鹏博士数据亦庄数据中心,地理位置优越,交通便利,坐落于北京市大兴区亦庄经济技术开发区同济中路10号,毗邻京沪高速,距荣昌东街地铁站1.7km,距国贸19km.独立园区,群体建筑,总占地面积22,677㎡.

数据中心所在的区域,地势平坦开阔,区域中无明显沉降带和地震带,地理地质条件稳定,水文条件稳定,不会发生积水内涝。与之相邻的区域内无强腐蚀或污染源,无强电磁或强振动源,无有害气体或易燃易爆物质,无重大军事目标和重大工程设施;电力水源充足,通信设施齐备,自然环境优美,周边已形成了良好的市政配套体系,拥有良好的餐饮、住宿、办公等服务配套环境。园区基础设施配套齐全,电力充裕;采用封闭式园区设计,严格的人员进出管理保证了数据中心的安全性。

鹏博士亦庄数据中心机房楼为2层工业建筑,占地面积8,375㎡,建筑面积21,985㎡.钢制框架结构,建筑使用年限50年。一层层高7.47m,楼板承重1000kg/㎡.设有接待区、演示厅、会议室;配置卸货平台、货运电梯、高压配电室、冷水机组、UPS室&电池间、运营商接入室和运维管理中心等设施。设有8个机房模块,国标A级。二层层高9m,楼板承重1000kg/㎡.设有8个机房模块,国标A级。垂直运载的专用装卸平台,货梯载重量大于等于2.5吨。一层夹层和二层,配有可租用的客户办公区域和库房等辅助用房,数据中心设计总装机架数3,200余个。数据中心抗震设防烈度为8度,符合国家乙级标准。

作为新一代规划的卓越的数据中心,设计采用弹性的模块化设计,单一的模块面积从337平米到425平米,灵活的机柜部署方案,单一模块机柜数由191个到233个,满足各型业务的单一部署,综合部署,灾备部署,三大高等级主力模块,针对性的解决金融、政府、互联网、物联网、云应用等不同类型客户的业务需求和未来增长需要。每一个机房模块均拥有独立变压器、低压配电单元、UPS不间断电源系统、安防控制单元,级联接地,分区气体灭火系统,机房模块设计完全遵循国家GB电子信息机房设计标准A类机房最高标准。

4路10kV高压市电来自两个不同的变电站,单路容量为10000kVA,互备互用,园区无停电记录,冗余性达到100%.

12台应急10KV高压柴油发电机系统分为两组,每组6台,N+1配置,每台2500KVA的应急电力装机容量,本地8小时油量储备,和北京市中石油,中石化销售公司签署的供油协议,满足无间断的应急电力输出保障。

UPS系统为2N配置,A、B路的双输入配电列头机柜,系统满载后备时间不少于15分钟。

设计单个机柜容量为2.86kW~4.4kW,如用户有特殊需求,还可根据用户需求进行定制。每机柜均具有独立的机架接电,两路PDU接入,实现机柜供电的冗余。

园区小市政两路进水给数据中心制冷系统,形成2N.

全变频设计系统,开式变频冷却塔,变频冷冻水、冷却水泵,N+1离心式大功率冷水机组,高效板式换热器,所有管网为环路设计,N+1精密空调末端系统,并具有应急环路储冷功能和独立蓄水池。

100%冗余扩容,独具的机柜冷通道隔离部署,保障最高冷量效率。

所有的空调制冷设备,均安装在机房模块外独立设备专区内,与客户机柜区域完全物理隔离,为客户机柜提供更加私密性和最大保护功能。

鹏博士集团拥有工信部颁发的全国性增值电信业务经营许可证,是国内仅次于中国电信、中国联通的第3大互联网接入服务商,企业和个人用户数超过100万。在北京,鹏博士自有6万多公里长的光缆,构建了宽带城域网。通过自有光缆,鹏博士集团可为客户提供双冗余路由的光纤链路,可靠性高,通信有保证,并与IDC机房租赁业务形成紧密结合。这是其他IDC服务商没有的突出优势。

亦庄数据中心的通信资源十分丰富,可靠性极高。目前已与中国联通、中国电信和中国移动等3家基础运营商实现互联互通,引入了各家运营商的光缆和带宽资源,并与铁通、教育网、歌华有线等多家互联网服务商建立了直联光缆链路,同时,在亦庄数据中心建设了双路由光缆管道资源,连接至亦庄数据中心两个独立的通信接入间,在通信接入间内中国联通、中国电信等多家运营商分别设立光缆通信机柜及节点传输设备,并在通信接入间配备UPS不间断电源,客户可向联通电信申请各项电信业务和增值服务。

鹏博士集团目前运营的互联网总出口带宽约为600G,可满足客户的互联网宽带需求。数据中心具备提供多家运营商的裸光纤、点对点专线、互联网接入等通信业务的能力。

高标准消防系统,数据中心耐火等级一级。依据整体物理结构,共建有5个钢瓶室,采用环保型IG541气体灭火系统结合辅助区域消火栓箱,气体灭火系统实装容量冗余15%以上,高于国家相关规范,并一次性通过国家相关职能部门整体验收。机房安装极早期烟雾探测系统及温感、烟感双路感应,可以定点报警。

立体安防智慧管理,亦庄数据中心以其面积大、灵活性扩展性强、开放性网络规划、绿色节能、高安全性等特点引领大型商用数据中心的发展,系统结构合理布局,根据数据中心网络的各类应用,设置三个网络:办公网、控制专网、视频专网,三个网络物理隔离互不相扰,使各系统的稳定有了很大的提高。

对所有重要设备及安全隐患区域均设置远程监测并提供预警信号,范围包括:1、高低压配电监测;2、温湿度监测; 3、漏水监测; 4、无死角视频监控; 5、多级授权的门禁系统;6、设备远程监测。还从技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,建立合理的应急方案,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。监控网络主干全部采用光纤和六类布线系统,提高传输效率和稳定性。

为每个机房配置一台专用的安防机柜,每个机房的监测设备汇聚到对应的安防机柜内,再通过网络连接到总控中心服务器集群,这种化整为零的建设在线扩展性极强,使每个不同的机房用户都能按照自己的需求布置前端监控设备,且不影响其他用户的正常使用。不限制网络运营商接入,为各运营商提供两条完全隔离的接入路由,能为数据中心的用户提供各种网络带宽且完全独立的双路网络接入,大容量带宽足够支撑用户的各种核心业务开展。并结合数据中心系统控制特点,最大程度避免人为失误或误操作带来的运维管理隐患,智慧性的搭建“分总结合,互备互证”的数据中心系统控制平台,真正实现了架构严谨、功能完善、覆盖面广,稳定性高

秉承为客户运维人员提供“以人为本”创新理念,辅助办公区拥有独立的客户器材调试室,客户办公区、客户会议室,客户应急演练指挥中心等完善配套设施。每一模块均有独立的对应客户测试间,即可单一应用也可以综合应用,满足客户大规模的业务集中部署。并提供专用介质存储室,可以保存任何带磁性和不带磁性的数据媒体,并拥有通过多项国际标准认证和10年实际运维经验的高素质团队,为客户提供全方位的整体综合解决方案。

加里曼丹岛土壤贫瘠的原因是地势很低,大片的都是湿地,这个岛印尼占了很大的面积,主要分布在南部地区。加里曼丹岛位于亚欧板块南部,地质相对稳定,只有南海岸有地震带分布。岛的中间是山地,四周为平原。很少有人进去,但有一些原始部落人住在森林里。加里曼丹岛许多地方都被原始森林覆盖着,世界上除了南美洲的亚马孙河流域的热带雨林外,就要数加里曼丹岛的热带森林最大了。该岛正位于地球的赤道,气候炎热,这里热带动植物应有尽有,如巨猿、长臂猿、象、犀牛,以及各种爬行动物和昆虫。

鹏博士亦庄,位于北京市亦庄经济开发区同济中路,地理位置优越,交通便利,建筑面积近25000平米。目前整个项目已经进入设计实施阶段,计算2013年7月份完成一期工程投入使用。作为鹏博士集团又一重点投资项目,鹏博士中心亦庄旗舰机房将责无旁贷的承担起整个集团发展的数据中心产品基地、技术研发基地和人才培养基地的重任。鹏博士云计算中心亦庄旗舰机房目前要以三个板块为主要打造内容。

