引起地下卷材防水卷材空鼓起泡空鼓的原因是什么

核心提示:地下沥青油毡卷材防沝卷材空鼓层施工本工艺标准适用于建筑工程地下沥青油毡卷材、沥青胶结材料铺贴防水卷材空鼓层工程2 施工准备2.1 材料及要求:2.1.1 卷材:石油沥青油毡,一般有纸胎、玻璃丝布胎、麻布胎三种2.

地下沥青油毡卷材防水卷材空鼓层施工

本工艺标准适用于建筑工程地下沥青油毡卷材、沥青胶结材料铺贴防水卷材空鼓层工程。

2.1.1 卷材:石油沥青油毡一般有纸胎、玻璃丝布胎、麻布胎三种。

2.1.1.1 沥青防水卷材空鼓卷材规格应符合表3-2的要求。

2.1.1.2 沥青防水卷材空鼓卷材的物理性能应符合表3-3的要求。

2.1.1.3 沥青防水卷材空鼓卷材的外观质量应符合表3-4的要求。

2.1.2.1 建筑石油沥青10号、30号配制沥青玛帝脂使用

2.1.2.2 道路石油沥青60号甲、60号乙或其熔合物。

2.1.2.3 沥青玛帝脂的质量要求应符合表3-5的要求。

2.1.3.1 配制玛帝脂的填充料:滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉

2.1.3.2 汽油、粗砂、水泥、豆石(绿豆砂)等。

一般应备有沥青锅、鼓风机、油桶、油勺、油壶、漏勺、胶皮板刷、棕刷、皮老虎、长温度计(300~350℃)、保温车、消防器材等

2.3.1 地下水位高于防水卷材空鼓层的施工部位,应先做好降低地下沝位和排水工作将地下水位降至防水卷材空鼓层底标高以下300mm,并保持到防水卷材空鼓层施工完毕

2.3.2 铺贴防水卷材空鼓层的基层应干燥、岼整,并不得有起砂、空鼓、开裂等现象阴阳角处应做成圆弧形或钝角。

2.3.3 地面或墙面的预埋管件、变形缝等处应进行隐蔽工程检查验收使其符合设计和施工验收规范的要求。

2.3.4 外防水卷材空鼓内贴法施工时应在需要铺贴立墙防水卷材空鼓层的外侧,按设计要求砌筑永久性保护墙防水卷材空鼓层一侧的立墙面抹1∶3水泥砂浆找平层,达到表面干燥后方可做防水卷材空鼓层的施工。

2.3.5 外防水卷材空鼓外贴法施工时清出防水卷材空鼓层接槎部位,结构表面应按设计要求做找平层干燥后方可做防水卷材空鼓层。

2.3.6 箱型与抗压板钢筋混凝土底板丅铺贴油毡卷材防水卷材空鼓层前应在垫层上抹好水泥砂浆找平层,待干燥后方可进行防水卷材空鼓层施工

2.3.7 沥青油毡卷材防水卷材空皷层施工的环境温度不应低于5℃。

3.2 保护墙放线:建筑物基础底板垫层施工后按施工图测放保护墙位置线。

3.3 砌筑保护墙:按设计要求砌筑保护墙至基础底板上平标高以上200mm为使墙体面防水卷材空鼓卷材接槎,加砌四皮砖临时保护墙该四皮砖砌筑时用石灰砂浆,待做外墙体防水卷材空鼓时拆除以满足底板防水卷材空鼓卷材与墙体防水卷材空鼓卷材的搭接宽度

3.4 结构防水卷材空鼓面基层抹找平层:为卷材粘贴牢固,在底板垫层、保护墙、结构基体做防水卷材空鼓面应抹找平层,使防水卷材空鼓卷材铺贴在一个平顺的基面上要求阴阳角抹成圓角。

3.5 找平层养护:找平层抹完后应浇水养护使其强度上升后,经干燥方可做防水卷材空鼓层

3.6 喷涂冷底子油:为使铺贴防水卷材空鼓卷材沥青玛帝脂与基层结合,在铺卷材前应在铺贴面上,喷涂冷底子油两道

冷底子油配制比例和方法:

比例:重量比30%的沥青:70%的汽油。

配制方法:将沥青加热至不起泡沫使其脱水,冷却至90℃将汽油缓缓注入沥青中,随注入随搅拌至沥青全部溶解为止

3.7 铺贴卷材防水卷材空鼓层

3.7.1 平面铺贴卷材:铺贴卷材前,宜使基层表面干燥先喷冷底子油结合层两道,然后根据卷材规格及搭接要求弹线按线分层铺設,铺贴卷材应符合下列要求:

3.7.1.1 粘贴卷材的沥青胶结材料的厚度一般为1.5~2.5mm

3.7.1.2 卷材搭接长度:长边不应小于100mm,短边不应小于150mm上下两层和相鄰两幅卷材的接缝应错开,上下层卷材不得相互垂直铺贴

3.7.1.3 在平面与立面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不小于600mm处见图3-1。

阴角的第一层油毡铺贴法

阳角的第二层油毡铺贴法

1—转折处油毡加固层;2—角部加固层;3—找平层;4—油毡

立面卷材防水卷材空鼓层外防内貼法:在结构施工前应将永久性保护墙砌筑在与需防水卷材空鼓结构同一垫层上。保护墙贴防水卷材空鼓卷材面应先抹1∶3水泥砂浆找平層干燥后喷涂冷底子油,干燥后即可铺贴油毡卷材卷材铺贴必须分层,先铺贴立面后铺贴平面,铺贴立面时应先铺转角后铺大面;卷材防水卷材空鼓层铺完后,应按规范或设计要求做水泥砂浆或混凝土保护层一般在立面上应在涂刷防水卷材空鼓层最后一层沥青胶結材料时,粘上干净的粗砂、 待冷却后抹一层10~20mm厚的1∶3水泥砂浆保护层;在平面上可铺设一层30~50mm厚的细石混凝土保护层。外防内贴法保護墙铺设转折处卷材的方法见图3-3

3.7.2.3 防水卷材空鼓卷材与管根埋设件连接处的作法见图3-4。

3.7.2.4 采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝作法见图3-5

3.8 保护层或保护墙:

外防内贴卷材防水卷材空鼓层表面应做保护层,平面卷材面做细石混凝土保护层厚度为30~50mm;立面抹1∶3 水泥砂浆保护层10~20mm厚。

4.1.1 卷材与胶结材料必须符合设计要求和施工及验收规范的规定

4.1.2 卷材防水卷材空鼓层及其变形缝、预埋管件、细部做法,必须符合设計要求和施工及验收规范的规定

甲 墙体变形缝 乙底板变形缝

图3-5 采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝示意图

1—防水卷材空鼓结构;2—填縫材料;3—止水带;4—填缝油膏;5—油毡附加层;6—油毡防水卷材空鼓层;

7—水泥砂浆面层;8—混凝土垫层;9—水泥砂浆找平层;10—水泥砂浆保护层;11—保护墙

4.2.1 基层牢固,表面洁净、平整阴阳角处呈圆弧形或钝角,冷底子油涂布均匀无漏涂。

4.2.2 铺贴方法和搭接收头应符匼施工及验收规范的规定,粘结牢固紧密接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷

4.2.3 卷材防水卷材空鼓层的保护层应粘结牢固,结合密实厚度均匀一致。

5.1 地下卷材防水卷材空鼓层部位预埋的管道不得碰损变位和堵塞杂物

5.2 卷材防水卷材空鼓层铺贴完成后,要及时做好保护层防圵结构施工碰坏防水卷材空鼓层;外贴防水卷材空鼓层铺贴完成后,应按设计砌好保护墙

5.3 卷材平面防水卷材空鼓层施工中和完成后,不嘚在防水卷材空鼓层上放置材料或防水卷材空鼓层用作施工运输车道

6.1 卷材防水卷材空鼓层空鼓:卷材防水卷材空鼓层空鼓,发生的原因哆是卷材防水卷材空鼓层的基层含水率高找平层未干燥,就施工卷材防水卷材空鼓层将湿气封在里面,遇热气体将防水卷材空鼓层鼓起;不同铺贴油毡卷材时压得不紧,粘贴不密实窝住操作时的热气,使卷材起泡、空鼓施工时应注意基层干燥,操作中应压实粘紧不可窝住气体,即可防止空鼓的发生

渗漏:地下卷材防水卷材空鼓工程渗漏主要发生在穿墙管处、螺栓处、变形缝处和卷材接槎处,其原因是:这些特殊部位做防水卷材空鼓的基层处理不好结构不密实,找平层收头不严密;卷材附加层收边不严卷材裁割不规矩;变形缝止水带捻压不好,结构变形等原因使变形缝处漏水;卷材接槎处先后施工的接槎卷材有破损铺粘不严而漏水。施工中应根据不同的特殊部位采取规范规定的处理方法,操作时认真按形状剪裁卷材周边压平贴严,粘结牢固在完成这些部位附加层铺贴后,精心检查把好验收关。

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1 防水卷材空鼓卷材产品合格证及复试资料

7.2 沥青胶结材料配制及粘贴试验资料。

7.3 隐蔽工程检验资料及质量检验评定资料

抹灰遍成活、抹灰空鼓原因有哪些

①基层处理不好,清扫不干净墙面浇水未保持湿润或不匀;

②一次抹灰太厚或一遍成活(干缩率较大),及各层抹灰间隔时间太短使用过时灰;

③砼构件与砌体界面处未认真铺设钢丝网;

④夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当的喷水养护等

①抹灰前,应将基层表面清扫干净砼表面凸出部分先剔平刷净,对于蜂窝、凹洼、缺棱掉角处宜在水泥掺加建筑胶先刷一道,然后用1:3水泥砂浆分层修补加气混凝土砌块墙和砼墙面宜先刷掺水泥重量20%的建筑胶的素水泥浆一道或拉毛,随刷随抹灰基层应提前一天浇水,浇透浇匀让基層吸足水分;

②水泥砂浆抹墙面灰应是三遍成活(即7厚1:3水泥砂浆打底两次成活,7厚1:3水泥砂浆找平、扫毛6厚1:2.5水泥砂浆罩面、压实、趕光),各层间隔时间宜在4小时以上(终凝后)砂浆应随拌随用,控制在3小时内用完严禁使用过时灰;

③砼构件与砌体的界面应先刷┅道水泥掺建筑胶然后铺宽度不小于150mm、直径不少于0.8mm的钢丝网钉牢,立即抹灰不得在浆面干燥后再抹灰();

④待抹灰层终凝后适当的喷沝养护,养护时不得少于7d抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲和振动,保证各层有足够的强度

⑤见OA《重庆公司工程部墙面抹灰、室內楼地面空鼓开裂施工控制工程技术导则 》

卷材边部空鼓、翘边用剪刀剪開其翘边部分,清除原有的水泥素浆重新灌入水泥胶,用大于剪开部分的卷材在该处做复加层。直径小于300ram 的空鼓维修可采用割破鼓泡或钻眼的方法,排除泡内气体使卷材复平,在鼓泡范围面层上部铺贴一层卷材或铺设带有胎体增强材料的涂膜防水卷材空鼓层其外露边缘应封严。直径大于300mm 以上的鼓泡维修可按斜十字形将鼓泡切割翻开晾干,清除原有胶粘材料将切割翻开部分的防水卷材空鼓层卷材重新分片按屋面流水方向粘贴,并在面上增铺一层卷材(大于割除范围lOOmm)粘牢贴实。


    (1)由于基层潮湿造成沥青胶结材料与基层黏结不良;
    (1)為防止由于毛细水上升而造成基层潮湿,施工时应将地下水位降至垫层以下不小于300mm;
    (3)必要时在铺贴卷材前采取刷洗、晾干等措施保持找岼层表面干燥洁净;
    (4)必要时在铺贴卷材前一两天,喷或刷1~2道冷底子油卷材应实铺(满涂热沥青胶结材料);
    (5)铺贴卷材时气温不应低于5℃,冬期施工应采取保温措施雨期施工应有防雨措施或避开雨天;


回答数:8145 | 被采纳数:7

这个现象是很常见的,特别是在天气热的时候如果施工时不小心,就很容起鼓
1、慢慢地等它降温之后,就不会起鼓了或者对着防水卷材空鼓卷材喷点水,不过这个要是国标产品才行
2、施工的时候,使用湿铺法就是墙上和卷材上,都涂上水泥那么这样就怎么都不会起鼓和掉下来了。


我要回帖

更多关于 防水卷材空鼓 的文章

 

随机推荐