多台变压器并联并车运行好处与需要具备的条件
&&&&& 变压器的并联是有很大益处的,企业有两台变压器并联运行,在夏季高峰时候两台同时运行,冬季符合较低可以投入一台运行,这样既经济又有备用,如遇一台有问题另一台可正常供电。  三台可以接更大的负载,一台大功率的价格要低一些,大功率的变压器一般要定做的,一旦你的变压器出了问题,可能你们厂需要停电好长时间,才能修理好,才能供上电.三台并联,一台出了问题,其他两台可以正常工作,只不过功率小些,可以更安全的生产!  多台变压器并列运行好处很多,但由于并列后其短路电流倍增,所以相应的保护得跟上:  1、接线组别相同。  2、电压比相同。  3、短路电压相等。  4、变压器容量之比不超过3:1 (现行国标对此还有放宽).  5,最重要的是两并列变的上级电源必须是同一电网或者可理解为出至同一变.不然会出现很大的运行环流,威胁供用电设备.  除此之外两变压器的短路阻抗标么值也必须相同!这么说吧,最好是同型号的变压器并联!非专业人员请勿操作!  欢迎登陆我们的网站查询更多资料
盐城威达变压器制造有限公司主营产品:室外变压器在安装时有哪些要求?
室外在安装时有哪些要求?室外变压器的安装应符合下列要求:①落地式变压器台的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的遮栏,并于明显部位悬挂警告牌。变压器外廓与遮栏的距离不应小于lm,在有操作的方向应留有2m以上的宽度。②315kVA及以下的变压器可采用柱上安装方式,其底部距地面不应小于2.5m,裸露带电部分距地面不应小于3.5m。③柱上变压器应安装牢固,腰栏应采用04.0mm铁线缠绕四圈以上。铁线不准有接头,缠绕应紧固。腰栏距带电部位不应小于0.2m。④变压器高压跌开式熔断器的安装,距地面不应低于4.5m,相间不小于O.7m,熔断器与垂线夹角在15。~30。。⑤柱上变压器的二次侧装有隔离开关时,二次侧熔断器应装于隔离开关与低压绝缘子之间;无隔离开关时候,二次侧熔断器应装与低压绝缘子外侧。⑥室外变压器的所有高低压引线均应使用绝缘导线。
宁波同禾有限公司 专业研发生产各类,干式互感器,,光电式电流互感器,干式放电线圈,干式电抗器,铁路变压器,节能变压器等产品
地址:浙江省宁波市江北区庄桥工业西区新桥一路21号 电话:(2,021002
All Rights Reserved.
技术支持 和众互联地址:东莞市莞城区东纵大道138号盈锋
广场商务中心六层
邮编:52300
&&&&&&&&&&&&3
全国服务热线:&&&400 602 0222
24小时热线:
您的当前位置: &&
浅议10kV配电变压器台区带电故障的原因及故障查找
作者:Administrator&&发布时间:&&浏览次数:1941次
造成变压器本体及台架带电的原因大致有以下几点
1、变压器本体绝缘不良,导致变压器外壳带电,由于变压器本体及台架与接地线相连,造成变压器台架及接地线均带电
2、三相负荷不平衡同时零线断路或接触不良,造成中性点位移,零性上产生电压。
3、电容传递。在某些情况下,虽然低压线路已断开电源,但由于零线与变压器不断开,此时,高压电源就可能通过变压器高.低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或断开,则零线上就可能出现数千伏的高压。
4、相线发生大电阻接地,由于低压熔断片过大而不能熔断,造成零线运行中带电。
在实际运行中,由于台区零线断开或接触不良而造成的用户家用电器烧毁的事故很多,故台区管理员一般对零线及台区接地电阻比较重视,维护检修较频繁,台区接地电阻基本在合格范围内,零线接触也比较牢固,因不平衡及零线断线发生的台区带电现象大幅减少。
对于因单相大电阻接地而造成的零线及变压器台架带电,由于不常见,大量台区管理员对其很陌生,不知道究竟该如何查找故障。
当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻(要求电阻在4Ω以下,先设R0=4),和相线接地处也有一定的接地电阻(该处电阻一般较大,为计算方便,也设为R0=4Ω),
则短路电流为:
&I=U0/(R0+Rd)=220V/(4+4)Ω=27.5A
若保险丝熔断电流大于27.5A,则保险不会熔断,系统中的接地故障将一直存在,短路电流流过R0,Rd时,产生电压降:
U0=IdR0=27.5*4Ω=110V
Ud=IdRd=27.5*4Ω=110V
即零线对地电压将上至110V,故障相对地电压下降110V,而正常相对地电压大大高于相电压。
由以上分析可以看出,发生相线对地大电阻接地使零线带电的故障时,相线接地处接地电阻较大,即接地处一般距离变压器较远,处于0.4kV线路供电的末端。
当发现变压器台架带电后,应首先检查变压器外壳,零线及接地装置是否完好,接地电阻是否在合格范围内,排除因三相负荷不平衡时零线断线而造成的零线带电后,再利用以下方法查找故障点:
1、分相查找法:用电压表对零线进行电压测量,后依次对变压器的三相进行停电,当零线带电现象消失时,即可判断故障相。分相法只能判断出故障相,不能查找到故障点,只能为其它零线带电查找方法提供判断依据。
2、测量相线电流法:利用钳形电流表依次对故障相主线及各分支线路进行电流测量,一般电流最大的分支即为故障相,然后沿分支线路进行查找测量,找到故障后再一次对该分支各用户进户线进行测量,最终查找到故障点。
3、利用拉闸法进行确认:当找到故障的大致范围后,可依次拉开该范围内的空开及闸刀,如钳形表电流大幅下降,则可判断出故障点。
显而易见,变压器本体及台架零线带电对人身安全及设备运行危害非常大,为放在零线上产生致命的电压,运行中,台区管理员应注意一下几点:
1、尽量保证三相负荷平衡、高低压熔丝必须按额定配置。
2、零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠、接地电阻足够的截面积和强度
3、中性点的接地电阻必须合格
4、 零线进入开关箱处设重复接地,可降低发生故障时零线上的电压。
5、在低压侧安装漏电保护器,并不得随意退出运行。技术支持: