什么叫飘移?为什么会中性点位移电压鄄移?

电力变压器零位飘移的电压有多高?_百度知道
电力变压器零位飘移的电压有多高?
大电流接地系统的变压器中性点电位不位移。小电流接地系统的中性点位移发生在线路单相接地故障时,其大小依短路产生的电流而定,按规定,不大于额定电压的15%。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电力变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器的中性点为什么接地作零线?如果不接地,那么我们平时触一火线就不会电倒了.因火线与大地无形成回路._百度知道
变压器的中性点为什么接地作零线?如果不接地,那么我们平时触一火线就不会电倒了.因火线与大地无形成回路.
提问者采纳
380V电压等级一般都采用星型接法不采用三角形接法,这种接法好处:可以给三次谐波通路,消除部分谐拨,还可以接出380V和220V两种不同相电压供用户选择。 采用星型接法就存在一个中性点的问题,到底是接地还是不接地呢,对于110KV以上高压变压器,一般为了限制过电压水平是需要直接接地,或者经过电阻或消弧线圈接地。还有一些并列运行变压器,因为一个中性点的存在相当于潮流分析中一个节点,所以这个中性点需要经过严密的计算分析,才能决定接地或者不接地。对于低压380V系统,当变压器负荷不对称时,变压器中性点电位飘移(即不为0V了),从而造成各相电压不对称,进而危及用电设备得绝缘,所以将中性点接地。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
其一、中性点接地的话零线的对地电压就不会很高绝缘要求就低,成本相应降低,其二、如果中性点不接地的话,任一相对地绝缘不良或单相接地的话,中性点电压就升到相电压也不再是零电位了,因为中性点设计的绝缘水平相对较低,有可能造成绝缘损坏其三,就算不接地,平时触一火线还是要触电的,因为导线或电缆对大地都有一个电容,当线路较长时电容电流就比较大,足以电倒人,像我国的居民变压器的进线都是10千伏的,其中性点都是不接地的,但是当有人触及或都拿着的东西如竹杆等触及时都会造成严重后果
你的想法是正确的,但现实中很难实现,就是因为我们的用户太多太杂了,如果中性点不接地,可能用户那里有很多接地点,无形中就与大地形成了回路,这对人是很危险的,如果有了中性点接地,如果有了漏电,就可以用漏电保护器对电路进行保护,人的安全就有了保证了。你说的方式在煤矿地下供电时使用,属于悬浮供电方式。因为用电设备少(采煤机械就几台),同时漏电的几率就小多了,就是有一个设备漏电也不至于产生漏电回路,也就不会电到人了。
同样“会电倒”;因为交流线路对地有电容(电容有通交流作用),那么无论触那一根带电的电线都会电倒;再说有了中性点接地作在安全保护方面也是有意义的。零线是中性点的一种叫法,与地线在工作性质上有本质区别。江苏XXXX马德明
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线制中.零线和地线同样都接在中性点,它们能否互相替换?_百度知道
三相四线制中.零线和地线同样都接在中性点,它们能否互相替换?
零线和地线同样都是接在中性点,那他们为什么不能互换?是不是当从变压器那里引出线之后,在没有接负载和之前,零线和地线可以任意选择,一旦确定那根是零线那么这根到末端为止就一直是零线。问题困惑了好久,请教高手!
提问者采纳
如果是TN-C接地系统,零线地线就是一根PEN线,不需要严格区分,零线地线互用。你说的应该是TN-S系统,三相五线,N线和PE线严格区分。这种系统从变压器或者配电柜出来后,PE线和N线就必须严格分开,不允许在接触。虽然理论上N线和PE线都同时接地,好像不分彼此,但是存在就有它存在的道理。举个例子:在精密电子仪器使用时,如果N和PE共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响。虽然理论上它们都是0电位点,但是如果有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,这种脉冲又是相线漏电引起的,或者电路中零点飘移严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。零线和地线的主要区别还是零线回电网,地线回大地。在一些要求严格场所,例如本安场所,接地区分更为严格,有保护地、工作地、模拟地、数字地等等,并且原则上这些接地点都是独立的。
提问者评价
太感谢了,真心有用
参考资料:
纯手打,望采纳!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
  接地分为防雷接地,工作(中性点)接地,保护接地等三种。  1.防雷接地是当大气过电压时可靠将雷电压引入大地。  2.工作(中性点)接地是变压器的零线工作需要,在三相不对称时稳定中性点不飘移使三相各相对零保持相电压220v。  3.保护接地是金属外壳的电气设备(包括变压器)外壳接地,当设备故障漏电时外壳带上危险电压,保护接地能可靠地将危险电压引入大地。  以上三种接地通常是共用接地装置。零线和地线是不能互换的,零线工作零,单相电气设备没有零是不能正常工作的,地线是不能够代替零线的。
确切说,中性线是变压器中性点的引出线,是带电导体,中性线接地,是取地电位作为中性线的参考电位,中性线接地的那根线的截面要比中性线要小,而PE线是直接接地的,是不带电导体。
简单的说工作零线 是平衡作用,尽管在三相用电负荷不平衡的情况下相电压是不变的,而在这个时候我们的工作零线就会产生电流,人一旦触摸到此线的时候就会造成触电事故。而我们的接地线是当设备故障或设备金属外壳带电的时候起到保护作用的(电流是走捷径通路的,也就是说那个电阻小他就走那边,人的电阻比导线电阻大) 他们是不能任意的互换的,一般工作零线都是会电的(如果三相负荷平衡 零线就不带电)而接地线正常情况下是不带电的。零线有的线路是需要通过开关来控制的
而接地线不允许中间有断开点。 我也学的不多 希望能帮助你
零线和地线是不可以互换的,零线接至中性点,但地线并非接到中性点,而只是通过接地装置与中性点相连通,如果是TN-S系统,则工作接地和保护接地相互之间是绝缘的。
您可能关注的推广回答者:
地线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电压互感器B相接地_百度知道
电压互感器B相接地
求PT的B相接地系统详细点的资料,为什么要用这种接线
我有更好的答案
PT二次接地的两种方式:1、中性点直接接地:比较正常容易理解的方式,中性点何种接地系统都可以选用。2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地:有些中性点非直接接地系统选用的方式。对于中性点非直接接地系统,其相电压可能是变化的,地点电位随着各相对地电容不一致而发生飘移,导致相电压的不一致,所以其同期、测量表计、保护都用线电压,这样把B接地公用,可以减少接线,连接方便一点。二次中性点经击穿保险接地,&中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。好像现在不怎么用了,几乎都用N接地了。请采纳
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
电压互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
1、本人所有资源均来源于自己收集整理,仅供学习参考,严禁用于任何商业目的。 2、如果我们无意中侵犯了您的版权,敬请告之,我们核实后,将在第一时间删除,谢谢!
 下载此文档
正在努力加载中...
电力变压器稳定绕组对低压绕组中性点电位漂移的影响