精密空调延长组件图片加装在什么位置合适

科华恒盛精密空调配置方案
日 作者:厦门科华恒盛股份有限公司数据中心技术部 来源:《电源工业》总第140期 编辑:孙伟
  精密空调是广泛应用于企业IT机房,大中小型数据中心机房,工业洁净室,工艺车间,实验室,铁路,地铁调度机房等环境,具有高显热比,低能耗,恒温恒控,智能来断电保护系统等特点,是科华恒盛全力打造的“云动力”数据中心整体解决方案的重要组成部分。  一、机房设计要求  本项目中心机房属于重要的计算机中心,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB《电子信息系统机房设计规范》的规定配置空调设备:  同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝,主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕,送风速度不小于3米/秒,在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升,为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。  二、空调负荷的确定  1、机房主要热量的来源?设备负荷(计算机及机柜热负荷);?机房照明负荷;?建筑维护结构负荷;?补充的新风负荷;?人员的散热负荷等;?其他。  2、照明设备热负荷  Q2=CxP Kcal/h  P:照明设备标定输出功率  C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/M2以后的计算中,照明功耗将以20 W/M2 为依据计算。  3、人体热负荷  Q3=PxN Kcal/h  N:机房常有人员数量  P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。  围护结构传导热  Q4=KxFx(t1-t2) Kcal/h  K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4―1.5  F:转护结构面积  t1:机房内内温度℃  t2:机房外的计算温度℃  在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。屋顶与地板根据修正系数0.4计算。新风热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。  4、机房冷负荷计算  计算机房精密空调区域:面积约0.0m2,设备总用电功率约为120KVA,总的热负荷为:20KW,所以建议配置制冷量≥20KW的精密空调2台,组成一主一备制冷方式。  品牌选择依据业主现有的配置及现场具体需求,根据上述的计算结果,推荐选用科华先进的精密环境控制设备KHNA系列机房专用精密空调产品风冷机组,送风为下送风、上回风方式。针对以上情况,推荐如下方案。采用KHNA20AD精密空调机组2套单台制冷量为20.7KW。  三、空调室内室外机位置建议  1、室内机安装建议  基本要求:a、房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。b、安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。c、室内机安装处妨碍出风的物体较少。  如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为20米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为5米;建议管道总长不超过60米,管道长度大于30米时,需加装管道延长组件。  2、室外机组的安装方式  注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向确定,不是设备的安装形式。在空间允许情况下,建议采用直立式安装。  四、KHNA系列机房专用空调介绍  1、KHNA系统空调机组的特点  科华恒盛KHNA系列风冷型机房精密空调具有广域的产品:42种型号,多种送风方式。广泛用于通信机房、IDC、信息中心及各种精密设备机房。  科华恒盛KHNA系列具有卓越的可靠性,机组运行平均无故障时间超过2万小时,设备具有热备份和轮值功能,当机组出现故障及制冷量不能满足机房要求温度时将自动切换至备用机组,为机房设备的温湿度要求提供有效的保障。?品牌优势明显,使用广泛,渠道行业内影响力大;?机组性能稳定,使用寿命长;?控制系统好,电脑板功能齐全,各种报警功能齐全;?室内风机可配风机调速器,可以调节风压;?双系统机组体积大、重量大抗震动性好;单系统机组尺寸小,布局合理;重量轻,便于安装运输;?噪音低,通过几个方面实现:A、启动风机加减速时减少振动;B、风机位于机组下部,以下送风为列,在空调下部形成一静压仓,减少风机风口直接冲击地面,降低了噪音;?能耗低,一般比其它精密空调节能约10 -20%左右;?环保,只须更换压缩机机油,即可使用环保冷媒R407c、R134a等环保冷媒;?高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比;?全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能;?可实现来电自启动;?配备标准监控接口;?灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能;?全钢板制作,低噪音设计。
《电源工业》杂志网站版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:《电源工业》”的所有作品,版权均属于《电源工业》,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:《电源工业》”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非《电源工业》)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
• 02-29
• 02-29
• 02-29
• 12-21
• 12-21
• 12-21
• 11-18
• 10-18
• 10-18
• 07-23
1[厂商动态]
2[行业动态]
3[产业聚焦]
4[行业动态]
5[研究与应用]
6[产业聚焦]
7[行业动态]
8[IT电源/便携/消费类电子]
9[政策法规]
10[产业聚焦]
本分类精选
[行业动态]
[行业动态]
[行业动态]
[新品上市]
[会展预告]
[适配器/充电器/模块电源]
[厂商动态]
[厂商动态]
[厂商动态]
[MOS/LGBI/元器件]为什么安装空调室外机时加装防雨棚_百度知道
为什么安装空调室外机时加装防雨棚
空调室外机加装防雨棚是为了防止空调日晒雨淋缩短寿命。其实空调室外机是按照GB4208所规定的IPX4的防护等级来设计制造的,也就是说空调室外机本身是不怕日晒雨淋的,即使暴雨也不会对空调的正常运转带来影响。但是现在空气质量越来越差,经常有酸雨出现,且太阳直晒室外机也会加速室外机老化且影响到空调的效果,如果加了雨棚,只要加装合适,是可以减缓空调室外机各个部件的锈蚀速度延长空调使用寿命的。给空调室外机加装防雨棚的时候,防雨棚距离空调室外机顶部要在30cm以上,且防雨棚前边沿不应影响到空调室外机的出风,以免防雨棚影响到空调室外机的正常散热,保持室外机周边通风顺畅。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
建议装既空调室外机已经做适应室外环境设计且装影响空调室外机散热使冷凝温度高影响空调效增加压缩机负荷其实外机悬挂位置用雨篷挡风避雨外机设计候添加防水、防酸、防锈功能需要另外遮蔽安装空调室外机加装防雨棚前面朋友已经说:想防雨水侵入 属画蛇添足举 本完全支持观点
提问者评价
谢谢你的无私帮助!
来自团队:
您可能关注的推广
防雨棚的相关知识
其他5条回答
雨候,雨水打散热翅片,翅片质量咋滴,慢慢锈,腐蚀,
夏天室外外机的温度由于散热,温度很高能达到60度到70度,遇有雷雨来袭,突然降温,容易损坏压缩机和导热管,所以加雨棚。
想防雨水侵入 ,但属画蛇添足之举
一般都不用装
装的人根本不懂空调!懂空调的有谁会装???!!!