露天西安游泳池水处理设备怎么弄?

室外恒温游泳池水处理设计方案-莱特莱德
莱特莱德游泳池水处理解决方案服务商始于2002
热门关键词: 
当前位置: >
> 室外恒温游泳池水处理设计方案
作者:  文章来源:室外恒温游泳池水处理  发布时间: 19:40
 &&一、室外恒温游泳池水处理配置热泵热水器
  随着经济的发展及人民生活水平的提高,人们对生活热水需求量迅猛增长。但是,由于大气环保加大了执法力度,燃煤锅炉房纷纷改造,又由于燃油燃气甚至直接用电产生热水的成本过高,且非&可持续发展&的长久之计,因此,近年来以太阳能为供热源的热水器产业速度递增。然而,由于我国太阳能资源分布有着地区上的较大差异,南方大部分地区全年的晴天率不足50%,这就意味着在满负荷利用太阳热水器的情况下,相当一部分热是来源于电或燃气,所以,利用太阳能来生产热水依然具有一定的局限性。与之相比,热泵热水器作为一种能从自然界的空气中获取低品位热,经过电力做功,输出能用的高品位热能的设备,其技术已成为全世界备受关注的新能源技术。
  二、室外恒温游泳池水处理设备工作原理
 &&& 三、莱特莱德室外恒温游泳池水处理设备配置的热泵机组优点
  1、采用国际进口电子膨胀阀。
  2、机组箱体全部由数控设备制作,箱体外观整齐划一,美观大方。
  3、使用防水电机,防水电控箱体,使机组更加安全可靠。
  4、机组系统采用电子膨胀阀节流调节装置,机组适用范围更加广阔,机组系统运行稳定可靠。
  5、机组冷凝器使用美国技术螺旋管制作,换热能力更加优秀,能效比大大提高。
  6、控制系统已采用可调化霜温度,可根据实际工作情况,进行化霜温度点调节,解决系统频繁化霜或系统很难进入化霜的难题。
 & 四、恒温泳池工程方案设计案例
  (一)项目概述
  本项目设计条件:本恒温泳池工程位于大连市,是一个室外公共恒温游泳池,泳池面积约为200m2。本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池每小时所损失的热量,其它季节更能满足此使用要求。现选用高效泳池热水机组来加热与平衡泳池在各个季节每天的热量损失并将泳池水维持在26℃。
  (二)泳池损耗热量计算:
  泳池所需的加热量包括以下4个部分;
  (1)水面蒸发和传导损失的热量。
  (2)池壁和池底传导损失的热量。
  (3)管道的净化水设备损失的热量。
  (4)补充水加热需要的热量。
  (三)泳池设计选型过程
  (1)冬季情况下泳池表面蒸发损失的热量按下式计算 :
  水面蒸发和传导损失的热量:Qx=&&у(0.0174vf+0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) 式中Qx&&泳池表面蒸发损失的热量(kJ/h);&&&热量换算系数,& =4.1868 kJ/у&&与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);vf&&泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内水池vf=0.2~0.5m/露天水池 vf=2~3m/Pb&&与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
  Pq&&泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);A&&泳池的水表面面积(m2);B&&当地的大气压力(mmHg)。
  查相关参数表可知
  У=2440 kJ/kg=583 kcal/kg
  Vf=3.0 m/s
  Pb=3.363 KPa=25.22 mmHg
  Pq=1.595 KPa=11.96mmHg
  A =200 m2
  B=765.7 mmHg
  则 Qx=&& у(0.0174vf+0.0229)(Pb-Pq) A(760/B)
  =4...-11.96)&200&760&765.7
  =1)&13.26&200&0.992
  =115216(kCal/h)
  (2)加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量:
  而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
  则泳池这部分损失热量为:.2=23043(kCal/h)。
  (3)泳池补水加热所需的热量:
  Qb=&qbу(tr- tb)/t 式中Qb&&游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);&&&热量换算系数,&=4.1868(kJ /kcal);qb&&游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5~10%确定;室内游泳池取5%。у&&水的密度(kg/L);tr&&游泳池水的温度(℃)。tb&&游泳池补充水水温(℃);t&&加热时间(h)。查相关参数表可知:
  qb=300m3&5%=15000L;
  tr=26℃
  tb=10℃
  则 Qb=&qbу(tr- tb)/t
  =4.&1&(26-10)/24
  =10006 kcal/h
  经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为:115216 + =148265(kcal/h)。故泳池每小时损失的热量可由1台MD200泳池机组提供即可满足此泳池的要求。
  选1台LTLD200泳池机组可满足此泳池一年四季恒温使用。
 &&& 五、运行费用经济性分析
  若1吨水从15℃升温至28℃,则需热量13000KCAL;加热1吨水所需费用见下表:
  根据所需热负荷Q=cm△t=1&1000&(28℃-15℃)=13000(kcal),热泵的耗电量为.2=3.6KWh,电价为1元/度,则加热1吨水所需费用为3.6*1=3.6(元)
  注:能源价格有地区、时间差价。
  燃油锅炉:每1吨热水运行费:13000千卡&10500KCal/kg&0.8&3.6元/kg=5.6元
  燃气锅炉:每1吨热水运行费:13000千卡&8700KCal/m3&2.6元/m3&0.8=4.9元
  泳池热泵机组:每1吨热水运行费13000千卡&860千卡/度&1元/度&4.2=3.6元
转载请注明出处:如何去建一个游泳池_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何去建一个游泳池
郑州泓道水处理设备有限公司是一家专业从事...|
总评分0.0|
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢主要内容区
休闲用水场所的水处理问题与解决方法(一)
你的位置: >
> 业内资讯
广州德诺泳池设备有限公司
联系地址: 广州市白云区广花一路平沙智造广场5楼520室
邮政编码: 510440
联系电话: 020-
传 真: 020-
400-094-9388403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.

我要回帖

更多关于 郑州游泳池水处理设备 的文章

 

随机推荐