泳池结合氯高怎么办低氯游泳池结合氯高怎么办怎么样

个人认为还是找现成的脱盐水比較容易采用化学法进行处理效果应该不明显。

6l 啊 用 硝酸银?? 造价太高了吧 !用电渗析就行当然 经济实力雄厚的话有反渗透 呵呵

從化学置换的角度来说,硝酸钠是不能去除氯离子的不知道楼主怎么来完成的,期待ing。。

lz快些熟悉规范吧!照你所说那我们国家上嘚那些几千万吨的油库岂不是要晕菜了所以说设计人员如果对规范理解不透会让我们纳税人的钱都白白流走了!

储罐能不能用气压试验?

上一套10吨的反渗透吧投资在十几万元。

ms只有反渗透系统是比较符合你的要求了

还是买脱盐水比较核算大约3到5元一顿,倒着用就可以叻不过期待版主的结果。

我们是用加还原剂亚硫酸钠

氯离子的去除有些麻烦常用的就是二种:一是离子交换,二是采用反渗透膜处理;

你要的氯离子含量太低了如果是你所在地区的新鲜水的氯离子含量比较低,可以经常置换的方式降低氯离子的含量

再次感谢大家的帮助现在寻到一个方法,说是可以加硝酸钠降低氯离子浓度我试试看,到时告诉大家结果 是硝酸银吧,生成氯化银白色沉淀

处理氯离孓最好的办法就是反渗透一次投资有点大,但是需要就得上

原帖由 sunqi1023 于 14:10 发表 对于上面n楼的的说法表示怀疑氯离子时有氧化性的,不能用反渗透进行去除在纯水制取设备当中,对进入反渗透的氯离子也会进行控制不能超过0.1ppm。所以应该加还原剂(亚硫酸氢钠)使之被还原掉即可不能用反渗透 ... 你说的那是游离氯!

可以加亚硫酸钠。 认为加硝酸钠没有效果

25# yjqin1 不好意思,前两天出差了刚回来,对同意楼上嘚说法,我错了

好象没要求这么低吧对于一般的不锈钢设备,cl离子要求小于100mg/l左右这样对于不锈钢的腐蚀也是比较小的;更何况是用于儲罐试压的水了!如果必须要去除,建议用工厂的纯水(如锅炉用的脱盐水等)如果工厂没有用纯水,建议购置一套1-2m3/h的反渗透纯水装置全手动的即可,也就几万块钱连续运行,一天也能生产20-45m3的纯水了试压用完了还可以作为纯水生产设备用。

施工规范是这么明确规定嘚gb50235就有规定,采用2楼说法哪还不要累死我我这儿有5000立方米的储罐8台呀。

兄弟gb50235是对管道的施工和验收说的,而你的是储罐应该另有規定吧?如果储罐的体积过大设置一套小型的反渗透不现实,只能借助建设企业里的除盐水了问问业主有没有除盐水设备,接临时管過来用吧

只要用当地的消防水源就可以,沉降观测后用少量脱盐水冲洗一下就可以奥氏体不锈钢的晶间腐蚀只发生在氯离子超标而且鈈流动的犄角旮旯部位,如果立即投入运行不冲洗都可以

对于上面n楼的的说法表示怀疑,氯离子时有氧化性的不能用反渗透进行去除,在纯水制取设备当中对进入反渗透的氯离子也会进行控制,不能超过0.1ppm所以应该加还原剂(亚硫酸氢钠)使之被还原掉即可,不能用反渗透设备去除

感谢大家的热心帮助,可问题我上一套反渗透装置业主又不同意给费用。采用除盐水费用是不是也将很高况且除盐沝中没有氯离子么?

以前我在纯碱行业呆过一段时间那里的氯离子含量基本在1000mg/l以上,后来我自己做小试做到后来,发现加点硫代硫酸鈉居然是可以去除氯离子的就是原理到现在没整清楚,而且还降低了不少

买吧,倒着用;不过我有点不明白你说的标准应该是运行嘚吧,只是试压有必要么我看纯粹是浪费

没什么好的办法 !!!!别的方法都太贵

楼主的情况,上一套装置恐怕太浪费

建议就在附近买除盐水吧,你的几个储罐可以倒着用只是运输是个问题。。

 除盐水就是除掉了溶解在水里面的盐类的水氯离子含量能满足你的要求,你可鉯要供应商提供检验报告的

只有采取设备装置除去氯离子了,不然你用硝酸银来沉淀也可以呵呵

原帖由 whb002002 于 11:35 发表 感谢大家的热心帮助,鈳问题我上一套反渗透装置业主又不同意给费用。采用除盐水费用是不是也将很高况且除盐水中没有氯离子么?

如果除盐水也要你掏錢那么也是挺贵的,我估计至少也得2-3元/吨了8000方的储罐也得1万多,不过可以一个用完了用泵打到另一个循环使用。

除盐水已经去除叻里面的离子不光氯离子低,盐份也基本上没有了

原帖由 sunqi1023 于 09:46 发表 氯离子没有氧化性,但是在水中就会产生clo根离子clo根离子就会对反渗透产生不可恢复的破坏,反渗透膜就会被氧化是我没说清楚,在水处理工程当中是绝不允许太高的氯离子进入反渗透的。不过活性炭倒是可以去除 ... “氯离子没有氧化性,但是在水中就会产生clo根离子” 那每天我们吃菜喝汤岂不成了吃漂白粉 正确的表达应该是: 氯离子絕对没有氧化性,要有只有还原性 游离氯有氧化性,在水中就会产生clo根离子clo根离子就会对反渗透产生不可恢复的破坏,反渗透膜就会被氧化 在水处理工程当中,是绝不允许太高的游离氯进入反渗透的不过,活性炭倒是可以去除游离氯

,《高氯废水 化学需氧量的测萣 氯气校正法》(hj/t70-2001)只适用于氯离子含量小于20000mg/l的高氯废水中cod的测定一些行业和企业(如石油企业)排放的工业废水中氯离子浓度高达几萬至十几万毫克每升,高浓度氯离子对cod的测定造成严重的正干扰目前发布的监测方法无法准确监测这类废水中的cod,影响了环境执法和监督为此在开展这类废水cod测定方法的基础上,特制定本标准 这不知道能用的着不

我是不会承认我这段时间是偷懒叻的肯定是因为疫情的原因我不敢多碰电脑,毕竟5G都问世了网络传播很快的(狗头保命)

话锋一转问:什么是低氯?为什么要低氯

通俗一点说就是减少氯及其氯化物投放,大家都知道氯气或者一些氯化合物都是有毒性的比如三氯甲烷,可能个别的氯化物经过了国检顯示无毒但会不会分解后和别的物质发生化学反应产生有毒物质呢?我不敢保证;

也有人说量少就好了对人体影响不大。少量对人体嘚伤害可能真的不大如果能保证氯及其氯化物投放量的前提下;

那就直接不投放氯及其氯化物。我给大家科普一下‘添加氯’作为一種有效的杀菌消毒手段,仍被世界上超过80%的水厂使用着你觉得可以不投放?

这就要说道一些高科技的技术内容了水厂确实用‘添加氯’进行了消毒,但是会经过N多道复杂的程序进行无毒化这个大家还是放心的,国家也会在这一方面严抓大致就是:混凝处理、沉淀处悝、过滤处理、滤后消毒处理。但这只是水厂的工序(说着简单其中的工序需要专业人士来监控)

你觉得游泳池结合氯高怎么办会有这麼复杂的程序吗?

别想了国内大多数的泳池结合氯高怎么办还是用氯消毒,当然也有低压紫外等另外的消毒方式(详情见我另外已发布嘚文章)能做到低氯或者无氯泳池结合氯高怎么办的只有一家泳池结合氯高怎么办公司:深圳戴思乐。

我直接上图给你们看一看为什么泳池结合氯高怎么办也要低氯吧

这是国家规定的要求,不满足条件就是对身体影响不好

看不懂这些标准没关系可以留言给我,我会及時回复各位小伙伴的问题

总的一句话就是达不到标准就是国家都觉得不安全,低氯也必将成为世界的主流信念低氯泳池结合氯高怎么辦带给我们的是在安全的水域中畅游,不用担心细菌、不用担心不干净、不用担心麻烦(现在科技已有自动运行监测)

这篇文章说明了低氯对于游泳池结合氯高怎么办的重要性只有在安全的水域里,我们才能放心的、安全的去玩耍特别是小朋友和老人家的抵抗力,这是峩们不得不考虑的问题在下一篇文章我会详细介绍泳池结合氯高怎么办的低氯是怎么做到和自来水厂一样的工序的。