游泳消耗卡路里550m消耗多少卡路里

从设计到安装,关于空气能热水机我只能教你这么多了!
空气能热水机的设计
一个常用的计算公式:
式中:Q—吸收的热量(单位:大卡)
C--水的比热(单位:大卡/公斤﹒℃)
M----水的质量(单位:公斤)
△T----温升(单位:℃)
1kw·h=860kcal 104kcal/h=11.63kw
系统设计需知条件:
1、工程情况,确定是哪类型场所需要热水供应。
2、设备使用地气象参数,特别是最低水温及年平均水温。
3、设备安装位置。
4、项目投资情况。
不同场所的用水特点有所不同
1.学校或者公司宿舍的用水特点:
学生或公司职员的作息时间一般是统一的,为了保证在用热水高峰时段仍能保持正常供应,根据工程实践经验,计算采用的同时使用系数为0.9(即用水高峰时期每天有90%的学生或职员使用热水);同时用水时间都是集中在18:00到21:00,用水时间虽然只有3小时左右,但是瞬时出水量大,综合考虑工程设备使用空间和保温水箱投资,保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的80%来配置是最理想的解决方案。
2.宾馆用水特点:
宾馆的旅客洗澡时间均是不统一的且用水时间为24小时。宾馆的用水时间在20:00到22:00出现一个高峰,结合热泵热水机组出水的特点,宾馆热水系统应配置较大容积的保温水箱以储备足够的热水量保证宾馆用热水高峰时段的热水负荷需求,根据工程实践经验,综合考虑工程设备使用空间和保温水箱投资,保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。
3.医院用水特点:
医院的住院部病人洗澡时间均是不统一的,根据工程实践经验,每小时用水量比较均匀,同时由于医院的用水时间在18:00到21:00出现一个小高峰,用水时间为24小时。为了保证客户用水要求,综合考虑工程设备使用空间和保温水箱投资,保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。
系统设计步骤:
1、确定日用水量及生产热水需要的热量。
2、确定设备规格及数量。
3、确定水箱容量。
4、确定系统附件的规格。
热水定额表
广州某学校宿舍楼共住500人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
气候条件:
广州市区冬季最低环境气温不低于3℃(气温降为3℃的情况极少见),一般在10℃以下的气温累计不超过20天,5℃以下的气温累计不超过5天,平均气温15℃。
广州市区冬季平均水温为15℃,最冷天自来水温10℃。
【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
每天总用水量即500人×40L×同时使用系数0.9=18000L=18吨
每天总热负荷即18000L每天总用水量×40℃=720000千卡
设备选型:某品牌RSJ-380/S-820热水机组2台
额定小时供水量1吨,额定小时制热量38.5KW
设备校核:2台机额定供水量: 1吨×2台×11小时=22吨
2台机额定总热负荷: 38.5KW×2台×11小时×860千卡/度=728420千卡
每天总用水量18吨<2台机组每天额定供水量22吨
每天总热负荷720000千卡<2台机组每天额定总热负荷728420千卡
结论:所选设备每日工作11H即能够满足此宿舍楼供水要求。
水箱的选择:
对非全日制供水水箱容量的选择:
供水时间h,建筑物的总用水量Q总
Q容量=Q总-h*Q机组
=20T-3*2*1T=14T
再考虑到冬天机组产水量的衰减,在设备选定的情况下可再稍微选大水箱以保证供水量,一般取10%-20%余量。
也可以直接根据前面介绍的经验,宿舍类场所的保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的80%来配置是最理想的解决方案。
在这个案例中最终选用80%*20吨=16吨水箱,分成2个8吨水箱设。
电辅助加热器的选择:
电辅助加热器的选型主要考虑:
冬季室外环境温度、做备用系统用容量的大小。
根据当地冬季平均温度、机组进水温度,查出对应机组的能力值Q1,与机组标准能力值Q 相比,可以得出机组能力衰减值Q2:Q2=Q-Q1;
一般电辅助加热器的大小:
W=a*Q2=a*(Q-Q1)。(注:a为裕量系数,取值范围1.0~1.5,北方地区a 值应该取大一些,如在陕西、河南、湖北等地区可以取1.5)
也可根据常规经验值直接选择电辅热容量:华南地区电辅热可选择主机制热量的30%左右,中南地区电辅热可选择主机制热量的70%左右,华北地区电辅热基本要选择主机制热量的100%左右。
在这个案例中考虑到是广州地区,最冷10℃以下的气温累计不超过20天,而最冷的时候学校基本都在放寒假,因此不考虑选用电辅热。
运行费用对比:(带有厂商推广偏向,仅供参考)
年运行费用对比:
此项目每日使用55℃的热水18.0吨,每年300天计算,则使用不同热水设备所需费用为:
较燃油热水炉节约:- 49140.0 = 元 (节约率:67.5%)
较燃气热水炉节约: - 49140.0 = 元 (节约率:68.8%)
较电热热水炉节约: - 49140.0 = 元 (节约率:79.3%)
工程系统图:
工程辅件表:
管径的选择:
泵的选择:
水泵流量的推荐值:
设备随机附件:
系统实物图
热泵热水机组与太阳能热水器并联:
系统设计需知条件:
1、设备使用地气象参数,特别是最低水温及年平均水温。
2、设备安装位置。
3、项目投资情况。
系统设计方法:
广州某室内游泳池容积400m3,平均水深1.2m,给水温度tl=16℃,池水温度tr=27℃,游泳池大厅气温tz1=29 ℃,最不利时空气相对湿度Φ=50%,每天补充水量为泳池容积的8%,室内风速V=0.5m/s,池水全天连续加热。
恒温加热根据《游泳池设计规范》,室内游泳池的池水每天由于蒸发、管道热量损失、补水而产生的温降为3℃,为维持游泳池水温恒定所需补充的热量为:
Q=CM△T=1Kcal/kg.℃x400Tx1000Kg/Tx3℃=1200000Kcal
设计热泵的运行时间为每天12小时,选定主机能力应不小于:1200000Kcal÷860 Kcal/KW ÷12=116.3KW/小时。
按循环保温计算的热量结果,需要选择2台RSJ-550M/A的中温循环机组进行循环加热。
泳池初始加热时间复核:
游泳池初次加热需要的热量,冷水温度按16℃计算,则所需的热量为:
Q=CM△T=1Kcal/kg.℃x 400Tx1000Kg/T x(27-16)℃=4400000Kcal
则初次加热时间为:4400000Kcal÷860 Kcal/KW ÷(59+59)=43.4小时
一般泳池的初次加热时间在48小时以内。因此此选型符合设计要求。
对于游泳池用热的经常性负荷,有:
①泳池水表面蒸发损失的热量Qs。
Qs=1/β·ρ·γ·A(Pb-Pq)·(0.0174Vf+0.0229)·(760/B)
Qs―kcal /h
ρ-泳池水密度,一般取1kg/L
β-压力换算关系,取133.32Pa
γ-与水池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg)
A-泳池表面面积,m2
Pb-与泳池水温相等的饱和空气的水蒸气压力,Pa
Pq-泳池环境空气的水蒸气压力,Pa
Vf-池水面上的风速,m/s;室内泳池Vf=0.2~0.5m/s,露天泳池Vf=2~3m/s
B-当地的大气压力,mm·Hg
对于游泳池用热的经常性负荷,有:
②泳池的水表面、泳池底部、泳池侧壁、管道和设备等传热损失的热量Qt,应按泳池表面蒸发损失热量的20%来计算。
③新增水量加热所需的热量Qf
Qf=α·qb·ρ·(tr-tb)/T
Qf―kcal /h
α-热量换热系数,取1Kcal/(Kg℃)
qb-泳池每日的新增水量,m3
ρ-游泳池水的密度,一般取1000kg/m3
tr-泳池水的温度,℃
tb-泳池新增水的温度,℃
T-加热时间,h
在这个工程中,
Q总=Qs+Qt +Qf=09.7*0.2+14667
=kcal /h=116.8KW
选择2台RSJ550M/A的设备满足保温要求。
泳池初始加热时间复核方法与估算法相同。
工程系统图:
室内恒温泳池要保持3个参数稳定:
1、泳池水温保持在26-28℃;
2、泳池室温保持在27-30℃;
3、泳池室内湿度保持在55%-65%。
系统设计需知条件:
1、家庭用水情况。
2、设备安装位置。
3、项目投资情况。
选型方法:
1、家用整体式
2、家用分体式
3、单元式空调热水机
4、多联式空调热水机
广州某3房2厅住宅,空调面积83m2,需提供空调冷热调节,以及供应生活热水。
某品牌负荷计算及设备选型表
工程名称:某户型配置表
对于有自备热水供应和沐浴设备的住宅而言,每人每日用水量40~80L,假定三房二厅的户型常住人口为5人,那么日用水量在400L左右,再考虑到主卫的浴盆以及厨房日常用热水,选择我司标配的500L水箱满足日常用热水需求。
运行费用对比:
以选用一台KRSJ-D160(200)/S-520某品牌数码多联空调中央热水机组与选用一台某品牌M-HOME系列MDVH-D160W/S-511家庭中央空调及家庭常用的燃气热水器或电热水器做年运行费用计算:
其中:每天制热水500L,空调每天运行4H。
方案一:假定空调热水机每年以空调制冷制热水模式运行的时间为7个月,以空调制热+电制热水模式运行时间为1个月,单制热水模式运行时间为4个月;
方案二:假定每年空调运行时间为8个月,燃气热水器运行时间为12个月。
方案三:假定每年空调运行时间为8个月,电热水器运行时间为12个月。
运行费用对比:
由上表可知:方案二、三的运行成本均高于方案一,由于某品牌数码多联中央空调热水机组在制冷制热水模式下运行时,是免费为用户提供热水,广州地区属温湿的亚热带海洋性气候,气候比较温暖,一年内能获得免费热水的时间很长,因此方案一的运行费用比采用方案二、三的运行费用节省一半以上。
空气能热水机的安装
热水机组基础知识
本课件以“格力”机组为例。
安装前准备
1.核对设备型号及规格;
2.检查机组是否有损坏现象;
3.按装箱单内容检查机组随机文件及附件是否齐全;
4.检查管路系统,确认制冷剂有无泄露;
5.检查安装环境,水压、电压、空气质量等是否满足要求。
1.机组可安装在屋顶、专用平台或其他任何方便安装并可靠承重的位置,避免将机组安装在易积雪的位置;
2.宜选择通风良好、排风顺畅的场所,但应避免机组排风和运行噪音对他人造成不良影响;
3.注意机组安装空间距离要求;
4.安装位置附近应设置有排水沟或排水口,能方便地进行排水;
5.不可安装在有易燃易爆或严重灰尘、盐雾等污染性空气的地方。
水箱安装:
安装注意事项
(1)探测信号线必须将颜色和水位对应连接,切勿接错,否则会导致机组损坏或溢水,信号线严禁和强电线在同一线路管走线(盒盖内附有接线图);
(2)电器盒需要按照箭头方向竖直安装,并且防潮防水;
(3)安装时要避免电极头直接接触到水箱内胆和底部,并各电极间保持300mm以上的距离;
(4)自行延长接线时最长不超过100米,接头位置需加锡固定,再用绝缘胶布等进行密封处理,以免出现接触不良,安装过程应避免接头泡在水中;
(5)热水进水口及用户回水口不能正对电极探头。
(6)严禁使用其他品牌的探测电极,否则会影响控制器正常工作;
(7)建议探测电极每使用一个月取出清洗, 去除表面结垢,避免影响水位的检测。
水路连接:
若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。
水路元器件安装:
循环式水泵选型推荐表:(以格力为例)
Q-额定流量;H-额定扬程
注:1、以上循环水泵扬程H&15m是指水箱与主机同层安装情况。
2、循环泵的选型必须满足最小选型的要求,流量偏小可以通过查看进、出水温度来判断,如果进、出水温差大于6℃,说明通过该机组的流量偏小了;如果进、出水温差大于9℃,则说明水泵选型小,必须更换 。
直热式水泵选型推荐表:
注:1、当自来水压超过4kg时,需要安装稳压阀。
2、以上仅供参考,根据工程复杂程度(如管长、弯头等),可能对增压泵扬程适当增加。
水泵选型:用户侧供水增压泵选型分类:普通增压泵、自吸式全自动启停泵、变频水泵;
水泵扬程经验计算公式:H=(5+Z+0.05L)×1.1 或1.2
H:水泵扬程;
5:局部阻力经验值;
Z:储水箱热水出水口与末端管路高度差;
L:管路长;
注:若需要增压作用时,扬程需增大15~25m。
水泵流量=1.3×(高峰用水时系统水流量)
压力表及温度计安装
水路试压及冲洗要求
1.试压: 首先用手压泵缓慢升压至1.5倍工作压力稳压1h,压降小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时,进行外观检查,不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。
2.冲洗:冲洗水流速宜大于2m/ s,冲洗时,不应留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。
电气安装:
调试运行:
调试前检查
1.机组检查
机组外观、感温包插接、机组减震排水、工作周围有无危险物。
2.工程安装情况检查
阀门是否正常开启、水位开关、温度计、控制器、压力表、卸压阀自动排气阀等附件是否安装到位,是否工作正常、水是否已经加满;
3.电气系统检查
电源规格、接线、接地、漏电保护器、接线端子连接是否牢固、对照电气连接图检查,调试前机组需提前上电8小时。
直热清洗(略),各厂商不同
机组试运行
1、水路系统
通电运行后,循环水泵应平稳运行,若运行不稳定,且压力表指针摆动较大,说明水系统内仍存在空气,此时应将空气排净后再开机。
2、机组参数
循环机组: 循环管路进出水温差ΔT不超过5℃(环境温度20℃,水位40℃时);
直热机组: 机组进水压力应控制在0.25—0.4MPa之间,可安装稳压阀进行稳压。
3、水位开关:要试验一下水箱的水位在中水位以下时补水的情况。
典型安装问题:
未装水路过滤器
—THE END—
关注我们--节能内参公众微信号:jnnc01 我们坚持原创深度或精选的每一篇文章,欢迎关注和分享。如需转载,请务必注明出处,并保留“节能内参”字样和二维码。也希望通过此平台认识更多志同道合的朋友,互相交流,互相学习,共同进步,为绿色环保事业作出一点贡献!(声明:本文来源于筑龙暖通整理,仅代表作者观点,并不代表本公众号的立场。如有知识产权争议、投稿及合作事宜,请联系)
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
[分享]从设计到安装,关于空气能热水机我只能教你这么多了!
发表于&&&&4847人浏览&&&&15人跟帖&&&&筑龙币+100&&&&
空气能热水机的设计一个常用的计算公式:Q=CM△T式中:Q—吸收的热量(单位:大卡)C--水的比热(单位:大卡/公斤﹒℃)M----水的质量(单位:公斤)△T----温升(单位:℃)1kw·h=860kcal 104kcal/h=11.63kw系统设计需知条件:1、工程情况,确定是哪类型场所需要热水供应。2、设备使用地气象参数,特别是最低水温及年平均水温。3、设备安装位置。4、项目投资情况。不同场所的用水特点有所不同1.学校或者公司宿舍的用水特点:学生或公司职员的作息时间一般是统一的,为了保证在用热水高峰时段仍能保持正常供应,根据工程实践经验,计算采用的同时使用系数为0.9(即用水高峰时期每天有90%的学生或职员使用热水);同时用水时间都是集中在18:00到21:00,用水时间虽然只有3小时左右,但是瞬时出水量大,综合考虑工程设备使用空间和保温水箱投资,保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的80%来配置是最理想的解决方案。2.宾馆用水特点:宾馆的旅客洗澡时间均是不统一的且用水时间为24小时。宾馆的用水时间在20:00到22:00出现一个高峰,结合热泵热水机组出水的特点,宾馆热水系统应配置较大容积的保温水箱以储备足够的热水量保证宾馆用热水高峰时段的热水负荷需求,根据工程实践经验,综合考虑工程设备使用空间和保温水箱投资,保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。3.医院用水特点:医院的住院部病人洗澡时间均是不统一的,根据工程实践经验,每小时用水量比较均匀,同时由于医院的用水时间在18:00到21:00出现一个小高峰,用水时间为24小时。为了保证客户用水要求,综合考虑工程设备使用空间和保温水箱投资,保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的70%来配置是最理想的解决方案。系统设计步骤:1、确定日用水量及生产热水需要的热量。2、确定设备规格及数量。3、确定水箱容量。4、确定系统附件的规格。热水定额表例:广州某学校宿舍楼共住500人,每天每人需要55℃淋浴热水40L 气候条件:广州市区冬季最低环境气温不低于3℃(气温降为3℃的情况极少见),一般在10℃以下的气温累计不超过20天,5℃以下的气温累计不超过5天,平均气温15℃。广州市区冬季平均水温为15℃,最冷天自来水温10℃。【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】 每天总用水量即500人×40L×同时使用系数0.9=18000L=18吨 每天总热负荷即18000L每天总用水量×40℃=720000千卡设备选型:某品牌RSJ-380/S-820热水机组2台     额定小时供水量1吨,额定小时制热量38.5KW设备校核:&2台机额定供水量: 1吨×2台×11小时=22吨     2台机额定总热负荷: 38.5KW×2台×11小时×860千卡/度=728420千卡     每天总用水量18吨<2台机组每天额定供水量22吨     每天总热负荷720000千卡<2台机组每天额定总热负荷728420千卡结论:所选设备每日工作11H即能够满足此宿舍楼供水要求。水箱的选择:对非全日制供水水箱容量的选择:供水时间h,建筑物的总用水量Q总Q容量=Q总-h*Q机组=20T-3*2*1T=14T再考虑到冬天机组产水量的衰减,在设备选定的情况下可再稍微选大水箱以保证供水量,一般取10%-20%余量。也可以直接根据前面介绍的经验,宿舍类场所的保温水箱的设计容积按照每天热水供应量的80%来配置是最理想的解决方案。在这个案例中最终选用80%*20吨=16吨水箱,分成2个8吨水箱设。电辅助加热器的选择:电辅助加热器的选型主要考虑:冬季室外环境温度、做备用系统用容量的大小。根据当地冬季平均温度、机组进水温度,查出对应机组的能力值Q1,与机组标准能力值Q 相比,可以得出机组能力衰减值Q2:Q2=Q-Q1;一般电辅助加热器的大小:W=a*Q2=a*(Q-Q1)。(注:a为裕量系数,取值范围1.0~1.5,北方地区a 值应该取大一些,如在陕西、河南、湖北等地区可以取1.5)也可根据常规经验值直接选择电辅热容量:华南地区电辅热可选择主机制热量的30%左右,中南地区电辅热可选择主机制热量的70%左右,华北地区电辅热基本要选择主机制热量的100%左右。在这个案例中考虑到是广州地区,最冷10℃以下的气温累计不超过20天,而最冷的时候学校基本都在放寒假,因此不考虑选用电辅热。运行费用对比:(带有厂商推广偏向,仅供参考)年运行费用对比:此项目每日使用55℃的热水18.0吨,每年300天计算,则使用不同热水设备所需费用为:较燃油热水炉节约:- 49140.0 = 元 (节约率:67.5%)较燃气热水炉节约: - 49140.0 = 元 (节约率:68.8%)较电热热水炉节约: - 49140.0 = 元 (节约率:79.3%)工程系统图:工程辅件表:管径的选择:泵的选择:水泵流量的推荐值:设备随机附件:系统实物图热泵热水机组与太阳能热水器并联:中温系统系统设计需知条件:1、设备使用地气象参数,特别是最低水温及年平均水温。2、设备安装位置。3、项目投资情况。系统设计方法:1、估算法2、详算法例:广州某室内游泳池容积400m3,平均水深1.2m,给水温度tl=16℃,池水温度tr=27℃,游泳池大厅气温tz1=29 ℃,最不利时空气相对湿度Φ=50%,每天补充水量为泳池容积的8%,室内风速V=0.5m/s,池水全天连续加热。估算法:恒温加热根据《游泳池设计规范》,室内游泳池的池水每天由于蒸发、管道热量损失、补水而产生的温降为3℃,为维持游泳池水温恒定所需补充的热量为:Q=CM△T=1Kcal/kg.℃x400Tx1000Kg/Tx3℃=1200000Kcal设计热泵的运行时间为每天12小时,选定主机能力应不小于:1200000Kcal÷860 Kcal/KW ÷12=116.3KW/小时。按循环保温计算的热量结果,需要选择2台RSJ-550M/A的中温循环机组进行循环加热。泳池初始加热时间复核:游泳池初次加热需要的热量,冷水温度按16℃计算,则所需的热量为:Q=CM△T=1Kcal/kg.℃x 400Tx1000Kg/T x(27-16)℃=4400000Kcal则初次加热时间为:4400000Kcal÷860 Kcal/KW ÷(59+59)=43.4小时一般泳池的初次加热时间在48小时以内。因此此选型符合设计要求。详算法:对于游泳池用热的经常性负荷,有:①泳池水表面蒸发损失的热量Qs。Qs=1/β·ρ·γ·A(Pb-Pq)·(0.0174Vf+0.0229)·(760/B)Qs―kcal /hρ-泳池水密度,一般取1kg/Lβ-压力换算关系,取133.32Paγ-与水池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg)A-泳池表面面积,m2Pb-与泳池水温相等的饱和空气的水蒸气压力,PaPq-泳池环境空气的水蒸气压力,PaVf-池水面上的风速,m/s;室内泳池Vf=0.2~0.5m/s,露天泳池Vf=2~3m/sB-当地的大气压力,mm·Hg对于游泳池用热的经常性负荷,有:②泳池的水表面、泳池底部、泳池侧壁、管道和设备等传热损失的热量Qt,应按泳池表面蒸发损失热量的20%来计算。③新增水量加热所需的热量QfQf=α·qb·ρ·(tr-tb)/TQf―kcal /hα-热量换热系数,取1Kcal/(Kg℃)qb-泳池每日的新增水量,m3ρ-游泳池水的密度,一般取1000kg/m3tr-泳池水的温度,℃tb-泳池新增水的温度,℃T-加热时间,h在这个工程中,Q总=Qs+Qt +Qf=09.7*0.2+14667=kcal /h=116.8KW选择2台RSJ550M/A的设备满足保温要求。泳池初始加热时间复核方法与估算法相同。工程系统图:室内恒温泳池要保持3个参数稳定:1、泳池水温保持在26-28℃;2、泳池室温保持在27-30℃;3、泳池室内湿度保持在55%-65%。家用系统系统设计需知条件:1、家庭用水情况。2、设备安装位置。3、项目投资情况。选型方法:1、家用整体式2、家用分体式3、单元式空调热水机4、多联式空调热水机广州某3房2厅住宅,空调面积83m2,需提供空调冷热调节,以及供应生活热水。某品牌负荷计算及设备选型表工程名称:某户型配置表对于有自备热水供应和沐浴设备的住宅而言,每人每日用水量40~80L,假定三房二厅的户型常住人口为5人,那么日用水量在400L左右,再考虑到主卫的浴盆以及厨房日常用热水,选择我司标配的500L水箱满足日常用热水需求。例:运行费用对比:以选用一台KRSJ-D160(200)/S-520某品牌数码多联空调中央热水机组与选用一台某品牌M-HOME系列MDVH-D160W/S-511家庭中央空调及家庭常用的燃气热水器或电热水器做年运行费用计算:其中:每天制热水500L,空调每天运行4H。方案一:假定空调热水机每年以空调制冷制热水模式运行的时间为7个月,以空调制热+电制热水模式运行时间为1个月,单制热水模式运行时间为4个月;方案二:假定每年空调运行时间为8个月,燃气热水器运行时间为12个月。方案三:假定每年空调运行时间为8个月,电热水器运行时间为12个月。运行费用对比:由上表可知:方案二、三的运行成本均高于方案一,由于某品牌数码多联中央空调热水机组在制冷制热水模式下运行时,是免费为用户提供热水,广州地区属温湿的亚热带海洋性气候,气候比较温暖,一年内能获得免费热水的时间很长,因此方案一的运行费用比采用方案二、三的运行费用节省一半以上。空气能热水机的安装热水机组基础知识本课件以“格力”机组为例。机组安装安装前准备1.核对设备型号及规格;2.检查机组是否有损坏现象;3.按装箱单内容检查机组随机文件及附件是否齐全;4.检查管路系统,确认制冷剂有无泄露;5.检查安装环境,水压、电压、空气质量等是否满足要求。位置选择1.机组可安装在屋顶、专用平台或其他任何方便安装并可靠承重的位置,避免将机组安装在易积雪的位置;2.宜选择通风良好、排风顺畅的场所,但应避免机组排风和运行噪音对他人造成不良影响;3.注意机组安装空间距离要求;4.安装位置附近应设置有排水沟或排水口,能方便地进行排水;5.不可安装在有易燃易爆或严重灰尘、盐雾等污染性空气的地方。水箱安装:安装注意事项(1)探测信号线必须将颜色和水位对应连接,切勿接错,否则会导致机组损坏或溢水,信号线严禁和强电线在同一线路管走线(盒盖内附有接线图);(2)电器盒需要按照箭头方向竖直安装,并且防潮防水;(3)安装时要避免电极头直接接触到水箱内胆和底部,并各电极间保持300mm以上的距离;(4)自行延长接线时最长不超过100米,接头位置需加锡固定,再用绝缘胶布等进行密封处理,以免出现接触不良,安装过程应避免接头泡在水中;(5)热水进水口及用户回水口不能正对电极探头。(6)严禁使用其他品牌的探测电极,否则会影响控制器正常工作;(7)建议探测电极每使用一个月取出清洗, 去除表面结垢,避免影响水位的检测。水路连接:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。水路元器件安装:循环式水泵选型推荐表:(以格力为例)Q-额定流量;H-额定扬程注:1、以上循环水泵扬程H&15m是指水箱与主机同层安装情况。2、循环泵的选型必须满足最小选型的要求,流量偏小可以通过查看进、出水温度来判断,如果进、出水温差大于6℃,说明通过该机组的流量偏小了;如果进、出水温差大于9℃,则说明水泵选型小,必须更换 。直热式水泵选型推荐表:注:1、当自来水压超过4kg时,需要安装稳压阀。2、以上仅供参考,根据工程复杂程度(如管长、弯头等),可能对增压泵扬程适当增加。水泵选型:用户侧供水增压泵选型分类:普通增压泵、自吸式全自动启停泵、变频水泵;水泵扬程经验计算公式:H=(5+Z+0.05L)×1.1 或1.2H:水泵扬程;5:局部阻力经验值;Z:储水箱热水出水口与末端管路高度差;L:管路长;注:若需要增压作用时,扬程需增大15~25m。水泵流量=1.3×(高峰用水时系统水流量)压力表及温度计安装水路试压及冲洗要求1.试压: 首先用手压泵缓慢升压至1.5倍工作压力稳压1h,压降小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时,进行外观检查,不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。2.冲洗:冲洗水流速宜大于2m/ s,冲洗时,不应留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。电气安装:调试运行:调试前检查1.机组检查机组外观、感温包插接、机组减震排水、工作周围有无危险物。2.工程安装情况检查阀门是否正常开启、水位开关、温度计、控制器、压力表、卸压阀自动排气阀等附件是否安装到位,是否工作正常、水是否已经加满;3.电气系统检查电源规格、接线、接地、漏电保护器、接线端子连接是否牢固、对照电气连接图检查,调试前机组需提前上电8小时。直热清洗(略),各厂商不同机组试运行1、水路系统通电运行后,循环水泵应平稳运行,若运行不稳定,且压力表指针摆动较大,说明水系统内仍存在空气,此时应将空气排净后再开机。2、机组参数循环机组: 循环管路进出水温差ΔT不超过5℃(环境温度20℃,水位40℃时);直热机组: 机组进水压力应控制在0.25—0.4MPa之间,可安装稳压阀进行稳压。3、水位开关:要试验一下水箱的水位在中水位以下时补水的情况。典型安装问题:未装水路过滤器-----------------------猜你爱看-------------------------------------------相关资料--------------------偷偷告诉你,小编的个人微信号:nt(昵称:冷暖自知)
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+20
从设计到,关于空气能热水机我只能教你这么多了!
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+20
机组外观、感温包插接、机组减震排水、工作周围有无危险物。
&&发表于&&|&
好经典的教程啊
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
很详细的资料,从设计到施工,图文结合,确实不错!
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
好经典的资料,图文全有,直观形象。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
医院的住院部病人洗澡时间均是不统一的,根据工程实践经验
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
好经典的资料,图文全有,直观形象。
&&发表于&&|&
楼主费心了
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+20
学习了,图文结合,完美的资料
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!