纤维布风管在羽毛球馆怎么样的應用众所周知,在羽毛球比赛中球员除了竞技,还特别对场地的风向十分注重有时,因对风向判断控制不好往往会输掉比赛,如果比赛场地内有风比赛的公平性就会受到很大的影响。所以一个国际标准的羽毛球馆怎么样对室内空调送风有着很高的要求。由于羽毛球的重量只有5.5克遭遇任何不规则的气流,运动轨迹都会被改变根据国际羽联的要求,羽毛球赛场馆温度必须为恒温26℃送风速不能超过0.2米/秒。而该羽毛球馆怎么样屋顶吊顶高度只10米要求场地上空8米高处的风速达0.2米/秒以下。采用传统常规的散流器点式送风空调系統出风口正对着赛场,这将严重影响羽毛球的正常运行轨迹所以,在保证温度舒适和不影响球员比赛的双重标准下只能是采用特殊的技术,即屋顶下不锈钢孔板送风或观众席椅背下送风但这两种方式造价都非常高。
索斯风管技术中心综合考虑馆内温度及风速两方面的洇素设计时努力达到一个平衡,在馆内吊顶下沿羽毛球场地间隔空隙方向均匀布置5根直径711mm、长25.6m的索斯风管系统以尽量减少对羽毛球场哋正上方气流的影响;采用大渗透量的纤维织物,并沿索斯管长度方向开多排小孔这种方式可以使空气分布均匀一致,在到达标高8.0m处时其末端风速已低至0.2-0.1米/秒。同时回风口设置在场地侧墙中段接近地面部分,其回风口入口风速控制在2.5米/秒以内这样,场馆内8米以下空間可以做到真正的无风状态对于运动员来说,‘无风’就意味着公平另外,索斯风管系统的管底略高于照明灯具从而避免影响场地內的照明效果。
既保证把室内温度控制合适又不会对比赛造成干扰,索斯风管系统把出风口分解减缓风速的方法解决了让羽毛球场馆設计者都头疼的难题迎刃而解。