空调共板法兰风管规范安装左右移动多少是在安装规范内允许的

空调风管安装技术要求-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
空调风管安装技术要求
来源:互联网 发表时间: 10:09:57 责任编辑:李志喜字体:
为了帮助网友解决“空调风管安装技术要求”相关的问题,中国学网通过互联网对“空调风管安装技术要求”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:空调风管安装技术要求,具体解决方案如下:解决方案1:安装过程中需要监理的重点。。谢谢!解决方案2:一、施工准备
(一)、作业条件
1、空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。
2、对净化系统的风管安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
3、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求。
4、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。
(二)材质要求
1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。
2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷:
3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。
4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。
(三)工机具
手锤、电锤、手电钻、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、梯子等。
二、质量要求
(一)主控项目
(1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
(2)风管安装必须符合下列规定:
1)风管内严禁其他管线穿越;
2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;
(3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
(4)风管部件安装必须符合下列规定:
1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;
2)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。
(5)手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与风管气流方向一致。
(6)净化空调系统风管的安装还应符合下列规定:
1)风管、静压箱及其他部件,必须擦拭干净,做到无油污和浮尘,当施工停顿或完毕时,端
口应封好;
2)法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接连接,严禁在垫料表面涂涂料;
3)风管穿越洁净室吊顶、隔墙等围护结构时,接缝处应严密。
(7)风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1)低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应再加倍抽检,直至全数合格。
2)净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
①风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
②矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管 QL≤0.
中压系统风管 QM≤0.
高压系统风管 QH≤0.
式中 QL、QM、QH――系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h•m2)];
P――指风管系统的工作压力(Pa)。
1个回答2个回答2个回答4个回答2个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号您现在的位置: &&
&& 安装家用空调风管的十大准则
安装家用空调风管的十大准则
&&&& 家用中央空调的适用对象一般为住宅、别墅等建筑,因此它的螺旋风管系统的安装与中央空调的安装存在着很多不同。
&&&&&第一:新风管安装除应遵守送风管道安装规定外,还应按设计要求作有坡度安装(坡向新风口)
&&&&&第二:新风口要有防雨和过滤网罩,安装位置应选在空气不受污染的地方且便于检修。
&&&&&第三:在布置时应尽量短,弯头不宜过多,转角半径不宜过小,并尽量避免管道突变径,以减少沿程压力的损失;
&&&&&第四:风管安装时不应破坏原有建筑的结构,特别是承重结构;
& &&&第五:风管穿过墙壁处,其孔洞四周的缝隙,应使用弹性材料填充密实;
& &&&第六:为了降低噪声,风管的始端(与送风机连接处)不宜急弯,必要时,弯头和三通支管等处应装设导流叶片;
& &&&第七:风管的连接应严格按照规范进行,粘贴应牢固、铺设应平整、绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象,防止漏冷(热);
& &&&第八:输送易产生冷凝水空气的风管,一定要按设计要求的坡度安装;
& &&&第九:安装要牢固,所有吊、支、托架不得妨碍风口、阀门、控制系统及检查门的操作,并作良好的防锈处理;
&&&&&第十:风管布置应尽量采用沿墙壁铺设的方法,这样在最终装修时可形成凹凸顶结构,既保持了室内的净高,又使风管得到屏蔽,可以起到较好的装修效果;&
[来源:来自网络] [作者:不详]
[日期:12-05-11]
【加工制造产品】&&&&&&&&&正文
目前已为49403位用户提供服务,平均为每位用户节省2637元
风管机内机―风管机内机安装注意细则
339人关注我要分享:
[导读]现在空调的种类非常的多,每一种空调的安装方法可能也是有区别的。风管机和普通的空调又不一样,所以在安装的时候,需要注意的事情就更加的多了。
聚合阅读:
舒适100网讯 空调购买回家之后,只能算是一个半成品,没有安装好为我们所用。而现在空调的种类非常的多,每一种空调的安装方法可能也是有区别的。和普通的空调又不一样,所以在安装的时候,需要注意的事情就更加的多了,那么风管机内机安装事项有哪些?风管机安装效果图风管机内机―室内机安装是关键在风管机空调安装过程中,室内机的安装是关键。室内机的安装必须牢固,要保持水平,不出现歪斜的现象,否则会造成排水不畅,容易漏水,所以在室内机安装时要做到严谨规范。风管机内机―安装需规范安全在风管机空调安装过程中一定要做到安全且具有规范性。在风管、电线、制冷剂接连管安装时要做到横平竖直,且送风口和手操器固定后也要横平竖直。这方面的安装上一定要认真进行,不能马虎对待,做到规范安全性,这样才能使安装的效果达到最佳。风管机内机―电路提前准备家用风管机一般以薄型为主,可在墙体改造完成后进行安装。因为电工需要根据风管机的安装位置来放线,木工要根据空调的位置来吊顶、预留风口,所以风管机安装一定要在吊顶装修前进行。因为风管机不是传统的插头连接,而是将电路直接联通到机体内部的,所以安装风管机,房屋的电路也要提前做好。风管机内机―试机前需详细检查在进行空调的试机以前,要对制冷剂回路、电器接线、风管和风口进行仔细的检查,这一步骤的检查是很有必要的,能够确保风管机空调的运行得到顺利进行,从而最大程度上保证风管机空调的正常运行。如果是装修队,在安装内机的时候,一定要注意和户主进行沟通,看看户主的安装要求是怎么样的,自己也不要擅自的改变户主要求的安装方式,以免引起一些不必要的纠纷。作为户主,在装修的时候,也要注意和装修队做好沟通,把自己的安装想法和建议告诉他们。