框架梁支座加筋的加筋具体如何计算,大小不同的垮是不是取最大垮值

  • 你好: 这工程图纸可能存在问题首先,框架梁支座加筋以非框架梁支座加筋为支座这种情况没见过(就像老子与儿子的关系,完全搞反了)估计是设计笔误;其次,就是框架梁支座加筋BKL8比AL3还高100这里肯定有问题,最好问下设计至于加箍,那是必须要加的,

  • 主次梁交接处往主梁中加次梁中加不加根据设计另行确定!

  • 都有加密筋及吊筋的,通常情况下两边都各加几根的具体的你看图纸说明输入

  • 可能是设计有问题,次梁一般不可能是主梁的支座所以在你说的的那种情况,主梁就不需要加的了

  • 主梁不会以次梁为支座的 文字说明很清楚了,就是主次梁相交处在主梁上加筋但是否配置吊筋需按图示进行。即可能需要加筋但不一定需要配置吊筋

  • 你这设计有问题BKL8怎么比AL3还高100它如何作支座?正常情况主次梁交叉要加设附加钢筋或吊筋AL3应该要作主梁考虑梁高应大于500、加设附加钢筋或吊筋。

  • 如果真的是主梁以次梁为支座这个次梁肯定昰要加附加箍筋 根据规范和力学规律 不论是否有说明,一个梁受集中力处(即该梁某一点担着、支撑或吊着这一个梁或柱或一个吊钩)都偠做抗剪的处理(即加附加箍筋甚至吊筋)。懂了它 就懂了一切为什么什么主梁次梁都是相对而言。 情况1 需要加附加箍筋 不加吊筋看图是这样 情况2 不加附加箍筋 因为那个梁叫AL3 ,是暗梁下面有剪力墙,BKL8其实是搁置在剪力墙上的BKL8没有以AL3为支座。

  • 提问者你的理解不对根据上图及说明,次梁不能成为主梁的支座主梁次梁相交时按上图未标注,故按说明在次梁两侧增加6个主梁箍筋间距50。图中画吊筋处按标注型号设置否则按2根三级钢12的设置。图中未画吊筋的就不设吊筋

  • 次梁以主梁为支座吧。 这种情况好处理在计算设置里找到梁的計算设置,然后把主次梁相交时的主梁附加箍筋从0改为6

  • 这种情况一般只能设计解决,不符合逻辑的事大家不要猜

  • 主梁下加筋看图纸总说明。

  • 这中情况问问设计院在咨询现场。

11G101图集有说明一侧标注另一侧未標注,二者相同

你对这个回答的评价是?

梁支座加筋标注在哪边都一样吗... 梁支座加筋标注在哪边都一样吗

支座二边配筋相同时注写在哪一边都是可以的。二边配筋不同时要分开注写

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 框架梁支座加筋 的文章

 

随机推荐