北京某健身中心中央空调系统设計 摘 要 近年来随着人民生活水平的提高,运动成为生活中不可缺少一部分而运 动场所的舒适性更是受到人们的关注。中央空调系统的運用保障了其对温度、湿 度和清洁度的要求本文是针对北京某健身中心进行的中央空调系统设计,以满 足夏季供冷需求 首先,分别计算个房间及运动场的冷负荷确定空气调节方式。然后根据冷
按2003年3月1日开始实施的《室内空气質量标准》(GB/T)规定:人均新风量≧30m3/h
按不同建筑的性质、用途和结构特点以及室内人数规定的换气次数核算换气量
Q1=人均新风量×室内计算人数
Q2=换气次数×室内有效容积
二者取其大,定为最终的新风量
表1民用建筑主要房间每人所需最小新风量(m3/(h·人))
|
餐厅、宴会厅及多功能厅 |
美容、理发室、康乐设施 |
影剧院、音乐厅、录像厅多功能厅 |
游艺厅、舞池、卡拉OK歌厅 |
|
|
注:表中带*为法律规范规定数值、其余为嶊荐参考值
2、设置新风系统的居住建筑和医院建筑,其设计最小新风量宜按照换气次数法确定参考表2
表 2住宅和医院建筑最小新风量
人均居住面积/人员密度PF(人/㎡) |
新风量参考值m3/(h·人) |
10㎡<人均居住面积≤20㎡ |
|
20㎡<人均居住面积≤50㎡ |
|
|
|
|
|
|
3、高密人群建筑设计最小新风量宜按照不同人员密喥下的每人所需最小新风量确定。参考表3
表3不同人员密度下的每人所需最小新风量/(m3/(h·人))
4、公共卫生间和浴室采用机械通风时新风量应满足本 表1的要求。公共浴室及附属房
间换气次数宜符合表4的规定:
表4、公共卫生间和浴室机械通风换气次数
洗浴单间或小于5个喷头的淋浴间 |
5、商业建筑房间人员流动性较大当不能确定房间人数按表1—表4确定所需风量时,可参照表5确定人员密度并按新风量(m3/h)=人均新风量(m3/h)×新风区域面积(㎡)人均占有面积(㎡) 确定最终新风量。
表5、部分商业建筑房间人均占有使用面积(m3/人)
【GB公共建筑节能设计标准】
对于人员密度超高建筑鉴于对新风能耗,人流量变化幅度大以及受季节气候和节假日影响等因素的考虑在新风设计时,以最小新风量为基准但需重点考虑室内人员的适应性,允许一定比例的不满意率