游泳池的散热体内除湿的最快方法方法

确定要将该版块隐藏吗?你可以在“栏目设置”中将其恢复。
添加关注成功!
你可以去查看你关注的人与关注你的人
确定要移除此人吗?移除后,此人将不在你的列表中显示,也不能接收你的动态。
是否要取消关注?
请输入登录信息&&
友浪泳池的博客:
访问人数:82734
博客等级:
搜房网币:
&&请您后再发表留言
我的分类文章
我的最新文章
我的热门文章
深圳水利方科技
关注博客发文动态
室内恒温泳池除湿系统简介
室内恒温泳池除湿系统简介:
&&&&&&&&&&&&&&
一、传统除湿系统工作原理&&
& & & 传统室内泳池空气的解决方案为“加热+空调”方式,即通过排走室内高氯的高湿空气排到室外,再引入室外的干燥新鲜空气来降低室内的相对湿度;另一方面需采用锅炉将空气加热到舒适的湿度,从而保持室内泳池空气的恒温、恒湿。
二、传统除湿存在问题:
1、浪费“潜热”
& & & 随着排风排除室外,没有进行回收利用,造成能源浪费又破坏环境。
2、加速散热
& & &室内风速超过0.5m/s将大大加速了泳池水面热散失,一方面增加了空气的湿度影响人体舒适性,另一方面还必须使用锅炉、中央空调向泳池水体加热补充热量。
3、运行成本高
& & &&“潜热”和池水热量损失,将导致耗费2倍以上的能源费用来补偿热损,使泳池运行成本居高不下。
4、湿度控制飘忽不定
& & &采用全排风除湿的方法只能一定程度上控制室内相对湿度,新风随室外环境及空气的不断变化而无法根除和实现精确控制湿度。
5、空气品质恶劣
& & &&部分为节省耗能成本,长期关闭或者减小排风和引进新风,导致空气品质恶劣,人体舒适度和健康将受到影响,建筑物及室内装饰也将受到破坏。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
阅读 (4390) | 评论 (0) |
前一篇:后一篇:
&&请您后再发表评论
&分享到微博&
搜房网用户可以先再评论
内容:请登录
转载成功!
文章分类:
我的所有文章
创建新的分类:
博文已成功转载!
对不起,您的账号尚未进行真实身份信息注册,评论不能同步到微博!
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有Bad Request
Bad Request - Invalid URL
HTTP Error 400. The request URL is invalid.当前位置: &
发布日期: 09:42:44【
一.泳池状况分析及解决方法
泳池池水的热损失主要为池水表面蒸发损失(约占总损失的70~85%),其他如地表面、池底、池壁、管道设备等传热损失只占总热损失的15~30%左右。池水表面蒸发造成室内泳池空气湿度加大,如不及时采取除湿以控制合适的湿度,天花板、墙壁、玻璃会凝结水滴,对室内装饰产生严重腐蚀,同时人体感觉不舒适。常规的除湿方式既是外排暖湿空气,补进室外干燥空气并将其加热到室温。由此可见,常规&加热+空调&方式能源损失很大:冬季一方面需不断补充热量加热泳池水,另一方面又需补充热量加热空气,夏季还需不断补充冷量对引进室外新风进行降温处理。此设计运行费用较高。
1.能耗较高的解决措施:
泳池内90%以上的能量损失是由于池水蒸发造成的,这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中,如采用传统的通风除湿,一般排风量为每小时3倍的泳池空间容积,这在冬季会造成泳池室内的热量大量损失,在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失。为了补充泳池损失的能量,在传统通风除湿方式中,游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量,耗费大量的能源费用。三集一体除湿热泵利用能源再生系统,在春、夏、秋三季完全可采用除湿热泵运行过程中回收的池水表面蒸发的水蒸气热量保持室内空气恒温恒湿和池水恒温。
2.含氯的湿空气解决措施:
室内恒温由于表面水蒸发的原因,导致室内空气相对湿度过高,由于空气中含有氯离子,在遇冷时容易凝结成水,对泳池装饰建筑结构造成腐蚀。选用三集一体泳池恒温除湿热泵机组,经过合理的系统设计,可以确保室内空间的恒温恒湿、池水的恒温和新风换气,确保空气质量,避免凝结水的产生,保证室内装饰及墙体结构不受损失。
3.局部凝结水解决措施:
三集一体除湿热泵在系统设计上,配备了防凝结水装置,在泳池空间死角预先安装防结霜温湿度传感器,确保在任何不利的低温气候情况下,能够预防凝结水的形成,避免含氯离子的凝结水对墙体结构的腐蚀和对内装饰的破坏。其原理是当室内最不利点的温度因室外气温下降而过低时,该处的防结霜温湿度传感器将此冷表温湿度数据传输到除湿热泵控制系统,通过除湿热泵运行,以防止冷凝结霜。
&二.三集一体除湿热泵机组工作原理
设备的风机从游泳池室内抽入温暖潮湿的空气。该空气流经蒸发器(除湿器)盘管,在制冷除湿的同时将回收的因池水蒸发产生的热能传递给冷的液态制冷剂。这种能量交换使空气温度降至露点以下,在蒸发器盘管上形成结露,形成的水分流入设备的承液盘中,通过排水管排出,潮湿空气转变为干燥的冷空气。液态制冷剂流过蒸发器之后回收的空气热能就变为一种低温低压的气态制冷剂。低温气态制冷剂然后进入压缩机,经压缩变为高温气态。高温气态制冷剂流过主机风冷冷凝器或池水热泵辅助加热冷凝器或室外机冷凝器,这是高温气态制冷剂由气态转变为液态,释放回收的热量,对室内空气温度或池水温度进行加热。需要对室内空气进行加热时主机风冷冷凝器工作,送出干燥的热空气对室内空气进行升温。如果室内空气温度达到要求时,回收的冷凝热给池水加热,主机送出干燥冷空气对室内空气进行制冷。如室内空气温度和池水温度同时都达到要求时,这是回收的冷凝热通过室外冷凝器排到室外大气中。高温气态制冷剂流经冷凝器后冷凝成温暖的液态,释放冷凝热。当室内空气温度超过要求上限时,主机风冷冷凝器停止工作,通过除湿蒸发器送出冷空气,对室内空气进行冷却降温。所以说三集一体除湿热泵具备了除湿功能、空调制冷功能、室内空气加热功能、新风处理功能、池水热泵辅助加热功能。
气流循环流程:室内空气&风管回风口&回风管&静压箱&除湿热泵机组&排风(污浊湿空气排到室外)&新风、回风混合&制冷除湿&加热&送风&静压箱&送风管&送风口&室内
排风系统:室内空气&排风机&静态箱&排风管&排风口&室外
新风系统:室外空气&新风口&新风管&除湿热泵&室内
&三.室内空气分布
恒温除湿热泵设备采用连续空气再循环方式,采用良好的空气分配系统确保泳池室内空气温湿度均匀性。为了保证空气温湿度满足规定的控制要求,室内游泳池必须保证充分的空气流动和风量分配,设备必须通过循环风系统抽走室内的潮湿空气,经过除湿和温度调节,通过送风系统释放到室内。送风和回风气流为抛物线循环。
合理的气流组织才能使室内空气整体温湿均匀,避免结露现象产生,所以风管系统的设计至关重要。三集一体风管组织设计,送风的分配可使用一条或多条管道,气流导向向下或导向易于出现冷凝的墙壁、窗户等,或从中心部位向两侧送风。回风的分配可使用一条管道或分支,回风口向下。风管设计时必须保证送风、回风之间不能出现短路,否则会超出高湿度层和气囊。新风口和排风口距离不能太近,否则会造成部分排风直接进入新风系统内。
经过多年工程实践经验证明,送风口与回风口相互斜对角安装可使设备在室内泳池内最有效的工作。风管安装时设备送风口、回风口、新风口必须安装风量调节阀,用户在使用过程中可根据室内人员的多少。季节的气候变化合理选择风量配比。送风口应安装电动防火风阀,并与消防控制并网控制。送风口、回风口、排风口应安装消音箱,以降低噪音。风管材料建议选用防腐性能好的玻璃材料或酚醛复合材料,尽量不采用防腐性能差的镀锌板加保温,如已采用镀锌板材质则必须对镀锌板风管内侧进行环氧树脂防腐喷漆处理。
五.池水恒温系统
1.日常池水恒温通过热泵提供的回收热量来维持,不能满足时池水温度要求时采用锅炉或空气源热泵或电加热器辅助加热进行补充。
2.池水初加热由锅炉或空气源热泵或电加热器加热完成,此加热系统与三集一体恒温除湿热泵机组并联完成,池水恒温为全自动控制运行。
3.池水&水泵&除湿热泵&池水
六.冷热水盘管
为了充分节约能源,冬季由于室内初始温度较低,如采用除湿热泵压缩机加热,则时间较长,能耗较大。这时,可利用现有热水源,通过除湿热泵机内的热水盘管对室内空气迅速升温,而不需要再风管系统安装加热器。夏季可选择能耗度7-12℃冷冻水直接接入除湿热泵机冷热水换热器,利用冷冻水对室内空气温湿度进行控制。
七.防火和噪音处理措施
1.防火:在三集一体恒温除湿热泵机组送风口必须安装电动防火阀,此防火阀与恒温除湿热泵联动控制,防火阀关闭后除湿热泵自动停止工作。
2.降噪处理:三集一体恒温除湿热泵机组送风口、回风口、排风口与风管连接时中间需加静压箱降低噪音,静压箱安装在风管与设备风口之间,安装时采用软连接方式减震。
八.控制系统
1.三集一体除湿热泵机组采用PLC可编程触摸屏控制系统并带有故障显示功能,机组采用全自动控制模式。当室内空气温湿度,池水温度设置完成后,设备进入全自动运行状态,保证泳池空间恒温恒湿区域的温湿度满足使用要求和节约能源,并使池水保持恒温,无需专人看管,机组还预留通讯接口可与消防、中央控制室并网集中控制。操作简单方便,避免了用户因人员流动对设备使用不方便的缺陷。
2.设备具有多重保护措施,制冷系统配有高、低压保护,池水热泵辅助加热循环水冷冷凝器配有池水流量开关盒温度开关,电器控制配有过流保护和漏电保护器。
九.制冷系统为双系统
根据不同气候条件和泳池内人员的多少选择使用单系统或双系统。如果其中一个系统出现故障另一系统仍可正常工作。
特殊注明:室外冷凝器,其安装条件为冷媒单程走管距离不超过25米,主机与室外冷凝器高度落差在+10米至-3米之间。三集一体恒温除湿热泵机组带室外冷凝器可维持池水的恒温。如果不选用室外机的恒温除湿热泵机组,采用池水热泵辅助加热水冷冷凝器维持空间的恒温恒湿。这种情况设计时池水的恒温必须依靠锅炉和电加热或空气源热泵维持水温的恒定。考虑到除湿热泵机组制冷工况运行过程中将回收热量对池水辅助加热功能,锅炉或电加热或空气源热泵对池水温度控制值的设定可适当调低,充分节约锅炉或电加热或空气源热泵的运营成本。
机组可根据用户要求安装杀菌装置
主要具有四大功能
1.有效杀灭有害微生物:如霉菌、军团杆菌、肝炎病毒、冠状病毒、禽流感病毒、流感病毒等;
2.分解可挥发有机物:苯、甲醛、氨气、乙醚等化学有机物;
3.消除异味:通过人体呼吸、汗液、大小便等物体霉变、腐烂等化学反应产生的异味;
4.沉降可吸入颗粒物:空气中的可吸入悬浮颗粒物
十一.排风热回收
为充分节约运行费用,可根据要求在排风系统中安装排风热回收装置,污浊空气排到室外的同时充分回收排风热量再利用。qianshuijun
72193 次浏览
室内泳池为什么一定要做除湿,只做恒温不行吗
室内泳池除湿恒温热泵原理
卫生间为什么一定要做吊顶
别墅泳池需要做恒温除湿吗,怎么做
厨房一定要做避水实验么,只刷防水胶没做避水行不行
室内一定要做玄关吗
为什么一定要规定好厨房和卫生间的层高是2米4呢,再高点不行吗
三集一体室内泳池恒温除湿热泵多少钱
南方室内泳池只做通风能达到除湿的效果吗
卫生间为什么一定要做防水不做防水有什么危害
新房装修,为什么水管一定要做打压试验
这里有人了解卫生间为什么一定要做吊顶
有谁在做空调床垫,这个产品怎么样啊可以做吗为什么不能搞,一定要做代理呢
客厅为什么一定要吊顶
乳胶漆一定要刷底漆吗不刷不行吗
贴墙纸一定要用墙纸基膜吗直接用胶不行吗
250平方的室内泳池做恒温,室内有采暖,只在0℃以上使用,需要配置多到的泳池热泵
轻钢龙骨隔墙为什么一定要用石膏板做基层
刚装修好的新房入住前为什么一定要做甲醛检测
卫生间为什么一定要做吊顶可不可以不装呢简介/泳池恒温除湿热泵
  自2002年集团第一台泳池热泵开始使用以来,走过了8年的历史,PHNIX集团逐渐成为全球泳池热泵的领先者,60%的产品销往欧盟、北美、中东、澳洲、南非等海外发达地区。因此PHNIX集团成为中国生产量最大的专业泳池热泵出口商,在欧洲市场占有率超过30%。伴随着公司实力的强大,PHNIX国内市场日益红火,PHNIX泳池恒温除湿热泵作为泳池热泵的拳头产品,为国内市场的进一步壮大输入了新鲜血液。
泳池恒温除湿热泵的原理/泳池恒温除湿热泵
  PHNIX泳池恒温除湿热泵的工作原理就是将池水表面蒸发的热损失回收利用,转移到池水和空气中,以满足池水和空气保温所需的热量。首先暖湿空气流经蒸发器,温度下降,暖水汽凝结成冷水从空气中分离出来,使空气干爽,实现空气的除湿功能;空气冷却、水汽凝结及冷却过程中释放出的热能被冷媒吸收。第二步高温冷媒吸收热能,经热交换器加热池水,实现池水加热功能;另外一部分热量经过再热器,加热冷却的室内空气,实现空气的加热功能。
PHNIX泳池恒温除湿热泵的特点/泳池恒温除湿热泵
功能强大  一台主机配合除湿风柜可同时提供泳池恒温、加热、除湿三种功能,配合全新设计的微电脑控制系统,可实现自动模式切换,操控简单,保护功能齐全,功能强大超高能效  系统采用国际知名品牌制冷配件,配合全新设计的氟路系统,运行效率高,尤其在加热+除湿模式下,综合能效比10以上,节能效果非常显著。稳定高效  采用高效套管换热器,泳池水回路和冷媒回路逆流布置,可保证出口冷媒过冷度,提高系统效率;通过5.0MPa压力测试,确保换热器安全稳定运行。螺旋盘管,使水路通畅,便于实施冷冻清洗;冷冻清洗可缩短停机时间,并避免化学药剂的使用;制冷剂回路与壳体间隙小,不会造成润滑油滞留,回油顺畅;水路盘管无内部接头,降低了泄露概率。安全环保  采用热泵技术加热泳池用水并维持其温度恒定,实现了水电隔离,相比燃气加热系统,整个加热过程无燃烧,无废气排放,相比电锅炉加热系统,真正实现了安全环保。智能控制  采用新一代触屏按键和点阵液晶多功能控制器,能够自主控温、无级、智能化霜,各种模式全自动切换,机组发生故障时控制器故障指示灯会闪烁,线控器显示相应的故障代码,使用省心,操作起来随心所欲。如右图所示。
PHNIX泳池恒温除湿热泵的应用/泳池恒温除湿热泵
  PHNIX泳池恒温除湿热泵是专门针对酒店、会所、训练等的泳池而设计的,一方面给泳池水创建一个恒定的温度,满足人们日常的训练、娱乐等温度要求;另一方面给室内泳池创造一个高规格的舒适环境,为室内泳池的空气湿度,空气温度,通风、排风等保证一个舒适的系统。
  不仅如此,像实验室、文件储藏室、精密生产车间、设备房、图书馆等等要求控制室内湿度的场所都可以用到PHNIX恒温除湿热泵。
  综上所述:PHNIX泳池恒温除湿机组是一种集恒温、加热、除湿于一体的新型高效节能设备,广泛应用于室内泳池的恒温、加热、除湿等。在恒温+除湿模式下运行。综合能效比10以上,节能效果显著。恒温除湿热泵外机除湿风柜(内机)
PHNIX泳池恒温除湿热泵的选型/泳池恒温除湿热泵
设计参数  夏季冬季空气调节℃33.2空调计算温度℃-12通风干球温度℃30通风干球温度℃-5日平均温度℃28.6采暖计算温度℃-9空气调节湿球温度℃26.4相对湿度45相对湿度78大气压力Pa102040大气压力Pa99860风速(m/s)2.8风速(m/s)1.9​​恒温计算  本游泳馆总面积约1380平方米,泳池上空高7米,其中温水池池水面积约350平方米,水深平均约1.1米,体积370立方,设计水温为37℃。
  游泳馆内计算参数:设计室内温度:32℃;相对湿度70%;泳池水设计温度:37℃;室内水面风速:0.3m/s;
  1) 冬季在室外气温最低-12℃情况下泳池表面蒸发损失的热量计算:
  Qx = α? у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
  式中 Qx―― 泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );
  α―― 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal ;
  у―― 与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );
  vf ――泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;
  Pb―― 与泳池水温相等(37℃)的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg );
  Pq――与泳池的环境空气温度(32℃)相等的水蒸汽压力( mmHg );
  A――泳池的水表面面积( m2 );
  B―― 当地的大气压力( mmHg )。
  而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
  查相关参数表可计算得:
  Qx = α? у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
  =4.×(0.+0.0229)(47.13-25)×350×760÷765
  =.0×348
  =525112( kJ/h )
  2) 泳池每小时总损失热量:
  加上泳池的水表面池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,
  泳池每小时总损失热量为:.2=630134( kJ/h ) =150505( kcal/h )
  3) 泳池补水加热所需的热量:
  Qb=αqbу(tr- tb)/t
  式中 Qb――游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
  α――热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);
  qb――游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的7%确定;
  у――水的密度(kg/L);
  tr――游泳池水的温度(℃)。
  tb――游泳池补充水水温(℃);
  t――加热时间(h)。
  查相关参数表可知:
  qb=370m3×7%=25.9m3=25900L;
  tr=37℃
  tb=15℃
  则 Qb=αqbу(tr- tb)/t
  =4.×1×(37-15)/12
  =198803kJ/h
  =47483kcal/h
  4) 经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为83=197988( kcal/h )=231KW。由于泳池每小时总的热损失量为231KW。除湿计算  1) 泳池空间面积约1380平方米,以7米层高计算室内换气量,根据泳池室内的循环次数为6次/小时计算,循环的风量为57960立方米/小时,选60000立方米/小时;
  2) 根据水温、室温和计算公式可得:
  室内散湿量计算
  人体散湿量:
  W1=0.001×n×n’×g
  g――成年男子的小时散湿量,100g/( h?人)
  n――室内人总数
  n’――群体系数
  池边散湿量计算
  W2=0.0171(t干-t湿)Fn
  式中:W2――散湿量(Kg/h)
  t干――室内空调计算干球温度(℃);
  t湿――室内空调计算湿球温度(℃);
  F――池边面积(m2);
  n――润湿系数。
  值对应不同的使用条件,取0.2-0.4.
  敞开水面的散湿量
  W3=ω×F
  ω――单位水面蒸发量,kg/(??h)
  F――水面积,?
  根据以上公式计算,水面的散湿量为0.452kg/??h,那么散湿量为158KG/h;此时人的散湿量为0.15kg/人?h,最高峰人数为180人,那么人的散湿量为27KG/h;池边散湿量为15KG/h,所以室内总散湿量为200KG/h.
  3) 夏季
  新风的含湿量为:
  ÷1000×(25.7-21.4)=46.44kg/h
  那么,夏季的总除湿量为:200+46.44=247 kg/h
  根据夏季室外设计参数,整个泳池所需的新风量为送风量的15%计算,按9000m3/h计算,室内按照干球温度:32℃,相对湿度70%,含湿量21.4g/kg,新风量为9000m3/h,回风取51000 m3/h,混合温度T=32.2℃,混风空气含湿量d=22.1(g/kg),混风(kj/kg)=89。室内按照干球温度:32℃,相对湿度70%,含湿量21.4g/kg:
  处理后空气含湿量为:
  22.1-247×÷g/kg
  查得,处理后空气的温度为25.4℃,相对湿度为90%,处理后的焓值(kj/kg)=73.3,因此除湿量为()×1.2/1000×(22.1-18.6)=252kg/h&247kg/h,机组的冷量:=6/3600×(87.2-73.3)=278KW。
  为了提高舒适度,空气经过除湿后需要把温度提升到32℃,
  那么空气再热量为:
  6×1.06×(32-25.4)÷KW
  所以空气的再热量为140KW。
  依次计算出过度季节机组冷量为280KW,空气再热负荷为138KW;
  冬季通过引进新风可以带走全部湿量,空气再热负荷为140KW。主机选型  由上述内容可知,主机选型如下:
  ⑴温水池选用8台PASRW250S-V-QX空气源
  空气源三联供单台制热量:70KW,制冷能力(除湿)为60KW,制冷+制热水:60/80KW。
  ⑵选除湿风柜的PGDH-600一台,风量为60000CMH,余压为500Pa。
  ⑶新风再热负荷可以用PHNIX,4台模块机,型号为PASRW250S-V提供,单台制冷量为65KW,制热量为70KW。
PHNIX泳池恒温除湿热泵与同类产品性能对比/泳池恒温除湿热泵
  国内现行泳池恒温设备产品效率对比说明表
  供热方式燃油热水器燃气热水器PHNIX泳池恒温除湿热泵机组种类柴油液化气电环境污染情况比较严重不严重无安全性能比较比较安全不安全安全特殊功能无无除湿功能加热量198660kcal/h燃值10200kcal/kg23000kcal/kg860kcal/kwh热效率93%85%550%二次换热效率90%90%不需二次加热单价4.8元/kg12元/kg0.9元/kwh泳池水恒温每小时需燃料量23.27 11.29 42.00 泳池水恒温每小时需费用111.69 135.49 37.80 泳池水恒温每天需费用1340 1626 454 设备使用年限8~108~1010~15​​​​
选购与保养/泳池恒温除湿热泵
  芬尼克兹(PHNIX)泳池恒温除湿热泵的安装规范
  恒温除湿主机安装位置的选择及注意事项
  ⊙安装前仔细阅读随机产品说明书;
  ⊙机组必须安装在通风条件良好的位置;
  ⊙安装位置应便于调试和维修,预留检修间隙;
  ⊙安装位置应远离强电、强磁场直接作用的地方;
  ⊙机组必须要安装减震装置,以防止振动传至建筑物;
  ⊙主机供、回水管采用柔性连接,可防止振动从机组传播至水管;
  ⊙水管保温必须做好,防止能量损失;
  ⊙室外管路保温后必须用铝皮或镀锌铁皮包裹好。
  除湿风柜安装位置的选择及注意事项
  ⊙安装前仔细阅读随机产品说明书;
  ⊙机组必须安装在干燥的室内机房;
  ⊙安装位置应便于调试和维修,预留检修间隙;
  ⊙安装位置应远离强电、强磁场直接作用的地方;
  ⊙机组必须要安装减震装置,以防止振动传至建筑物;
  ⊙主机供、回水管采用柔性连接,可防止振动从机组传播至水管;
  ⊙水管保温必须做好,防止能量损失;
热泵在泳池中应用/泳池恒温除湿热泵
  热泵热水器在泳池中的运用
  1.1 游泳池的热损失(设计里尤其注重)
  游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池,儿童戏水池等;从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求,池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面:(尤其是在别墅泳池设备的传导中)
  1)游泳池池水因水面蒸发,水面传导,池底和池壁传导而不断损失热量。
  2)因人们在游泳池内游泳,会损失一部分池水,必须不断补充,而补充水需加热,需要补充一部分热量;
  3)此外,整个游泳池的设备和管道也在不断向周围环境排放热量。
  以上这一些损失的热量,都需要不断补充,才能维持池水有一定的温度。这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。
  另外,恒温池水也有一次性全部更换新的要求。为了清洗,消毒的要求,在一定时段内,要求将池水全部放空,重新输入温水。如果补充的水是冷水(水温在5-15℃),那末,加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。
  1.2 游泳池池水温度(恒温泳池设备)
  一般室内游泳池池水温度为24-29℃,室外的为22-30℃。如室内游泳馆有完善的空调采暖设施,可以取为25℃;如果气温低,可以取为27℃。热损失与池水温度高低有关,也与周围环境(例如空气)温度有关。一般室内环境温度比池水温度高1-2℃。国外资料表明:室内游泳池最佳环境参数为:
  空气温度 26-30℃
  池水温度 25-28℃
  地面温度 30-32℃
  风 速 0.05-0.1m/s
  相对湿度 50-60%
  1.3 室内游泳馆相对湿度(恒温泳池设备)
  维持室内游泳馆内一定的相对湿度十分必要。当室外温度为-10℃,室内空气相对湿度为50-60%,设双层窗的传热系数为2.9W/m2时,玻璃窗户上仍会潮湿、结露;即使室外气温为-1℃,室内为28℃ 时,也会结露。因而游泳池场馆必须除湿。
  1.4 游泳池的用热负荷计算
  前者提到,对于游泳池用热的经常性负荷,有:
  a.水面蒸发散热;
  b.水面;
  c.池底,池壁传导散热;
  d.设备及管道散热;
  e.补水加热量;
  f.游泳场馆淋浴等用热;
  由于蒸发散热,传导散热等计算十分复杂,而且必须有游泳池结构的详细尺寸,气象,土壤等资料,为了估算的方便,对于a,b,c,d四项,可以合并为一项,即:按游泳池水面面积m2计的平均热散失量。可以见表1
  环境温度℃ 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30
  露天 KJ/h 52 47 70 2302
  游泳池 w 70 953 814 791 756 721 686 639
  室内 KJ/h 10 65 56 1172
  游泳池 w 651 605 558 512 419 407 384 372 349 325
  表中数值按下列条件计算:水温27℃,空气相对湿度50%,风速:室内 0.5m/s;室外 2 m/s
  国外资料介绍,对于露天游泳池的热损失,也可以按下列数据估算;在水温为23℃,平均气温10-12℃时,
  对流热损失 70?95W/?
  辐射热损失 60-80 W/?(夜间)
  辐射得热量 ≤180 W/?〔白天〕
  蒸发热损失 350-700 W/?
  补充水时的补热量 400-600 W/?
  对于补水热损失,可以按补水量及补水温差进行计算而得。游泳池每天补水量占游泳池容积的百分数可见表2。
  游泳池类别 比赛池 训练池 跳水池 室内公 露天公共池 儿童池 幼儿池 水球池 游泳跳水合一池
  补充水量(%) 3-5 3-5 3-5 5-10 10-15 10-15 15 5 5
  方案设计中建议:露天池取10%=B1;室内池取5%=B2。因补水需补热的小时功率可按下式计算
  P=[(V×B×1000/24)×(t2-t1)/860] kW, (1-1)
  式中:P-补水的补热功率,kW;
  V-游泳池容积,m3;
  B-补水量的百分数,%;
  t1-补水初温,℃;
  t2-池水温度,℃。
  至于游泳馆所用的淋浴、洗涤等生活热水用量的计算及制热所需负荷,可按常规计算。
  对于一次性冲击负荷,则按照换水量以及水温升来计算其总用热功率和小时用热功率(机器所需的制热功率)。总用热功率QZh
  QZh=1.15×V×(t2-t1)× kW, (1-2)
  小时热功率Ph=QZh/T kW, (1-3)
  式中:V- 游泳池的总容积,m3;
  t2- 池水所需温度,℃;
  t1- 冷水温度,℃;
  T- 换水周期,h;
  1.15-考虑在换水周期内的热损失附加值。
  一般初次充水或换水的周期T为24-48h计。也就是说,要求在24-48h内完成整池的换水。至于间隔多长时间换一次水,应根据用户对于游泳池的使用要求和经营情况而定。由于池水是在不断循环过滤和消毒的,间隔时间相对比较长,可以是一个月,半年、甚至一年,对于桑拿浴性质的水池,有可能是一天换一次水。对于有几个游泳池的场馆,在计算负荷时,可以将换水时间错开。在选择主机时,可按一个最大容积的水池的一次性负荷来计算,也可以用换水周期的时间长短来调整。各种不同的游泳池的循环次数和周期可见表3。
  类别 循环次数
  n(次/日) 循环周期
  T(小时) 类别 循环次数
  n(次/日) 循环周期
  T(小时)
  比赛、训练池 4-2.4 6-10 公用池 4-3 6-8
  跳水、私人池 3-2 8-12 儿童池 6-4 4-6
  跳水、游泳合一池 3-2.4 8-10 幼儿池 24-12 1-2。