屋面避防雷多少钱一米米连工带料?

【摘要】现在不少新型建筑物、和建筑改造采用金属屋面板做屋顶面,具有自重轻,保温和防水性能好的特点。但是,金属屋面属于易受雷击的建筑结构,因其自身的材质性能要求对防雷有特殊的要求。

【关键词】金属屋面;防雷;接闪器;

在《建筑物防雷设计规范》GB中第一条,就指出“为使建(构)筑物防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建(构)筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失”

华北图集《防雷与接地工程》12D10中主要有以下几种做法:

一、 利用金属屋面板作为接闪器,与檩条,钢屋架、引下线、接地装置可靠连为一体。

二、 沿金属屋面板贴装镀锌扁钢(25mmX4mm或40mmX4mm)作为接闪器,与檩条,钢屋架、引下线、接地装置可靠连为一体。(国标图集《民用建筑电气设计与施工 防雷与接地》08D800-8做法类同,不在论述)!

而现在金属屋面防雷哪个更为合理呢?

《建筑物防雷设计规范》GB第5.2.7条中规定:除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:

1 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。

2 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm。

3 金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm。

4 金属板应无绝缘被覆层。

注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。

所有电气人员都知道:坡度大于1/10且小于1/2的屋面,最容易受雷击的部位为屋角、屋脊、檐角、屋檐。在非金属屋面的防雷做法中都是在屋脊和四周用避雷带加以保护。而在金属屋面的建筑中,屋角、屋脊、檐角、屋檐在雨天更有积聚电荷的能力,更容易遭受雷击。而在屋角、屋脊、檐角、屋檐布设接闪带是加以保护,免得在雷击情况下在雷电的电动力的作用下,从屋脊(也是屋面连接受力最薄弱的地方)撕开,即使没被撕开,也会受雷击次数增多而提前损坏。有了屋脊处接闪带的保护,雷电所击中的是接闪带,对屋脊免遭破坏。再说,当金属屋面被雷击后会留下一定烧蚀的小坑,随次数增多。被雷击的损坏程度会逐渐加大。而屋脊比屋面被雷击情况要大的多,即使不被雷电的电动力撕开,也会极大的缩减金属屋面板的使用寿命。如果加上了接闪带,就可以使屋脊处金属屋面板使用年限达到其它屋面板的程度。对建筑来说也有一个很好的使用效果。

而采用贴装镀锌扁钢作为接闪器,因受金属屋面板的影响,会使接闪器的保护范围受到缩小,因此接闪器的安装要有一定的高度(见《民用建筑电气设计与施工 防雷与接地》08D800-8)。因为避雷的原理就是利用在场压的作用下,金属分离出电荷,积聚到一端,主动接受空中的电荷(雷电荷),形成对大地的放电通路,使所保护范围内的其他物体不形成放电通路,从而起到保护作用!而在场压的作用下,金属屋面板也会分离出电荷,受形状结构的影响,不均匀的分布在屋面板上(况且面积较大),从而影响接闪器所形成的电场,使以滚球半径确定保护范围精确难以保证。因此,接闪器的安装要有一定高度,必要时安装高度要略高于滚球法确定的高度一个等级,指示接闪器能对金属屋面进行保护。即使没有接闪器也会大多数击在屋脊上的接闪器上,对屋面板的使用寿命在北方来说影响小。

对金属屋面板来说,无论采用那种防雷方式,都要采用满足GB规范,并且板间采用铜锌合金焊、熔接、缝接、卷边压接、螺钉和螺栓连接,屋面四周均通过相关的构件形成可靠接地。可利用檩条,屋架及接地线或柱子和引下线可靠接地,满足防雷的需要!

总上所述,金属屋面建筑最适宜在屋脊上设置接闪带,同时利用金属屋面作接闪器,可以起到保护,也是比较经济的做法。以后做金属屋面防雷建议使用此种方式!

1. 《建筑物防雷设计规范》 GB

3. 华北图集《防雷与接地工程》 12D10

4. 国标图集《民用建筑电气设计与施工 防雷与接地》08D800-8

1.本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种太阳能光伏钢结构防雷屋面及其施工方法。

2.常规的钢结构太阳能光伏板屋面,采用的是屋面板和女儿墙的避雷带联结,这种常规防雷做法不能对太阳能光伏板进行有效的保护。
3.公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

4.为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种太阳能光伏钢结构防雷屋面及其施工方法,以解决对于太阳能光伏屋面的常规防雷做法不能对太阳能光伏板进行有效防雷保护的问题。
5.为实现上述目的,提供一种太阳能光伏钢结构防雷屋面,包括:
6.屋面板,包括安装于主体结构的楼顶的桁架板和浇筑于所述桁架板的混凝土层,所述混凝土层中埋设有楼面钢筋,所述楼面钢筋连接于所述主体结构的接地线,所述混凝土层的上部形成有多个支墩,所述支墩中埋设有导电件,所述导电件连接于所述楼面钢筋;
7.金属支承架,包括立柱、框架和防水衬板,所述立柱竖设于所述支墩且连接于所述导电件,所述框架安装于多根所述支墩上的立柱,所述防水衬板铺设于所述框架上;
8.多块光伏板,铺设于所述防水衬板的上方,相邻的所述光伏板之间形成有拼接缝;以及
9.接引结构,包括多根引雷杆,所述引雷杆穿设于所述拼接缝中,所述引雷杆的上端伸至所述光伏板的上方,所述引雷杆的下端贯穿所述防水衬板且连接于所述框架,多根所述引雷杆呈矩阵式布设,相邻两引雷杆的上端之间连接有连系杆,雷电在被所述接引结构吸引后经由所述金属支承架、所述导电件、所述楼面钢筋和所述接地线将雷电导入所述主体结构的地基中。
10.进一步的,所述立柱的底端连接有柱脚板,所述支墩的顶部埋设有预埋板,所述柱脚板连接于所述预埋板,所述导电件的上端连接于所述预埋板,所述导电件的下端连接于所述楼面钢筋。
11.进一步的,所述预埋板的内侧连接有锚固杆,所述锚固杆埋设于所述支墩中。
12.进一步的,所述导电件竖向设置,所述导电件的上端和下端分别延伸形成连接段,所述连接段与所述导电件呈角度设置,所述导电件的上端的连接段固接于所述预埋板的内侧。
13.进一步的,所述框架包括沿第一水平方向间隔设置的多根第一横梁和连接于相邻两根所述第一横梁之间的第二横梁。
14.本发明提供一种太阳能光伏钢结构防雷屋面的施工方法,包括以下步骤:
15.在主体结构施工完成后,于所述主体结构的楼顶安装桁架板并于所述桁架板上浇筑混凝土层以形成屋面板,在浇筑所述混凝土层时,于所述混凝土中埋设有楼面钢筋并于所述混凝土层的上部形成多个支墩,将所述楼面钢筋连接于所述主体结构的接地线,所述支墩中预埋导电件,所述导电件连接于所述楼面钢筋;
16.于多个所述支墩上安装立柱,并于多个所述支墩的立柱上安装宽街,再于所述框架上铺设防水衬板以形成金属支承架;
17.于所述防水衬板的上方铺设多块光伏板,相邻的所述光伏板之间形成有拼接缝;
18.于所述拼接缝中穿设多根引雷杆,并将所述引雷杆的下端贯穿所述防水衬板且连接于所述框架,使得所述引雷杆的上端伸至所述光伏板的上方、多根所述引雷杆呈矩阵式布设;
19.于相邻两所述引雷杆的上端之间连接连系杆以形成所述接引结构。
20.本发明的有益效果在于,本发明的太阳能光伏钢结构防雷屋面通过在屋面构建光伏板的防雷系统,通过防雷系统将雷电导入主体结构的下方的地基中,其中,防雷系统包括形成于光伏板的上方的接引结构、屋面的金属支承架、支墩中导电件、屋面板中的楼面钢筋和和主体结构中的接地线,通过导通的防雷系统,在雷雨天气的雷电被导电的金属接引结构所吸引再经防雷系统导入地基中,进而避免雷电击穿光伏板,实现了光伏板的有效防雷防护。
21.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
22.图1为本发明实施例的太阳能光伏钢结构防雷屋面的结构示意图。
23.图2为本发明实施例的接引结构的结构示意图。
24.图3为本发明实施例的接引结构的俯视图。
25.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。
26.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
27.参照图1至图3所示,本发明提供了一种太阳能光伏钢结构防雷屋面,包括:屋面板1、金属支承架2、多块光伏板3和接引结构4。
28.具体的,屋面板1包括桁架板和混凝土层。其中,桁架板安装于主体结构5的楼顶。混凝土层浇筑于桁架板的上方。混凝土层中埋设有楼面钢筋。楼面钢筋连接于主体结构5的接地线。
29.混凝土层的上部形成有多个支墩11。支墩11中埋设有导电件12,导电件12连接于楼面钢筋。
30.金属支承架2包括立柱21、框架22和防水衬板23。其中,防水衬板为铝单板。立柱21竖设于支墩11且连接于导电件12。框架22安装于多根支墩11上的立柱21。防水衬板23铺设于框架22上。
31.光伏板3的数量为多块。光伏板,即光伏板组件,是一种在阳光下便会产生直流电的发电装置,由半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。每一块光伏板呈矩形。多块光伏板3呈矩阵式排布。多块光伏板3铺设于防水衬板23的上方。相邻的光伏板3之间形成有拼接缝。
32.接引结构4用于接引雷电以避免雷电击穿光伏板。具体的,接引结构包括多根引雷杆41和连系杆42。
33.引雷杆41穿设于拼接缝中。引雷杆41的上端伸至光伏板3的上方。引雷杆41的下端贯穿防水衬板且连接于框架22。多根引雷杆41呈矩阵式布设。相邻两引雷杆41的上端之间连接有连系杆42。
34.雷雨天气下的雷电被导电的金属接引结构所吸引。雷电在被接引结构4吸引后经由金属支承架2、导电件12、楼面钢筋和接地线将雷电导入主体结构5的地基中。
35.本发明的太阳能光伏钢结构防雷屋面通过在屋面构建光伏板的防雷系统,通过防雷系统将雷电导入主体结构的下方的地基中,其中,防雷系统包括形成于光伏板的上方的接引结构、屋面的金属支承架、支墩中导电件、屋面板中的楼面钢筋和和主体结构中的接地线,通过导通的防雷系统,在雷雨天气的雷电被导电的金属接引结构所吸引再经防雷系统导入地基中,进而避免雷电击穿光伏板,实现了光伏板的有效防雷防护。
36.作为一种较佳的实施方式,立柱21的底端连接有柱脚板。支墩11的顶部埋设有预埋板13。柱脚板连接于预埋板13。导电件12的上端连接于预埋板13。导电件12的下端连接于楼面钢筋。
37.其中,预埋板13的内侧连接有锚固杆14,锚固杆埋设于支墩11中。
38.在本实施例中,导电件为c形圆钢。具体的,导电件12竖向设置。导电件12的上端和下端分别延伸形成连接段。连接段与导电件12呈角度设置。导电件12的上端的连接段固接于预埋板13的内侧。
39.在本实施例中,框架22包括沿第一水平方向间隔设置的多根第一横梁和连接于相邻两根第一横梁之间的第二横梁。在安装引雷杆时,将引雷杆的下端贯穿防水衬板后焊接连接于框架的第一横梁或第二横梁。
40.作为一种较佳的实施方式,第一横梁与第二横梁垂直设置,框架呈网格形。
41.本发明提供一种太阳能光伏钢结构防雷屋面的施工方法,包括以下步骤:
42.s1:在主体结构5施工完成后,于主体结构5的楼顶安装桁架板并于桁架板上浇筑混凝土层以形成屋面板1,在浇筑混凝土层时,于混凝土中埋设有楼面钢筋并于混凝土层的上部形成多个支墩11,将楼面钢筋连接于主体结构5的接地线,支墩11中预埋导电件12,导电件12连接于楼面钢筋。
43.主体结构的顶部形成有钢结构(桁架梁)。桁架板主体结构的顶部的钢结构,用于混凝土的浇筑以形成混凝土屋面楼板。
44.s2:于多个支墩11上安装立柱21,并于多个支墩11的立柱21上安装宽街,再于框架22上铺设防水衬板23以形成金属支承架2。
45.利用提前预留的预埋件与立柱连接,然后再于立柱上形成一个整体的支撑框架,使得混凝土屋面板的上方形成一片骨架。骨架上进行铝单板安装,形成一个金属屋面,与混凝土楼板平行,铝单板安装完成后形成一个平整的金属屋面。
46.s3:于防水衬板23的上方铺设多块光伏板3,相邻的光伏板3之间形成有拼接缝。
47.在铝单板安装完成后,通过角码在铝单板的上面安装连接一块块的光伏板。光伏板与屋面板平行,保持平整。每个单元板块直接进行连接,使光伏板形成一个整体,用来发电,通过蓄电池的储存,用于照明电器的用电。光伏板与光伏板间预留20mm的空隙,即拼接缝。拼接缝用于后续引雷杆与框架焊接连接。
48.s4:于拼接缝中穿设多根引雷杆41,并将引雷杆41的下端贯穿防水衬板且连接于框架22,使得引雷杆41的上端伸至光伏板3的上方、多根引雷杆41呈矩阵式布设。
49.s5:于相邻两引雷杆41的上端之间连接连系杆42以形成接引结构4。
50.引雷杆与框架焊接。多根引雷杆沿多块光伏板的外缘间隔设置,并通过连系杆连接相邻的两引雷杆进行网格形的接引结构,即防雷壁。引雷杆与连系杆连接时,进行有效的搭接焊接,引雷杆和连系杆为圆钢,圆钢的焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。
51.在一些实施例中,较佳的,引雷杆的下端的外部套设有绝缘层,避免雷电导入防水衬板。防水衬板的下表面铺设有绝缘层以隔绝框架与防水衬板之间电性连接。
52.以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

JJ[GJJ中华人民共和国行业标准

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房城乡建设部关于发布行业标准
《种植屋面工程技术规程》的公告

现批准《种植屋面工程技术规程》为行业标准,编号为 JGJ

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版

中华人民共和国住房和城乡建设部

根据住房和城乡建设部《关于印发( 2011 年工程建设标准
规范制订、修订计划〉的通知》(建标[ 2011] 17 号)的要求,
规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际
标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《种

本规程的主要技术内容是: 1 总则; 2 术语; 3 基本规定;
4 种植屋面工程材料; 5 种植屋面工程设计; 6 种植屋面工程施
工; 7 质量验收; 8 维护管理。

本规程修订的主要技术内容是:
1. 增加了屋面植被层设计、施工和质量验收的内容;
2. 增加了容器种植和附属设施的设计、施工和质量验收的
3. 调整了种植屋面用耐根穿刺防水材料种类;
4. 增加了“养护管理”的内容;
5. 调整了常用植物表。
本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格
本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解
释,由中国建筑防水协会负责具体技术内容的解释。执行过程中
如有意见或建议,请寄送中国建筑防水协会(地址:北京市海淀
区兰里河路口号;邮编: 100831) 。
本规程主编单位:中国建筑防水协会

天津天一建设集团有限公司
本规程参编单位:北京市园林科学研究所

天津市农业科学院园艺工程研究所

中国建筑材料科学研究总院苏州防水

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
索普瑞玛(上海)建材贸易有限公司
深圳市卓宝科技股份有限公司
上海中卉生态科技有限公司
天津奇才防水材料工程有限公司
唐山德生防水股份有限公司
徐州卧牛山新型防水材料有限公司
北京世纪洪雨科技有限公司
盘锦禹王防水建材集团有限公司
青岛大洋灯塔防水有限公司
北京圣洁防水材料有限公司
辽宁大禹防水科技发展有限公司
雄坊市宏源防水材料有限公司
广东科顺化工实业有限公司
胜利油田大明新型建筑防水材料有限

广州秀咱化工股份有限公司
北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司
威达吉润(扬州)建筑材料有限公司
深圳市蓝盾防水工程有限公司
江苏欧西建材科技发展有限公司
坚倍斯顿防水材料(上海)有限公司
北京市建国伟业防水材料有限公司
山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司
秦皇岛市松岩建材有限公司
本规程主要起草人员:朱冬青李承刚王天韩丽莉
朱志远马丽亚郭蔚飞尚华胜
孔祥武王月宾柯思征朱卫如

李国干陈玉山张广彬王颖
王洪波拜明新陈宝忠孙哲
本规程主要审查人员:方展和古润泽王自福羡永彪

3. 1 肌1atenals …………………………………………………… 4

1. 0.1 为贯彻国家保护环境及节约能源和资源的政策,规范种

植屋面工程技术要求,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制

o.1. 2 本规程适用于新建、既有建筑屋面和地下建筑顶板种植

工程的设计、施工、质量验收和维护管理。

1. 0. 3 种植屋面工程的设计、施工、质量验收和维护管理除应

符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

铺以种植土或设置容器种植植物的建筑屋面或地下建筑

仅种植地被植物、低矮灌木的屋面。

种植乔灌木和地被植物,并设置园路、坐凳等体慧、设施的

防止种植土流失,且便于水渗透的构造层。

具有一定渗透性、蓄水能力和空间稳定性,可提供屋面植物
生长所需养分的田园土、改良土和无机种植土的总称。

由田园土、轻质骨料和有机或元机肥料等混合而成的种

由多种非金属矿物质、无机肥料等混合而成的种植士。

用以覆盖地面的、株丛密集的低矮植物的统称。

用以种植植物的不可移动的构筑物,也称树池。

园林中供休葱、装饰、展示和为园林管理及方便游人使用的

种植屋面上供人行走的道路。

种植土与女儿墙、屋面凸起结构、周边泛水及檐口、排水口
等部位之间,起缓冲、隔离、滤水、排水等作用的地带(沟),

3.1.1 种植屋面应按构造层次、种植要求选择材料。材料应配

3.1. 2 种植屋面选用材料的品种、规格、性能等应符合国家现

行有关标准和设计要求,并应提供产品合格证书和检验报告。

3.1. 3 普通防水材料和找坡材料的选用应符合现行国家标准

《屋面工程技术规范》 GB 50345 、 《坡屋面工程技术规范》 GB
50693 和《地下工程防水技术规范》 GB 50108 的有关规定。

3.1. 4 耐根穿刺防水材料的选用应通过耐根穿剌性能试验,试

验方法应符合现行行业标准《种植屋面用耐根穿剌防水卷材》

JC/T 1075 的规定,并由具有资质的检测机构出具合格检验
3.1. 5 种植屋面使用的材料应符合有关建筑防火规范的规定。

3. 2.1 种植屋面工程设计应遵循“防、排、蓄、植”并重和

“安全、环保、节能、经济,因地制宜”的原则。

3.2.2 种植屋面不宜设计为倒置式屋面。
3.2.3 种植屋面工程结构设计时应计算种植荷载。既有建筑屋

面改造为种植屋面前,应对原结构进行鉴定。
3.2.4 种植屋面荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载
规范》 GB 50009 的规定。屋顶花园有特殊要求时,应单独计算

3.2.5 种植屋面绝热层、找坡(找平)层、普通防水层和保护

层设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》 GB 50345 、

《地下工程防水技术规范》 GB 50108 的有关规定。

3. 2.6 屋面基层为压型金属板,采用单层防水卷材的种植屋面

设计应符合国家现行有关标准的规定。

3.2.7 当屋面坡度大于 20% 时,绝热层、防水层、排(蓄)水
层、种植土层等均应采取防滑措施。
3. 2. 8 种植屋面应根据不同地区的风力因素和植物高度,采取

3. 2. 9 地下建筑顶板种植设计应符合现行国家标准《地下工程
防水技术规范》 GB 50108 的规定。
3.2.10 种植屋面工程设计应符合现行国家标准《建筑设计防火
规范》 GB 50016 的规定,大型种植屋面应设置消防设施。
3. 2.11 避雷装置设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规

3.3.1 种植屋面防水工程和园林绿化工程的施工单位应有专业

施工资质,主要作业人员应持证上岗,按照总体设计作业程序
3.3.2 种植屋面施工应符合现行国家标准《建设工程施工现场
消防安全技术规范》 GB 50720 的规定。

3.3.3 屋面施工现场应采取下列安全防护措施:
1 屋面周边和预留孔洞部位必须设置安全护栏和安全网或

其他防止人员和物体坠落的防护措施;

2 屋面坡度大于 20% 时,应采取人员保护和防滑措施;

3 施工人员应戴安全帽,系安全带和穿防滑鞋;
4 雨天、雪天和五级风及以上时不得施工;
5 应设置消防设施,加强火源管理。

3. 4.1 种植屋面工程质量验收应符合国家现行标准《建筑工程

施工质量验收统一标准》 GB 50300 、《屋面工程质量验收规范》

GB 50207 、《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208 、《园林绿

化工程施工及验收规范》 CJ] 82 的有关规定。

3. 4. 2 种植屋面工程施工过程中应按分部(子分部)、分项工程

和检验批的规定验收,并应做好记录。

3.4.3 种植屋面防水工程竣工后,平屋面应进行 48h 蓄水检验,

坡屋面应进行 3h 持续淋水检验。
3.4.4 种植屋面各分项工程质量验收的主控项目应符合设计

4.1.1 种植屋面绝热层应选用密度小、压缩强度大、导热系数
4.1. 2 找坡材料应符合下列规定:

1 找坡材料应选用密度小并具有一定抗压强度的材料;
2 当坡长小于 4m 时,宜采用水泥砂浆找坡;
3 当坡长为 4m~ 9m 时,可采用加气混凝土、轻质陶粒、混

凝土、水泥膨胀珍珠岩和水泥蛙石等材料找坡,也可采用结构

4 当坡长大于 9m 时,应采用结构找坡。
4.1. 3 耐根穿刺防水材料应具有耐霉菌腐蚀性能。
4.1. 4 改性沥青类耐根穿刺防水材料应含有化学阻根剂。
4.1. 5 种植屋面排(蓄)水层应选用抗压强度大、耐久性好的
4.1. 6 种植土应具有质量轻、养分适度、清洁无毒和安全环保

4.1. 7 改良士有机材料体积掺入量不宜大于 30% ;有机质材料

4. 2.1 种植屋面绝热材料可采用喷涂硬泡聚氨醋、硬泡聚氨醋

板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板、硬质聚异氧腮酸醋泡沫保温
板、酷醒硬泡保温板等轻质绝热材料。不得采用散状绝热材料。

4. 2. 2 喷涂硬泡聚氨醋和硬泡聚氨醋板的主要性能应符合现行

国家标准《硬泡聚氨醋保温防水工程技术规范》 GB 50404 的有

4.2.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板的主要性能应符合现行国

4. 2. 4 硬质聚异氧腺酸醋泡沫保温板的主要性能应符合现行国
家标准《绝热用聚异氧腮酸醋制品》 GB/T 25997 的规定。

4. 2.5 酣醒硬泡保温板的主要性能应符合现行国家标准《绝热

用硬质盼醒泡沫制品( PF)》 GB/T 20974 的规定。

4. 2. 6 种植屋面保温隔热材料的密度不宜大于 100kg/m3 ,压缩

4.3 耐根穿刺防水材料

4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于 4.0mm ,产品

包括复合铜胎基、聚醋胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要
性能应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》

表 4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材主要性能

项目 耐根穿刺性 可溶物含量 拉力 延伸率

4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于 4.0mm ,产品

包括复合铜胎基、聚醋胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要
性能应符合现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》

表 4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材主要性能

4.3.3 聚氯乙烯防水卷材的厚度不应小于 l.2mm ,其主要性能
应符合现行国家标准《聚氯乙烯( PVC )防水卷材》 GB 12952

表 4.3.3 聚氯乙烯防水卷材主要性能

类型 耐根穿刺 拉伸强度 断裂伸长率 低温弯折性 热处理尺寸
性能试验 (℃) 变化率

4.3.4 热塑性聚烯短防水卷材的厚度不应小于 l.2mm ,其主要

性能应符合现行国家标准《热塑性聚烯炬( TPO )防水卷材》

表 4.3.4 热塑性聚烯短防水卷材主要性能

4.3.5 高密度聚乙烯士工膜的厚度不应小于 l.2mm ,其主要性

能应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》

表 4. 3. 5 高密度聚 Z 烯土工膜主要性能

项目 耐根穿刺|拉伸强度|断裂伸长率|低温弯折性 尺寸变化率

4. 3.6 三元乙丙橡胶防水卷材的厚度不应小于 1.2mm ,其主要

性能应符合现行国家标准《高分子防水材料第 1 部分:片材》

表 4. 3. 6-1 三元乙丙橡胶防水卷材主要性能

项目 耐根穿刺 断裂拉伸强度 扯断伸长率 低温弯折性 加热伸缩量
性能试验 (℃) (mm)

表 4. 3. 6-2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性能

4.3. 7 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺
防水材料,其中聚乙烯丙纶防水卷材的聚乙烯膜层厚度不应小于
0.6mm ,其主要性能应符合表 4. 3. 7 1 的规定;聚合物水泥胶结
料的厚度不应小于 1.3mm ,其主要性能应符合表 4. 3. 7-2 的

表 4. 3. 7-1 聚乙烯丙纶防水卷材主要性能

项目 耐根穿刺性 断裂拉伸 扯断伸长率 低温弯折性 加热伸缩量

表 4. 3. 7-2 聚合物水泥胶结料主要性能

4.3.8 喷涂聚腮防水涂料的厚度不应小于 2.0mm ,其主要性能

应符合现行国家标准《喷涂聚腮防水涂料》 GB/T 23446 的规定
及表 4.3. 8 的规定。喷涂聚腮防水涂料的配套底涂料、涂层修补
材料和层间搭接剂的性能应符合现行行业标准《喷涂聚腮防水工
程技术规程》 JGJ/T 200 的相关规定。

表 4.3.8 喷涂聚服防水涂料主要性能

项目 耐根穿刺 拉伸强度 断裂伸长率 低温弯折性 加热伸缩率

4.4 排(蓄)水材料和过滤材料

4. 4.1 排(蓄)水材料应符合下列规定:
凹凸型排(蓄)水板的主要性能应符合表 4. 4. 1-1 的

表 4. 4. 1-1 凹凸型排(蓄)水板主要性能

2 网状交织排水板主要性能应符合表 4. 4. 1-2 的规定;

表 4. 4.1-2 网状交织排水板主要性能

4 陶粒的粒径宜为 lOmm ~ 25mm ,堆积密度不宜大于
4.4.2 过滤材料宜选用聚醋元纺布,单位面积质量不小于

4.5.1 常用种植土主要性能应符合表 4. 5. 1 的规定。

4. 5. 2 常用改良土的配制宜符合表 4.5.2 的规定。

表 4.5.2 常用改良土配制

4.5.3 地下建筑顶板种植宜采用田园土为主,土壤质地要求疏
松、不板结、土块易打碎,主要性能宜符合表 4. 5. 3 的规定。

表 4.5.3 回国土主要性能

4. 6.1 乔灌木应符合下列规定:
1 胸径、株高、冠径、主枝长度和分枝点高度应符合现行

行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》 CJ/T 24

2 植株生长健壮、株形完整;

3 枝干无机械损伤、无冻伤、无毒元害、少污染;

4 禁止使用人侵物种。

4. 6.2 绿篱、色块植物宜株形丰满、耐修剪。

4.6.3 藤本植物宜覆盖、攀爬能力强。

4. 6.4 草坪块、草坪卷应符合下列规定:
1 规格一致,边缘平直,杂草数量不得多于 1%;
2 草坪块土层厚度宜为 30mm ,草坪卷土层厚度宜为

4. 7.1 容器的外观质量、物理机械性能、承载能力、排水能力、
耐久性能等应符合产品标准的要求,并由专业生产企业提供产品
4.7.2 容器材质的使用年限不应低于 10 年。
4.7.3 容器应具有排水、蓄水、阻根和过滤功能。

4. 8.1 种植屋面宜选用滴灌、喷灌和微灌设施。喷灌工程相关

材料应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》 GB/T 50085 的
规定;微灌工程相关材料应符合现行国家标准《微灌工程技术规

4. 8. 2 电气和照明材料应符合国家现行标准《低压电气装置

第 7-705 部分:特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施》

5.1.1 种植屋面设计应包括下列内容:
1 计算屋面结构荷载;
2 确定屋面构造层次;

3 绝热层设计,确定绝热材料的品种规格和性能;
4 防水层设计,确定耐根穿刺防水材料和普通防水材料的
6 种植设计,确定种植土类型、种植形式和植物种类;

5. 1. 2 种植屋面植被层设计应根据建筑高度、屋面荷载、屋面

大小、坡度、风荷载、光照、功能要求和养护管理等因素确定。

种植屋面类型 表 5.1. 3 种植屋面绿化指标 指标(%)
花园式 绿化屋顶面积占屋顶总面积 二主 60
绿化种植面积占绿化屋顶面积
绿化屋顶面积占屋顶总面积 二主 85
绿化种植面积占绿化屋顶面积
铺装园路面积占绿化屋顶面积 < 12
园林小品面积占绿化屋顶面积

5.1. 4 种植屋面的设计荷载除应满足屋面结构荷载外,尚应符

1 简单式种植屋面荷载不应小于 1. OkN/时,花园式种植

屋面荷载不应小于 3. OkN/时,均应纳入屋面结构永久荷载;

2 种植土的荷重应按饱和水密度计算;
3 植物荷载应包括初栽植物荷重和植物生长期增加的可变
荷载。初栽植物荷重应符合表 5. 1. 4 的规定。

5.1. 5 花园式屋面种植的布局应与屋面结构相适应;乔木类植

物和亭台、水池、假山等荷载较大的设施,应设在柱或墙的

5.1. 6 种植屋面的结构层宜采用现浇钢筋混凝土。
5.1. 7 种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求,且必须

至少设置一道具有耐根穿剌性能的防水材料。

5. 1. 8 种植屋面防水层应采用不少于两道防水设防,上道应为

耐根穿刺防水材料;两道防水层应相邻铺设且防水层的材料应

5.1. 9 普通防水层一道防水设防的最小厚度应符合表 5. 1. 9 的

表 5.1. 9 普通防水层一道防水设防的最小厚度

材料名称 最小厚度( mm)
改性沥青防水卷材 4.0

高分子防水卷材 1. 5
自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 0
高分子防水涂料 2. 0

5.1.10 耐根穿刺防水层设计应符合下列规定:
1 耐根穿刺防水材料应符合本规程第 4. 3 节的规定;
2 排(蓄)水材料不得作为耐根穿刺防水材料使用;
3 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合耐根穿剌

防水材料应采用双层卷材复合作为一道耐根穿刺防水层。
5. 1.11 防水卷材搭接缝应采用与卷材相容的密封材料封严。内
增强高分子耐根穿刺防水卷材搭接缝应用密封胶封闭。

5. 1. 12 耐根穿刺防水层上应设置保护层,保护层应符合下列

1 简单式种植屋面和容器种植宜采用体积比为 1 : 3 、厚度

为 15mm~ 20mm 的水泥砂浆作保护层;
2 花园式种植屋面宜采用厚度不小于 40mm 的细石混凝土

3 地下建筑顶板种植应采用厚度不小于 70mm 的细石混凝

4 采用水泥砂浆和细石混凝土作保护层时,保护层下面应

5 采用士工布或聚醋元纺布作保护层时,单位面积质量不

6 采用聚乙烯丙纶复合防水卷材作保护层时,芯材厚度不

7 采用高密度聚乙烯土工膜作保护层时,厚度不应小

5. 1. 13 排(蓄)水层的设计应符合下列规定:
1 排(蓄)水层的材料应符合本规程第 4. 4. 1 条的规定;
2 排(蓄)水系统应结合找坡泛水设计;
3 年蒸发量大于降水量的地区,宜选用蓄水功能强的排

4 排(蓄)水层应结合排水沟分区设置。

5. 1. 14 种植屋面应根据种植形式和汇水面积,确定水落口数量

和水落管直径,并应设置雨水收集系统。

5. 1. 15 过滤层的设计应符合下列规定:
1 过滤层的材料应符合本规程第 4.4.2 条的规定;
2 过滤层材料的搭接宽度不应小于 150mm;
3 过滤层应沿种植挡墙向上铺设,与种植土高度一致。

5. 1. 16 种植屋面宜根据屋面面积大小和植物配置,结合园路、
排水沟、变形缝、绿篱等划分种植区。
5. 1. 17 屋面种植植物宜符合下列规定:

1 屋面种植植物宜按本规程附录 A 选用;
2 地下建筑顶板种植宜按地面绿化要求,种植植物不宜选

3 种植植物宜选用健康苗木,乡土植物不宜小于 70%;

4 绿篱、色块、藤本植物宜选用三年生以上苗木;

5 地被植物宜选用多年生草本植物和覆盖能力强的木本

5. 1. 18 伸出屋面的管道和预埋件等应在防水工程施工前安装完
成。后装的设备基座下应增加一道防水增强层,施工时应避免破

5. 2.1 种植平屋面的基本构造层次包括:基层、绝热层、找坡

(找平)层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排(蓄)
水层、过滤层、种植土层和植被层等(图 5. 2.1) 。根据各地区
气候特点、屋面形式、植物种类等’情况,可增减屋面构造层次。
5.2.2 种植平屋面的排水坡度不宜小于 2% ;天沟、檐沟的排
水坡度不宜小于 1% 。

5.2.3 屋面采用种植池种植高大植物时(图 5. 2. 3 ),种植池设

1 池内应设置耐根穿刺防水层、排(蓄)水层和过滤层;
2 池壁应设置排水口,并应设计有组织排水;

图 5. 2. 1 种植平屋面基本构造层次

层1一;植6被层耐;根穿2→刺种防植水土层层;; 37一过普滤通层防;水4层-;排(8 蓄找)坡水层(;找平5)→层保;护
9一绝热层; 10←基层

孩滚滚怒挺累怒怒极领怨数簸怨数双毅怒88:

l一种植池; 2→排水管(孔) ; 3→植被层; 4 种植土层; 5 过滤

层; 6 排(蓄)水层; 7 耐根穿刺防水层

3 根据种植植物?在池内设置固定植物用叫供

5~3~户沪、于叫的叫设计可叫程第二

非满覆盖种植时可采用阶梯式或舍地式种植。阶棉式种20 2-

1 排水沟; 2一排水管; 3~植被层; 4一种植土层; 5 过滤层;
6 排(蓄)水层; 7 细石混凝土保护层

5. 3. 7 坡屋面种植在沿山墙和檐沟部位应设置安全防护栏杆。

5. 4 地下建筑顶板

5. 4.1 地下建筑顶板的种植设计应符合下列规定:
1 顶板应为现浇防水混凝土,并应符合现行国家标准《地

下工程防水技术规范》 GB 50108 的规定;

2 顶板种植应按永久性绿化设计;
3 种植土与周界地面相连时,宜设置盲沟排水;
4 应设置过滤层和排水层;
5 采用下沉式种植时,应设白流排水系统;
6 顶板采用反梁结构或坡度不足时,应设置渗排水管或采

用陶粒、级配碎石等渗排水措施。

5. 4. 2 顶板面积较大放坡困难时,应分区设置水落口、盲沟、
渗排水管等内排水及雨水收集系统。
5. 4. 3 种植土高于周边地坪土时,应按屋面种植设计要求执行。
5.4.4 地下建筑顶板的耐根穿刺防水层、保护层、排(蓄)水

层和过滤层的设计应按本规程第 5. 1 节的规定执行。

5. 5 既有建筑屋面
5. 5.1 屋面改造前必须检测鉴定结构安全性,应以结构鉴定报

告作为设计依据,确定种植形式。

5. 5. 2 既有建筑屋面改造为种植屋面宜选用轻质种植土、地被

5.5.3 既有建筑屋面改造为种植屋面宜采用容器种植,当采用
覆土种植时,设计应符合下列规定:

1 有檐沟的屋面应砌筑种植土挡墙。挡墙应高出种植土

1 檐口种植挡墙; 2 排水管(孔) ; 3 卵石缓冲带; 4 普通防

水层, 5 耐根穿刺防水层

5.5.4 采用覆士种植的防水层设计应符合下列规定:
1 原有防水层仍具有防水能力的,应在其上增加一道耐根

2 原有防水层已无防水能力的,应拆除,并按本规程第

5. 1 节的规定重做防水层。
5.5.5 既有建筑屋面的耐根穿刺防水层、保护层、排(蓄)水
层和过滤层的设计应按本规程第 5. 1 节的规定执行。

5. 6.1 根据功能要求和植物种类确定种植容器的形式、规格和

擦擦祭滚滚然附然忽然然您制

/,,~:// v_ 飞去/〉/乒乒~;/" ~~/

l ←保护层; 2一种植容器; 3一排水孔

5. 6. 2 容器种植设计应符合下列规定:
1 种植容器应轻便,易搬移,连接点稳固便于组装、维护;
2 种植容器宜设计有组织排水;
4 种植容器下应设置保护层。

5.6.3 容器种植的土层厚度应满足植物生存的营养需求,不宜

5. 7.1 根据建筑荷载和功能要求确定种植屋面形式,根据植物

种类确定种植土厚度,并应符合表 5. 7. 1 的规定。

5.7.2 根据气候特点、建筑类型及区域文化特点,宜选择适应

当地气候条件的耐早和滞尘能力强的植物。

5.7.3 屋面种植植物应符合下列规定:
1 不宜种植高大乔木、速生乔木;
2 不宜种植根系发达的植物和根状茎植物;
3 高层建筑屋面和坡屋面宜种植草坪和地被植物;
4 树木定植点与边墙的安全距离应大于树高。

5.7.4 屋面种植乔灌木高于 2.0m 、地下建筑顶板种植乔灌木高

于 4. Om 时,应采取固定措施,并应符合下列规定:
1 树木固定可选择地上支撑固定法(图 5. 7. 4-1) 、地上牵

泼泼泼泼泼泼必泼泼泼饺交必交

绞驳效狡安狡效做做狡效变这

/之气手/气/、j 已/二//扩龟?人~- 之

1一软质衬垫; 2一绳索牵引; 3一螺栓佛团; 4一固定网架

1 种植池; 2 绳索牵引; 3 种植士; 4 螺栓固定; 5一过滤

层; 6 排(蓄)水层; 7 耐根穿刺防水层

1一软质衬垫; 2一绳索牵引; 3一固定支架

2 树木应固定牢固,绑扎处应加软质衬垫。

5. 8.1 种植屋面的女儿墙、周边泛水部位和屋面檐口部位,应

设置缓冲带,其宽度不应小于 300mm 。缓冲带可结合卵石带、

5.8.2 防水层的泛水高度应符合下列规定:
1 屋面防水层的泛水高度高出种植土不应小于 250mm;
地下建筑顶板防水层的泛水高度高出种植土不应小

5.8.3 竖向穿过屋面的管道,应在结构层内预埋套管,套管高

出种植士不应小于 250mm 。

5.8.4 坡屋面种植檐口构造(图 5.8.4 )应符合下列规定:
1 檐口顶部应设种植土挡墙;
2 挡墙应埋设排水管(孔);
3 挡墙应铺设防水层,并与檐沟防水层连成一体。

1 一防水层; 2一-防护栏杆; 3 挡墙; 4←排水管; 5 卵石缓冲带

5.8.5 变形缝的设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》
GB 50345 的规定。变形缝上不应种植,变形缝墙应高于种植土,

可铺设盖板作为园路(图 5.8. 5 )。

1一卵石缓冲带; 2 盖板; 3←变形缝

5.8.6 种植屋面宜采用外排水方式,水落口宜结合缓冲带设置

1一密封胶; 2 水落口; 3 雨算子; 4 卵石缓冲带

5.8.7 排水系统细部设计应符合下列规定:
1 水落口位于绿地内时,水落口上方应设置雨水观察井,

1 卵石缓冲带; 2 井盖; 3 雨水观察井

2 水落口位于铺装层上时,基层应满铺排水板, t设雨算

5.8.8 屋面排水沟上可铺设盖板作为国路,侧墙应设置排水孔

翠密密密密黯然黯然翻戴践踏惑附戴燃
气/y二、 亏卢/,//个~//oγ> 7'//

1一卵石缓冲带; 2一排水管(孔) ; 3一盖板; 4一种植挡墙

5.8.9 硬质铺装应向水落口处找坡,找坡应符合现行国家标准

《屋面工程技术规范》 GB 50345 的规定。当种植挡墙高于铺装
时,挡墙应设置排水孔。

5. 8.10 根据植物种类、种植土厚度,可采用地形起伏处理。

5. 9.1 种植屋面设施的设计除应符合园林设计要求外,尚应符

1 水电管线等宜铺设在防水层之上;
2 大面积种植宜采用固定式自动微喷或滴灌、渗灌等节水
技术,并应设计雨水回收利用系统;小面积种植可设取水点进行

3 小型设施宜选用体量小、质量轻的小型设施和园林小品。
5. 9. 2 种植屋面上宜配置布局导引标识牌,并应标注进出口、

紧急、疏散口、取水点、雨水观察井、消防设施、水电警示等。

5. 9.3 种植屋面的透气孔高出种植土不应小于 250mm ,并宜做

5. 9.4 种植屋面在通风口或其他设备周围应设置装饰性遮挡。

5.9.5 屋面设置花架、园亭等休闲设施时,应采取防风固定

5. 9.6 屋面设置太阳能设施时,种植植物不应遮挡太阳能采光

5.9.7 屋面水池应增设防水、排水构造。
5. 9. 8 电器和照明设计应符合下列规定:

1 种植屋面宜根据景观和使用要求选择照明电器和设施;
2 花园式种植屋面宜有照明设施;
3 景观灯宜选用太阳能灯具,并宜配置市政电路;
4 电缆线等设施应符合相关安全标准要求。

6. 1. 1 施工前应通过图纸会审,明确细部构造和技术要求,并

编制施工方案,进行技术交底和安全技术交底。

6. 1. 2 进场的防水材料、排(蓄)水板、绝热材料和种植土等

材料应按规定抽样复验,并提供检验报告。非本地植物应提供病
6. 1. 3 新建建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行(图

6. 1. 4 既有建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行(图
6. 1. 5 种植屋面找坡(找平)层和保护层的施工应符合现行国

家标准《屋面工程技术规范》 GB 50345 、《地下工程防水技术规

6.1. 6 种植屋面用防水卷材长边和短边的最小搭接宽度均不应

6.1. 7 卷材收头部位宜采用金属压条钉压固定和密封材料封严。
6.1. 8 喷涂聚腮防水涂料的施工应符合现行行业标准《喷涂聚

腮防水工程技术规程》 JGJ/T 200 的规定。

6.1. 9 防水材料的施工环境应符合下列规定:
1 合成高分子防水卷材冷粘法施工,环境温度不宜低于

5 ℃;采用焊接法施工时,环境温度不宜低于 10 ℃;
2 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不宜低于

3 反应型合成高分子涂料施工环境温度宜为 5 ℃~ 35 ℃。
6.1.10 种植容器排水方向应与屋面排水方向相同,并由种植容

环境清理、细部修正 环境清理、细部修正

覆土种植施工工艺 施工工艺流程图
注 z 容器种植时,耐根穿刺防水层可为普通防

器排水口内直接引向排水沟排出。

6.1.11 种植土进场后应避免雨淋,散装种植土应有防止扬尘的

6. 1. 12 进场的植物宜在 6h 之内栽植完毕,未栽植完毕的植物

应及时喷水保湿,或采取假植措施。

6. 2.1 种植坡屋面的绝热层应采用粘贴法或机械固定法施工。
6. 2. 2 保温板施工应符合下列规定:

1 基层应平整、干燥和洁净;
2 应紧贴基层,并铺平垫稳;
3 铺设保温板接缝应相互错开,并用同类材料嵌填密实;
4 粘贴保温板时,胶粘剂应与保温板的材性相容。
6.2.3 喷涂硬泡聚氨醋保温材料施工应符合下列规定:
1 基层应平整、干燥和洁净;
2 伸出屋面的管道应在施工前安装牢固;
3 喷涂硬泡聚氨醋的配比应准确计量,发泡厚度应均匀
4 施工环境温度宜为 15 ℃~ 30 ℃,风力不宜大于兰级,空
气相对温度宜小于 85% 。

6. 3.1 普通防水层的施工应符合下列规定:
1 卷材与基层宜满粘施工,坡度大于 3% 时,不得空铺

2 采用热熔法满粘或胶粘剂满粘防水卷材防水层的基层应

3 防水层施工前,应在阴阳角、水落口、突出屋面管道根
部、泛水、天沟、檐沟、变形缝等细部构造部位设防水增强层,

增强层材料应与大面积防水层的材料同质或相容;

4 当屋面坡度小于等于 15% 时,卷材应平行屋脊铺贴;大
于 15% 时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下两层卷材不得互相垂直
6. 3. 2 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工应符合下列规定:

1 铺贴卷材应平整顺直,不得扭曲;
2 火焰加热应均匀,以卷材表面沥青熔融至光亮黑色为宜,

3 卷材表面热熔后应立即滚铺,并应排除卷材下面的空气,

4 卷材搭接缝应以溢出热熔的改性沥青为宜,将溢出的

Smm~ lOmm 沥青胶封边,均匀顺直;

5 采用条粘法施工时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两

条,每条宽度不应小于 150mm 。

6.3. 3 自粘类防水卷材施工应符合下列规定:
1 铺贴卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后

2 铺贴卷材时应排除自粘卷材下面的空气,辑压粘贴牢固;

3 铺贴的卷材应平整顺直,不得扭曲、皱折;低温施工时,

立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,粘贴牢固;
4 采用湿铺法施工自粘类防水卷材应符合配套技术规定。

6.3.4 合成高分于防水卷材冷粘法施工应符合下列规定:
1 基层胶粘剂应涂刷在基层及卷材底面,涂刷应均匀、不

2 铺贴卷材应平整顺直,不得皱折、扭曲、拉伸卷材;应

辐压排除卷材下的空气,粘贴牢固;
3 搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严;
4 冷粘法施工环境温度不应低于 5 ℃。

6. 3. 5 合成高分子防水涂料施工应符合下列规定:
1 合成高分子防水涂料可采用涂刮法或喷涂法施工;当采

用涂刮法施工时,两遍涂刮的方向宜相互垂直;
2 涂覆厚度应均匀,不露底、不堆积;

3 第一遍涂层干燥后,方可进行下一遍涂覆;
4 屋面坡度大于 15% 时,宜选用反应固化型高分子防水

6. 4 耐根穿刺防水层

6. 4.1 耐根穿刺防水卷材施工方式应与其耐根穿刺防水材料检

6.4.2 耐根穿刺防水卷材施工应符合下列规定:
1 改性沥青类耐根穿刺防水卷材搭接缝应一次性焊接完成,

并溢出 5mm~ lOmm 沥青胶封边,不得过火或欠火;

2 塑料类耐根穿刺防水卷材施工前应试焊,检查搭接强度,

调整工艺参数,必要时应进行表面处理;

3 高分子耐根穿刺防水卷材暴露内增强织物的边缘应密封
处理,密封材料与防水卷材应相容;

4 高分子耐根穿刺防水卷材“ T”形搭接处应作附加层,
附加层直径(尺寸)不应小于 ZOO mm ,附加层应为匀质的同材
质高分子防水卷材,矩形附加层的角应为光滑的圆角;

5 不应采用溶剂型胶粘剂搭接。
6.4.3 改性沥青类耐根穿刺防水卷材施工应采用热熔法铺贴,

并应符合本规程第 6. 3 节的规定。

水卷材施工应符合下列规定:

1 卷材与基层宜采用冷粘法铺贴;
2 大面积采用空铺法施工时,距屋面周边 800m日1 内的卷
材应与基层满粘,或沿屋面周边对卷材进行机械固定;
3 搭接缝应采用热风焊接施工,单焊缝的有效焊接宽度不应

小于 25mm ,双焊缝的每条焊缝有效焊接宽度不应小于 lOmr丑。

6.4.5 三元乙丙橡胶 CEPDM )防水卷材施工应符合下列规定:
1 卷材与基层宜采用冷粘法铺贴;

2 采用空铺法施工时,屋面周边 800mm 内卷材应与基层
满粘,或沿屋面周边对卷材进行机械固定;

3 搭接缝应采用专用搭接胶带搭接,搭接胶带的宽度不应

4 搭接缝应采用密封材料进行密封处理。

6.4.6 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合防水材料

1 聚乙烯丙纶防水卷材应采用双层叠合铺设,每层由芯层

厚度不小于 0.6mm 的聚乙烯丙纶防水卷材和厚度不小于 l.3mm
的聚合物水泥胶结料组成;

2 聚合物水泥胶结料应按要求配制,宜采用刮涂法施工;

3 施工环境温度不应低于 5 ℃;当环境温度低于 5 ℃时,应

6.4.7 高密度聚乙烯士工膜施工应符合下列规定:
1 宜采用空铺法施工;

2 单焊缝的有效焊接宽度不应小于 25mm ,双焊缝的每条
焊缝有效焊接宽度不应小于 lOmm ,焊接应严密,不应焊焦、

3 焊接卷材应铺平、)|顶直;
4 变截面部位卷材接缝施工应采用于工或机械焊接;采用

机械焊接时,应使用与焊机配套的焊条。
6.4.8 耐根穿刺防水层与普通防水层上下相邻,施工应符合下

1 耐根穿刺防水层的高分子防水卷材与普通防水层的高分

子防水卷材复合时,宜采用冷粘法施工;
2 耐根穿刺防水层的沥青基防水卷材与普通防水层的沥青

基防水卷材复合时,应采用热熔法施工。
6.4.9 喷涂聚腮防水涂料施工应符合下列规定:

1 基层表面应坚固、密实、平整和干燥;基层表面正拉粘

2 喷涂聚腮防水工程所采用的材料之间应具有相容性;
3 采用专用喷涂设备,并由经过培训的人员操作;

4 两次喷涂作业面的搭接宽度不应小于 150mm ,间隔 6h

5 喷涂聚腮作业的环境温度应大于 5 ℃、相对湿度应小于

85% ,且在基层表面瘟度比露点温度至少高 3'C 的条件下进行。

6.5 排(蓄)水层和过滤层

6. 5.1 排(蓄)水层施工应符合下列规定:
1 排(蓄)水层应与排水系统连通;
2 排(蓄)水设施施工前应根据屋面坡向确定整体排水方向;
3 排(蓄)水层应铺设至排水沟边缘或水落口周边;

4 铺设排(蓄)水材料时,不应破坏耐根穿剌防水层;

5 凹凸塑料排(蓄)水板宜采用搭接法施工,搭接宽度不应

6 网状交织、块状塑料排水板宜采用对接法施工,并应接

7 排水层采用卵石、陶粒等材料铺设时,粒径应大小均匀,
铺设厚度应符合设计要求。
6.5.2 元纺布过滤层施工应符合下列规定:

1 空铺于排(蓄)水层之 L 铺设应平整、无皱折;
2 搭接宜采用粘合或缝合固定,搭接宽度不应小于 150mm;
3 边缘沿种植挡墙上翻时应与种植土高度一致。

6. 6.1 种植士进场后不得集中码放,应及时摊平铺设、分层踏

实,平整度和坡度应符合竖向设计要求。
6. 6. 2 厚度 500mm 以下的种植土不得采取机械回填。
6.6.3 摊铺后的种植士表面应采取覆盖或洒水措施防止扬尘。

6. 7.1 乔灌木、地被植物的栽植宜根据植物的习性在冬季休眠
期或春季萌芽期前进行。
6.7.2 乔灌木种植施工应符合下列规定:

我要回帖