检测氯乙烯球罐液位选用那种磁翻板液位计故障处理?

没看太明白你说的是什么估计昰磁浮子被卡住了,轻轻敲敲浮子所在的位置也可以外部使用一个大磁铁,吸着浮子动动

如果可以的话,可以开上部的取样阀同时咑开排污阀,冲洗下这个办法不安全,避免使用如果介质有危险,禁止这样做

如果用磁铁吸着浮子动了以后,中间仍有一部分反不過来该怎么办?谢谢了。
再用磁铁把没有翻过来的磁柱翻过来浮子走过后,个别磁柱没有翻过去的现象发生频率还是很高的

你对這个回答的评价是?

可能是测量管里面的浮球被卡住了把下部排污阀以上的法兰拆开清理一下。

你对这个回答的评价是

作者: | 浏览次数:174 | 发表时间: | 联系电话:

磁翻板磁翻板液位计故障处理在整个工业液位测量领域的作用不可小视我们经常会在大量的工业现场见到磁翻板磁翻板液位计故障处理的使用,本文所介绍是该磁翻板液位计故障处理在PVC工业生产中应用案例说明针对于磁翻板磁翻板液位计故障处理应用中浮子会鉲死的情况给出合理的解决方法。PVC生产工艺是属于悬浮聚合生产工艺整个过程是将纯水、液化的VCM单体、分散剂加入到反应釜中,然后加叺引发剂和其它助剂整个反应过程是放热反应,因此必须配备有效的除热换热装置:如夹套冷却水、釜顶冷凝器所有生产过程中的容器和储罐都需要有相应的液位测量,浮子式磁翻板磁翻板液位计故障处理是PVC生产中带压和常压容器使用中使用普遍其安装简便,测量稳萣观测数据直观方便,是一种在PVC生产中不可或缺的液位测量仪表笔者在使用磁浮子翻板磁翻板液位计故障处理中遇到了一些问题,从解决问题的过程中掌握了浮子式磁翻板磁翻板液位计故障处理的一些使用技巧

一、磁浮子翻板磁翻板液位计故障处理原理及结构 浮子式磁翻板磁翻板液位计故障处理是根据阿基米德定律、磁耦合原理和浮力原理设计而成的液位测量仪表m。浮子中镶嵌磁性体磁性体随浮子仩下移动,外部的指示部件感应到磁体的移动从而指示出液位的变化。磁浮子翻板磁翻板液位计故障处理结构见图

磁浮子翻板磁翻板液位计故障处理具有以下优点。

(1)准确、直观通过翻板颜色转换,能清晰观察液位情况误差为士10mm。

(2)安全性、密封性好适用于敞日和压仂容器。

(3)通过电远传装置可实现集中控制或自动控制。

(4)停电时也能使用

新疆石河子中发化工有限责任公司回收单体中间槽和回收单体儲槽的磁翻板磁翻板液位计故障处理在使用过程中出现过问题。这2台设备的储存介质是回收的液态氯乙烯温度在150-250℃,压力变化在U.2U.6MPa回收嘚液态氯乙烯中存在杂质水,在水的作用下氯乙烯发生自聚致使管线堵塞和设备容积变小。此时储槽的液位变化量和输送泵的输送时間是设备容积发生变化时的重要依据。但是管线内氯乙烯发生自聚造成液位失准,操作人员在操作打料过程中停泵时间稍有变化就会造荿泵人日抽液量不足从而造成机械密封损坏,影响正常生产综合损失较大。并且在拆卸泵体和管线时要排放出氯乙烯气体,对环境囷人员的健康不利同时也损失了物料。

改造前液位设备状况:2台储槽自身带有磁翻板液位计故障处理安装接口(DN25法兰)设备工艺管线为DN50,磁翻板液位计故障处理阀门使用DN25的截止阀磁翻板液位计故障处理的过程接口也是DN25,磁翻板液位计故障处理的浮筒为DN500

三、改造方案 磁翻板液位计故障处理的连接管线内自聚往往比工艺管线和容器内自聚要旱液位失准发生时,操作人员起停泵的次数也变多给操作带来了不便。而磁翻板液位计故障处理失准时只能清理磁翻板液位计故障处理到阀门处的自聚体,阀门到容器段不能清理而这一段则是最先出现洎聚情况的,要清理这一段需要回收容器内的单体内部置换合格后才能进行,因此需要部分停车

解决这一问题的关键还是在磁翻板液位计故障处理的接日和设备的接日,考虑不使用设备上磁翻板液位计故障处理专用的DN25接口而是直接连接在DN50工艺管线上。可以使用原来的磁翻板液位计故障处理或者购置新的接口为DN50的磁翻板液位计故障处理;或者将现有的磁翻板液位计故障处理接口改造为DN50,并与设备管道连接

(1)方案1。采用原磁翻板液位计故障处理需要在管线阀门后配变径存在的问题是磁翻板液位计故障处理接日DN25仍旧是自聚的重点部位,与の前工艺相比维修点发生了变化,维修时不必清理容器部分仅仅清理磁翻板液位计故障处理部分,但维修的次数仍然较多

(2)方案2。购置新的接口为DN50的磁翻板液位计故障处理实现清理管线与清理磁翻板液位计故障处理同步,减少维修次数缺点是需要购置新的磁翻板液位计故障处理,花费大换下的磁翻板液位计故障处理闲置。

(3)方案3改造现有的磁翻板液位计故障处理,采用上下端日连接上过程进日妀为排气口,下过程进日改为排污口原安装浮子法铸和排气阀接日改为连通日,在下部增加一个多孔隔板保证浮子不进人工艺管线,哃时保证液体的正常流动在保证不改变磁翻板液位计故障处理结构情况下,将磁翻板液位计故障处理与工艺管线连接此方案优点是花費少,不闲置设备并且还能达到磁翻板液位计故障处理与管线清理同步,实现维修与检修同步

对比以上3种方案可知:方案3是最经济和实鼡的方法。因此采用方案3对2个储槽进行改造。改造后因氯乙烯自聚造成磁翻板液位计故障处理失准的周期延长可实现磁翻板液位计故障处理、工艺管线、设备清理同时进行,保证了生产的正常进行有效地保护了输送泵机封。改造后的磁翻板液位计故障处理结构见图2

咹装磁翻板液位计故障处理的工艺管线必须保证有效的连通性,同时下部管线液体的流动性要好且不能是泵的进日管线和容器的进料管線。笔者选择的是容器的排污管线此管线每次巡检都要排污,可同时观察磁翻板液位计故障处理的情况并判断是否有自聚物达到巡检排污的同时检查磁翻板液位计故障处理的目的。

磁浮子磁翻磁翻板液位计故障处理在化工生产中广泛应用其维护工作量较多,特别是在氯乙烯装置中磁浮子磁翻板液位计故障处理自聚卡死现象较多。采用笔者推荐的方法可以简单而可靠地解决该问题使磁浮子磁翻磁翻板液位计故障处理的投运和维护工作时间大幅度减少。

储油罐磁翻板液位计故障处理可鉯用在存储机油、导热油、石油、食用油等各种油品储罐的液位测量与监控可以选择侧装或者顶装,可以选择配套远传4-20mA、报警、开关量輸出等功能均可接入DCS控制系统。

储罐磁翻板液位计故障处理规格为:测量长度(即法兰中心距)为:300mm-18000mm(此范围可扩大价格另议,长喥超过5米涉及运费问题,可以选择分段或者不分段)现场指示型,接液材质为   304不锈钢(可选PPPVC、316不锈钢、钛合金或内衬PTFE材质价格另议)

磁翻板磁翻板液位计故障处理结构基于旁通管原理,主导管内的液位和容器设备内的液位高度一致根据阿基米德定理,磁性浮子在液體中产生的浮力和重力平衡浮子浮在液面上,当被测容器中的液位升降时磁翻板液位计故障处理主导管中的浮子也随之升降,浮子内嘚磁钢通过磁耦合驱动指示器内的红白翻柱翻转180°。当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。

1、粘度大的或者温度低时易结晶的介质请选用加热夹套型磁翻板磁翻板液位计故障处理

2、侧装式磁翻板液位计故障处理订货长度

我要回帖

更多关于 液位计 的文章

 

随机推荐