阻燃A类电力电缆检测报告可以代替阻燃B类及C类的检测报告吗


  看实际需要进行分流、从而采用不同规格预分支电缆阻燃和耐火电线电缆标识识别及其使用场所阻燃线ZRBV检验报告北京IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时阻燃能力(国内对应            

联系方式:QQ: 电话:

一般是指阻燃电缆分类 但是在GA-306.1-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》仅分为:A、B、C类;A类最强 而阻燃级别分为四级每级按阻燃式样类别分为A类、B类、C類,阻燃级别标记分别为: 一级A类:ΙA 二级A类:ΠA;三级A类:IIIA;四级A类:ⅣA 一级B类:ΙB 二级B类:ΠB;三级B类:IIIB;四级B类:ⅣB 一级C类:ΙC二級C类:ΠC;三级C类:IIIC;四级C类:ⅣC

他回答完全正确! 还有就是架空电缆一般采用铝芯导体!因为重量轻!架空电缆一般情况下都是6kV以下电纜!如果电压等级高了就需要做特殊工艺生产!

这个你先得提出来你想用在什么样环境是否需要耐寒耐高温?用什么材料绝缘层用什麼材料屏蔽层?电缆保护套是什么材质电缆是几芯?电缆截面是多少如何敷设?直埋还是架空是否需...

绝缘结构不一样,芯线数不一樣电力电缆一般3-4相,架空电缆一般独芯  电力线路按结构可分为架空线路和电缆线路。架空线路具有投资少、施工敷设简易、维护检修方便等优点缺点是自然条...

1、电力电缆占地少.一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道隧道中,线间绝缘距离小不用 杆塔,占地少基本不占地面上空间. 架空电缆则相反。   2、电力电缆可靠性高...

这个你先得提出来你想用在什么样环境是否需要耐寒耐高温?用什么材料绝缘层用什么材料屏蔽层?电缆保护套是什么材质电缆是几芯?电缆截面是多少如何敷设?直埋还是架空是否需...

绝缘结构不┅样,芯线数不一样电力电缆一般3-4相,架空电缆一般独芯  电力线路按结构可分为架空线路和电缆线路。架空线路具有投资少、施工敷设简易、维护检修方便等优点缺点是自然条...

最大区别是电力电缆线径明显要大于控制电缆。电力电缆通常是四芯或五芯线,控制电纜往往十芯以上

  本标准规定了火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电源及其配电、防火卷帘及防火门七类建筑消防设施技术要求、检验方法和检验规程等

  本标准适用于青海省范围内工业和民用建筑消防设施施工安装后竣工检验、质量评比检验及系統定期检验、特殊检验。不适用于生产和贮存火药、弹药、火工品等有爆炸危险场所设置消防设施评定验收

  2 规范性引用文件

  下列标准中条文,通过本标准引用而构成为本标准条款凡是注日期引用文件,其随后所有修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准然而鼓励根据本标准达成协议各项研究是否可使用这些文件最新版本。凡是不注日期引用标准其最新版本适用于本标准。

  GB50219—95 水噴雾灭火系统设计规范

  5DJ8—79 电力设备接地设计技术规范

  GBJ16—87 建筑设计防火规范

  GB50045—95 高层民用建筑设计防火规范

  GB50235—97 工业金属管道笁程施工及验收规范

  GBJ52—83 工业及民用供电系统设计规范

  GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范

  3 项目类别确定及要求

  3.1 系统单位产品及項目按质量特性重要程度分为:A类(关键项)、B类(主要项)、C.类(一般项)。

  火灾自动报警系统控制装置基本功能符合标准规定检验时能洎动报警及信号有反馈显示,或该系统中单位产品重要质量及项目特性不存在致命缺陷

  灭火系统控制装置基本功能符合标准规定,檢验时能自动喷水灭火及信号有反馈显示或该系统中单位产品重要质量及项目特性不存在致命缺陷。

  防排烟装置基本功能符合标准規定检验时设施能防烟或排烟及信号有显示,或该系统中单位产品极重要质量及项目特性不存在致命缺陷

联动功能符合标准规定,检驗时能实施设计及相关消防技术规范要求系统联动并有信号反馈显示。

  可能间接影响系.统基本功能稳定可靠性辅助功能符合标准規定或者单位产品重要质量和项日特性不存在严重缺陷。

  可能间接影响系统辅助功能稳定可靠性必要功能符合标准规定或者单位產品一般质量和项日特性不存在缺陷。

  4 火灾自动报警系统

  4.1.1 管路加固措施

  a)管路入盒外侧应套锁母,内侧应装护口在穿线之湔,管口去毛刺进入吊顶内敷设,盒内外侧均应套锁母或采用焊接等其它加固措施。

  b)在吊顶内敷设各类管路和线槽宜采用单独鉲具吊装或支撑物固定。

  检验类别:a) b)C

  检验方法:目测、手感

  4.1.2 管路连接处理

  a)导线穿管应符合相应技术标准要求。

  b)敷設于多尘或潮湿场所管路管口和管路连接处均应做密封处理。

  检验类别:a)Ab)C

  技术要求:应在接线盒内焊接或用端子连接。

  4.1.4 管路接线盒

  技术要求:当管子长度每超过45m无弯曲当管子长度每超过30m有一个弯曲,当管子长度每超过20m有两个弯曲当管子长度每超过12m囿三个弯曲时,应在便于接线处装设接线盒

  检验器具:0一50m卷尺。

  检验方法:用卷尺测量管子长度核定接线盒位置。

  a)火灾洎动报警系统传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理硬质塑料管或封闭式线槽保护方式 布线

  b)消防控制、通信和警报线路应采取金属管或经阻燃处理硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体结构层内且保护层厚度不宜小于  30mm;当必须明敷时,应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用阻燃电缆时可直接设在电缆竖井或吊井内有防火保护措施封闭式线槽内。

  检验类别:a) b)B

  技术要求:不哃系统、不同电压等级、不同电流类别线路不应穿于同一根管内或线槽同一槽孔内,穿管绝缘导线或电缆总截面积不应超过管内截面积40%

  4.1.7 传输线路导线截面积

  技术要求:管敷绝缘导线截面积不小于1.00平方毫米;槽敷绝缘导线截面积不小于0.75平方毫米;多芯电缆截面積不小于0.50平方毫米,宜采用多芯线

  检验器具:0一25mm干分尺。

  检验方法:用干分尺测量单根导线直径d(mm)

  技术要求:系统每个回蕗对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。

  检验器具:兆欧表。

  检验方法:断开探测器与控制器连接使被测回路与控制器脫离,将探测器所有接点相互短接在该短接处和穿线金属管(或接地线)间,用500V兆欧表持续60s测量绝缘电阻,记录测量时电阻最小值或检查施工测试记录

  技术要求:工作接地电阻,单独接地时电阻值应小于4Ω;联合接地时,接地电阻值应小于1Ω。

  检验器具:接地电阻测试仪

  检验方法:应按SDJ8—79规定执行或检查施工测试记录。

  4.1.10 线路电压等级

  技术要求:系统布线应采用铜芯绝缘导线或铜芯電缆当额定工作电压不超过50V时,选用导线电压等级不应低于交流250Vl当额定工作电压超过50V时导线电压等级不应低于500V。

  检验方法:目测检查选用导线有关技术资料。

  4.2 火灾探测器

  4.2.1 点型火灾探测器

  a)型号规格符合设计要求

  b)表面涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现潒,无明显划痕、毛刺等机械损伤文字符号和标志清晰。

  检验类别:a)Ab)C

  检验方法:目测,检查选用火灾探测器型号、规格是否苻合技术要求

  技术要求:探测器底座安装应牢固,检验时探测器不应发出故障和火灾报警信号

  检验方法:手感,用橡皮锤敲咑探测器观察

  a)探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

  b)探测器至墙壁、梁边水平距离不应小于0.5m

  c)探测器至空调送风口边水平距离不应尛于1.5m;至多孔送风顶棚孔口水平距离不应小于0.5m。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。

  a)茬宽度小于3m内走道顶棚上设置探测器时宜居中布置,感温探测器安装间距不应超过l0m感烟探测器安装间距不应超过15m,探测器距端墙距离鈈应大于探测器安装距离一半

  b)感烟、感温探测器保护面积和保护半径不应超出表1所规定范围。

  检验类别:a) b)B

  检验器具:0一50m卷呎、线坠、支撑杆等

  检验方法:用线坠测定安装位置,用卷尺测量探测器之间及与端墙距离见图1:

  技术要求:探测器宜水平咹装,当必须倾斜安装时倾斜角不应大于45度。

  检验器具:万能角度尺、线坠、支撑杆等

  检验方法:用线坠过探测器中心作一垂线,用万能角度尺测量α=90度-β,见图2:

  4.2.1.6 确认灯安装位置

  技术要求:应面向便于人员观察主要入口方向。

  技术要求:探测器报警后应启动探测器确认灯。

  技术要求:当被监视区域发生火情其响应阂值达到预定值时,探测器应输出火警信号;当探测器連线短路或与底座脱离时应输出故障信号。

  检验器具:便携式火灾探测器试验器

  检验方法:用便携式火灾探测器试验器作用探测器,手动造成探测器连线短路、断路

  4.2.2 线型火灾探测器

  a)红外光束感烟探测器光束轴线至顶棚垂直距离宜为0.3—1.0m,距地高度不宜超过20m

  b)相邻两组红外光束感烟探测器水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m且不应小于0.5m。探测器发射器和接收器间距離不宜超过100m

  c)缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时,宜采用接触式布置在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置过熱点附近

  d)设置在顶棚下方空气管式线型差温探测器,至顶棚距离宜为0.1m相邻管路之间水平距离不宜大于5m;管路至墙壁距离宜为1— 1.5m。

  检验器具:0一50m卷尺线坠,支撑杆等

  检验方法:同4.2.1.4。

  技术要求:同4.2.1.9

  检验器具:便携式火灾探测器试验器、电吹风。

  检验方法:用便携式火灾探测器试验器或电吹风作用于探测器手动造成探测器连线短路、断路,观察并记录报警情况

  4.2.3 可燃氣体探测器

  a)探测器应安装在可燃气体容易泄露处附近或泄露出来气体容易流经场所及容易滞留场所。

  b)探测器安装位置应根据被测氣体密度、安装现场气流方向、温度等各种条件而确定密度大,比空气重气体探测器应安装在泄露处下部;密度小,比空气轻气体探测器应安装在泄露处上部。

  c)探测器不应安装在气流速度经常大于0.5m/s气流无法滞留场所。

  d)探测器安装位置应防止水滴、油烟、灰塵等侵入

  e)探测器不应安装在有铅离子(Pb+)存在场所。

  f)探测器安装应符合设计图纸和设计说明书要求

  检验器具:便携式可燃气體检测仪、风速仪。

  检验方法:用便携式可燃气体检测仪测试现场可燃气体浓度;使用风速仪测量现场气流速度

  技术要求:当被检测区域可燃气体达到设定数值时,探测器应输出报警信号;当报警器连线短路或底座脱离时应输出故障信号。

  检验器具:便携式火灾探测器试验器、电吹风

  4.3 手动火灾报警按钮

  a)型号规格符合设计要求。

  b)组件应完整有明显标志。

  检验类别:a)Ab)C

  技术要求:安装应牢固,不得倾斜

  检验方法:目测,手感

  技术要求:启动按钮,按钮处应有可见光指示

  检验方法:啟动按钮,观察是否有可血光指示

  技术要求:手动火灾报警按钮宜安装在距地面高度1.3—1.5m处。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:目测,用卷尺测量手动火灾报警按钮距地面高度

  4.3.5 距防火分区最远点距离

  技术要求:从一个防火分区任何位置到最邻近一个掱动报警按钮步行距离不应大于30m,手动按钮宜设置在公共场所出入口

  检验器具:O一50m卷尺。

  检验方法:用卷尺测量手动报警按钮箌防火分区最远点步行距离

  技术要求:操作报警按钮启动部位,应输出火灾报警信号直到启动部位复原,报警按钮方可恢复原状態

  检验方法:手动操作报警按钮,使其处于报警状态观察报警情况。 

  4.4 火灾报警控制器

  4.4.1 集中报警控制器铭牌

  技术要求:提供控制器型式检验报告控制器文字符号和标志应明显、清晰。

  4.4.2 集中报警控制器安装尺寸

  a)正面操作距离:当设备单列布置时鈈应小于1.5m;双列布置时不应小于2m

  b)当其中一侧靠墙安装时,另一侧距离不应小于1m

  c)设备面盘后维修距离不宜小于1m。

  d)落地安装時其底宜高出地面0.1一O.2m。

  e)在墙体上安装时要求同4.4.4。

  检验器具:O一5m钢卷尺

  检验方法:用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。

  4.4.3 区域报警控制器、楼层显示器、复示器等铭牌

  技术要求:提供火灾报警控制器、楼层显示器、复示器检验报告控制器、楼層显示器、复示器文字符号和标志应明显、清晰。

  4.4.4 区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装尺寸

  a)区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装在墙上时,其操作面中心距地面高度不应小于1.5m不宜大于1.65m。

  b)靠近门轴侧面距墙不应小于0.5m

  c)正面操作距离不应小于1.2m。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。

  技术要求:安装牢固、平稳、无倾斜;安装在輕质墙上应采取加固措施。

  检验方法:目测、手感

  技术要求:配线清晰、整齐、美观、避免交叉,并应固定牢固

  检验方法:目测,手感

  技术要求:电缆和所配导线端部均应标明编号,编号应与图纸符合字迹清晰,不易褪色

  4.4.8 接线端子接线根數

  技术要求:端子板每个接线端子,其接线不应超过两根

  4.4.9 电缆芯和导线余量

  技术要求:电缆和导线应留有不小于0.2m余量。

  技术要求:导线应绑扎成束

  技术要求:控制器应有保护接地,接地线截面积应符合设计要求

  4.4.12 控制器接地标志

  技术要求:控制器接地应有标志,应明显、持久

  检验方法:目测,手感

  a)主电源应采用消防专用电源,直流备用电源宜采用火灾报警控淛器专用蓄电池或集中设置蓄电池当直流备用电源采用消防系统集中设置蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独供电回路并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器正常工作。

  b)主电源引入线应直接与消防电源连接严禁使用插头。

  c)主电源保护开關不应采用漏电保护开关

  技术要求:控制器主电源线应有明显标志。

  技术要求:不得使用带腐蚀性助焊剂

  检验方法:目測,手感

  技术要求:在额定工作电压下,距离音响器件中心lm处音M向器件声压级应在65—115dB。

  检验器具:声级计

  检验方法:鼡声级计测量报警音响声压级。

  4.4.17 控制器基本功能

  a)报警功能:能直接或间接地接收来自火灾探测器及手动报警按钮火灾报警信號并发出声、光报警信号。

  b)二次报警:控制器第一次报警时可手动消除声报警信号,此时如再次有火灾报警信号时应能重新启動。

  c)故障报警:当控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用部件发生故障时应能发出与火灾报警信号有明显区别声、咣故障信号。

  d)自检功能:控制器应有本机自检功能

  e)火灾优先功能:当火灾和故障同时发生时,火灾应优先发出声、光报警信号

  f)记忆功能:具有显示或打印火灾报警时间功能。

  g)消音、复位功能:控制器处于火灾报警状态时可手动消除声报警信号,并能掱动复位

  h)电源转换功能:主电切断时,备电应自动投入运行

  i)电源指示灯功能:主备电源自动转换时,主备电源指示灯功能应囸常

  检验器具:火灾探测器试验器。

  a)报警和记忆功能:用火灾探测器试验器使任一回路处于火灾报警状态观察控制器声、光報警信号及计时或打印情况。

  b)二次报警:在控制器处于火灾报警状态时先手动消除声报警信号,然后使另一回路处于火灾报警状态观察控制器声、光报警情况。

  c)故障报警:使控制器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态观察控制器声、光报警信号情况及故障部位、故障类型指示情况。

  d)自检功能:操作控制器检查机构观察控制器声、光报警情况。

  e)火灾优先功能:在控制器处于故障报警状态时使任一非故障回路处于火灾报警状态,观察控制器声、光报警情况

  f)消音、复位功能:在控制器处于火灾报警状态时,首先手动消音撤销火灾报警回路输入报警信号然后复位,观察控制器声、光报警情  况

  g)电源转换及指示灯功能:先将主电源切断,备电自动投入然后恢复主电源,备用电源自动切除并观察电源切换指示灯变化情况

 4.4.18 备用电源自动充电

  技术要求:主电源恢复后,备用电源自动切除并自动浮充,充电达到额定值以后自动断开,处于备用状态

  检验方法:将主电断开,使控制器处于備电工作状态监视30min,记录此时备电电压值然后恢复主电,10min后记录备电电压值通过比较,确认备电是否具有自动充电功能

  4.4.19 备用電源容量

  技术要求:控制器用备用电源供电,在正常监视状态下工作8h后当控制器容量不超过4个回路时,所有回路处于报警状态;容量超过4个回路时五分之一回路(不小于4个回路,但不超过30个回路)处于报警状态控制器应能正常工作30min。

  检验器具:火灾探测器试验器计时钟表。

  检验方法:将控制器主电源断开使控制器在备用供电条件下,处于正常监视状态工作8h然后按技术要求,用试验器使┅定数量回路处于报警状态用计时钟表记录控制器正常工作时间,观察工作中出现具体问题当控制器正常工作30min时,切除声报警信号嘫后使原处监视状态任一回路处于火灾报警状态,观察控制器声、光报警信号情况

  4.5 区域显示器

  4.5.1 显示器型号应符合4.4.3规定。

  4.5.2 安裝尺寸应符合4.4.4规定

  4.5.3 安装牢固程度应符合4.4.5规定。

  4.5.4 柜内配线应符合4.4.6规定

  4.5.5 导线编号应符合4.4.7规定。

  4.5.6 每个端子接线根数应符合4.4.8規定

  4.5.7 电缆芯和导线余量应符合4.4.9规定。

  4.5.8 导线绑扎应符合4.4.10规定

  4.5.9 报警音响应符合4.4.16规定。

  4.6 火灾应急广播、消防通讯、电梯

  4.6.1 火灾应急广播

  4.6.1.1 火灾应急广播扬声器设置

  a)从一个防火分区任何部位到最近一个扬声器距离不大于25m,走道内最后一个扬声器至走噵末端距离不应大于12.5m

  b)扬声器额定功率不应小于3W,能正常工作

  c)在环境噪声大于60dB场所设置扬声器,在其播放范围内最远点播放声壓级应高于背景噪声15dB

  d)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W

  检验器具:50m卷尺,数字声级计

  检验方法:用卷尺测量任┅部位至扬声器间步行距离,查看并记录单个扬声器功率用声级计在扬声器范围内最远点,先测背景噪声声压级再测火灾应急广播时聲压级,两者之差即为试验结果

  技术要求:发生火灾,当火灾应急广播与广播音响系统合用时应能在消防控制室将着火层及相邻仩、下层扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

  检验方法:在消防控制室人为地模拟火警状态观察是否可将正在进荇一般广播强行切换为火灾应急广播。

  技术要求:在消防控制室可把火灾事故广播控制在选定楼层(区域)内。

  检验方法:在消防控制室任选三位相邻楼层或区域进行火灾应急广播

  4.6.2.1 消防控制室与设备间通话

  技术要求:对讲电话功能应正常,语音清楚

  檢验方法:在消防控制室与设备间进行对讲通话试验。

  4.6.2.2 消防控制室电话插孔试验

  技术要求:手动报警按钮处宜设对讲电话插孔通话功能应正常、语音清晰。

  检验方法:在设置对讲电话插孔场所与消防控制室进行通话试验。

  4.6.2.3 消防控制室与“119”台通话

  技术要求:消防控制室应设置向当地消防部门直接报警外线电话或无线报警子站

  检验方法:进行通话试验。

  4.6.3 火灾警报装置

  技术要求:安装应牢固、平稳、无倾斜

  检验方法:目测、手感。

  技术要求:在环境噪声大于60dB场区其声警报器声压级应高于背景噪声15dB。

  检验器具:声级计

  检验方法:实测音响减除背景噪声差应大于15dB。

  技术要求:当发生火灾时应能报警。

  检验方法:人为设置一个火警讯号检查是否报警。

  a)消防电梯宜分别设在不同防火分区内

  b)消防电梯间应设前室,其面积应满足设计偠求

  c)消防电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关电缆、电线等

  d)消防电梯载重量不应小于800Kg。

  e)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2.00h隔墙隔开,当隔墙上开门时应设甲级防火门。

  f)消防電梯行驶速度其首层到顶层运行时间不超过60s。

  g)消防电梯轿厢内装修应采用不燃烧材料;动力与控制电缆、电线应采取防水措施

  h)消防电梯轿厢内应设专用电话;应在首层设供消防人员专用操作按钮。

  i)消防电梯间前室门口宜设挡水设施井底排水设施应符合设計要求。

  检验方法:采用秒表实测运行时间;目测、检查电梯有关性能

  技术要求:电梯可进行现场和远程人工操作,其功能应囸常

  检验方法:实施对电梯人工操作和消防控制室手动操作,查看电梯运行状况应能迫降到首层。

  技术要求:当发生火灾时电梯应自动迫降至首层,消防电梯处于使用状态

  检验方法:火灾确认后,检查电梯是否能降至首层

  技术要求:当实施对电梯控制及联动功能时,火灾控制器应接收其反馈信号

  4.7 消防控制柜

  4.7.1 消防控制柜铭牌

  a)提供消防控制柜型号、规格及合格证,其控制功能应符合设计要求

  b)控制柜文字符号和标志应明显、清晰。

  检验类别:a)Bb)C

  a)盘前操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列咘置时不应小于2m。

  b)盘后维修距离不应小于1m

  c)落地安装时,其底部宜高出地面0.1一0.2m

  检验器具:0—5m钢卷尺。

  检验方法:用卷呎测量其安装尺寸

  技术要求:控制盘安装牢固,不得倾斜

  检验方法:目测,手感

  4.7.4 控制柜内布线

  技术要求:不同电壓、不同电流类别导线端子应分开,并有标志且布线整齐、清晰、牢固。

  检验方法:目测、手感

  4.7.5 外接线标志

  技术要求:控制盘外部接线应整齐,端部应有明显标志

  4.7.6 外接导线保护

  技术要求:应采用镀锌管保护,当外接导线采用金属软管时长度应尛于2m。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:用卷尺测量软管长度。

  4.7.7 盘面信号显示

  技术要求:控制盘面应能显示消防设备动莋和部位信号指示

  检验方法:任意启动两种消防设备,观察控制盘信号显示情况

  技术要求:消防控制柜应采用专用消防电源,且应有备用电源

  技术要求:消防控制柜应有保护接地。

  a)对联动对象应有手动和自动控制功能

  b)对非自动控制设备应有手動控制功能。

  c)火灾发生时能联动有关消防控制装置。

  检验方法:用自动、手动两种方式对系统进行启、停功能试验观察其功能是否正常;模拟火灾,观察其联动功能是否正常

  4.8 消防控制室设置

  a)消防控制室设置应符合国家现行有关建筑设计防火规范规定。

  b)消防控制室门应向疏散方向开启

  c)消防控制室入口处应设置明显标志。

  d)消防控制室内应有显示被保护建筑重点部位疏散通道及消防设备所在位置平面图或模拟图等。

  e)消防控制室送、回风管在其穿墙处应设防火阀。

  f)消防控制室内严禁与其无关电气線路及管道穿过

  g)消防控制室应设应急照明装置,其照度不低于正常照明照度

  h)消防控制室温、湿度应满足所放设备对环境要求。

  检验器具:温湿度计、照度计

  检验方法:现场查看消防控制室设置是否符合技术要求,测量室内温度、湿度及照度

  a)消防水池有效容量,应在消防技术规范规定火灾延续时间内满足室内、室外消防用水总量要求。

  b)消防水池应采取自动补水措施

  c)供消防车取水消防水池应设取水口,其水深应保证消防车吸水高度不超过6m

  d)取水口与被保护高层建筑外墙距离不宜小于5m,并不宜大于100m

  e)寒冷地区消防水池应采取防冻措施。

  f)合用水池应采取确保消防用水量不作他用技术措施

  检验方法:计算水池容积是否符匼要求,有无补水措施、防冻措施以及消防用水保证措施测量取水口高度和位置是否符合技术要求。

  b)水箱间主要通道宽度不应小于1.0m

  c)钢板水箱四周检查通道宽度不应小于0.7m。

  d)水箱顶至建筑结构最低点净距不应小于0.6m

  e)宜安装水位指示器。

  f)水压达不到要求時应采取增压措施。

  g)应有补水措施当发生火灾时由消防水泵供给消防用水不应进入消防水箱。

  h)消防用水与其它用水合用水箱時应有确保消防用水不作它用技术措施。

  i)应按设计要求安装进、出水管和溢流管、泄水管溢流管、泄水管不得与排水系统直接连接。

  j)管道穿过钢板水箱处宜直接焊接焊接处应做防锈处理;管道穿过楼板或墙体时,应安装套管

  检验器具:O一5m钢卷尺。

  檢验方法:测量水箱容积、安装标高及位置是否符合技术要求;查看水箱进出水管、溢流管、泄水管、水位指示、单向阀、水箱补水及  增压设施是否符合技术要求;查看管道与水箱之间连接是否有保护措施

  5.1.3 气压给水装置

  a)气压水罐容积应符合消防技术规范要求。

  b)气压水罐工作压力应符合设计要求

  c)气压水罐与其供水泵应配套,罐上安装安全阀、压力表、泄水管、宜装水位指示器

  d)氣压给水装置进出水管、充气管上应安装止回阀和闸阀,充气管上还应装安全阀和气压表

  e)设有室内消火栓和自动喷水灭火系统时,氣压给水装置调节水容量不宜小于450I

  f)气压给水装置应采用双电源或双回路电源。

  g)设备四周应设检修通道其宽度不应小于0.7m,罐体仩任何部件距离地面都不应小于0.5m罐顶至建筑物结构最低点距离不应小于 1.0m。

  h)气压水罐外观应完整无损、无锈蚀

  i)功能符合设计偠求。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:查看气压水罐容积、工作压力及调节储水容量是否符合设计和规范要求;测量气压给水裝置周围净空距离是否符合技术要求;  查看气压给水装置外观以及电源是否符合技术要求;手动、自动测试其功能是否符合设计要求。

  a)系统使用水泵(包括备用泵、稳压泵)铭牌规格、型号、性能指标应符合设计要求应有产品合格证和质量检测技术资料。

  b)设备应唍整、无损坏及腐蚀等

  c)当水泵轴功率大于17Kw时,安装时宜采取减震措施;若泵房单独设立水泵能够正常运行,且运动振动不影响周圍环境时可不采取减震  措施。

  d)与动力机械应直接连接

  e)应保证在5min内开始工作。

  f)应设备用电源主电源断开,备用电源應自动投入运行

  g)消防给水系统应设消防备用泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵且主泵停止运行, 备用泵应能自动切换运行

  h)消防泵手动按钮启动,消防控制中心应显示信号并启动消防泵

  i)应采用自灌式吸水,或采用其它迅速、可靠充水设备

  j)吸水阀离水池底距离不应小于吸水管管径2倍。

  k)一组消防水泵吸水管应单独设置且不应少于两条当其中一条损坏或检修时,其餘吸水管应能通过需要供水量

  l)吸水管上必须装设控制阀门(不应采用蝶阀),其直径不应小于泵吸水口直径

  m)水泵出水管上应按设計安装阀门、止回阀和压力表,并且应安装实验和检查用放水阀门

  n)出水管径应符合设计要求。

  o)流量应符合规范要求

  检验器具:0一5m钢卷尺,0一300mm游标卡尺

  检验方法:检查产品铭牌及外观是否符合技术要求;水泵轴功率大于17Kw时是否有减震措施;水泵与动力機械是否直接连接;主电源、主泵  停止运行时,备用电源、备用泵是否自动投入运行;查看水泵吸水方式、吸水管设置及吸水管数量昰否符合技术要求;查看水泵出水管径及  流量是否符合规范要求

  5.1.5水泵接合器

  a)规格、型号、数量符合设计要求。

  b)应设在便于与消防车连接地点其周围15—40m内应设室外消火栓或消防水池。

  c)水泵接合器组装应按接扣、本体及联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀顺序进行止回阀方向应保证消防水能从水泵接合器进入系统。

  d)地下式水泵接合器接口至井盖B巨离不宜大于0.45m接口应正对囲口。

  e)当采用地下式时其井盖上应有明显标志井内应有防水防锈措施。

  f)墙壁式水泵接合器上方不宜设置门窗洞口;与门窗洞口咗右距离不宜小于1.2m;接口至地面

  检验器具:0一50m卷尺泵浦消防车。

  检验方法:查看水泵接合器安装位置、规格型号数量及阀门安裝情况检查地下式水泵接合器是否有明显标志和锈蚀现象,测量水泵接合器与室外消火栓(或消防水池)距离是否符合技术要求各种水泵接合器安装位置是否符合要求;通过泵浦消防车与水泵接合器相接向建筑物管网送水和加压,查看压力和水量是否达到设计要求

  5.2 自動喷水灭火系统

  5.2.1 湿式报警阀

  a)铭牌、规格、型号及水流方向标志符合要求。

  b)报警阀及其组件应完整无损密封性好。

  a)应安裝在明显且便于操作地点报警阀处地面应有相应排水措施。

  b)报警阀距地面高度宜为1.2m两侧距墙不小于0.5m,正面距墙宜为1.2m

  c)报警阀湔后应安装压力表,且应便于观测

  d)排水管和试验阀应安装在便于操作位置。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:用卷尺测量報警阀安装位置是否符合技术要求,查看报警阀附近有无相应排水措施查看压力表、排水管和试验阀安装位置是否便于观测和试验。

  技术要求:安装于报警阀与压力开关之间或按产品说明书安装。

  a)设置位置符合设计要求或设在公共通道、有人室内或值班室内

  b)应安装检修、测试用阀门。

  c)应安装直径为20mm滤水器

  d)宜装在报警阀附近,其与报警阀连接管道应采用镀锌钢管管径为15mm时,其長度不大于6m;管径为20mm时其长度不大于20m。

  检验器具:卡尺、卷尺

  检验方法:查看水力警铃安装位置是否合适,是否装有阀门和防水器;用卡尺测量输水管直径用卷尺测量输水管长度是否符合技术要求。

  a)开、关应灵活可靠开、关状态应有明确标志。

  b)开啟状态时应有锁位措施

  检验方法:查看开、关状态及有无锁位措施。

  技术要求:安装应符合设计要求联接管应牢固可靠。

  检验方法:查看压力开关及联接管安装情况

  5.2.1.7 报警阀控制喷头数量

  技术要求:采用闭式喷头自动喷水灭火系统每个报警阀控制噴头数量不宜超过下列规定:

  a)湿式和预作用喷水灭火系统为800个。

  b)有排气装置干式喷水灭火系统为500个无排气装置干式喷水灭火系統为250个。

  检验类别:a)b)B

  检验方法:检查实际安装喷头数量

  5.2.1.8 报警阀功能试验

  a)安装延迟器湿式报警阀,系统放水后5—90s水力警鈴应开始连续报警

  b)延迟器应能自动排水。

  c)延迟器最大排水时间不应超过5min

  d)试验时压力开关应动作,控制盘应显示消防泵應启动。

  e)关闭报警阀门时水力警铃应停止动作。

  f)关闭报警阀门时压力开关应停止动作。

  g)关闭报警阀门时延迟器无出水。

  h)关闭报警阀门时报警阀上下压力表指示正常。

  检验方法:打开报警阀试水阀门放水查看延迟器是否出水,将延迟器充满水後由排水口排出记录排水时间;观察控制盘压力开关动作显示与否,消防泵是否启动;关闭报警阀试水阀门观察水力警铃是否停止报警,压力开关是否停止动作、延迟器是否停止出水报警阀上下压力表是否正常。

  5.2.2水流指示器

  a)自动喷水灭火系统宜设水流指示器水流指示器规格型号符合设计要求,外观不得有碰伤、污损

  b)布线应有穿管保护。

  c)应垂直安装在分区水平配水干管上

  d)应將水流信号转换为电信号,送至报警器或控制中心指示火灾区域

  检验方法:检查水流指示器外观及安装位置和质量,启动末端试验裝置检查其功能是否正常。

  5.2.3 末端试验装置

  a)在每个系统管网或分区管网最末端应设置末端试水装置对充气设备,末端应设排气閥

  b)末端试水装置包括压力表、试验阀、试验管或排水管。

  c)试验管直径不小于25mm

  检验方法:查看每分区最末端是否有试验装置,用卡尺测量试验装置附件及试验管直径是否符合要求

  技术要求:管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件避免采用补芯;如需补芯时,不得用在弯头上三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个螺纹连接密封填料应均匀附在管道螺纹部分,拧紧螺纹時不得将密封材料挤入管内,连接后应将外部清理干净

  检验方法:查看管道连接外观及密封是否合格,变径处采用补芯数量是否苻合要求

  技术要求:焊接时,异径管道管径二者相差不应大于50mm如大于50mm时,应采用大小头焊接

  表面不允许有裂缝、气孔、夹渣溶合性飞溅、咬边、凹陷、接头坡口错位等。

  a)管道穿过建筑物变形缝时应设柔性短管;穿墙、楼板应加设套管,管道焊缝不应置於套管内

  b)穿墙套管长度不得小于墙厚,穿楼板套管应高出楼板或地面50mm

  c)套管与管道间隙应采用不燃烧材料填塞密实。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:测量套管高出楼板或地面高度是否符合技术要求。

  技术要求:管道固定采用管道吊架和防晃支架並宜满足以下要求:

  a)管道支架、吊架安装位置不应妨碍喷头喷水效果,管道支、吊架与喷头之间距离不宜小于

  300mm与末端喷头之间距离不宜大于750mm。

  b)相邻两喷头间管段上至少应设一个吊架当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置但吊架间距不宜大于3.6m。

  c)在公称直径等於或大于50mm配水干管或配水管上应至少设置一个防晃支架管道过长或改变

  方向时必须增设防晃支架。

  d)竖直安装配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定其安装位置距地面或楼面距离宜为1.5—1.8m。

  e)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物结构上

  检验方法:测量喷水干管或喷水管直径,查看50mm或50mm以上管道是否设置防晃支架、喷头间是否设置吊架查看吊架、防晃支架固定方式及强度。

  a)报警阀以后管路上不应有其它用水设施并应采用内外热镀锌钢管或镀锌无缝钢管。

  b)自动喷水灭火管道应设有坡度并坡向排水管戓辅助排水管。湿式系统干管坡度不应小于0.002配水管、配水支管坡度不应小于 0.0044。

  c)所有配水管或配水支管直径不应小于25mm

  d)每侧每根配水文管设置喷头应符合下列要求:

  a.轻危险级和中危险级建筑、构筑物均不应多于8个,当同一配水文管在吊顶上、下布置喷头时其上、下两侧各不多于8个。

  b.严重危险级建筑、构筑物不应多于6个

  e)管道中心与建筑结构最小距离应符合表2要求。

  检验器具:0一5m钢卷尺0—150mm卡尺,水平仪

  检验方法:查看报警阀以后管道上是否设有其它用水设施,并检查管材使用记录;查看配水支管喷頭布置数量是否符合规范要求;用卡  尺测量喷水管直径是否等于或大于25mm;用卡尺和钢卷尺测量管道中心与建筑结构距离是否符合规范偠求;用水平仪测管路坡度是否符合规范要求(见图3)

  5.2.4.6 减压孔板和节流装置

  技术要求:减压孔板应符合下列要求:

  a)应设在公称矗径不小于50mm水平管段上。

  b)孔板应安装在水流转弯下游一侧直管段上与弯管距离不应小于设置管段直径两倍。

  c)节流管长度不宜小於1m

  d)节流管直径宜按表3规定选取。

  检验器具:0一5m钢卷尺0—300mm卡尺。

  检验方法:测量干管直径查看节流管或减压孔板安装位置及管径是否符合技术要求,测量节流管长度是否符合要求

  技术要求:地上消防管道应涂以红色或红色环道标记,以区别其它管道

  a)型号、规格应符合设计要求,各种标志(喷头商标、型号、公称动作温度等)应齐全

  b)外观应无加工缺陷相机械损坏,喷头螺纹密葑面应完整、光滑、不得有伤痕、毛刺、缺陷、断丝等现象

  c)喷头安装要整齐、牢固、美观,无污损现象

  检验方法:查看喷头型号规格,应符合技术要求;查看各种标志是否齐全检查喷头外观及安装是否符合技术要求。

  5.2.5.2 喷头安装最大间距

  技术要求:各危险等级自动喷水灭火系统每只标准喷头保护面积、喷头间距,以及喷头与墙面、柱间距应符合表4要求

  检验器具:0一5m钢卷尺。

  检验方法:测量相邻两喷头间距与上表规定值比较,测量从喷头中心线至墙面、柱水平距离与上表面规定值比较是否满足要求。

  5.2.5.3 喷头与梁边距离

  a)喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边距离不得小于表5规定。

  b)喷头安装要牢固无污损现象。

  检验类別:a)b)C

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:按图4所示分别测量喷头中心线至梁边距离A和喷头溅水盘上表面至梁底边距离B2,与上表规定仳较是否满足要求

  5.2.5.4 喷头溅水盘与吊顶(天花板)、楼板、屋面板距离

  技术要求:不宜小于75mm,并且不宜大于150mm如图5所示。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:用钢卷尺按图示方法测量。

  5.2.5.5 喷头与隔断墙水平及垂直距离

  技术要求:喷头与隔断水平及垂直距离應符合图6和表6规定

  检验器具:0一5m钢卷尺。

  检验方法:用钢卷尺按上图和上表规定测量喷头溅水盘与隔断墙水平及垂直距离

  5.2.5.6 边墙型喷头最大保护面积和最大保护距离

  技术要求:中危险级建筑物为3.6m,最大保护面积8平方米;轻危险级建筑物为4.6m最大保护面积14岼方米。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:测量相邻两喷头距离和保护面积应满足要求。

  5.2.5.7 喷头与门、窗洞口上表面距离、与牆面距离

  a)在门窗洞口处设置喷头时喷头距洞口上表面距离不应小于150mm。

  b)距墙面距离不宜小于75mm且不宜大于150mm。

  检验类别:a)b)C

  檢验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:测量喷头溅水盘与门、窗洞口上表面垂直距离,测量从喷头中心线至墙面水平距离是否满足要求。

  5.2.5.8 仓库喷头布置

  a)喷头溅水盘与其下方被保护垂直距离应满足:

  a.距可燃物品堆垛不应小于900mm

  b.距难燃物品堆垛不应小于450mm。

  b)堆垛间设置喷头时堆垛边与喷头垂线水平距离不应小于300mm

  c)高架仓库喷头布置除符合本条件a)、b)外,设置在屋面板下喷头间距不應大于2m。

  d)货架内应分层布置喷头分层布置喷头垂直高度,当储存可燃物品时不应大于4m;当储存难燃物品时,不应大于6m

  检验器具:0—50m钢卷尺。

  检验方法:用卷尺测量仓库喷头布置是否符合要求

  5.2.6 系统联动试验

  技术要求:末端试验装置应设在每个分區最不利点处,试验装置按图7制作

  a)出水口水色透明度与入口处一致,并无杂质

  b)试验阀关闭,压力表读数应不小于0.05MPa

  c)试验閥打开,压力表读数应不小于0.05MPa

  d)水力警铃应准确发出报警信号。

  e)压力开关接通消防中心显示报警信号并启动消防泵。

  f)水流指示器动作后应准确输出报警电信号

  g)主备泵启动切换正常。

  h)末端试水流量不应小于56L/min

  检验器具:通径25mm快开试验阀,0—0.1MPa压力表精度1.5级流量计。

  检验方法:将试验阀关闭打开系统末端泄水阀、使水流进入试验管路,观察压力表上压力值然后打开试验阀,再观察压力表压力值同时水力警铃应报警,压力开关、水流指示器应同时动作并启动消防泵

  5.3 室内消火栓系统

  5.3.1 消火栓箱体

  a)应有明显“消火栓”标记,不应隐蔽和伪装

  b)消火栓箱体结构牢固美观,且开启灵活有防锈措施。

  检验类别:a)b)C

  5.3.2.1 组件、材料、外观及灵活性

  技术要求:组件应完整、材料符合标准开关灵活,无生锈、漏水接口及垫圈无缺陷,附有检验合格证

  检驗方法:目测,手动检查开、关灵活性查看其产品合格证。

  a)栓口距箱底边宜为120一140mm

  b)栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。

  c)栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm

  d)栓口距地面高度宜为1.1m。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:用钢卷尺测量栓口距地面高度。

  技術要求:消火栓应设在过道、楼梯附近等明显易于取用地点消火栓间距应符合规范要求。

  检验方法:用卷尺测量消火栓间距

  技术要求:栓口出水方向宜向下或栓口与消火栓墙面成90度。

  a)齐全完好满足灭火压力要求,且水带接扣和水枪相匹配

  b)应采用同┅型号规格,水带直径应与消火栓规格相匹配

  c)每个消火栓水带长度根据保护半径配置,应选用25m或20m

  检验器具:O一5m钢卷尺,0一50m皮卷尺

  检验方法:查看水带外观是否符合要求,并用卷尺分别测水带直径、水带长度是否符合设计要求

  a)齐全完好、接口垫圈完整。

  b)水枪口径符合设计要求

  检验器具:0一300mm卡尺。

  检验方法:检查水枪有无缺陷接口垫圈是否完整,口径是否符合设计要求

  a)自救式小口径卷盘组件应完整。

  b)与小口径卷盘配套输水软管、水枪和消火栓规格型号应相匹配

  c)卷盘位置应方便取用,並保证有一股或几股射流到达同层室内任何部位

  d)卷盘应灵活好用。

  检验器具:0一50m皮卷尺0—150mm游标卡尺。

  检验方法:检查自救式小口径软管卷盘配置数量、安装位置、组成部件匹配是否符合标准和设计要求

  5.3.6 室内消火栓按钮

  5.3.6.1 按钮设置及安装质量

  技術要求:临时高压给水系统每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮,且安装应牢固

  检验方法:手感,目测

  技术要求:应囿保护按钮措施,按钮在箱外时布线应有穿管保护。

  技术要求:启动消火栓按钮应有红色指示。

  技术要求:启动消火栓按钮控制室应收到报警信号,并显示部位

  技术要求:启动消火栓按钮,消防水泵应启动

  检验方法:启动按钮,观察启动性能

  5.3.7 减压装置设置

  a)当消火栓栓口出水压力大于0.5MPa时,消火栓应设减压装置其设置位置应符合设计要求。

  b)减压阀前后应安装检修阀門

  c)减压阀体箭头方向应与水流方向一致。

  检验器具:带有消防接口压力表

  检验方法:打开消火栓阀门,测消火栓出水压仂目测减压装置数量是否符合设计要求。

  5.3.8 消火栓管网

  a)高层建筑室内消防给水进水管不应少于两根人防工程进水管宜采用两根。当其中一根发生故障时其余进水管应仍能保证消防用水量和水压力要求。

  b)阀门应经常开启并应有明显启闭标志

  c)消防用水与其它管道合并用时,当其它用水达到最大流量时应能保证消防用水量

  d)消防竖管直径应按通过流量计算确定,但高层建筑不应小于100mm;低层建筑每根竖管直径应按最不利点消火栓出水量计算

  e)室内消火栓系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统报警阀前(沿水流方向)必须分开设置

  检验器具:0—300mm卡尺。

  检验方法:用卡尺测量竖管直径是否符合规格偠求目测检查其它管网设置是否符合技术要求。

  5.3.9 消火栓给水系统联动功能试验

  5.3.9.1 最不利点消火栓性能

  a)高位消防水箱设置高度應保证最不利点消火栓静水压力满足如下要求:当建筑高度不超过100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低 于0.07MPa;超过l00m时,不应低于0.15MPa

  b)水枪流量应根据不同充实水柱要求而确定,充实水柱为l0一13m时每支水枪流量为4.6—5.71/s。

  c)消火栓水枪充实水柱在建筑高度小于或等于24m時不得小于7m;在建筑高度不超过100m时不应小于10m;在建筑高度超过100m时不应小于 13m

  检验器具:压力表。

  检验方法:用压力表测量最不利点消火栓栓口处静水压力、动水压力、观察水枪充实水柱长度或计算查表对照是否符合技术要求

  5.3.9.2 消防水泵性能试验

  a)现场及远距离启动消防水泵应灵敏,且运行正常显示正确。

  b)消防水泵实际工作电流不得高于额定值(铭牌上标称电流值)

  检验器具:钳形電流表。

  检验方法:现场远距离启动消防水泵观察是否灵敏;用电流表测试水泵实际工作电流是否符合技术要求

  5.3.9.3 室内消防用水量

  技术要求:室内消火栓消防用水量应满足相关技术规范要求。

  检验方法:查看施工资料是否符合设计相规范要求

  5.3.9.4 室内消吙栓栓口压力

  技术要求:消火栓栓口静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时应采用分区供水系统

  检验器具:压力表。

  检验方法:在建筑物首层、最高层及其它合适位置进行压力试验

  5.3.9.5 检查用消火栓设置

  技术要求:高层建筑屋顶应设一个检查用消火栓。

  5.4 水噴雾灭火系统

  技术要求:安装应牢固无污损。

  技术要求:应使水雾直接射向燃烧物质或需冷却表面

  5.4.1.3 与保护对象间距

  技术要求:与保护对象之间距离,不得大于水雾喷头有效射程

  检验器具:0一5m钢卷尺。

  检验方法:用钢卷尺测量实际安装距离與喷头有效射程进行比较,判定是否满足规范要求

  技术要求:当用于灭火时,喷头工作压力不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时喷头工莋压力不应小于0.2MPa。

  检验器具:压力表

  检验方法:用压力表测量喷头工作压力。

  技术要求:应根据设计喷雾强度、保护面积囷水雾喷头特性通过计算确定其布置应使水雾直接喷射和覆盖保护对象。

  检验方法:目测、计算

  5.4.1.6 喷头与电气设备距离

  技術要求:水雾喷头保护带电电气设备时,与电气设备安全净距应大于表7规定

  检验器具:0一5m钢卷尺。

  检验方法:用钢卷尺实际测量喷头与电气设备安全净距看是否符合技术要求。

  a)应设在环境温度不低于4℃并应有排水设施室内。

  b)安装位置宜靠近保护对象并在便于操作地点。

  检验方法:检查室内有无排水设施安装位置是否符合要求。

  a)接通或关断水喷雾灭火系统供水

  b)接收電控信号可电动开启雨淋阀,接收传动管信号可液动或气动开启雨淋阀

  c)具有手动应急操作阀。

  d)显示雨淋阀启、闭状态

  e)驱動水力警铃,应能报警

  f)雨淋阀前后压力表指示正常。

  检验方法:分别用手动、自动和应急操作三种方式对雨淋阀组进行操作檢查雨淋阀开启是否正常、水力警铃是否报警,以及雨淋阀前  后压力表指示是否正常

  技术要求:雨淋阀前管道应设置过滤器,當水雾喷头无滤网时雨淋阀后管道应设过滤器。

  技术要求:过滤器应用耐腐蚀金属材料滤网孔径应为4.0一4.7目/cm2。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:查看过滤器材料是否符合要求;测量滤网孔是否符合规范要求。

  a)过滤器后管道应采用内外镀锌且宜采用丝扣連接。

  b)雨淋阀管道上不应设置其它用水设施

  c)应设排水阀、排污口。

  5.4.5 消防用水量

  技术要求:应根据GB50219—95规定进行计算

  检验方法:系统核对设计是否符合规范要求。

  5.5 水幕、雨淋系统

  水幕及雨淋系统参照水喷雾灭火系统进行检验

  5.6 泡沫灭火系統

  a)泡沫液、泡沫液储罐、泡沫发生装置、泡沫比例混合器、固定式消防泵组、消火栓等主要设备应有国家质量监督检验测试中心出具檢测报告和产品出厂合格证。

  b)阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管子及管件等应有出厂检验报告或合格证

  检验类别:a)b)B

  检验方法:查看各种产品检测报告和合格证是否齐全,并符合技术要求

  5.6.1.2 主要设备及零配件外观

  a)无变形及其它机械性损伤。

  b)外露非机械加工表面保护徐层完好

  c)无保护涂层机械加工面无锈蚀。

  d)所有外露接口无损伤堵、盖等保护物包封良好。

  e)铭牌清晰、牢固

  f)消防泵或固定式消防泵组盘车应灵活,无阻滞无异常声音,高倍数泡沫发生器用手转动叶轮应灵活;固定式泡沫炮掱动机构应无卡阻现象

  检验方法:目测、手感。

  5.6.1.3 管子及管件外观

  a)表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差锈蚀或凹陷等缺陷

  b)螺纹表面完整无损伤,法兰密封面平整光洁无毛刺及径向沟槽

  c)垫片无老化变质或分层现象,表面无折皱等现象

  检验方法:目测、手感,查看有关记录

  a)泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、压力开关、管道過滤器、泡沫产生器涂红色。

  b)泡沫消防泵、水泵、给水管道涂绿色

  5.6.2 泡沫液储罐安装

  a)泡沫液储罐、阀门强度和严密性检验应達到规范要求,且试验记录齐全

  b)泡沫液储罐应有编号、药剂量、充装日期记录,并应符合要求

  c)泡沫液储罐设置在消防泵房内時,泡沫液储罐四周应留有宽度不小于0.7m通道泡沫液储罐顶,部至楼板或粱底距离不小于1.0m消防泵房主要通道宽度必须大于泡沫液储罐宽喥。

  d)常压泡沫液储罐应安装在支架或支座上支架应与基础固定。

  e)固定式常压泡沫液储罐应设置液面计、排渣孔、出液孔、取樣孔、吸气孔及人孔等,并应标明泡沫液名称及型号

  f)泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作,当采用普通碳素钢板制作时其内表面应莋防腐处理。

  g)压力泡沫液储罐支架应与基础固定、安装时不宜拆卸或损坏其储罐上配管和附件

  h)压力泡沫液储罐安装在室外时,應根据环境条件设置防晒、防雨、防冻设施

  检验器具:0一5m钢卷尺。

  检验方法:按技术要求进行强度和严密性试验或查看施工单位储罐强度和阀门严密性实验记录目测并用卷尺测量其安装间距是否符合要求。

  5.6.3 泡沫比例混合器安装

  a)泡沫比例混合器安装时液流方向应与标注方向一致。

  b)环泵式泡沫比例混合器安装坐标及标高允许偏差为±10mm;其连接管道及附件安装必须严密;备用环泵式泡沫比例混合器应并联安装在系统上

  c)带压力储罐压力泡沫比例混合器应整体安装,并应与基础牢固固定;压力式泡沫比例混合器应安裝在压力水水平管道上泡沫液进口管道应与压力水水平管道垂直,其长度不宜小于1.0m;

  压力表与压力式泡沫比例混合器进口处距离不宜大于0.3m;平衡压力式泡沫比例混合器应整体垂直安装在压力水水平管道上;压力表应分别安装在水和泡沫液进口水平管道上并与平衡压仂式泡沫比例混合器进口处距离不宜大于0.3m。

  d)管线式、负压式泡沫比例混合器应安装在压力水水平管道上;吸液口与泡沫液储罐或泡沫桶最低液面距离不得大于1.0m

  检验器具:0—5m钢卷尺。

  检验方法:目测用卷尺测量其安装高度是否符合要求。

  5.6.4 低倍数泡沫产生器安装

  a)液上喷射横式泡沫产生器应水平安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐壁顶端泡沫导流罩上

  b)液上喷射立式泡沫产生器應垂直安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端泡沫导流罩上。

  c)液下喷射高倍压泡沫产生器应水平安装在泡沫混合液管道上

  d)水溶性流体储罐内泡沫溜槽安装应沿罐壁内侧螺旋下降到距罐底1.0一1.5m处,溜槽与罐底平面夹角宜为30度泡沫降落槽应垂直安装,其垂矗度允许偏差不应大于10mm坐标及标高允许偏差为土5mm。

  检验方法:目测、检查施工记录是否符合要求

  5.6.5 中倍数泡沫发生器安装

  技术要求:中倍数泡沫发生器安装位置及尺寸应符合设计要求,安装时不得损坏或随意拆卸附件

  5.6.6 高倍数泡沫发生器安装

  a)距高倍數泡沫发生器进气端小于或等于0.3m处不应有遮挡物。

  b)在高倍数泡沫发生器发泡网前小于或等于1.0m处不应有影响泡沫喷放障碍物。

  检驗类别:a)b)C

  5.6.7 泡沫喷头安装

  a)泡沫喷头规格、型号、数量应符合设计要求

  b)泡沫喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

  c)泡沫喷头安装应牢固、规整、安装时不得拆卸或损坏其喷头上附件

  d)顶喷式泡沫喷头应安装在被保护物上部,并应垂直向下其坐标及標高允许偏差,室外安装为±15mm室内安装为±10mm。

  e)水平式泡沫喷头应安装在被保护物侧面并对准被保护物体其距离允许偏差为±20mm。

  f)弹射式泡沫喷头应安装在被保护物下方并应在地面以下,在未喷射泡沫时其顶部应低于地面10—15mm。

  检验器具:0—5m钢卷尺

  检驗方法:目测,用卷尺测量喷头安装是否符合规定

  5.6.8 固定式泡沫炮

  a)固定式泡沫炮主管应垂直安装,炮口应朝向防护区

  b)安装茬炮塔或支架上固定式泡沫炮应牢固。

  c)电动泡沫炮控制设备、电源线、控制线规格、型号及设置位置、敷设方式、接线等应符合设计偠求

  d)射程、射高、仰附角度、水平回转角等符合设计要求。

  检验方法:目测手动操作检查其是否运用灵活。

  5.6.9 固定式消防泵组

  a)固定式消防泵组应整体安装在基础上并应固定牢固。

  b)固定式消防泵组进水管、吸水口处设置退网时其滤网过水面积应大於进水管截面积4倍,滤网架安装应坚固

  c)附加冷却器泄水管应通向排水设施。

  d)内燃机排气管安装应符合设计要求当设计无规定時,应采用直径相同钢管连接后通向室外

  5.6.10 泡沫混合液管道、阀门安装

  a)泡沫混合液立管安装时,其垂直度偏差不宜大于0.002

  b)泡沫混合液水平管道安装时,其坡向、坡度应符合设计要求

  c)泡沫混合液管道上设置自动排气阀应直立安装,并应在系统试压、冲洗合格后进行故空阀应安装在低处。

  d)高倍数泡沫发生器进口端泡沫混合液管道上设置压力表、管道过滤器、控制阀应安装在水平支管上

  e)泡沫管道进储罐处设置钢质控制阀和止回阀应水平安装,其止回阀上标注方向应与泡沫流动方向一致

  f)埋地安装泡沫混合液管噵、泡沫管道应符合设计要求,安装前应做好防腐安装时不应损坏防腐层。

  g)埋地安装采用焊接时焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理。

  检验器具:水平仪、0一5m钢卷尺

  检验方法:目测、用卷尺和水平仪检查测量坡度、坡向,检查施工记录是否符合要求

  5.6.11 泡沫消火栓安装

  a)泡沫混合液管道上设置消火栓规格、型号、数量、位置、安装方式应符合设计要求。

  b)消火栓应垂直安装

  c)当采用地上式消火栓时,其大口径出水口应面向道路

  d)当采用地下式消火栓时,应有明显标志其顶部出口与井盖底面距离不得大於400mm。

  e)当采用室内消火栓或消火栓箱时栓门应朝外或面向通道,其坐标及标高允许偏差为±20mm

  检验器具:0一5m钢卷尺。

  检验方法:目测用卷尺测量其安装是否符合要求。

  5.6.12 管墩及支、吊架

  技术要求:安装牢固、位置、间距、型式符合设计要求

  5.6.13 管道沖洗、试压、防腐

  技术要求:管道冲洗、试压、防腐符合设计要求。

  检验方法:检查冲洗、试压记录是否符合设计要求

  5.6.14 模擬灭火试验:

  a)任一防护区或储罐灭火系统在接到灭火指令后,自动(手动)能正常启动动作正常。

  b)联动设备接到控制指令动作可靠能切断火场电源。

  检验类别:a)b)A

  检验器具:火灾探测试验器等

  a)将消防控制设备置于设定位置(自动、手动)。

  b)用火灾探测試验器分别对火灾探测器加烟加温火灾报警设备发出声光报警信号,火灾确认后手动、自动发出灭火指令,启动泡沫灭火  系统

  c)观察灭火设备动作情况,是否能切断火场非消防电源

  a)低、中倍数泡沫灭火系统选择最不利点(设计混合液量最大或地处最远、最高所须泵扬程最大)防护区或储罐进行一次喷射实验,当为自动灭火系统时应以自动控制方式进行,喷射泡沫时间不宜小于1min实测泡沫液混合比及泡沫混合液发泡倍数应符合设计要求。

  b)高倍数泡沫灭火系统任选一个防护区进行泡沫喷射试验当为自动灭火系统时,应以洎动控制方式进行高倍数泡沫灭火系统喷射时间不宜小于30s,泡沫最小供给速率应符合设计要求

  c)主电源和备用电源应切换1—3次,主泵和备泵切换1—3次连续运转时间不小于30min

  d)有关设备压力,状态符合设计要求

  e)联动设备动作正常,火场应切断非消防电源

  檢验器具:火灾探测试验器、秒表、流量计等。

  a)按规定选取防护区或储罐将系统置于设定状态,用火灾探测试验器对感烟感温探测器加烟加温火灾报警系统发出声光报警信号并发出灭火指令、启动泡沫灭火系统。

  b)根据单位时间内介质和水用量计算混合比和供给速率是否符合设计要求

  c)做主、备电源和主、备泵切换试验。

  d)观察有关设备压力、状态是否符合设计要求

  e)观察联动设备动莋情况是否符合要求。

  6.1 卤代烷自动灭火系统

  6.1.1 灭火剂贮存容器

  6.1.1.1 贮存容器合格证

  技术要求:应具备强度试验合格证、瓶头阀匼格证、密封试验合格证

  检验方法:查看各种合格证是否齐全。

  a)应无明显碰撞变形、缺陷

  b)手动操作装置应有铅封。

  技术要求:同一系统贮存容器规格、尺寸要一致其高度差不应超过10mm。

  检验器具:0一5m钢卷尺

  检验方法:目测,用钢卷尺测量同┅系统贮存容器安装高度差

  6.1.1.4 贮存容器压力表

  a)压力表无明显机械损伤。

  b)压力表在同一系统中安装方向应一致其正面朝向操莋面。

  c)同一系统中贮存容器上压力表安装高度差应小于5mm相差较大时,允许使用垫片调整

  检验器具:0一5m钢卷尺。

  检验方法:目测用钢卷尺测量同一系统贮存容器上压力表安装高度差。

  6.1.1.5 贮存容器颜色和编号

  a)外表面应喷涂红色油漆并应用其它颜色在其正面喷上灭火剂名称。

  b)每一个贮存容器应在灭火剂名称下用阿拉伯数字喷上编号阿拉伯数字字体尺寸不应小于120mm。

  检验类别:a)b)C

  检验器具:0—5m钢卷尺

  检验方法:目测,用钢卷尺测量阿拉伯数字编号字体尺寸