保护器就跳闸、把照明下的零线火线对调,就能正常,但别的屋里的灯就总闪,怎样解决跳闸?
以前小卧室的灯总闪,有时常亮,开关都不管用,关不上,后来有时跳闸……于是把灯接线处火线零线对调了,能正常用了,灯也不闪、但正常几天后,突然漏电保护器跳闸,拉开照明闸,合上漏电保护器,插座等别的都能正常,唯独把照明闸合上就漏电保护器跳闸,但把照明闸下零线火线对调,把有问的一个灯不接,就能正常不跳闸、但就是别的好几个灯开始闪,成了开关控制零线了、求教各位怎样在不调线情况下解决跳闸?怎样排故?
你那是典型接触不良导致绝缘层烧话造成短路,短路的是一零一火,等你把零火对调了后就变成2火或2零,所以不跳闸,但有一根接触不良所以灯还是要闪,排除问题就是检查你家灯有接头的地方,如果是暗线检查所有灯线接线盒里的接头,不用管插座的。
谢谢,觉得很靠近了...只是怎么查啊,是暗线的,接线盒里的接头查是接触不良或短路?
有问题屋里的灯原先是闪,又是开关不受控制,把开关拆下来,开关槽的线不接触,而等还是亮的,后来把灯的火零对调,仅正常一段时间,后来漏电保护器就跳闸。当把照明闸下的火零对调,问题屋的灯拆掉时,不跳闸了,但别的屋的灯开始闪,可能是因为一改之后火零对调,开关成了控制零线了吧...
如果是新安的线的话,就是电工线接错,你自己可以试着理下,就在接线盒里查,很简单的,管子里又没接头的
……很靠近了,你在靠我电工知识,你如果能清楚描述你家灯的位置和哪个开关位置及控制那盏灯我就能分析出哪得问题,
嘻嘻 ,辛苦啦哈
是这样的,问题屋(小卧室)有两个灯,由一个双联开关控制,常用的灯和这屋的不常用灯总交替闪(曾把常用灯下的零火对调后,开这灯时,另一灯闪,,开另一灯时这灯闪),于是我把不常用灯拆了...现在由于跳闸,把这屋的灯都拆了,但还是照明闸不能打开,一合照明闸漏电保护器就跳。。。
你把问题小屋灯的电源全剪了,看下能合闸不,如果能的话就重新接线,如果不能的话你就请电工吧!只有到现场才能检查出问题,我叫你说你家整个照明灯和开关位置你就只说问题房间,太笼统了,不清晰,帮不了你
哦...辛苦了啊.....这就去试试啊& &&& 刚看见灯接线处里面有6根线,用绝缘胶布缠绕后引出2根(而不常用灯槽内有5根线),&& 绝缘胶布都不黏了,常掺一块,是不是那漏电或短路啊...
你可以拆开看看,重新包下线,
其他回答 (4)
市电不分零火线,随便接,你这是典型的接线处接触不良,急需重整电路!这状况容易发生火灾
接触不良?可能吧,但火线零线对调后能用,怎么解释啊,如果不对调,照明闸就合不上,即使不接上有问题屋里的灯也不行。。。
跟你一句俩句也说不清。水向低处流;漏电保护俩线电流不同就会动作。你还是找电工给你弄吧
说下吧,让大家都长下见识经验。找不着电工,国家电网那电工都不管...
下课面几个哥们说的满好。你参照下!
xiexie ha ...
你要把你家的线路好好整理一次了,跳闸的灯一定有问题了,所有的开关都要控制火线,才能保证灯关上之后不闪。插座也要接成左零右火。
您老说的有道理,开关是要控制火线的,,但可以保证等没有问题...
但这些我略懂,但线路都是暗线,不好查啊...
可能你那个有问题的灯上线并错,也可是某个个灯上的线头接触不良或者是搭铁了
我看见灯槽上有好几根线,有6根...用绝缘胶布缠着最后引出两根...
呃...您老好干脆...
你懂电气知识吗?才建议你找电工的,我告诉你,如果你想自己弄的话。1是不是你的电路是否虚连。2是你不能把你的零火对调的很危险的。3是把你的零火线按照以前的安装接好,把你关不上的那间卧室的灯的开关检查下,是不是开关的控制线是零线,如果是建议用火线控制。4是不是你的线路有漏电问题,或你的用电气安数过高大于你漏电保护器的安数,都可导致跳闸的,建议你去找电工为好,自己弄小心触电,切断电源后再弄奥。明白
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号空气开关老是跳闸的原因,如何处理 - 维修电工 - 电工之家
空气开关老是跳闸的原因,如何处理
里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63& c16& 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
&有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的配电箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..(电工之家)我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.配电柜里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的&& 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!& 谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号您还未登陆,请登录后操作!
家庭漏电保护器跳闸,详细点的描述!
全部拔掉。1、插座的空开单独推上,能坚持很长时间(几个小时),但最终一定会跳。2、插座的空开与卫生间空开同时推上,2-3分钟,跳闸,有时也能多坚持几分钟。3、插座的空开与厨房的空开同时推上,2-3分钟,跳闸。 4、只要插座的空开断开,其他的都推上,可以正常工作,不会跳。
在,频繁跳闸之前的两天,我做饭,电饭锅铺过了,漏电保护就跳了一次,那是第一次跳闸,我家是新房子,刚入住的。
我描述的这个现象,能大概分析出问题出在哪么??
我在网上也查了很多,我家有一个灯与插座走的同一个电,也就是有一开五孔的插座,会有影响么??
我家的情况基本就是这样了,麻烦您帮我再分析一下,好么??
谢谢!!!!!
我坚持认为是你家的漏电保护器(总开关)的抗干扰性能出了问题。线路有问题的可能性不大。建议你:1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响!如果你能够发现你的控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。2、如果你家是刚刚装修后搬进去的,则我怀疑是你的漏电保护器(总开关)的上面接线端进了水泥等建筑垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。你可以去楼下关闭你家的总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有我所说的现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。3、检查一下你控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进
漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。你可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。这前3步的检查,对刚刚入住的家庭线路发现问题很重要的,因为,装修时施工用的电器比较多,功率大,漏电保护器(总开关)已经被过负荷的不当使用等情况都有可能。如果漏电保护器(总开关)的接线端有被烧黑过的痕迹,说明它已经失去了抗干扰能力,就干脆用相同规格的产品把它换了,你不必再再其他检查了。一般装修时施工用的电源师傅们都直接用这个总开关的,相对它的容量大,一般不会跳闸,可以不影响施工速度啊。什么电焊机、锯板机、切割机等等。因此,我认为你的漏电保护器(总开关)经常性的跳闸,最有可能的是抗干扰性能已经失效了。建议你换个相同规格新的。从你的描述中我分析其他应该没有问题。
如果上面的三步你已经检查,并没有发现什么问题,或者已经换了新的漏电保护器(总开关)仍然未能解决问题,那么只有扩大点检查、试验范围了。由于一般人的家里不可能装备有万用表、电阻摇表等专业测试工具,最多也就试电笔,因此,下面的检查试验就以试电笔为测试工具进行:
4、关闭漏电保护器(总开关)和它下面的所有分路空气开关,再关闭所有的电灯灯具开关、拔除所有的电器插头(注意,还包括电视天线和进户网络线呵,这是不能忽视的)。在帮助没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器(总开关),再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间需要长一点,这样才能观察到哪路电线有问题的。如果全部能够合上,说明所有的室内主要线路基本是正常的,没有漏电或短路现象。
5、逐一房间的开灯(呵呵,一般来说灯具不会出问题的)和插上电器插头通电试验,凡是该房间有的电源插座,全部插一下电器(弄个台灯或者电风扇),看是不是能够正常使用,漏电保护器(总开关)是否动作。电源插座如果插用一下电器漏电保护器马上有动作,说明这个电源插座里面的电线可能被接错了,这时你可以重新合上漏电保护器,用电笔测试一下,看它是不是符合左零线右火线的要求,电源插座必须保证右孔火线的,用电笔就能看出来的,零线和接地保护线电笔是无法对它们进行区别的,但插用一下电器后,漏电保护器是否正常就可以证明它了。如果你发现哪个电源插座是被接错的,再检查同一路线的其他插座是否对。如果整路线的插座犯同样的错,说明它们的最上端,也就是从控制箱内就开始接错了。这时候的解决办法有两个,一是关闭该路分路空气开关,直接打开各个有问题的插座面板换接一下;二是关闭总开关,打开控制箱换接该分路总出线。电源插座面板打开后,盒子内的电线连接到面板时一般是红色(或黄色)进插座的"L"端、绿色(或者兰色)线进插座的"N"端,黄、绿双颜色(或者黑色)的进插座上的"E"端。有的插座你看有很多的电线,但是进线只有3根的,另外的3根是连接到下一个插座的连接线。其要求是一样的。
我的分析是:1、你家问题最有可能的是漏电保护器(总开关)的抗干扰性能失效,建议你重新更换。
2、你的插座线路有问题不是没有可能,请先按照我说的方法进行检查。先确定是哪一路有问题,再确定这路电线的走向,分析一下它走过的途经是否会遭到破坏(上面被打过电钻等),如果这个现象可能存在,可以在关闭电源的前提下,把这段电线拉出来检查一下(拉前另外的一端必须先可靠的连接上一段同样长度的铁丝,使其能够返回),如果不能拉动电线了,而你又不想破坏装修,可以采用非常办法解决。(可发短信告诉你怎么做)
3、你说的灯与插座共用一路线的问题,我认为你没有必要担心的。
灯与插座同样用220V 电源的呀,只是它们的功率不一样、需要保护的额定电流不一样罢了。也就是说只是你的灯被保护电流大了些,安全性差了点,这与漏电保护器不正常无关。我们家里的所有灯具、插头座说到底不是都连接在两根电线上的吗?
就讨论这些了,如有问题,欢迎发短信交流的。
的开关关上,再打上总开关,然后一一依次开家中电器开关,刚开就跳闸的电器就是漏电位置,请电工(如果自己有点电器知识的自己也行)检查处理一下那个部位就OK了。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注家里的漏电保护器总开关老是自己跳,而且合不上_百度拇指医生
&&&网友互助
?家里的漏电保护器总开关老是自己跳,而且合不上
如题,就是这个总开关老是莫名其妙的自己跳,我就运行了一台电脑,其他绝对没用什么大功率。关键是跳闸后合不上,偶尔合上一次,但是用手轻轻一碰就跳。哦老是感觉是这个开关坏了,求大神赐教,谢谢啊!!!!
这种开关有两种最基本的保护功能;短路跳闸、漏电跳闸。如果是电路漏电跳闸的话,开关右侧的小蓝点会弹出来,重新合闸时必须把小蓝点按进去,才能合上开关。短路跳闸的话,小蓝点不会弹出。此开关的额定电流为32A,按照你的描述,95%以上是断路器坏掉了,里面的机构可能存在某些问题了。开关型号:DZ47LE-63
2P,二三十块钱,换一个就成。(安全第一,最好找电工来处理)。
向医生提问
完善患者资料:*性别:
俺是做这行的:你这个空开带漏保牌子不咋嘀,质量也看得出普普通通。估计是里面线圈坏了,无法修理。只能换新的。可以买个正泰牌的2P带漏电保护器32A的代替。质量好的很。
两种可能,一是漏电保护器有问题,需要更换;二是零线和地线接反了。
开关机构不可靠了果然换一个。不是短路和漏电引起的。