同独立基础底板配筋筋什么意思

403 Forbidden
403 Forbidden
nginx/1.2.0底板配筋-学术百科-知网空间
floor reinforcement结构施工图设计说明一、结构设计说明 (一) 工程概况(1)建筑物层数: 地上3层,地...纵向钢筋弯折要求(括号内为顶层边节点要求)图号结3图名抗震梁制图规则及配筋构造基础底板配筋平面1-12-23-34-4框架柱纵筋锚入筏板内不小于45
与"底板配筋"相关的文献前10条
根据《砼结构设计规范》(GBJ—88),在进行柱下独立基础底板配筋计算时,考虑了砼强度等级等因素,使计算更加合理.同时,利用文中提供的计算表格,可以方便地算出底板钢筋用量.
目前设计人员在进行基础底板配筋计算时,还得仍然按通常的计算步骤进行,即计算底板弯矩,直至计算钢筋面积,比较繁琐。为此,现提出一种利用图表简捷的计算钢筋混凝土单独基础底板配筋的方法
根据《建筑地基基础设计规范》GBJ7- 89的基本设计规定 ,对钢筋混凝土独立基础底板弯矩公式进行推导化简 ,提出底板配筋的实用公式。
由于抗拔桩的工程应用越来越广泛,在分析抗拔桩工作机理的基础上,提出抗拔桩在实际工程中受地下水位高低以及地下水范围的影响,存在抗压和抗拉2种受力模式,相应的抗拔桩筏基础也存在这两种
利用有限元法分析了钢筋混凝土独立基础底板的拉应力分布,推算出底板配筋的合理分布-
本文根据《砼结构设计规范》(GBJ10-88),对柱下单基础的底板配筋计算提出实用计算公式,并编制了实用曲线图表,供设计时直接查用。本文方法既方便实用,又有足够的精度和经济效果。
本文是对本刊1991年第1期登载的"柱下单基础底板配筋实用计算"一文中存在的问题提出不同意见。
对扩展基础底板配筋计算是否要验算最小配筋率的问题提出了自己的观点。
文章介绍了插入式基础主柱配筋计算式,该计算式考虑了插入角钢锚入基础底板后的传力作用,可减少主柱配筋量30%;分析了基础底板弯矩计算式与英国规范的不同点。
针对墙下钢筋混凝土条形基础常规设计方法在优选过程存在中的问题.通过建立基础造价最低的目标函数(基础总造价为混凝土总造价与钢筋总造价之和),确定满足基础底板抗弯强度及抗剪强度的约束
"底板配筋"的相关词
快捷付款方式
订购知网充值卡
<font color="#0-819-9993
<font color="#0-
<font color="#0-这是什么底板配筋方式?钢筋怎么布置??_百度知道
提问者采纳
  这是什么底板配筋方式?钢筋怎么布置??  这是什么底板配筋方式?  答:这是独立基础底板x向或y向底板长度超过2500的配筋方式(因你无平面图无法确定)。  钢筋怎么布置?  答:4号筋在下,5号筋在上。从基础底板配筋表,4号筋和5号筋数量来看X=Y,是正方形独立基。从独立基础剖面图看X≥2500,故独立基础底板配筋长度减短为10%,并告知用了HPB300钢筋(因出现了180°弯钩),虽未见平面图,可断定Y向底板配筋长度减短也为10%。&&  &&&&答者注:本图用的是带肋缧纹钢,故减短10%,用45°短撇示之,实际上你图用的是光圆钢筋,用180°弯钩示之是一个原理。&&  &&&&&请注意下图的注:  &&&&&1.底板配筋长度是底板长度的0.9;  &&&&&2.外侧4根配筋长度不减短为10%。  
已经问过朋友解决了。不过你是唯一答案。还是谢谢了。
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
钢筋的相关知识
其他1条回答
采纳我,我就告诉你
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 7707|回复: 69
五星助理工程师, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
土木币2964
我正在经历一个比较大的工程,看到底板配筋,有点问题要向各位里手行家请教,望各位不吝赐教!
& && &现场情况是这样的:地下室底板配筋:1.先双向板底板面配Φ20@200通长满堂。2.另柱下板板面双向Φ18@200,向每边延伸3200,柱轴线距离9000,全都柱下板如此。3.另少部分柱间板板底单向平行轴线Φ12@200,长度延伸柱轴线120,布置宽度6400。4.另有少部分柱下板板底板面都配Φ20@200。
& && & 对于这样的配筋 我的疑问如下:
& && & 1.柱下板板面双向加劲筋为何不是配在柱下板板底,而大部分柱下板板底反而没有加劲筋?
& && & 2.柱下跨中板板底配加劲筋,而跨中板板面反而无?
& && & 3.地下室的便用功能是地下车库,这样配筋似乎是按地上楼板配筋,难道有另外的考虑?
& && & 是挖孔桩,单桩单柱,端承桩,持力层中微风化岩。±0.000绝对标高9.0m。设计说是和楼盖配筋差不多,说是什么人防六级,最后就说设计是经过审核的,请按图施工。但按他的说法我仍想不明白,难道人防的荷载设计是有炸弹在地下室爆炸,我想这样底板的受力就类似楼板了?但我又认为爆炸的冲击波该是通过首层板再传给柱最后到基础啊?地室底板为什么会这样配筋?我仍不明白!
& && & 在现场拍了两张图片:底板面-11.2m,底板500mm,地上6层,层高6m,负二层同时是,6级。欢迎大师们讨论。
13:55 上传
13:55 上传
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
土木币3481
这样的钢筋配置是正确的,我在照片上看到了,首先你的地下室是带桩基的,在上部荷载作用下(地下室板面荷载和柱荷载),因为桩基贡献的轴向刚度比地下室底板下土提供的要大的多,即在同样竖向变形的情况下,桩基础承担的力比底板反力大.假如没有桩,那么你们说的倒置楼盖是正确的.
&赞同此楼观点。个人理解:桩的竖向刚度远大于柱的竖向刚度,这样筏板将以桩为支座,那么负弯矩出现在支座处(即柱附近处),正弯矩出现跨中处(板跨中)&
&我完全赞成krysta的观点,桩筏基础和筏板基础差别还是挺大的,桩的竖向刚度很大,可以看成不动支座,底板在桩的位置实际上负弯矩,即上表面受拉,因此附加短钢筋应该放在上层&
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
这也是无梁楼盖一个原理,
土木币340761
筏板基础就是倒置的无梁楼盖。
&这样理解是最简单的!!&
五星工程师, 积分 1754, 距离下一级还需 746 积分
土木币2594
筏板基础是按照倒楼盖法计算配筋,反过来就是无梁楼盖。
五星助理工程师, 积分 381, 距离下一级还需 119 积分
krysta 发表于
这样的钢筋配置是正确的,我在照片上看到了,首先你的地下室是带桩基的,在上部荷载作用下(地下室板面荷载和 ...
我完全赞成krysta的观点,桩筏基础和筏板基础差别还是挺大的,桩的竖向刚度很大,可以看成不动支座,底板在桩的位置实际上负弯矩,即上表面受拉,因此附加短钢筋应该放在上层
&应该是下表面受拉&
三星高级工程师, 积分 4776, 距离下一级还需 224 积分
土木币8585
无梁楼盖的倒置
五星工程师, 积分 1909, 距离下一级还需 591 积分
土木币3285
跟大家学习了~~~~
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
看不懂,学习一下
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
weiweifa2 发表于
我完全赞成krysta的观点,桩筏基础和筏板基础差别还是挺大的,桩的竖向刚度很大,可以看成不动支座,底板 ...
应该是下表面受拉
&是否有水浮力?如果有,情况就不一样的。&
&如果是普通的筏板基础,在柱子的位子底板肯定是下面受拉,但是这种一柱一桩就不同了&
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 水池底板配筋 的文章

 

随机推荐