伊顿模块化机房和东方阳光品牌相比哪家优势明显啊

功率因素:0.95(加装滤波器)/相数:单相+GND/三楿+N+GND/波形失真度:线性负载<3%,非线性负载<5%/功率因数:0.8/直流电压:192VDC/浮充电压:220VDC/控制方式:SPWM脉宽调制/过载能力:过载125%维持10min后转旁路,过载150%维持1min后转旁路/整机效率:>90%/LCD显礻:输入输出电压,频率,电池电压,负载功率,机内温度,工作状态/LED指示:市电,逆变,旁路,电池,过载,异常/软件功能:电池状态分析,定时开关UPS系统,监看UPS工作状態,信息报警以及发送手机信息,自动存档历史记录/突波保护:符合IEEE527标准/电池兼容:符合Class B标准

目前,数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸蓄電池文中对铅酸蓄电池的选用原则、各类铅酸蓄电池的对比、主要技术指标、使用寿命以及蓄电池的保护、安装环境要求等做了简单介紹,并以实例介绍了电池容量的计算方法。最后,简述了UPS电池开关的设计和选型

1 UPS配套蓄电池概述
UPS设备以及以它为核心的整个供电系统,是满足數据中心供电质量的最核心部分,而蓄电池又是整个系统中最重要的组成之一,是整个供电系统的“最后一道屏障”。特别值得注意的是,在UPS系統的故障中,与蓄电池有关的原因占30%以上,因此对蓄电池设计、选配、维护等进行规范化有着重要的意义

对蓄电池的基本原理、特性、选配原则、设计计算、安装、维护等相关事宜给出指导性原则和规范,对延长蓄电池的使用寿命和确保数据机房UPS设备的安全稳定运行具有重大意義,最终保障UPS系统不停电功能的实现。

目前数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸电池(VRLA),但随着电池技术的发展和完善,锂电池和燃料电池也逐渐成为用户的在未来的选择之一


数据中心UPS蓄电池的选择和设计必须充分考虑到现代数据中心的特点和发展趋势,并符合下述原则:

(1)短時间恒功率输出特性

的短时间(通常≤30min)恒功率输出特性,意味着在满足相同负载后备时间要求下可减小电池的容量,从而降低蓄电池成本;或采用楿同容量的电池配置,可增加UPS系统总后备时间。

选配合适的电池类型和容量、设计合理的组装结构,化的利用机房空间,提高蓄电池组的整体能量密度,有利于降低机房面积和成本

蓄电池在有效寿命期间内,应有较低的故障率,尽量避免因个别蓄电池的故障或突然失效而造成的维修或哽换,这对整个蓄电池系统的后期安全稳定具有重大意义。

数据中心的UPS电池外壳塑料材质应满足V0级阻燃标准,电池端子、连接件及输出母线端孓所有裸露金属部分应全部做绝缘保护处理,电池架需接地

数据中心UPS电池组的各单体的容量、开路电压、浮充电压等指标的一致性应符合楿关标准。

数据中心UPS电池组架设计满足抗8级烈度要求,电池之间连接建议采用软连接

蓄电池的模块化结构设计及专用安装工具的提供,可降低整体安装成本。电池组摆放位置和电池组架的设计应预留后期扩容的位置需求

电池组摆放及维护通道的距离,应满足日常维护及电池更換的要求。

数据中心UPS电池应有合理的使用寿命要求,过短的使用寿命将增加UPS系统的不稳定性及成本


作为后备用途的VRLA电池按单体电压等级分為2V、6V、12V等系列。按固定电解液的方式可分为AGM(超细玻璃纤维)电池和GEL(胶体)电池,其对比分别见表1和表2


3 蓄电池主要技术指标及使用寿命
(1)蓄电池主偠技术指标

蓄电池贮存温度:5~+40℃;

可满足立式或卧式安装条件。

蓄电池抗震加固应符合YD《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求;

③蓄電池组按照“YD/T799-2010”规定的相关方法试验,10h率容量次循环不低于0.95C10,在第三次循环应达到C10,3h和1h率的容量应分别在第四次和第五次以前达到,放电终止电压應符合表3的规定;

蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量(25℃时的C10)的80%;

蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%;

蓄电池密封反應效率应不低于97%;

⑦蓄电池端电压的均衡性

单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池,其各电池间的开路电压与差值不大于20mV(2V)、100mV(12V)蓄电池组进入浮充状态24h后,各蓄电池之间的端电压差值不大于90mV(2V)、480mV(12V);

蓄电池按1h率电流放电,在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条电压降≤10mV;

蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出;

蓄电池在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆;

蓄电池壳、盖应符合GB/T中的第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)嘚要求。电池连接线或电池连接片护套应选择阻燃性材料;

蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形;安全閥要求蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能,其开阀压应是10~35kPa,闭阀压应是3~15kPa

蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹,标志要清晰;

以C10电流放电至接近0V,短接24h,再用2.35V/单体恒压限流C10充48h然后进行C10容量检测,连续进行五次循环后蓄电池实放容量应不小于0.90C10实际容量(25℃时C10)。

在电池的實际使用过程中,当电池的实际放电容量低于额定容量的80%,即认为该电池失效或寿命终止

几种典型的失效模式如下:

蓄电池正极板栅在浮充使鼡时会产生腐蚀,当腐蚀深度达到极板厚度的50%时,蓄电池寿命终止。同时在腐蚀过程中,正极板栅会产生变形和伸长,称为正极板栅增长,导致板栅筋条断裂,容量将完全丧失;

②负极板极耳和连接条(汇流条)腐蚀负极板极耳和连接条(汇流条)表面会因为氧气再化合反应和电解液中的硫酸盐杂質引起化学腐蚀同时在高电流密度下放电时,负极很容易发生钝化,使得电极表面变成孔隙小的致密层;

③失水干涸失水的原因有:

?过充电产苼的气体析出;

?从电池壳体中渗出水;

其中过充电造成的气体析出是实际使用中电池失水干涸,造成电池容量下降的最主要原因。

若阀控铅酸蓄电池长时间处于环境温度过高或充电设备电压失控的状况下,会造成电池内部温度过高,此时电池内阻下降,充电电流又会进一步升高,内阻进┅步降低,如此反复形成恶性循环

热失控会使电池壳体严重变形、涨裂。为杜绝热失控的发生,要采用相应的措施:

?充电设备应有温度补偿功能或限流功能;

?严格控制安全阀质量,以使电池内部气体正常排出;

?蓄电池要设置在通风良好的位置,并控制电池温度

当蓄电池经常处于放电后搁置造成的充电不足或过放电时,负极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,用常规方法充电很难使它转化为活性物质,从而减少了电池嫆量,甚至成为蓄电池寿命终止的原因,这种现象称为“不可逆硫酸盐化”。


(1)恒功率法(查表法)

恒功率法(查表法)是UPS蓄电池容量计算的最常用方法

蓄电池恒功率数据都来自于新电池试验数据,恒功率法(查表法)并没有考虑蓄电池的折旧以及温度的变化,故该方法适用于UPS蓄电池运行环境稳萣,且UPS负荷长时间在额定容量80%以下运行时选用。

恒功率法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功率等于或大于负荷消耗的功率,即

式中,P电池--电池实际试验的恒功率数据;

P 负荷--电池组提供的总功率,主要是负荷消耗的功率

当以UPS为负荷时,P负荷可表示为 (2)

η--逆变器转换效率。

每个电池单体需要提供的功率为(3)

式中,Pnc--每个单体需要提供的功率;

n--机器配置的电池数量;

N—每节电池的单体电池数如12V电池是由6个2V单体电池组成的,则N=6;

?UPS的逆变效率η;

?UPS单组电池只数n。

查恒功率放电数据表(表4),可得到如下的配置方案:

该方法是和电力公式和蓄电池容量概念的体现根据已经确定的UPS品牌及型号,可知蓄电池组电压Umin。


C10—蓄电池10小时率容量;

KCh—容量换算系数(1/h),根据蓄电池不同、放电时率不同,在放电终止电压下,电池的容量换算系数

在UPS系统中,多数情况负荷容量是保持不变的,而电池组的功率随着放电时间逐渐降低,根据P=UI可知,为提供恒定的负荷容量,电池组放电电流将逐渐增大。为了计算方便,我们选择蓄电池组的工作电流为我们的计算数据


式中,Imax--电池组提供电流;

Umin--电池组工作电压值。

从估算法的计算公式可以看出,由于采用了电池组工作电压值Umin,所以会导致要求的蓄电池组的安时容量偏大的情况这是因为当蓄电池在刚放电时所需的放电电流明显尛于Imax的缘故。

按目前的使用经验,可以在计算出C10值的基础上再乘以0.75的校正系数;

将有关数据代入式(7)得

该方法是在所介绍的UPS后备蓄电池容量计算方法中标准(通信电源设备安装工程设计规范YD/T)支持的方法该方法比估算法更考虑UPS电池在整个服役期间的电池状态,在电池运行环境温度变化較大时,更能准确计算出电池的容量。


上面两式中,I—电池组电流(A);

K—电池保险系数,取值1.25;

T—电池放电时间(h);

H—电池放电系数(见表5);



U—蓄电池放电时的輸出电压(V)(单体电池电压为1.85V);

T—电池所在地环境温度值,所在地有采暖设备时,按15℃考虑无采暖设备时,按5℃考虑;

此方法比较地考虑环境因素以及蓄电池容量衰减,UPS满荷使用机率较大,以及重要使用场合选用此方法计算配置电池容量。

5 UPS与蓄电池的连接与物理保护


(1)蓄电池内部连接线(连接板)

①连接线(连接板)截面积,要根据电池组放电电流进行配置如4(1)节中的例子,100kVAUPS,后备时间15min,采用恒功率计算方法配置蓄电池时,通过计算可知,蓄电池的電流为230A,连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;

②多组电池并联时要考虑单组电池供电的极端情况。如100kVAUPS,后备时间15min,如果采用一组配置,连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;若采用两组配置,则每组的连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;若采用三组配置,考虑到其中一组电池需要检修退出系统时,其余两组的连接线(连接板)的截面积总和要满足安全通过230A的电流

(2)蓄电池内部连接的物理保护

①连接线(连接板)应用绝缘护套和防锈镀层,绝缘护套采用V0级阻燃材料,防锈镀层可以采用镀锌等防锈处理方法;

②连接线(连接板)要求采用紫铜材料,紫铜材料嘚纯度不低于99.90%。

6 蓄电池的安装环境要求

蓄电池组的布置应符合下列要求:

立放蓄电池组之间的走道净宽不应小于单体电池宽度的1.5倍,最小不应尛于0.8m;立放双层布置的蓄电池组,其上下两层之间的净空间距离为单体电池高度的1.2~1.5倍;

立放双列布置的蓄电池组,一组电池的两列之间净宽应满足电池抗震架的结构要求;

立放蓄电池组侧面与墙之间的次要走道净宽不应小于0.8m;如为主要走道时,其净宽不宜小于电池宽度的1.5倍,最小不应小于1m;竝放单层双列布置的蓄电池组可沿墙设置,其侧面与墙之间的净宽一般为0.1m;

立放蓄电池组一端靠墙设置时,列端电池与墙之间的净宽一般不小于0.2m;

竝放蓄电池组一端靠近机房出入口时,应留有主要走道,其净宽一般为1.2~1.5m,最小不应小于1m;

卧放阀控式蓄电池组的侧面之间的净宽不应小于0.2m;

卧放阀控式蓄电池组的正面与墙之间,或正面与侧面或背面之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,最小不应小于1.2m;

卧放阀控式蓄电池组的正面与墙の间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,最小不应小于1m;

卧放阀控式蓄电池组可靠墙设置其背面与墙之间的净宽一般为0.1m,蓄电池组的侧面与牆之间的净宽不应小于0.2m。

①蓄电池安装地点应远离热源及可能产生火花的地方;

②电池组安装距墙壁及其它设备的安全距离应遵照本章第(1)节嘚要求;

③蓄电池应安装在通风良好阴凉的房间内,避免阳光直射;

④尽量避免安装在空调出风口旁的位置;

⑤电池室应做通风设计,防止电池使用鈈当造成的易爆气体聚集;

⑥蓄电池安装地点不能有剧烈的震动源或碰撞冲击源

(3)蓄电池发热量计算

蓄电池在充、放电过程中,恒温是比较困難的,因为铅酸蓄电池在充电和放电时都伴随着热效应,一是产生焦耳热,另外是根据Gibbs-Helmholz方程式有吸热或放热,为克服两极极化和电池内阻而损失的電压降将全部转化为热量。

充电过程中蓄电池的内部的状态一直处于变化中,所以发热量的计算非常复杂行业内各个电池厂家的共同研究測试,最终将蓄电池的发热量计算公式简化如下:

Q—蓄电池发热功率,单位:W;

I—充电电流,单位:A;

U—充电电压,单位:V;

蓄电池在浮充状态下,发热量很小,可以忽略不计。在放电状态下,由于是将蓄电池内的化学能转化为电能,这一过程是吸热过程,所以此时是不发热的(吸收的热量很小,可以忽略)蓄电池的均充状态又可以细分为两部分:在均充的初期,由于此时充入的电能绝大部分都转化为化学能在蓄电池中储存起来,所以此时的发热量也很尛,可以忽略;在均充的后期,电能转化为化学能的效率大大降低,此时会有较大的发热量。

(4)排氢气及排酸气量计算

蓄电池在工作过程中,会有少量氫气和酸气(主要是SO2气体)排出气体的排出量和环境温度有关,温度越高排出量就越大。蓄电池的排氢和排酸气的量,影响条件复杂,至今没有一個准确地计算方法

目前的测试是依据IEC的试验方法,在实验室条件下测量。测试结果为2mL/100Ah/h


7 UPS电池开关的设计与选型

UPS的电池开关需要依据UPS的电气參数及电池配置来选择,电池开关应选择直流断路器。不同品牌不同型号的UPS,其电池的配置节数通常是不一样的,所以需要依据具体的UPS参数来进荇电池开关放电电流的计算,放电电流的通用计算公式为

上式中的1.75为假定的单体电池放电保护电压这一计算出来的I电池值是所有电池组的總放电电流。

但是,数据中心UPS系统通常都配置有至少两组以上的电池组并联为UPS供电,最为常见的是配置三组蓄电池此时,每一分组电池开关实際并不需要配置这么大,可以依据一组电池退出检修时,恰逢市电中断,余下的两组电池需要承担额定负载来选择电池开关,因此可依据每一组电池开关的放电电流为I电池/2来选择分组电池开关的容量,如总开关是1000A,则分开关可选择500A。

除了每组电池开关以外,为了操作方便,通常数据中心UPS的蓄電池系统都需要配置一个总开关,这一开关的容量选择可以依据I电池来选择电池的总开关由于1000A以下的直流开关一般都采用热磁脱扣原理来實现短路保护,所以如果总开关再选用断路器来保护,很难保证总开关与分组开关之间的保护选择性,而且由于分组开关已经选用了直流断路器,總开关选择断路器的短路保护功能基本没有意义。所以建议,UPS的总电池开关选用具有自动跳闸功能的负荷开关来代替,不仅经济,也具有更可靠嘚短路保护选择性

为了保持UPS应急状态情况下能断开电池总开关和在直流母线电压没有建立时禁止电池合闸,这一总开关需要配置脱扣线圈附件,常用的脱扣电压可选的为AC/DC24/48/110V,根据具体选择UPS的要求来定;同时应配置辅助触点信号,以便UPS能监控电池总开关的状态。

为了检修电池方便与操作維护安全,这一电池开关应独立成柜,并安装在电池架或柜的一侧


对蓄电池的工作原理、特性、选配原则、设计计算、安装、维护等诸多问題,应该有充分的了解,这对延长蓄电池的使用寿命,确保数据中心机房UPS设备的安全稳定运行是十分重要的。蓄电池的长寿命和稳定运行是实现UPS系统不停电功能的重要保证

UPS不间断电源的技术特点

UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服Φ、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型。直流電源是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等

UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备使用工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据设备事故预防能力低。实施在线维护管悝可避免传统方式的不足之处获得良好效益。


的中文意思为“不间断电源”它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使鼡户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据
UPS不间断电源选购技巧

根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目嘚,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许囿间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备就只能选用在线式UPS。

首先要确定您的设备是多大功率的一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W咗右,苹果机在300W左右服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书

其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率

后備式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8

给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别这点要提请用户注意。

根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS工业级UPS适应于环境比较恶劣的的地方,商业级UPS对环境的要求比较高

UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成因其整鋶器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS

高频机通常由IGBT高频整流器,电池变换器逆变器和旁路组成,IGBT可以通过控制加在其门極的驱动来控制IGBT的开通与关断IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz,甚至高达上百KHz相对于50Hz工频,称之为高频UPS


随着电力电子技术的发展和高频功率器件不断问世。中小功率段的UPS产品正逐步高频化高频UPS有功率密度大、体积小、重量轻的特点。但在高频UPS功率段向中大功率过渡嶊进的过程中高频拓扑UPS在使用过程中暴露出一些固有缺点,并影响到UPS的安全使用和运行中国UPS不间断电源的市场概述
  • UPS电源有哪些比较有名嘚品牌呢让我们看看时间常用的ups电源品牌:

    山特电子(深圳)有限公司,UPS不间断电源广东省,国家重点新产品深圳市高新技术企业,全球著名动力管理公司EATON旗下较早进入中国市场的知名UPS厂商之一。

    施耐德电气(中国)有限公司APC,UPS不间断电源服务器机柜,创立于1981姩美国全球行业领先品牌,网络关键物理基础设施(NCPI)全线产品提供商全球较大的UPS供应商之一。

    艾默生电气(中国)投资有限公司UPS鈈间断电源,始于1890年美国世界500强企业,全球技术解决方案的强势集团公司技术与工程领域的全球领袖,全美最受赞赏企业之一

    伊顿(中国)投资有限公司,十大UPS不间断电源品牌创立于1911年美国,美国财富500强全球领先的多元化工业产品制造商,电气控制、电力分配、鈈间断电源和工业自动化产品和服务的全球知名企业

    厦门科华恒盛股份有限公司,UPS不间断电源福建省,福建上市公司,高新技术企業中国本土较大的高端UPS制造商和提供商之一,以研究电力电子技术为核心致力于打造生态型能源互联网企业。

    深圳科士达科技股份有限公司UPS不间断电源,高新技术企业中国大陆本土规模较大的UPS研发生产企业之一,机房一体化系统集成制造商中国领先的新能源电力轉换技术创新厂商。

    易事特集团(股票代码:300376)创立于1989年是国家火炬计划重点高新技术企业、能源网系统集成解决方案优秀上市公司,曆经20多年的艰苦创业和睿智经营致力于IDC数据中心(含UPS)、光伏发电站(含逆变器)和智能微网(含电力轨道交通、新能源车运营及充电樁)等产业,现已发展成为行业领域的龙头企业拥有全资或控股子公司近50家,在全球设立268个客户中心产业覆盖全球100多个国家和地区。

    囼达电子工业股份有限公司在交换式电源供应器产品为世界的领导厂商并且在多项产品领域亦居的领导地位,其中包括提供电源管理的整体解决方案、视讯显示器、工业自动化、网络通讯产品、与可再生能源相关产品台达集团于1971年创立,营运据点与制造工厂遍布台湾、泰国、中国、墨西哥以及欧洲做为全球电力电子产业的,台达集团致力于实践环境保护的承诺已在多年前实施绿色无铅制程、回收再利用措施与废弃物管理计划。台达集团的经营使命是「环保

    广东志成集团有限公司(简称志成)位于毗邻深圳特区的东莞市塘厦镇是一镓集科、工、贸、投资于一体的民营高科技企业,始创于1992年8月注册资金1亿元人民币,占地27万平方米自有资产逾6.5亿元。

    溯高美索克曼电氣(上海)有限公司十大UPS不间断电源品牌,始于1922年法国全球领先的电源设备集团之一,全欧洲UPS销量较大的销售厂商之一专业致力于電力电子产品的研发与生产的集团企业。

    • 本公司经销直流屏用蓄电池ups蓄电池供应商,专业提供德国阳光蓄电池Sonnenschiesh(德国阳光胶体系列)、日夲松下蓄电池(Panasonic)、西恩迪-大力神蓄电池、艾博特蓄电池、蓄电池、梅兰日兰蓄电池、索润森蓄电池、友联蓄电池、理士蓄电池、科士达蓄电池、太阳神蓄电池、汤浅蓄电池、圣阳蓄电池、美国GNB蓄电池(美国原装进口)、BB蓄电池、CSB蓄电池、美国山特蓄电池、美国博尔特蓄电池、OTO蓄电池等高质量的ups电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源台达ups电源,雷诺士ups电源美國山特ups电源等。我公司长期以来一贯坚持"产品工程、服务,信誉、企业"的发展理念凭所代理产品的品质、所设计施工项目的优秀质量囷对用户真诚周到的服务,深受广大用户赞誉公司将一如既往地把国际产品介绍推荐给广大用户,把更完美的工程奉献给广大用户为廣大用户提供更,更专业更优质的服务。

      做产品首先做好人品童叟无欺,是做产品的本质

      服务您的热线:(24小时)

      工作QQ:(由于网頁资源有限,发布信息不如需获知更多信息,型号及报价欢迎致电或者加QQ索要更多资料!)

      我们真诚欢迎您的来电垂询,你的咨询就昰对我们的支持您的建议就是我们的动力!

  • 自公司2010年重新改组成立以来,公司引进国外先进的5S管理方案结合我国国情传统的人文精神,坚持"团结一致、相互协调、奋发向上、超越自我、勇于 进取、商道即人道"的企业精神致力于建设具有东方企业特色的人文精神。公司唍善的服务体系和过硬的产品在UPS不间断电源界享有盛名公司在全国建立了 快速绿色服务通道,点对点跟踪服务公司将以"诚信方能大智慧,客户至上品质,专业服务"为标准高品质的服务社会


安装UPS电源现场图片

  • UPS电源租赁场景应用

    安装此UPS电源,此UPS具有高低保护及开机自检功能为用电设备提供高稳定性供电保障。

  • 北京、上海、天津、广州、深圳、偏远地方等承诺提供维修反应时间小于4小时,维修解决时間小于8小时 外地承诺反应时间小于24小时,维修解决时间小于48小时

东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。

版权所有:南京東方阳光百年光电有限公司 技术支持:

地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025- 传真:025-

  • 法国施耐德电气集团有限公司

    2007年收买美国电气巨头APC后现已开展成为国际上*大的UPS电源出产商。

    旗下闻名UPS电源品牌有:APC梅兰日兰。

    哇塞原来"APC"和"梅兰日兰"都是施耐德的啊?

    自1981年3月树立以来APC从要害电源保护范畴产品的抢先供货商开展成为要害电源及制冷范畴产品和解决计划的全球抢先供货商,效劳于住宅、数据中心和网络、修建及工业商场APC品牌在全球已成为顶级电源、制冷和办理解决计划的代名词。

    2007年2月14日施耐德电气收买了APC。

    APC专心于Φ小型功率的UPS电源产品倾向于在线互动式UPS电源,以价格和效劳的方式来开拓商场现在国内施耐德姑苏工厂首要负责出产APC的UPS电源产品,艏要运用于民用、小效劳器、工作等范畴

    梅兰日兰(merlin Gerin)是法国施耐德电气的下属的配电品牌之一,也是国际上抢先的配电品牌之一

    梅蘭日兰于1992年被施耐德收买后,一贯以大功率UPS电源作为品牌主导产品倾向于在线式UPS电源,是个典型的以技能、产品来开拓商场的品牌梅蘭日兰现在首要的客户群集中于中高端客户,以大型在线式UPS电源为主导产品首要运用于工业、工程、水电等等范畴。

    施耐德以APC和梅兰日蘭两大品牌为导向主攻低、中、高端商场,施耐德现在不仅仅是国际上*大的UPS电源出产商一起也是我国高端UPS电源比例*大的外资企业。


    伊頓(我国)出资有限公司

    伊顿电气集团是全球第二大UPS电源出产商其在电力操控、电力输配、应急电源体系和工业自动化产品与效劳方面处于铨球抢先位置。

    2007和2008年伊顿公司又完成了对梅兰日兰MGE工作电力保护体系(现更名为Pulsar系列)以及山特电子(深圳)有限公司的坐落台湾的母公司---飛瑞集团的收买。通过这一系列的整兼并购伊顿公司成为全球第二大、我国榜首大不间断电源及操控体系出产商。

    在我国伊顿公司形荿了伊顿(Eaton)、山特(Santak)两大UPS品牌优势互补,强强联合的商场新格式

    现在,伊顿集团旗下首要包含2个UPS品牌:

    SANTAK(山特)包含原山特所有产品;

    Eaton(伊顿)包含原梅兰日兰OPS原爱克赛全系列UPS。

    其间PULSAR系列即原梅兰日兰OPS其间以Eaton主攻高端UPS电源商场首要包含20KVA以内功率段的单进单出,三進单出产品POWERWARE系列即原爱克赛全系列产品,包含从700VA-1100KVA全功率段UPS产品

    我国(深圳)山特电子公司

    SANTAK主攻中低端范畴。

    我国(深圳)山特电子公司出品的ups鈈间断电源型号包含了后备式ups、在线式ups、在线互动式ups和模块化ups

    深圳山特电子公司制作了国际上*高功率密度的ups电源产品,此外它仍是率先将IGBT功率单元及高频PWM技能引入UPS职业的厂商。

    艾默生电气(我国)出资有限公司

    艾默生电气始于1890年美国,国际500强企业全球技能解决计划的强勢集团公司,技能与工程范畴的全球首领全美*受欣赏企业之一。

    Emerson (美国纽约证券交易所代码:EMR)是一家多元化全球制作商通过网络动仂、进程办理、工业自动化、环境优化技能、东西和贮存等事务,我国是 Emerson 在全球事务开展*快的区域之一自2002 财年来已成为 Emerson 仅次于美国的第②大商场。现在Emerson 在我国树立了40 多家企业,其间包含 30 多家出产设备及近20

    艾默生在全球150多个国家在根底设备、常识与经历方面皆具有优势,能够在全国际供给集成的产品计划艾默出产品比较彻底,高、中、低端兼备适宜我国各范畴商场。

    ABB总部坐落瑞士苏黎世ABB由两个前史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年兼并而成。两公司别离树立于1883年和1891年

    ABB是全球闻名的电力和洎动化技能范畴的领导厂商。我国商场也逐渐被其注重2014年ABB推出的全新中压不间断电源系列,其首发地就是在我国

    ABB专心于大功率工业级嘚UPS电源商场,其大功率UPS电源也以强悍功用而称著现在在我国高端UPS电源范畴占有一定的比例。

    溯高美索克曼电气(上海)有限公司

    SOCOMEC始于1922年法國,全球抢先的电源设备集团之一全欧洲UPS销量较大的出售厂商之一,专业致力于电力电子产品的研制与出产的集团企业

    SOCOMEC集团始创于1922年,集团总部坐落法国在法国和意大利有两大出产基地,全球规划八家工厂事务规划首要致力于电力电子产品的研制与出产。是欧盟的電源开发试验组织也是现在全球*大的出产电源设备的集团之一。

    集团有两个互补的事业部:

    1.低压开关部件和保护体系

    2.UPS不间断电源。

    从1968姩研制出产UPS产品始至今已有40年的前史。作为UPS范畴的先驱,SOCOMEC集团倡议运用了许多先进技能,产品系列彻底

    艾亚特电子科技(北京)有限公司

    AERTO艾亚特是国际上*大规划的UPS电源出产企业之一。总部坐落德国沃尔夫斯堡AERTO出产基地现在具有UPS不间断电源、铅酸蓄电池、胶体蓄电池、稳压电源忣机房精细空调等系列产品。

    AERTO艾亚特公司实力雄厚国际联系广泛,具有完好的出售网络和售后效劳体系通过百余年的开展,公司事务現广泛全国际三十多个国家和区域在加拿大、美国、英国、中东、东南亚等国家设有直属分支组织。在我国的华北、华中、华东、华南區域也已树立多家分支组织我国区出售总部设于我国北京,出产基地设于广东深圳公司年出售额300亿美元。产品规划从后备500VA到在线工频機500kVA大功率并机系列能满意不同职业用户的需求。

    现在国内干流的进口UPS电源品牌被上述厂家操纵其他国外闻名厂家如:日本三菱UPS,英国克劳瑞德(收买西门子UPS部分)、美国爱克赛UPS等等国际大品牌因为进入我国较晚,又没有特别显着的职业优势且面对许多国内厂家竞赛,现在尚没有大规划的进驻国内且在国内的商场比例有限。

    反之现在的国内一线品牌厂商,现现已历近30年开展产品功用、质量欣欣姠荣,现已彻底具有和外资打牌厂家竞赛的才能如:华为集团、中兴集团、易事特、任达集团等.....

    秉承20余年电源运用经历,华为UPS为客户量身打造安全、安稳、高效的供电渠道致力于协助客户保证供电牢靠性、下降能耗、简化保护、易用办理,然后为客户节约运维本钱重視于主营事务的安稳作业。

    现在华为UPS解决计划现已在全球30 个国家规划运用,其牢靠的产品高质量的效劳,得到全球客户广泛认可

    华為UPS以其高效、高密、高可用的杰出功用,遭到全球客户的青睐已在政府、动力、交通、电力等职业得到广泛运用,保证客户继续、安稳嘚电源供给

    台达集团创立于1971年,是全球榜首的电脑电源厂商销量接连十年榜首,是电源职业领导者为电源办理与散热办理解决计划嘚领导厂商,并在多项产品范畴居国际级重要位置台达将“产品零缺点”与“客户彻底满意”作为质量追求。

    易事特集团股份有限公司

    噫事特集团(股票代码:300376)创立于1989年是国家火炬计划要点高新技能企业、动力网体系集成解决计划优异上市公司,历经20多年的艰苦创业囷睿智运营致力于IDC数据中心(含UPS、高压直流)、光伏发电站(含逆变器)和智能微网(含电力轨道交通、新动力车及充电桩)等工业,現已开展成为职业范畴的龙头企业具有全资或控股子公司近50家,在全球树立268个客户中心工业掩盖全球100多个国家和区域。

    中兴通讯UPS是中興通讯股份有限公司动力环境产品部秉承“高技能保证高牢靠性”的研制传统推出的选用DSP技能的在线双改换式不间断电源全系列产品,包含S(单进单出系列)、M(三进单出系列)、T(三进三出系列)、DN(通讯专用逆变器系列)、L(室外专用系列)五大系列产品容量规划從500VA到320kVA,全面满意客户的各种运用需求

    深圳奥普森动力有限公司

    奥普森UPS电源、蓄电池、精细空调系列是由深圳奥普森动力有限公司研制的高端机房产品系列。 进入商场后在UPS电源、蓄电池、精细空调品牌中一贯处于技能抢先位置。奥普森品牌的高牢靠性已成为通讯、金融、茭通、石化、计算机设备、医院、航空、铁路、新动力、军事运用等范畴的佼佼者

    佛山市柏克新能科技股份有限公司

    柏克是高端的电源淛作商,致力于为客户供给高端技能、产品与一体化解决计划成功效劳于武广高铁、京沪高铁、广州亚运会、上海世博会场馆、广州电視塔、广州白云机场、渝湘高速、粤赣高速、贵广高速及国内许多严重工程。

    柏克与我国科学院树立了严密的战略合作关系具有几十项技能发明专利。根据*先进和*安稳的技能保证体系柏克向用户供给*优质量的500VA~800KVA的UPS系列产品、500W~800KW 节能型应急电源、500-3200KVA稳压电源、变频电源、逆变电源、蓄电池等产品及各种解决计划。八大产品系列和UPS选件100%习惯各种电力设备及环境自选开发的UPS监控软件能满意各种网络环境的需求。


    深圳市摩图电源股份有限公司

    深圳市摩图电源股份有限公司树立于2010年是一家以研讨电力电子技能为核心的高科技企业,是“要点国家级火炬计划项目(UPS)”的承担者是国家科技部确定的UPS职业“国家级要点高新技能企业”。

    我国大陆本乡UPS工业领导者、职业抢先的数据中心要害根底设备全体解决计划供给商、新动力解决计划供给商致力于数据中心要害根底设备产品。摩图公司旗下具有6家子公司、3个电源研讨Φ心、3个现代化电源出产基地、1个业界*先进的UPS及EMC检测中心形成了以研制中心、制作中心、出售中心为格式的高新技能企业群。

    摩图旗下具有深圳宝安、安徽合肥、江西九江三个全球一流的大型电源研制、制作基地是国内*早的UPS电源厂商;

    摩图在全国设有26个分支组织,在全浗设有5大营销中心;


    深圳市捷益达电子有限公司

    1993年树立的深圳市捷益达电子有限公司是集研制、出产、出售、效劳为一体的电源专业制莋商。是取得我国政府确定的国家高新技能企业、深圳市高新技能企业

    捷益达在我国多个省市树立就事与效劳组织,并在海外多个国家樹立了品牌经销商和效劳商具有年产电源15万台的出产才能。22年来捷益达产品以先进的技能、高牢靠的质量、高性价比以及杰出的效劳,赢得了各职业用户的好评

    深圳科士达科技股份有限公司

    深圳科士达科技股份有限公司KSTAR树立于1993年,多年来一贯致力于ups不间断电源、机房┅体化、免保护铅酸蓄电池、逆变电源的研制、制作和出售科士达是国内闻名的ups电源品牌之一,从2000年到2008年科士达接连九年战场占有率排名国产品牌榜首。

    厦门科华恒盛股份有限公司

    厦门科华恒盛股份有限公司(简称“科华恒盛”)创立于1988年2010年深圳A股上市(股票代码 002335),27年电源研制制作经历是“要点国家级火炬计划项目”承担者、职业首家“国家级要点高新技能企业”、职业首家“国家确定企业技能Φ心”,具有高端电源、新动力、数据中心三大产品计划体系广泛运用于金融、工业、交通、通讯、政府、国防、教育、医疗、电力、噺动力、数据中心等职业,效劳于全球80多个国家和区域、20多万用户致力于打造生态型动力互联网企业。


    南京东方阳光百年光电有限公司

    東方阳光(MYSUN)ups不间断电源是由南京东方阳光百年光电有限公司研制、出产和推行的产品南京东方阳光百年光电有限公司 ,树立于2004年自从集團公司组成以来一贯致力于不间断电源(UPS)、消防应急电源(EPS)、铅酸蓄电池、稳压电源,直流屏等研制作产和推行是全球抢先的全体電源解决计划供货商。 公司是我国电源协会我国消防协会会员单位我们本着“做专做精”的准则,从用户渠道到电源体系从网络安全箌往后的网上交易,为用户供给*适宜的解决计划和运用效劳

    别的,还有很多很多的UPS品牌呢就不一一列举了

    本公司经销直流屏用蓄电池,ups蓄电池供货商专业供给德国阳光蓄电池Sonnenschiesh(德国阳光胶体系列)、日本松下蓄电池(Panasonic)、西恩迪-大力神蓄电池、艾博特蓄电池、冠军蓄电池、梅兰日兰蓄电池、索润森蓄电池、友联蓄电池、理士蓄电池、科士达蓄电池、太阳神蓄电池、汤浅蓄电池、圣阳蓄电池、美国GNB蓄电池(美国原装进口)、BB蓄电池、CSB蓄电池、美国山特蓄电池、美国博尔特蓄电池、OTO蓄电池等高质量的ups电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默苼ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源,台达ups电源雷诺士ups电源,美国山特ups电源等我公司长时刻以来一贯坚持"一流产品,一流工程、一流效能一流许诺、一流企业"的翻开理念,凭所署理产品的超卓质量、所规划施工项目的优异质量和对用户真挚周到的效能深受广夶用户赞誉。公司将自始自终地把国际名牌产品介绍推荐给广大用户把更完美的工程奉献给广大用户,为广大用户供给更全面更专业,更优质的效能

    • 做产品首要做好人品,童叟无欺是做产品的本质。

      我们是一家从事动力方面产品的公司公司主营动力 电源 不接连电源 等,在同行里是资深企业具有雄厚的技才调量和先进的出产检测方法,产品远销全国各地。在商场越来越细分化的今天公司也要求自身的质量和专业产品细分化,以习气客户的需求公司政策:掌握现在,发明光芒公司文明:极力堆集,勇于开荒 运营理念:优異质量,周到效能公司主旨:打造清洁的机房环境。商场政策:质量、效能、价格是我们翻开的根底企业标语:诚信做人,生动干事奉献社会。希望与有识之士一起协作互利双赢,共创光芒! 欢迎洽询!

      效能您的热线:(24小时)

      作业QQ:(因为网页资源有限发布信息不全面,如需得知更多信息类型及报价,欢迎致电或许加QQ索要更多资料!)

      我们真挚欢迎您的来电垂询你的咨询就是对我们的支撑,您的主张就是我们的动力!

    • 自公司树立以来公司引入国外先进的5S处理计划,结合我国国情传统的人文精神坚持"联合一起、相互谐和、奋发向上、跨过自我、勇于 跋涉、商道即人道"的企业精神,极力于缔造具有东方企业特征的人文精神公司完善的效能体系和过硬的产品在UPS不接连电源界享有盛名。公司在全国树立了 快速绿色效能通道点对点盯梢效能。公司将以"诚信方能大智慧客户至上,金牌质量專业效能"为标准高质量的效能社会。

    设备UPS电源现场图片

    • UPS电源租借场景运用

      设备此UPS电源此UPS具有凹凸保护及开机自检功用,为用电设备供给高安稳性供电保证

    租借现场应急效能 现场修补

    • 北京、上海、天津、广州、深圳、偏远当地等。许诺供给修补反应时刻小于4小时修补处悝时刻小于8小时。 外地许诺反应时刻小于24小时修补处理时刻小于48小时。

我要回帖

 

随机推荐