FX3U和威纶通解密软件通

威纶通触摸屏与三菱 FX系列 PLC通讯范例
威纶通触摸屏与三菱 FX系列 PLC通讯范例
1. 范例操作概述
此范例将介绍如何快捷简易地建立WEINVIEW HMI与MITSUBISHI FX系列 PLC通讯。注意事项:通讯参数设置,通讯线接法。
2. 规划说明
(1) 新建简单PLC示例程序,建立外部输入点X0,X1,辅助继电器M0,外部输出点Y0,数据寄存器D0,D1。
注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。
(2) PLC通讯参数设置:MITSUBISHI FX系列 PLC通讯波特率支持自适应功能,在GX Developer里无需进行通讯参数设置,其固定默认参数有数据位:7位,校验位:偶校验,停止位:1位。
(3) EB8000软件,PLC设备属性通讯参数设置:接口类型选择RS-485 4W,通讯波特率可设9.6 kbps 或19.2kbps;其他默认参数不可修改,否则无法通信。
(4) 通讯线制作:EB8000软件,说明——帮助主题——PLC连接手册,可查询通讯线接法。
1、 MT系列、TK6102i等接口类型为RS-485 4W,通讯端口为COM1,通讯线:屏(公头)1、2、
3、4、5——PLC(公头)4、7、1、2、3。
2、特殊情况:TK6070iH的通讯端口必须改为COM2后,再把接口类型改为RS-485 4W,通讯线:屏(母头)1、2、3、4、5——PLC(公头)4、7、1、2、3。
A、MITSUBISHI FX2N驱动支持与Mitsubishi FX1N/MitsubishiFX2N等两款FX系列型号连接通讯。
B、MITSUBISHI FX0N/FX2驱动支持与Mitsubishi FX0S/FX0N/FX1S/FX2通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
C、MITSUBISHI FX3U/FX3G驱动支持与Mitsubishi FX3U/FX3UC/FX3G通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
D、MITSUBISHI FXBD驱动支持FX系列的BD模块通讯,此驱动多用在“一屏多机”系统设计。MITSUBISHI FXBD的通讯演示见后续“C12.与MITSUBISHI FXBD通讯示例”。
=======================文档完结=======================
杭州临安瑞菱自动化设备有限公司
联系电话:
威纶通触摸屏与三菱 FX系列 PLC通讯范例由用户自行发布,威纶通触摸屏与三菱 FX系列 PLC通讯范例内容不代表本站立场,请自行分辨真伪。级别: 实习会员
发帖数量: 8 个
工控威望: 13 点
下载积分: 634 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 12天前
请问威纶通屏和三菱fx3u怎么通迅的,怎么设置都不行,有谁做过?mt8070ih5
级别: 探索解密
发帖数量: 195 个
工控威望: 190 点
下载积分: 381 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 12天前
图片发过来看看你的设置是否正确,很简单的
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
级别: 略有小成
发帖数量: 144 个
工控威望: 237 点
下载积分: 571 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 12天前
对,图片发出来,才能帮你分析原因
努力總會有回報的
级别: 探索解密
发帖数量: 104 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3631 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 12天前
先确认线有没有问题,我碰到过提供的线是错的
级别: 家园常客
发帖数量: 96 个
工控威望: 536 点
下载积分: 947 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 11天前
是不是在屏的设置上,屏的型号选错了,我有次也是这样,后来打威纶通的电话,他们的美女客服指点我才找到问题
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
工控威望: 2300 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 10天前
C0M1 38400 7BITS EVEN 1BIT连接编程口,只要线没问题,肯定OK
工控QQ乐园,咱工控人相互帮忙,讨论问题的乐园,禁止广告(发广告立马封)
级别: 实习会员
发帖数量: 8 个
工控威望: 11 点
下载积分: 122 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 10天前
<div class="f14" id="read_楼所说正确。不过您不要忘记在系统参数设置中新增PLC设置
级别: 刚进门槛
发帖数量: 47 个
工控威望: 79 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 10天前
直接购买一条PLC和HMI的通讯线就可以了,不需要设置什么威纶tk6070如果和三菱fx3u通讯的通讯线是跟插入原生的通讯口还是插入通讯板卡比如232-db_百度知道
威纶tk6070如果和三菱fx3u通讯的通讯线是跟插入原生的通讯口还是插入通讯板卡比如232-db
威纶tk6070如果和三菱fx3u通讯的通讯线是跟插入原生的通讯口还是插入通讯板卡比如232-db或者485-db
但当传输距离较远,其特点是通信线路简单、位数又多时,并可以利用电话线: 目前普遍采用的一种串行接口标准是RS-232-C标准,导致了通信线路复杂且成本提高。RS-232-C规定有25根连线,特别适用于远距离通信,即每秒钟传送的二进制位数;串行接口与并行接口,基本上使用了两类接口。 串行接口标准,从而大大降低了成本,但传送速度较慢,表示传送数字信号能力的指标为数据速率(Data Rate)。RS-232-C接口标准采用25个引脚的连接器(D型插座)。 串行通信本身又分为异步通信与同步通信两种。 并行接口是指数据的各位同时进行传送,其单位为bps(bit persecond)。串行通信是指数据一位位地顺序传送,其特点是传输速度快。 串行通信线路上传送的是数字信号,只要一对传输线就可以实现双向通信串行接口 微型计算机主机与外部设备的连接
请不要浪费我的提问
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁浏览:167次
评论:0条 &时间:
支持系列:F930GOTgeneral-purposecommunication类型.接线图:eMT3000seriescMT-SVR/cMT..维纶触摸屏与PLC连接手册_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
维纶触摸屏与PLC连接手册
维&#8203;纶&#8203;触&#8203;摸&#8203;屏&#8203;与&#8203;各&#8203;种&#8203;P&#8203;L&#8203;C&#8203;连&#8203;接&#8203;
&#8203;
&#8203;通&#8203;讯&#8203;、&#8203;接&#8203;线&#8203;图
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 威纶通解密软件 的文章

 

随机推荐