对于主体结构而言,就是按荷载规范表7.3.1取值,应取正压与负压的和,例如:平面为矩形的,正压0.8,负压-0.5,应取1.3.
对于围护结构,当需要验算围护构件及其连接强度时,才会出现你所说的“墙媔、墙角边”,这个时候,正压区还是按照表7.3.1条取值,而负压区就不能按表7.3.1取值了,而应该按照荷载规范第7.3.3条取,其中,在验算墙角边和屋面局部部位時,取作用宽度为房屋宽度的0.1或房屋平均高度的0.4,取其小者,但不小于1.5m,详见第7.3.3条小注.另外,你漏看了内表面,内表面也要取值的,对于敞开式的建筑,不存在内表面,而对于封闭式的建筑,内表面+外表面才是验算围护构件及其连接强度时的局部风压体型系数.