德国AEG公司官方网站中国代理联系方式

许多大企业很快认识到标准化的優点特别是几家19世纪后期,德国通用电气公司(AEG)在家用电器设计师贝伦斯使用有限的标准部件组合以提供多样化产品开创了标准化基础仩的多样化的范例。

益士达(厦门)电子科技有限公司专业提供AEG低压配电产品:包括框架断路器,塑壳断路器,微型断路器,漏电保护断路器等,拥有与世界同步的技术和质量;
AEG 转发开关 F12-3O2C3开2闭 (螺钉压接式连接件)现货库存


益士达(厦门)电子科技有限公司是德国AEG接触器,继电器,真空开关熔断器,真空断路器等低压电器全系列产品的中國代理,可以提供原装进口的德国AEG接触器德国AEG继电器,德国AEG断路器德国AEG微型断路器,德国AEG空气开关德国AEG保险/座等低压电器产品和备件。
专业提供AEG低压配电产品:包括框架断路器,塑壳断路器,微型断路器,漏电保护断路器等,拥有与世界同步的技术和质量;

益士达(厦门)电子科技有限公司


地址:厦门市湖里区火炬高新区创业园宏业楼302A室

由澳大利亚通用电气设备有限公司生产的新一代电磁操动机构的三相接触器——VCR193真空接触器主要用于额定工作电压12kV以下,额定频率50Hz/60Hz的三相交流系统中需要大量分、合闸操作循环的场合同时又是特别适用于频繁操莋的理想电器。 

VCR193真空接触器主要由真空灭弧室、电磁操动机构以及其它辅助部件构成通过电磁操动机构控制来实现接触器的合闸操作,汾闸操作则由分闸弹簧实现其结构紧凑、在无需经常维护的条件下仍保证其长久的电气和机械寿命。 

VCR193真空接触器与旧系列的接触器有着良好的互换性同时它附件的通用性强,易于组装成不同的配置 

VCR193真空接触器具有电气自保持和机械自保持两种配置,可提供以下两种结構形式: 

固定式 手车式(配置熔断器支座) 

手车式接触器主要由固定式接触器和特定的底盘手车组成手车式接触器均装

设熔断器支座,鉯便熔断器的安装熔断器支座上都装有联动脱扣机构,保证接触器在即便只有一相熔断器熔断时也能联动分闸(通常随机械保持接触器配套供应)同样即使有一相熔断器未安装时,该装置也可防止接触器合闸 

VCR193接触器在正常使用条件下,只要在接触器的技术参数范围内它就可以保证安全可靠地运用于相应电压等级的电网中,并广泛应用于电力工业、工矿企业、发电厂、海运等领域电器设备的控制和保護 

VCR193接触器的真空灭弧室具有的开断性能,使接触器能在恶劣的环境下运行它适合控制和保护(配合熔断器)电机、变压器、电容器组等。 

VCR193真空接触器符合大部分工业国家的标准并完全符合以下标准: 

电工委员会标准: 

分电流限定熔断器 中国国家标准: GB/T 《交流高压接触

器和基于接触器的电动机起动器》 GB/ 《高压开关设备和

控制设备标准的共用技术要求》 熔断器的尺寸以及撞击器型号符合DIN 43625和BS2692标准,电气性能苻合IEC 60282和GB 15166.2标准 

1) 周围空气温度不超过40?C,且在24h内测得得平均值不超过35?Czui低周围空气温度-15?C。 2) 海拔高度不超过1000m 3) 周围空气没有明显嘚受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染。 4) 湿度条件如下: 

——24h内测得的相对湿度的平均值不超过95%; 

——24h内测得的沝蒸气压力的平均值不超过2.2kPa; 

——月相对湿度平均值不超过90%; ——月水蒸气压力平均值不超过1.8kPa 

5) 在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。 6) 地震烈度不超过8度 

特殊使用条件: 

如果使用条件和这些正常使用条

件不同,有特殊要求的请与我们再达成适当的协议

VCR193真空接觸器主要优点如下: 极少量维护 适合频繁操作 较长的电气和机械寿命 远方控制 互换性强 适合安装于成套式变电站和开关柜 电气自保持有专為合闸电磁铁提供的宽电压电源模块 结构及原理 

VCR193真空接触器结构采用模块叠加式总体结构布局,独特新颖、简单、紧凑、能耗和噪音低、操作可靠性高、产品适应性强用户可以自由选择固定式、手车式等形式,不需经过调试可直接投入使用 

VCR193真空接触器的主回路与操动机構采用一体化设计,三相主回路的真空灭

弧室布置在整体浇注的绝缘框架中使每相回路不受外界恶劣环境的影响,能够得到很好的绝缘性能和保护并显著提高了相间的绝缘水平。其结构紧凑、在无需经常维护的条件下仍保证其长久的电气和机械寿命 

基座合闸电磁铁绝緣翘板触头压力弹簧合闸线圈

接触器主触头在陶瓷的真空灭弧室中操作,灭弧室的真空度高达1.33X10-4Pa 

接触器分闸时,真空灭弧室的动、静触头赽速地开断在分闸过程中高温触头之间产生的金属蒸汽使电弧持续到电流*次过零点。在电流过零点时金属蒸汽迅速凝结使动静触头之間重新建立起很高的电介质强度,维持很高的瞬态恢复电压值 

因为接触器的截流值不高,对于切合已经启动的电动机仅产生很低无危害設备的过电压 

1.7.3 动作原理 真空接触器通过电磁操动机构控制而实现接触器的合闸操作,分闸操作则由分闸弹簧实现 对带有锁扣装置的机械自保持式真空接触器来说由机械合闸锁扣装置使接触器保持合闸状态。同时将分闸弹簧压缩为分闸做准备。分闸时分闸电磁铁动作使合闸锁扣装置解扣,由分闸弹簧驱动操作机构完成分闸 

手车式接触器每完成一次合分操作,面板上的合分指示牌将作出相应的指示哃时接触器若安装计数器的将自动记录操作次数。 

真空接触器具有手动分闸操作功能一般情况下上述手动操作功能只能在空载调试和检測时使用。 

2 熔断器的选用说明(仅供参考) 为了可靠实现短路保护给接触器配上合适的限流熔断器是十分必要的。这种方案意味着负载側因限流用户不必因相应的增容而更换设备。 

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布企業负责,安防展览网对此不承担任何保证责任