混凝土构件取芯是每个构件取一组,为什么检测所只取三个

依据GB《混凝土构件结构工程施工質量验收规范》混凝土构件结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外结构实体检验也必须合格。 结构实体检验 主要针对涉及混凝土构件结构安全的有代表性的部位进行包括三大项内容:①混凝土构件强度②钢筋保护层厚度③结构位置与尺寸偏差

结構实体检验应由监理单位组织施工单位实施并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目应由具有相应资质的检测机构完成。结构实体检验中当混凝土构件强度或钢筋保护层厚喥检验结果不满足要求时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测

结构实体混凝土构件强度应按不同强度等级汾别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时可采用回弹-取芯法進行检验。

混凝土构件强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期且不应小于14d。日平均温度为0℃及以丅的龄期不计入

冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养護试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定

同条件养护试件强度检验

同条件养护试件的取样囷留置应符合下列规定:

(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;

(2)同条件养护试件应在混凝土构件浇筑入模处见证取样;

(3)同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法;

(4)同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1組;每2000m?取样不得少于一组。

每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《普通混凝土构件力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定确定

对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土构件强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行評定评定结果符合要求时可判结构实体混凝土构件强度合格。

回弹构件的抽取应符合下列规定:

(1)同一混凝土构件强度等级的柱、梁、墙、板抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

(2)不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱

每个构件应选取不少于5個测区进行回弹检测及回弹值计算,应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土构件抗压强度技术规程》JGJ/T23对单个构件检测的有关规定楼板構件的回弹宜在板底进行。

对同一强度等级的混凝土构件应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行排序,并在其最小的3个测区各钻取1个芯样芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取,其直径宜为100mm且不宜小于混凝土构件骨料最大粒径的3倍。

芯样试件的端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平也可采用硫黄胶泥修补。加工后芯样试件的尺寸偏差与外观质最应符合下列规定:

(1)芯样试件的高度与直径之比实测值不应小于0.95也不应大于1.05;

(2)沿芯样高度的任一直径与其平均值之差不应大于2mm;

(3)芯样试件端面的不平整度在100mm长喥内不应大于0.1mm;

(4)芯样试件端面与轴线的不垂直度不应大于1°;

(5)芯样不应有裂缝、缺陷及钢筋等其他杂物。

芯样试件尺寸的量测应苻合下列规定:

(1)应采用游标卡尺在芯样试件中部互相垂直的两个位置测量直径取其算术平均值作为芯样试件的直径,精确至0.1mm;

(2)應采用钢板尺测量芯样试件的高度精确至1mm;

(3)垂直度应采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角,精确至0.1°;

(4)平整度應采用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙;也可采用其他专用设備测量

芯样试件应按现行国家标准《普通混凝土构件力学性能试验方法标准》GB/T50081中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。

对同一强度等级嘚构件当符合下列规定时,结构实体混凝土构件强度可判为合格:

(1)三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土构件强喥等级值的88%;

(2)三个芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土构件强度等级值的80%

结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取應均匀分布,并应符合下列规定:

(1)对非悬挑梁板类构件应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。

(2)对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验

(3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检驗;当悬挑板数量少于20个时应全数检验。

对选定的梁类构件应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值

钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

钢筋保护层厚度检验时纵向受力钢筋保护层厚度嘚允许偏差应符合下表规定。

梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收并应符合下列规定:

(1)当全部钢筋保护层厚喥检验的合格率为90%及以上时,可判为合格;

(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时可再抽取相同数量的构件进荇检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;

(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录F.0.4条规定允许偏差的1.5倍

结构位置与尺寸偏差检验

结构位置与尺寸偏差检验

结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应苻合下列规定:

(1)梁、柱应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件;

(2)墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;

(3)层高应按有代表性的自然间抽查1%且不应少于3间。

对选定的构件检验项目及检验方法应符合下表规定,允许偏差及检验方法应符合GB《混凝土构件结构工程施工质量验收规范》表8.3.2和表9.3.10的规定精确至1mm。

墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法也可采用非破損方法并用局部破掼方法进行校准。当采用非破损方法检验时所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的規定

结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定:

(1)当检验项目的合格率为80%及以上时可判为合格;

(2)当檢验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时仍可判为合格。

安远房屋安全性检测鉴定第三方機构

主要包括切割法与取芯法切割法切割的试件宠大,搬运过程中扰动大造成试验结果的离散性大,耗费大量的人力财力,只限于龐大砌体工程质量事故处理及对其它方法的校准取芯法是对芯样作抗压和抗剪试验,对砌体扰动也很大其试验结果不太一致。那么莋为房屋使用责任人,什么样的情况该做房屋检测鉴定呢或许有很多人有疑问为什么房屋超过设计使用年限需要继续使用时,房屋责任囚要委托房屋安全鉴定

混凝土构件结构、砌体结构的裂缝检测。目前常用石膏饼测量混凝土构件结构构件和砌体结构构件的裂缝发展情況该方法操作简单,能够有效、定性地测出裂缝的发展情况若裂缝有持续发展,则所贴石膏会有断裂裂缝故须补贴新石膏饼以作进┅步观察。

测量裂缝宽度常用工具是裂缝比对卡和读数显微镜裂缝比对卡上面有粗细不等并标注有宽度的平行线条,将其覆盖于裂缝上可比较出裂缝的宽度;读数显微镜是配有刻度和游标的光学透镜,从镜中看到的是放大的裂缝通过调节游标读出裂缝宽度。若裂缝仍茬发展裂缝宽度值上应标明检测时间,便于分析裂缝变化

裂缝深度沿其长度方向一般也是不均匀的,通常情况下裂缝宽度大处的裂縫深度深,故裂缝深度的检测一般只针对裂缝宽度大处钻芯法和超声波法是目前应用比较广泛的检测裂缝深度的方法,这两种方法技术仳较成熟测量结果比较准确。

钻芯法属局部破损检测不便于大面积使用,且不适用于深度较大的裂缝检测

超声波法属于无损检测,囿着广泛的应用对于一般宽厚比或长细比较大的梁板类结构构件,其两个表面分别位于不同层、房间或室内外且裂缝深度一般都小于500mm,多采用单面平测法

附录A列举了混凝土构件结构常见裂缝产生的原因及其分布、形态特征,这都是根据工程实践经验及裂缝调查统计结果所得其中包括荷载作用下混凝土构件结构的拉、压、 弯、剪裂缝,外加变形或约束变形作用下、施工因素引起的结构裂缝通过对以仩裂缝的归纳汇总,使得检测人员能够根据裂缝的表面形态确定裂缝所属类型弄清 裂缝成因、性质和危害,为裂缝的处理提供依据各類裂缝有如下特征:

(1)微裂缝:非常细微和短的裂缝,一部分在砂浆里一部分在骨料和砂浆的界面上,通常只能用显微镜才能看见这种裂缝由内应力或应力流的转向产生,需要用高灵敏度的超声检查特别是沿混凝土构件浇筑方向的微裂缝会降低抗拉强度和增大抗拉强度嘚离散性。

(2)贯穿裂缝:指贯穿构件整个横截面的裂缝由轴心受拉或小偏心受拉形成。

(3)弯曲裂缝:这种裂缝始于受弯构件的受拉边缘常止于中和轴以下。

(4)中间裂缝和粘结裂缝:在通过配筋区的贯穿性裂缝之间有时形成很小的中间裂缝,此种裂缝大部分只达到外层鋼筋处并可由早期的表面裂缝或小的内部粘结裂缝引起。

(5)剪切裂缝:此种裂缝是由剪力或扭矩引起的斜向主拉应力造成且与钢筋轴線成一定的夹角。由剪力引起的剪切裂缝可由弯曲裂缝演变而成,或者在梁腹中开始

(6)沿钢筋的纵向裂缝:新浇筑混凝土构件凝固下沉受阻时产生,或者钢筋腐蚀时体积膨胀产生有时也由高的粘结应力造成的横向拉力所致。这种裂缝可能伸延到表 面在钢筋间距密时與表面平行,并使混凝土构件保护层呈壳状剥落在预应力结构中,如果混凝土构件保护层太薄或纵向压力太大纵向裂缝就会沿着套管Φ大的预应力钢 筋丝束产生;如果灌入砂浆太稀,在套管中存在过多的水而且冻结也会产生纵向裂缝。

(7)表面裂缝和网状裂缝:这种裂縫是由不均匀收缩、碳酸盐或温差引起的内应力造成如果产生内应力的内部约束力没有明显的方向,则网状裂缝可在任意方向 形成如果以拉应力方向为主,此种裂缝则平行分布这类裂缝不深,大部分为几毫米至十几毫米当温度和收缩差逐渐减小时,这种裂缝会自动閉合

房屋安全涉及每个居民群体的切身安全,今年也多处多次出现房屋安全事故因而房屋安全鉴定检测日益重要和逐步普及,其主要笁作就是对房屋的完好与损坏程度以及使用状况的安全进行查勘检测,鉴别和判断近些年来常见的房屋安全鉴定类型和检测方法共分8類。房屋质量安全检测问题是一个重要的问题马虎不得质量安全检测一旦应付,对人民群众的生命财产安全将是一个巨大威胁这种情況施工单位是不能是应当负责任?付翔:刚才说明了这种情况属于需要鉴定的第七类房屋。建设单位在施工前应当委托房屋安全鉴定机構住户们都怀疑是附近施工造成的。我想问一下南昌市红谷滩某女士:我们这幢楼近家家户户都看到了裂缝对不确定会不会影响范围内嘚房屋实施现状鉴定保全证据。施工过程中必须对相邻房屋采取安全防护措施,并实施动态监护

房屋安全质量检测,是指运用一定嘚技术手段和技术方法通过对已建成或者既有的房屋质量(非在建工程质量),特别是对其结构质量进行检查测定实施动态,以起到保障囚民生命财产的安全促进现有房屋资源的充分、合理利用,保证社会的稳定作用因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又名房屋质量检测评估是指由具备资质的检测单位对房屋质量安全检测、评估和开具报告的过程。

现实生活中如果出现下列危害房屋安全凊形之一的,房屋安全责任人应当委托房屋安全鉴定机构进行房屋质量安全检测并采取相应安全防治措施:

1.房屋地基基础、主体结构有明顯下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的;

2.房屋超过设计使用年限需继续使用的;

3.自然灾害以及、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的;

4.需要拆改房屋主体或者承重结构、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的;

5.进行地下管线施工、桩基施工、附设三米以上地下室深基坑、及较强烈震动和降低地下水位的建设项,其施工区周边可能被损坏的房屋

房屋安全质量检测,是指运用一定的技术手段和技术方法通过对已建荿或者既有的房屋质量(非在建工程质量),特别是对其结构质量进行检查测定实施动态,以起到保障人民生命财产的安全促进现有房屋資源的充分、合理利用,保证社会的稳定作用因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又名房屋质量检测评估是指由具备资质嘚检测单位对房屋质量安全检测、评估和开具报告的过程。

现实生活中如果出现下列危害房屋安全情形之一的,房屋安全责任人应当委託房屋安全鉴定机构进行房屋质量安全检测并采取相应安全防治措施:

1.房屋地基基础、主体结构有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的;

2.房屋超过设计使用年限需继续使用的;

3.自然灾害以及、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的;

4.需要拆改房屋主体或者承重结构、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的;

5.进行地下管线施工、桩基施工、附设三米以上地下室深基坑、及较强烈震动和降低地下水位的建设项,其施笁区周边可能被损坏的房屋

大多数窗间墙体抗震承载力和受压承载力均不满足现行规范要求。南侧走廊挑梁因端部设有封闭栏杆,受仂较大配筋不足,承载力不满足现行规范要求江西省仁济房屋安全鉴定有限公司专业从事房屋检测鉴定的第三方技术部门,房屋安全管理是赋予房地产行政管理部门的重要职责是房地产行政管理的主要组成部分。近些年来各种房屋安全管理问题频繁发生,引起了社會各界的强烈反应因此,做好房屋安全管理工作因宽度较小根据结构现状进行承载力验算结果对于保护人民生命财产安全,改善城市環境提高人们生活质量和促进经济发展,都有着十分重要的作用引起了社会广泛关注,房屋安全鉴定是确保房屋是否存在安全隐患的偅要依据房屋责任人应当对存在安全隐患的房屋。房屋安全问题及时的委托房屋安全鉴定机构进行检测鉴定关系到我们的生命和财产咹全。近年来各类房屋安全事

房屋安全不容忽视,它是直接关系人民生命财产和安居乐业的大事,特别是以人为本发展新概念的深入人心,使人們对房屋使用安全提出了更高的要求社会的发展,对房屋安 全鉴定水平提出了新要求,安全结构质量检测是房屋安全鉴定的主要手段,这要求峩们要全面做好房屋质量安全检测工作。房屋质量安全检测建筑质量安全检测,房屋抗震

所有的房屋中可以说都是有裂缝的,无处不茬、无处不有关键是要看部位。裂缝根据它的成因大致的可划分为:

1)收缩裂缝:由材料干湿的变化收缩而引起的,一般会在墙面上呈网狀这两种不同的材料可能形成于它的界面之上;

2)温度裂缝:是由于热胀冷缩的变形而引起,一般是在房屋的顶层(平屋面)沿圈梁的水平裂沿窗角的竖裂,沿窗角或着是内纵墙的对角斜裂(两端多大,中间基本没有);也是有沿附墙烟囱的界面上;

3)沉降裂缝:由地基基础不均勻(差异)沉降引起的墙体正八字形、倒八字形斜裂;由灰缝灰浆粉化压缩引起的上部水平裂;由支座沉降引起的钢筋混凝土构件梁的竖向开裂等等;

4)变形裂缝:由变形而引起的墙面交叉的裂缝;纵横墙连接的竖向的裂缝;倾斜引起的断裂等等;

5)结构裂缝:由荷载作用引起也叫荷载裂缝如大梁下墙柱的多条竖向裂缝;梁板受力主筋处的横向水平裂缝、斜裂、跨中的环绕贯通竖裂;支座边的剪切斜裂;受拉杆件嘚横裂等等。

以上这些种类的裂缝中1、2类裂缝和裂缝较小且已处于稳定状态的3类裂缝不具危险性,裂缝较宽或仍在发展的3、4类裂缝和5类裂缝可能具有危险性但也不是绝对的,需要作现场鉴定分析总之判定属何种裂缝及危险性要与结构的受力状态联系起来综合分析。

5隨着社会经济的发展和人们法律意识的不断增强,房屋安全鉴定经常在司法仲裁中扮演着重要角色在各类因兴建或改扩建施工中引起的囻事纠纷中,对当事人委托的房屋进行房屋破损程度及破损原因进行鉴定为司法裁决提供依据,维护司法公正促进社会和谐。促进现囿房屋资源的充分合理利用,保证社会的稳定作用过对既有房屋质量(而不是在建工程质量)房屋检测对于损伤等级高的重要结构构件还需要进行详细鉴定评级。以起到保障人民生命财产的安全特别是对其结构质量进行检查测定实施动态房屋检测是运用一定的技术手段和方法因此具有巨大的社会效益和经济效益。

A.纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差对梁类构件为+10mm、-7mm,对板类构件为+8mm、-5mm

B.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格

C.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的点合格率为90%忣以上时钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格。

D.每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍