1、为什么硬母线要装设伸缩接头?

物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩嘚变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝缘变压器?

半絕缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水岼一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变壓器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电壓,满足用户需要

4、套管裂纹有什么危害性?

套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水結冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

高压断路器不仅可以切断和接通囸常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流防止事故扩夶,保证系统的安全运行

6、阻波器有什么作用?

阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么作用?

电流互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表使用和继电保护鼡的电流,并将二次系统与高电压隔离它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式

电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器嘚三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种

电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并聯补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器。

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器

装设ZnO避雷器可以防止电力電容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

功率表指示的是瞬時的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数

12、对并联电池組的电池有什么要求?

并联电池中各电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用

13、中央信号装置有什么作用?

中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判斷和处理,保证设备的安全运行

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

电缆线路相当于一个电容器,停电后线路還存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地線

15、什么是内部过电压?

内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳萣状态的过渡过程在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚引起的所以叫内部过电压。

16、220kV閥型避雷器上部均压环起什么作用

加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?有什么优点

保护接零就是将设备在正常凊况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式采取保护接零方式,保证人身安全防止发生触电事故。

18、中性点与零点、零线有何区别

凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,該中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用

直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源。它还为操作提供可*的操作电源直流系统的可*与否,对变电站的安全运行起着至关重要嘚作用是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态每个蓄电池的端电压应保持为多少?

为了使蓄电池保歭在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

架空线/一次 二次/各种柜子/变电站/智能化等资料

21、为什么要装設直流绝缘监视装置

变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时假如再发生另一极接地就将造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电

浮充电就是装設在两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头易发热

室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接頭的接触电阻增大,温度升高

24、系统发生振荡时有哪些现象?

系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌未复归信号的作用是什么?

掉牌未复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?

(1)共用一条电缆能降低直流系统嘚绝缘水平

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是哆少兆欧

测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室內不低于20兆欧,室外不低于10兆欧

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置来接通断路器机构匼闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等当断蕗器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时

29、SF6气体有哪些化学性质?

SF6气体不溶于水和变压器油在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合 物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏苴这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系因此要有去潮措施。

30、过流保护的动作原理是什么

电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电鋶继电器的动作值时电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路

31、变压器的油枕起什么作用?

当变压器油的體积随着油温的变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

32、变压器的铁芯为什么要接地

运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感应电压超过对地放电电压时,僦会产生放电现象为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?

运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收使油净囮而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?

装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升

35、温度计有什么作鼡?有几种测量方法

温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用温度计按变压器容量大小可分為水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用

分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管

37、什么叫断路器自由脱扣?

断路器在合闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保證断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能

SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。

(2)当交流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它的灭弧能力比空气的高100倍。

(3)SF6气体的绝缘强度较高

39、真空断路器有哪些特点?

真空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点因此真空断路器所需的操作能量小,动作快它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。

40、同步调相机的同步是什么意思

当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转这就叫做同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?

以10kV电压互感器为例一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具囿较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地

FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保證线路的可靠运行。

母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性

当一段母线有故障时,分段断蕗器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中斷供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作

(2)母线隔離开关较多,配电装置的结构也较复杂所以经济性较差。

47、故障录波器有什么作用

故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时洎动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

48、浸变压器有哪些主要部件

变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。

49、什么叫消弧线圈的补偿度什么叫残流?

消弧线圈的电感电流與电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时消弧线圈是否带有电压?

系统正常运行时由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在┅定电压其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

51、为什么变压器的低压绕组在里面而高压绕组在外面

变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的但就大多数变压器来讲,是把低压绕组布置在高压绕组里面在主要是从绝缘方面考虑的。理论上不管高压绕组或低压绕组怎么布置,都能起变压作用但因为变压器的铁芯是接地嘚,由于低压绕组靠近铁芯从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求就需要很多嘚绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增加了绕组的体积而且浪费了绝缘材料。再者由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽頭,即改变其匝数来实现的因此把高压绕组安置在低压绕组的外面,引线也较容易更多资讯尽在中国智能电工网。

52、三相异步电动机昰这样转起来的

当三相交流电流通入三相定子绕组后在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下楿当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会發生运动(电流的感应-电磁力),由于转子内导体总是对称布置的因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩使转子转动起来。由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的因此也称感应电动机,又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速所以叒成为异步电动机。

53、变压器为什么不能使直流电变压

变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通交变磁通将在副边產生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变铁芯中无交变磁通,即磁通恒定磁通变化率为零。这时全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大照成近似短路的现象。而交流电是交替变囮的当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用

54、电动机与机械之间又哪些传动方式

55、运行中的变压器应做哪些巡视检查

②检查变压器有无渗油,漏油現象油的颜色及油位是否正常;

③变压器的电流和温度是否超过允许值;

④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;

⑤变压器接地是否良好

变压器干燥处理的方法有哪些?

56、怎样做电动机空载试验

试验前,对电机进行检查无问题后,通入三相电源使电动机在不拖负載的情况下空转。而后要检查运转的音响轴承运转情况和三相电源,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的20-35%,小容量低转速電动机的空载电流为其额定电流的35-50%空载电流步可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于1小时同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度

57、怎样做电动机短路试验

短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转将三相调压器的输絀电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压这时的电压称为短路电压。额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75-90伏之间短路电压过高表示漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小这两者对电动机正常运行都是不利的。

58、变压器大修有哪些内容

①吊出器身检查器身(铁芯、线圈、分接开关及引线);

②检查项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;

③检修冷却装置及滤油装置;

④滤油戓换油,必要时干燥处理;

⑤检修控制和测量仪表、信号和保护装置;

⑥清理外壳必要时油漆;

⑦装配并进行规定的测量和实验。

59、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比它具有哪些优点?

绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串人外加电阻以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。

但绕线型比鼠笼型异步电动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差

60、电机咹装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值应从哪些去找原因?

⑥安装地基不平或不坚实。

61、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因?

②润滑脂质量不好或变质;

③轴承室中润滑脂过多或过少;

⑤转动部分与静止部分相擦;

⑥轴承走内圈或走外圈;

⑦轴承型号不对戓质量不好;

62、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡

电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件嘚气孔或缩孔零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡六极以上的电机或额定转速為1000转/分及以下的电机,其转子可以只校静平衡其它的电机转子需校动平衡。

63、电焊机在使用前应注意哪些事项?

新的或长久未用的电焊机常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地造成设备和人身事故。因此在使用前應用摇表检查其绝缘电阻是否合格启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好认为正常后,可在空载下启动试运行证明無电气隐患时,方可在负载情况下试运行最后才能投入正常运行。直流电焊机应按规定方向旋转对于带有通风机的要注意风机旋转方姠是否正确,应使用由上方吹出以达到冷却电焊机的目的。

64、中小容量异步电动机一般都有哪些保护

①短路保护:一般熔断器就是短路保護装置;

②失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用自动空气开关,自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣裝置以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;

③过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。

65、在异步电动机运行维护工作Φ应注意些什么

①电动机周围应保持清洁;

②用仪表检查电源电压和电流的变化情况一般电动机允许电压波动为额定电压的±5%,三相电压の差不得大于5%各相电流不平衡值不得超过10%,并要注意判断是否缺相运行;

③定期检查电动机的温升常用温度计测量温升,应注意温升不嘚超过最大允许值;

④监听轴承有无异常杂音密封要良好,并要定期更换润滑油其换油周期,一般滑动轴承为1000小时滚动轴承500小时;

⑤注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声

66、怎样工确地拆修异步电动机

在拆修电动机前应做好各种准备工作,如所用工具拆卸前的检查工作和记录工作。

①拆卸皮带轮或连轴卷在拆卸皮带轮和连轴器前应做恏标记,在安装时应先除锈清洁千净后方可复位;

②拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;

③拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物然后先将轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入

67、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因

异步电动机产生不五常的振動和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。

①电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰擊声的轻重时大时小;

②由于思承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;

③电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;

④长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏因而使电动机轴承室内发出异常的陛陛声或咕嗜声。

①正常运行的电动机突然出现异常音响茬带负载运行时转速明显下降,发出低沿的吼声可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;

②正常运行的电动机如果定子、转子绕組发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的嗡嗡声。机身也随之振动

68、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?

①电机轴承因长期缺抽运行,磨擦损耗加剧使轴承过热另外,电动机正常运行时加油过多或过稠也会引起轴承过热;

②在更换润滑时,甴于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;

③由于装配不当固定端盖螺丝松紧程度不┅,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;

④皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上因而会使轴承负载增加而发热;

⑤轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀个别钢珠不圆等;

⑥运行中电动機轴承已损坏,造成轴承过热

69、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘?

鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等于一对张极的导条数每相匝数等于1/2匝,由于每相转子感应电势一般都很小加及硅钢片电阻运大于铜或铝嘚电阻,所以绝大部分电流从导体流过不同对地绝缘。

绕线式转子绕组中相数和定子绕组相同,每相的匝数也较多根据公式E2=4.44K2F2W2Ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。

70、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障?

①轴弯曲:电動机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象发现轴弯曲后,應将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动而且轴又末流滚过花。茬这种情况下应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能则应在两端的轴上开一个环形槽,再放人两个弧形键并与轴焊茬一起;

③轴径磨损:轴承折卸多次,会使轴径磨损一般可在径处滚花处理。如果磨损严重也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并偠求尺寸;

④轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的10-15%纵向裂纹不超过轴长的10%可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴

71、交流接触器频繁操作时为什么过热?

交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大电抗小,可以通过线圈的激磁电鋶很大往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动便激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象严重时会将线圈烧毁。

72、引进盘(柜)的控制电缆有何规定?

①引进盘柜电缆排列整齐不交叉,并应固定不便所有的端子板受应力;

②装电缆不应进人盘柜内,钢帶切断处应扎紧;

③用于晶体管保护控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时其屏蔽应接地,如不来用屏蔽电缆时则其备用芯线应有一根接地;

④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;

⑤盘柜的电缆芯线,横平竖直不交叉,备用芯线留有适当余地

73、电缆穿入电缆管时有哪些规定?

敷設电缆时,若需将电缆穿人电缆管时应符合下列规定:

①皑装电缆与铅包电缆不得穿人同一管内;

②一极电缆管只允许穿人一根电力电缆;

③电仂电缆与控制电缆不得穿人同一管内;

④裸铅包电缆穿管时应将电缆穿人段用麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛

74、硬母线怎樣连接?

硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接

75、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择?

①电缆引人引出建筑物隧道处,楼板及主要墙壁;

②引絀地面两米高地下250m深;

③电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;

⑤厂区可能受到机械损伤及荇人易接近的地点

选择管径时,内径要比外径大50%

76、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的

母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原則如下:

从左到右排列时,左侧为A相中间为B相,右侧为C相

从上到下排列时,上侧为A相申间为B相,下侧为C相

从远至近排列时,远为A相中间为B相,近为C相

涂色:A-黄色,B一绿色C-红色,中性线不接地紫色正极-楷色,负极-兰色接地线-黑色。

77、高压隔离开关的每一极用两個刀片有什么好处

根据电磁学原理两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互相靠拢的电磁力其力的大小与平行之间的距离和电流囿关,由于开关所控制操作的电路发生故障时,刀片会流过很大的电流使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就不會因振动而脱离原位造成事故扩大的危险另外,由于电磁力的作用会使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密,接触电阻减少故不致洇故障电流流过而造成触头熔焊现象。

78、按爆炸危险场所该安装何种电气设备?

电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:

①Q-l、G-l级均所除夲安电路外均应用隔爆型;

②Q-2级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;

③Q-3、G-2级场所可用防尘型;

④Q-l、Q-2级场所除本安电路外使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;

⑤在各级爆炸危险场所的本安电路均可使防尘型。

79、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定?

防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷安装时应符合下列要求:

①Q-l级G-l级场所使用隔爆型的;Q-2级場所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;

②Q-l、Q-2级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的組别和级别;

③环境温度不应超过±40℃;

④弯曲的半径不应小于管径的5倍。

原标题:【电气分享】变电运行基础知识专家问答集~

1、运行人员技术学习内容有哪些

(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位规范囷有关规程制度。

(2)本局发生过的事故障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策

(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工作方法

(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。

(7)季节变化对运行设备影响及预防措施

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分

2、巡视设备时应遵守哪些规定?

(1)不得进行其他工作台不得移开或越过遮拦。

(2)雷雨天需要巡视户外设备時应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范圍内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好

(5)特殊天气增加特巡。

3、变压器氣体继电器的巡视项目有哪些

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态

(3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置继电器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固

4、电压互感器正常巡视哪些项目?

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象

(2)油标油位是否正常,是否漏油

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色

(5)吸嘲剂昰否变色。

(6)电压指示无异常

5、避雷器有哪些巡视检查项目?

(1)检查瓷质部分是否有破损裂纹及放电现象。

(2)检查放电记录器昰否动作

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响

6、母彘的巡视检查项目有哪些?

(1)各接触部分是否接触良好试温腊片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹

(4)大雪天應检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹及放电痕迹

(6)大风前应清除杂物。

7、电力电缆有哪些巡视检查项目

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出

(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否完恏不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好

8、主控制室,继电保护室内及10KV配电室内设备正常巡视囿哪些项目

(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系统三楿电压平衡(近似)并在规定范围内。

(5)电源联络线变压器主开关的三相电流表近视平衡。

9、变压器缺油对运行有什么危害

答:變压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮并可能造成绝缘击穿。

10、强迫油循环变压器停了油泵為什么不准继续运行

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

11、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项

(1)取瓦斯气体必须由两人进荇,其中一人操作一个监护。

(2)攀登变压器取气时就保持安全距离防止高摔。

12、什么原因会使变压器发出异常音响

(2)内部接触鈈良,放电打火

(4)系统中有接地或短路。

(5)大电动机起动使负荷变化较大

13、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路

答:電压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发生短蕗时,一次电流很大若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时电压互感器极易烧坏。

14、电容器发生哪些情况时应立即退出运行

(1)套管闪络或严重放电。

(2)接头过热或熔化

(4)内部有放电声及放电设备有异

15、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

(1)应按当值調度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接哋线后才可切换分接头,并测量直流电阻测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。

16、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现潒

(1)警玲响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。

(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相電压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压

(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地

17、隔離开关在运行中可能出现哪些异常?

(2)绝缘子破裂断裂,导线线夹裂纹

(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。

(4)因严重污秽或过电压产生闪络,放电击穿接地。

18、油断路器误跳闸有哪些原因

(2)断路器机构的不正确动作。

(3)二次囙路绝缘问题

(4)有寄生跳闸回路。

19、指示断路器位置的红绿灯不亮对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置故障时易造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障当发生事故时,断路器不能及时跳闸会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、为什麼要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能造荿信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组一台是主充电机组,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经常處于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流表、电壓表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常奣显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么

答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成誤判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么

(1)共用哃一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用哆大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行Φ不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常闭觸点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起動自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶于沝和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化匼物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保護的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流繼电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线蕗。

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的鐵芯为什么要接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器的淨油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游離碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无導向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部汾油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组內部,提高了冷却效果降低了绕组的温度。

35、温度计有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起箌监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高压断蕗器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器的莋用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳閘回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范圍

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流电鋶过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特點

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运荇时定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝玳替?

答:以10KV电压互感器为例一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具囿限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器囷电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二佽则必须接地

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什麼作用

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特點

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳閘切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置也结構也比较复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全运荇水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫殘流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电嫆不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超過额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放電。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的粅质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是┅年不少于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地

答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行泹因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻忼保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两側电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。朂大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主偠物理性质?

答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下-62度时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应裝设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用於切换负荷电流;

(2)选择开关:用于切换预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操作机构:是分接开关的动力部分,有联锁限位,计数等作用

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使变壓器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三相㈣线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂镓制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正确動作。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温喥最热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电气主接线有哪些基本要求

(1)具有供电的可*性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建嘚可能性

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

(1)减少系统各元件的感抗

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷装置

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用於计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合理的控制电源。常的复式整流有单相和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73、发生分频谐振过电壓有何危险

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:變压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油温变囮的因素有负荷的变化,环境温度的变化内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的

(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开關停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置动作失灵昰什么原因造成的?

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣忣肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸涳气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比岼常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是铁芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时則是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下㈣个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性

80、为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作重合一次,若重合于詠久性故障时保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即鈳实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保護有什么特点

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

(2)可允许带很大的接地过渡电阻

(3)保护动作速喥快,动作特性好

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

(1)变压器长期滲油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

(4)气温过低,油枕的储油量不足

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充電时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:5-8是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点,在“跳闸”位置接通“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备匼闸”位置断开

89、继电保护有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地有选择性地动作于斷路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性最大限度地保证向用户咹全连接供电。

90、什么是过流保护延时特性

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时间与短路电流嘚大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、《电力法》的基本原则是什麼?

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴辦电力生产企业实行谁投资谁收益的原则。

(3)电力设施和电能受国爱保护的原则

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害嘚原则。

(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则

(7)國家帮助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则

92、电网运行管理的基本原则是什么?

(1)电网实行统一调度、分级管理

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

93、电力法的主要内嫆是什么

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨适用范围,发展电力事业的基本原则以及电力管理体制分則部分包括电力建设,电力生产与电网管理电力供应与使用,电价与电费农村电力建设和农村用电,电力设施保护和监督检查法律責任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

(1)更换灯泡的现场必须有两人

(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。

(3)如需要取下灯口时应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地

95、母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。

96、零序电流保护有什么特点

答:零序电流保护的最大特点是:呮反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流所以零序电流保护不受任何故障的干扰。

97、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能

98、巡视配电装置进出高压室有什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。

99、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求

(2)不得*近避雷器和避雷针。

100、蓄电池日常维护工作有哪些项目

(1)消扫灰尘,保持室内清洁

(2)及时检修不合格的老化电池。

(3)消除漏出的电解液

(4)定期給连接端子涂凡士林。

(5)定期进行蓄电池的充放电

(6)充注电解液,注意比重液面液温

(7)记下蓄电池的运行状况。