刚好用上,不错拆箱6RA70参数设置与调试
6RA70装置的调试步骤大致分为以下几个步骤:
1、&&&&&&&
外部逻辑组态
2、&&&&&&&
6RA70参数设置
3、&&&&&&&
电枢回路的升压试验
4、&&&&&&&
励磁回路试验
5、&&&&&&&
电机空负荷单转
6、&&&&&&&
电机热负荷调试
下面就上述几个方面进行分析,并按照调试顺序逐一细解:
一、外部逻辑组态
在这一步工作之前,首先要确认:
1.1 外部进线端子没有短路;
1.2 所有柜内断路器上下进线没有短路,用万用表的200欧姆电
阻档测量,无相间短路也无对地短路,确认稳压电源24V无短路;
在未能确认现场接线正确与否的情况下,先将所有往现场送电的控制操作电源全部断开(电机风机及磁场、电枢线要先确认,可不断),确保柜内电源不送至柜外,尤其是急停,外部油、风温的信号。例如,600,U34,P15,M15都要断开。
1.4 在确保上述无误的情况下,将外部控制电源,操作电源,
励磁电源依照先后顺序送电至端子,在端子上测量电压等级,正确的情况下再进入下一步。
先将6RA70控制电源合上(Q31),注意观察6RA70箱内部有无冒烟,打火及异常糊味,同时将6RA70的P参数找到P051,调整P051=21,按P键使6RA70的参数全部恢复至出厂设置。这一步在任何场合或传新的参数时都必须执行,以防止个别参数被修改,下传的参数不能覆盖原有参数。
将Q32脉冲功放电源(DC24V)合上,将Q33(DC24V信号电源)合上,用万用表测量稳压电源的DC24V是否正确,注意:万用表笔测量的量程及表笔插孔位置,以及+、-表笔的顺序。在这一步中,要注意观察S7-200的电源指示灯是否已经点亮,而且是变绿色,当变为黄色时,将S7-200的控制盒(小盖板)打开,将开关拨至RUN状态,S7-200的运行指示灯就变为绿色了。
将Q35合上,柜内风机运行,用很薄的软纸试一下风机的运行方向,柜内风机应该是往柜内排风,因此将纸放置于散热风孔处应该是往里吸的。如果风向反了,将风机开关(Q35)的出线电源A、B相(U35、V35)调换位置,再次试验风向。
将Q36电机风机开关合上,同时将Q34合上,通过门板上的风机启停开关将电机风机启动,并注意门板指示灯点亮。第一次运行时接触器吸合可能有杂音,可以将Q36断开,用手或工具将接触器合几次,确保接点无杂物及尘土。同时根据电机风机功率的大小,将热继电器的调整值设为电机风机的额定电流值。
上述步骤1.7,1.8可以在S7-200程序完成后再进行。
将柜内开关Q31,Q32,Q35、Q36断开,只保留Q33(DC24V信号电源),Q34(PLC电源),将S7-200编程电缆接好,选择好接口及S7-200的CPU类型(注意国产的S7-200与国外的S7-200软件使用有所不同,国产的需要用V4.0
Step 7 Microwin,并且在工具栏的选项里选择中文并重新启动软件方可使用),开始编译程序。
编译程序时注意以下几个方面的原则:
1、外部重故障及6RA70故障一定要监控,而且要立即封锁使能(Enable);
2、外部轻故障可以和用户商定过几分钟转为重故障,也可以不进线处理直接送至6RA70,经过DP网送至PLC,由操作工自己去判断停机与否;
3、有故障一定要先封锁使能,然后才能断开进线开关;
4、系统不允许带故障合进线开关;
5、当外控时,一定要将使能送至6RA70的38#端子,以便与P654.02 DP网上的使能相与才能转电机;
6、进线开关的合闸,分闸必须是脉冲信号,绝对不允许长期给合闸线圈及分闸线圈供电,以防烧坏进线开关;
7、装置端子已合信号(109,110端子)在合闸(on)信号给出后应该置为1,如果无故障才允许发出使能信号;
编译程序时,应该在线观察,并一定要做快熔故障的模拟,可以将快熔的辅助点人为的抬高,使之闭合或断开,这一点绝对不允许错过。
8、6RA70装置必须先发37#端子的ON(合闸)信号,然后才能发出Enable(运行信号);
以上这些步骤完成后,就进入第二部分,6RA70参数的设置。
二、6RA70参数的设置
2.1 前提调节:S7-200逻辑已确定完毕,6RA70箱已恢复工厂的设置,柜内风机,电机风机已准确运行。
根据:依照6RA70的控制字,定义:内控在第一位,外控在第二位(BICO参数,即BDS参数),速度给定及ON,Enable也遵循上述原则,其中速度给定通过P430连接的开关量决定P431及P433的速度选择。
2.3常规的参数设置见下表:
6RA70参数设置表(举例 DC550V,10003A)
参数号&&&&&&&
设定值&&&&&&&
P076.01&&&&&&&
装置电枢电流减少&&&&&&&
100%&&&&&&&
P076.02&&&&&&&
装置励磁电流减少&&&&&&&
100%&&&&&&&
P078.01&&&&&&&
装置电枢电压&&&&&&&
330V&&&&&&&
分压板将进线电压分为1/2
P078.02&&&&&&&
装置励磁电压&&&&&&&
380V&&&&&&&
励磁进线电压(通过U22,W24进线)
P080&&&&&&&
制动为一个停机抱闸&&&&&&&
P075&&&&&&&
功率器件的控制字&&&&&&&
0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
P077&&&&&&&
总的热衰减系数&&&&&&&
P081&&&&&&&
反电势弱磁方式&&&&&&&
弱磁电机设为1,无弱磁电机设为0,升压EMF时设为无弱磁
P082&&&&&&&
励磁方式&&&&&&&
正常工作时设为1,电流试验时设为0
P083&&&&&&&
速度反馈方式&&&&&&&
2&&&&&&&&&
EMF反馈设为3,码盘反馈设为2,从装置设为主装置的实际速度(4)
P100&&&&&&&
电枢电流值&&&&&&&
60A&&&&&&&
电机铭牌,根据最后电流试验确定
P101&&&&&&&
电枢电压值&&&&&&&
330V&&&&&&&
EMF反馈设为电机额定电压的1/2,弱磁电机的P101可以设
与P118相等
P102&&&&&&&
额定励磁电流&&&&&&&
39/5&&&&&&&
对应电机铭牌39A,根据励磁分流器确定比例关系
P103&&&&&&&
电机励磁最小电流&&&&&&&
根据分流器比例来确定
P110&&&&&&&
电枢电阻&&&&&&&
0.03Ω&&&&&&&
根据电机提供数据或粗略计算,一般为
P111&&&&&&&
电枢电感&&&&&&&
0.8mH&&&&&&&
P112&&&&&&&
励磁电阻&&&&&&&&&
6Ω&&&&&&&
根据实际测量(万用表)
P114&&&&&&&&&&&&&&&
电机热时间系数&&&&&&&
10S&&&&&&&
P117&&&&&&&
励磁特性的控制字&&&&&&&
P118&&&&&&&
反电势&&&&&&&
330*95%&&&&&&&
根据电机额定电压*1/2*95%
P140&&&&&&&
脉冲编码器类型&&&&&&&
(改为EMF反馈或自由连接时P140=0)
P141&&&&&&&
脉冲编码器脉冲数&&&&&&&&&&
1024&&&&&&&
P143&&&&&&&
装置运行的最高转速&&&&&&&
250/600&&&&&&&
RPM 装置铭牌,250为基速,600转为最高速
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
P626&&&&&&&
实际速度反馈&&&&&&&
167&&&&&&&
P150&&&&&&&
α限幅(电枢)&&&&&&&
升压及大电流以及开始转电机时设为 以上
P151&&&&&&&
β限幅(电枢)&&&&&&&
155&&&&&&&
P155&&&&&&&
电流调节器Kp&&&&&&&
0.4&&&&&&&
根据电机调整
P156&&&&&&&
电流调节器Tn&&&&&&&
0.040&&&&&&&
根据电机调整
P159&&&&&&&
切换阀值&&&&&&&
0.01&&&&&&&
大电机的阀值适当高于这个数,最大为40ms左右
P160&&&&&&&
无环流逻辑死区时间&&&&&&&
P171&&&&&&&
正转矩电流限幅值&&&&&&&
150&&&&&&&
空载电机设为30%左右,轧钢时放开至150%-200%
P172&&&&&&&
负转矩电流限幅值&&&&&&&
-150&&&&&&&
P225&&&&&&&&&
速度调节器KP&&&&&&&
P226&&&&&&&&&&&&&&&&
速度调节器Tn&&&&&&&
200&&&&&&&
Ms(测试时定)
P250&&&&&&&
α限幅(励磁)&&&&&&&
度(开始测试时一定要设为 以上,小电流励磁闭环)
P255&&&&&&&&&&
励磁调节器KP&&&&&&&
P256&&&&&&&&&
励磁调节器Tn&&&&&&&
200&&&&&&&
ms& 测试时定
P275&&&&&&&&&&
电势调节器KP&&&&&&&
P276&&&&&&&&&
电势调节器Tn&&&&&&&
300&&&&&&&
ms& 测试时定
P300&&&&&&&
正向速度设定限幅&&&&&&&
110%&&&&&&&
P301&&&&&&&
负向速度设定限幅&&&&&&&
-110%&&&&&&&
P303&&&&&&&
给定积分上升时间&&&&&&&
S&& 测试时定
P304&&&&&&&
给定积分下降时间&&&&&&&
S&& 测试时定
P355&&&&&&&
电机堵转时间&&&&&&&
10&&&&&&&&
根据不同电机,工矿是此参数
P595&&&&&&&
超速保护源&&&&&&&
167&&&&&&&
P380&&&&&&&
超速阀值&&&&&&&
110%&&&&&&&
P381&&&&&&&
超速阀值&&&&&&&
-110%&&&&&&&
P351&&&&&&&
主回路欠压阀值&&&&&&&
-20%&&&&&&&
进线电压&550&80%
P352&&&&&&&
主回路过压阀值&&&&&&&
20%&&&&&&&
进线电压&550&120%
P353&&&&&&&
相电压故障阀值&&&&&&&
40%&&&&&&&
P401&&&&&&&
本地速度给定值&&&&&&&
内控调试完毕一定要设为0
P430.01&&&&&&&
本地/远程切换&&&&&&&&&&
16(17)&&&&&&&&
39#端子: 本地/远程切换,16或17根据S7-200程序,0为内控
P431.01&&&&&&&
远程速度给定&&&&&&&
401&&&&&&&
P433&&&&&&&
本地速度给定&&&&&&&&&&
3003&&&&&&&
P648.01,02&&&&&&&
控制字1的源&&&&&&&
P654-P657有效
P649.01,02&&&&&&&
控制字2的源&&&&&&&
P676-P691有效
P665.01,02&&&&&&&
控制字1第7位源&&&&&&&
10&&&&&&&&&
36#端子:故障复位,轻故障
P666.02&&&&&&&
控制字1第7位源&&&&&&&
3107&&&&&&&
来自DP网控制字, 故障复位
P688.01,02&&&&&&&
控制字2第12位源&&&&&&&
10&&&&&&&&&
36#端子:外部轻故障报警
P690&&&&&&&
BICO数据组的选择&&&&&&&
16(17)&&&&&&&
39#端子:本地/远程切换
P654.01&&&&&&&
控制字1第0位源&&&&&&&
来自37#端子,ON/OFF
P654.02&&&&&&&
控制字1第0位源&&&&&&&
3100&&&&&&&
来自DP网控制字1,位0
P661.01&&&&&&&
控制字1第3位源&&&&&&&
来自38#端子,ENABLE
P661.02&&&&&&&
控制字1第3位源&&&&&&&
3103&&&&&&&
来自DP网控制字1,位3
P750&&&&&&&
模拟量输出端子14/15#&&&&&&&
167&&&&&&&
14/15#端子:电机转速表
P753&&&&&&&
模拟量输出端子14/15#规格化&&&&&&&
10V&&&&&&&
调试时待定
P752&&&&&&&
速度反馈滤波时间&&&&&&&
250ms&&&&&&&
速度反馈滤波(to plc)
P755&&&&&&&
电流反馈&&&&&&&
107&&&&&&&
2.0以上版为107 ,2.0以下版为109
P757&&&&&&&
电流反馈滤波时间&&&&&&&
250ms&&&&&&&
电流反馈滤波(to plc)
P771&&&&&&&
开关量输出1的源&&&&&&&
107(106)&&&&&&&
46/47#端子:6RA70故障
P772&&&&&&&
开关量输出2的源&&&&&&&
120(121)&&&&&&&
48/54#端子: 电机Xn&0
P373.01&&&&&&&
N=0值阀值&&&&&&&
30%&&&&&&&
P374.01&&&&&&&
N=0转速滞环&&&&&&&
P375.01&&&&&&&
N=0延时时间&&&&&&&
U734.01&&&&&&&
PZD区中第1个字&&&&&&&
第一个状态字
U734.02&&&&&&&
PZD区中第2个字&&&&&&&
第二个状态字
U734.03&&&&&&&
PZD区中第3个字&&&&&&&
转速反馈(经滤波)
U734.04&&&&&&&
PZD区中第4个字&&&&&&&
电流反馈(经滤波)
U734.05&&&&&&&
PZD区中第5个字&&&&&&&
U734.06&&&&&&&
PZD区中第6个字&&&&&&&
142&&&&&&&
P918&&&&&&&
PROFIBUS-DP总线地址&&&&&&&
3-200&&&&&&&
P927&&&&&&&&&&&
通讯参数化使能&&&&&&&
CBP+PMU+PC
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第三个字送K20是端子状态,其中Bit12(第13位)为0时,为重故障&&&&&&&&&&&&&&&
第二个字状态字1的第4位(bit3)是6RA70故障,1为故障
P502&&&&&&&
转矩附加给定&&&&&&&
152&&&&&&&
转速偏差补偿,普通轧机不用
P541&&&&&&&
转速偏差补偿的系数&&&&&&&
0.1-0.4&&&&&&&
精轧及末架机架常用,普通轧机不用
P543&&&&&&&
转速偏差滞环&&&&&&&
2%-3%&&&&&&&
U580&&&&&&&&&&&&&&&
根据实际情况设为1或4,不允许设为0
P305&&&&&&&
上升圆弧&&&&&&&
根据实际情况选择,准确停车的设备需要使用
P306&&&&&&&
下降圆弧&&&&&&&
根据实际情况选择,准确停车的设备需要使用
P190&&&&&&&
预控制电流环给定滤波&&&&&&&
5-10ms&&&&&&&
软化电机电流冲击时用
P191&&&&&&&
电路环给定滤波&&&&&&&
10-20ms&&&&&&&
软化电机电流冲击时用
P272&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
为1时使 角自动推后 ,以防止EMF过高,一般是进线电压太低时用
2.4 几个参数设置的注意事项
1)P100,改箱后P100若设为60A,那么P171,P172限制的是装置电流,而不是电机电流。注意,P100的值是根据互感器而设的,在大电流试验时,若确定装置的100%为互感器的值,那么
,那么P171,P172即为电机的百分数,r019反映的即为电机电流。
注意设计时,6RA7025的电流反馈AC1、AC2、AC3、AC4为0.5V时100%装置电流;6R7018的电流反馈AC1、AC2、AC3、AC4为1V时100%装置电流。
因此改箱时R75,R76阻值要根据电机的过载倍数2倍以内时,互感器电流/0.1*装置电流&(R75并后)应该为0.5V或1V。
若实际工作时需要将电机电流放大至200%以上,有两种方法:一种是将P100变为60A(6RA7025)或30A(6RA7018),然后根据装置电流算出电机保护电流P171,P172。
2)电流的Ki范围为0.1~0.6之间,Ti为0.03~0.08之间,速度Kp的范围为5~20之间,Tn为0.1~0.45之间。
(P110);
4)电枢电感为0.5mh~2mH之间或根据电机铭牌,注意电机越大,电感越大&&
(P111);
5)P118弱磁点一般改为电机额定电压的95%;
6)所有进出线电压因为经过分压板DVD分压,所以都为原电压等级的50%,切记不要乱填写;
7)确定电机上升,下降斜率需要在弱磁点时观察能否速度跟随很好,否则应加大时间,另外,注意,空载启动电流不运行超过电机的额定电流,特殊电机(如飞剪压下)除外。
8)注意,P820,P821一般情况下不要屏蔽,除非确认无误。试验时屏蔽的必须在运行时根据情况排除,以防事故发生。
三、电枢回路的升压试验
升压试验的目的是检测可空硅是否完好,6RA70箱的触发是否齐全,这里包含两层概念。一种是6RA70箱本身脉冲电源板是否完好,另一种是外接触发放大板是否完好,出厂时已经做好。一般情况下,不需要检测,需要检测时要做如下工作:
3.1 准备几个(根据电机电压及过压保护来定)200瓦左右的灯泡串联,将其中中间的一个灯泡用示波器接好;
3.2去掉后端电枢线,将励磁P082设为0,将灯泡(或电阻)接至电枢输出侧,设 ;
将柜内断路器(除加热器外)全部合上,启动电机风机及打开抱闸等,合进线开关;通过门板内控/外控开关给出使能,使设备一切正常;
3.4 将P102设为20%的电机励磁电流,P103设为0,将P082=1,
,重复3.3步骤,观测励磁电流是否与设定相等,也可以用万用表测量mV值算出电流。
上述3.2,3.3,3.4步骤在不需升压试验的装置下可以越过3.1步骤,然后直接转至大电流试验。
3.4 将P601.03=K402,P402=10%,将
,重复3.2,3.3步骤,用万用表测量其中一个灯泡的电压,并看示波器波形(应该是20ms内6个波头),示波器置于10倍衰减位置,幅值为2V~5V,扫描时间为2.5ms;
3.5 逐渐推放 至 或更小,直至电压达到电机额定电压的115%为止;
3.6 正组P402=10%做完后再做P402=-10%,重复3.4,3.5步骤,那么反组就做完了。
注意事项:
&&& 1、升压过程中,
角P150每次不能推太大,一般为 左右;
2.升压过程中, 角开头必须设在 左右,因为是在电流环做电压,电流环是开环的,所以一旦误操作将引起过压或事故;
3、P601.03千万不要输入错位;
4、这一步完成后,将P081及P150,P250,P402,以及P601.03恢复成原先值,不可丢失;
5、升压试验时,检验EMF反馈值以及门板电压表是否与给定极性相同。
四、电枢回路的大电流试验
电枢回路的大电流试验主要是完成可控硅大电流试验,同时也是防止从互感器反馈回来的电流反馈是否有缺波头,反馈反相等问题。做这个试验时,准备工作如下:
&&&&&&&
将电机侧的两根电枢线用一根95mm2的线短接,一般情况下
必须在电机侧接;
&&&&&&&
将柜内励磁线断开一根
&&&&&&&
将P082=0(不用励磁)
&&&&&&&
将P601.03=K402,P402=0
&&&&&&&
将P171,P172设置的数追随P402的值,并超过P402的
&&&&&&&
将 以上,P100=60A(6RA7025),P100=30A(6RA7018)
然后合进线开关,给出内控使能,使装置空送一次,无故障及问
题后逐渐增加P402及P171,P172,用示波器监控X175的12#,13#端子。注意,12#端子接示波器的正端,13#端子接示波器的负端,看示波器的波形应该是
注意示波器置于幅值1V-2V,衰减10倍,扫描周期2.5ms,这样在8个方格里应看到6个波头。
同时观察r019电流反馈是否与给定相等,电枢电流表要用万用表测量mV值,以便计算真正的电枢电流。
一般情况下只要做P402=10%,20%,40%和-10%,-20%,-40%就可以了,由于是大电流试验,要求时间短,一般不长于2秒左右。
当发现示波器电流波形不同于上述图标时,应该调整外联板上的AC1,AC2,AC3,AC4。调整时先调整AC1,AC2或AC3,AC4。调整时一定要单只互感器本身线相互调换,不要AC1与AC3调,AC2与AC4调换。
通过大电流试验就能知道装置100%输出时的电流值,这样就可以知道P100将来设为多少,一般电流值在R75、R76配备合适的情况下,应该是100%电流对应于互感器的电流值。
做完试验后,将电机侧的电枢短路线拆除,将励磁线接好。将P402=0,P601.3=K134恢复,P171,P172恢复为10%,P082=1,
, ,准备下一步的电机空载试验。
在这个环节中,最重要的是看电机电流波形,计算电流最大值,并注意将磁场P082及P601.3一定要恢复。
五、励磁回路试验
在电机线全恢复的情况下,检查磁场P082,P601,P402,一切恢复后,将电源全部合上(加热器除外),将P102设为电机励磁电流,P250设为
左右,合进线开关,给内控使能,使磁场发出。观察磁场是否达到电机的额定磁场(有可能P250限制住,可以适当放P250)。在磁场闭环完好的情况下,将P250角度一直推至
,磁场试验就完毕。
六、电机空载试验及特性试验
第五步做完毕后,可以紧接着让电机转起来,第一次转电机时,一定要将P150限制在 左右, (P100=电机额定电流), ,或者
(P100=60A或30A),
将P083=3(EMF反馈),P081=0(不弱磁)。
合闸并给出内控使能后,调整P401,使电机缓慢地转起来,观察码盘r024是否与给定极性相同。对于弱磁电机,由于电压升速与电机最高速度有差值,所以r024与r025不相等,但不弱磁电机应该相等。当看到r024的极性与给定极性相同时(正、反转都试一下),停机,将P083=2,P081=1(弱磁,假如是弱磁电机,否则为0),将码盘反馈投入后,低速运行,并进行弱磁优化。
弱磁优化一定是在P081=1的情况下进行,利用P051=27,在20s内合闸并给出使能方能进线优化,优化时不要随意分闸,而且电机会转动,注意提醒对方保护好现场,不要让人靠近。
七、电机热负荷调试
S7-200程序表,自动化与传动通讯表(直流),典型原理图端子表
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。求助:西门子6RA70_百度知道
求助:西门子6RA70
谢谢.dnl文件,是用SIMOTRAS 6SG70还是用SIMOREG DC MASTER 来打开谁能告诉我SIMOVIS (USS)软件中
我有更好的答案
可以安装drive monitor软件,也是西门子公司。
请问谁有SIMOVIS (USS)这个软件的使用说明啊,谢谢了,急需阿!
其他类似问题
为您推荐:
西门子的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁西门子6RA-0
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
西门子6RA-0
产品价格:
产品型号:
公司名称:上海伟晨工控设备有限公司
所&在&地:
发布时间:
SIEMENS上海励辉自动化科技有限公司联系人 :陈宝全( 销售经理 )电话(Tel):021-传真(Fax):021-商务( Q Q ):24小时销售技术服务热线 :邮箱(Email):chenbaoquan@地址(Add):上海市松江区文诚路号
产品详细信息
本公司产品质量按西门子原厂质量标准,产品质保一年,按西门子原厂包装标准,西门子原装正品,按厂家执行标准,需方收到货后七日内可提出异议!!!SIEMENS上海励辉自动化科技有限公司联系人 :陈宝全( 销售经理 )电话(Tel):021-传真(Fax):021-商务( Q Q ):24小时销售技术服务热线 :邮箱(Email):chenbaoquan@地址(Add):上海市松江区文诚路号西门子6RA70直流调速装置  特点:全数字式:6RA28/24/70  电枢电流:15-2000A  电枢电压:420-485VDC  励磁可调:  SIMOREG DC-MASTER是全数字调速装置,它接到三相交流电网上,并能调节直流调速系统的电枢和励磁。  SIMOREG DC-MASTER是全数字调速装置,它接到三相交流电网上,并能调节直流调速系统的电枢和励磁。在运行状态下,过载电流为装置铭牌上所标注的额定直流电流(最大的允许持续直流电流)的1.5倍。最大过载持续时间不仅与过载电流的时间曲线有关,而且还与装置上一次过载情况有关,因装置而异。  参照样本DA21来正确使用过载能力。装置内部有一个参数设定单元PMU设定参数时不需要其它辅助编程或测量装置。两台高性能16位微处理器承担了电枢和励磁回路的所有开环和闭环控制功能。  精确地满足各种要求:  SIMOREG DC-MASTER以其高度运行可靠性和使用性在世界范围内的各个工业领域著称:如印刷机械主传动,在起重机行业中的行走机构和提升机构,电梯和缆车传动,在橡胶工业和造纸工业中的应用,在钢铁工业中的剪切传动轧机传动,卷取机传动,模切机或薄膜机械和电动机,汽轮机或齿轮箱试验机的负载机械。SIMOREG DC-MASTER在各种的应用上是一个极经济和灵活的解决方案。  优化的通讯技术:  SIMOREG DC-MASTER使用开放的和标准的PROFIBUS-DP现场总线系统,通过RS 232接口可直接连接到PC和实现装置对装置通讯。在这种情况下,PROFIBUS-DP,是在自动化设施中网络的中心通讯价值。  装置与装置间通讯:  使用新颖的BICO技术使SIMOREG DC-MASTER在软件功能性方面达到一个新水平。其中,两个功能强大的处理器处理电枢和励磁回路开环和闭环所有传动控制。利用BICO技术,只需简单的参数设定,就可实现功能块的不同组合,满足实际的应用。  BICO新颖的软件解决方案使用RS485  接口实现装置与装置间的连接,因而实现一个高速全数字设定值级链。西门子直流调速6RA70订货号名称订货号货期直流调速30A/400V6RA-06-8周直流调速60A/400V6RA-06-8周直流调速90A/400V6RA-06-8周直流调速125A/400V6RA-06-8周直流调速210A/400V6RA-06-8周直流调速280A/400V6RA-06-8周直流调速400A/400V6RA-06-8周直流调速600A/400V6RA-06-8周直流调速850A/400V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速30A/460V6RA-06-8周直流调速60A/460V6RA-06-8周直流调速90A/460V6RA-06-8周直流调速125A/460V6RA-06-8周直流调速210A/460V6RA-06-8周直流调速280A/460V6RA-06-8周直流调速450A/460V6RA-06-8周直流调速600A/460V6RA-06-8周直流调速850A/460V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速60A/575V6RA-06-8周直流调速125A/575V6RA-06-8周直流调速210A/575V6RA-06-8周直流调速400A/575V6RA-06-8周直流调速600A/575V6RA-06-8周直流调速800A/575V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速720A/690V6RA-06-8周直流调速950A/690V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速900A/830V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速15/400V6RA-06-8周直流调速30A/400V6RA-06-8周直流调速60A/400V6RA-06-8周直流调速90A/400V6RA-06-8周直流调速125A/400V6RA-06-8周直流调速210A/400V6RA-06-8周直流调速280A/400V6RA-06-8周直流调速400A/400V6RA-06-8周直流调速600A/400V6RA-06-8周直流调速850A/400V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速30A/460V6RA-06-8周直流调速60A/460V6RA-06-8周直流调速90A/460V6RA-06-8周直流调速125A/460V6RA-06-8周直流调速210A/460V6RA-06-8周直流调速280A/460V6RA-06-8周直流调速450A/460V6RA-06-8周直流调速600A/460V6RA-06-8周直流调速850A/460V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速60A/575V6RA-06-8周直流调速125A/575V6RA-06-8周直流调速210A/575V6RA-06-8周直流调速400A/575V6RA-06-8周直流调速600A/575V6RA-06-8周直流调速850A/575V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速760A/690V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速950A/830V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周直流调速V6RA-06-8周SBP脉冲编码C14/15/16/176-8周CBC通讯板G25/276-8周SLB通讯板G44/45/46/476-8周EB1端子板G64/65/66/676-8周EB2端子板G74/75/76/776-8周CBP2通讯板G95/976-8周CUD2端子板K006-8周ADB适配板K01,K026-8周LBA数据总线适配器K116-8周S00自由功能块S006-8周T400工艺板6DD6-8周T400工艺板6DD6-8周T400连接电缆6DD6-8周T400编程软件6ES-0YA56-8周T400/“卷绕"6DD停产T400/“卷绕"6DD6-8周T400/“角同步控制"6DD停产T400/“角同步控制"6DD6-8周T400/“横切/剪切"6DD停产T400/“横切/剪切"6DD6-8周CUD1端子板6RY6-8周CUD2端子板6RX6-8周S00自由功能块6RX6-8周并联电缆/5M6RX6-8周OP1S操作面板6SE-2FK06-8周PMU 操作面板6RY6-8周LBA数据总线适配器6SE-4HA06-8周接口转换器6SX6-8周连接电缆/3M6SX6-8周OP1S适配器6SX6-8周PMU-OP1S电缆/3M6SX6-8周PMU-OP1S电缆/5M6SX6-8周SBP脉冲编码6SX6-8周CBP2通讯板6SX6-8周CBC通讯板6SX6-8周SLB通讯板6SX6-8周ADB适配板6SE-0KA06-8周EB1端子板6SX6-8周EB2端子板6SX6-8周标准卷绕说明书6DD6-8周“角同步控制"说明书6DD6-8周横剪/剪切控制6DD6-8周T400配置手册6DD6-8周用户手册(中文)6RX6-8周用户手册(英文)6RX6-8周用户手册(德文)6RX6-8周OP1S操作面板手册6SE-Z-016-8周通讯板CBP2手册6SE-0FF06-8周通讯板CBC手册6SE-0FG06-8周通讯板SLB手册6SE-0FJ06-8周EB1使用手册6SE-0KB06-8周EB2使用手册6SE-0KC06-8周30A6RA-010周60A6RA-010周90A6RA-010周125A6RA-010周200A6RA-010周250A6RA-010周400A6RA-010周600A6RA-010周30A6RA-010周60A6RA-010周100A6RA-010周140A6RA-010周200A6RA-010周250A6RA-010周400A6RA-010周600A6RA-010周电源板C9-L1现货电源板C9-L4现货大电源C9-L1现货大电源C9-L4现货励磁板C9-L2现货CUD1主板C9-L2现货CUD2板C9-L1现货

我要回帖

更多关于 西门子6ra70接线图 的文章

 

随机推荐