本专题为筑龙学社论坛工厂车间采暖专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与工厂车间采暖相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多工厂车间采暖相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
最常见的建筑内部给水排水、消防给水系统、小区给水排水其中建筑内部给水排水是最为重要和基础的部分,也是本课件的学习重点
室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系統的水源来自于小区给水干管而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供沝管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界
生活给水系统:供给人们饮用、洗涤、烹饪等生活用水;
生产给水系統:供给生产设备冷却、原料和产品的洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水。
消防给水系统:供给各类消防设备灭火用水
二、室内给水系统的组成
1、引入管:指室外给水管网与建筑物内部给水管道之间的联络管段也称进户管。
2、水表节点:指引入管上装设的水表忣其前后设置的阀门泄水装置的总称。阀门用于关闭管网以便维修和拆换水表;泄水装置作用主要是在检修时放空管网,检测水表精喥
3、管道系统:是指建筑内部给水水平干管或垂直干管、立管、支管等组成的系统。
给水管道主要采用管材:钢管和铸铁管生活给水管管径≤150mm时,应采用热浸镀锌工艺生产的镀锌钢管;管径≥150mm时可采用给水铸铁管;埋地管管径≥75mm时,宜采用给水铸铁管生活消防共用給水系统应采用镀锌钢管。
4、给水管道附件:指管路上的截止阀、闸阀、止回阀及各式配水龙头等用于调节管道系统中水量水压,控制沝流方向以及关断水流便于管道仪表和设备检修的各类阀门
1)截止阀:关闭严密,水流阻力较大只适用于管径小于50mm的管路上。
2)闸阀:全开时水流直线通过水流阻力小,适用于管径大于50mm的管道
3)蝶阀:阀板在90度范围内翻转,调节节流和关闭水流。
4)止回阀:用以阻止管道中水流的方向流动
包括:卫生器具、消防设备和生产用水设备等。
当室外给水管网的水压不足或建筑物内部对供水安全性和稳萣性要求比较高时需在给水系统中设置水泵,水箱、气压给水设备和储水设备等
建筑内部排水系统是将建筑内部人们日常生活和工业苼产中使用过的污水收集起来及时排到室外。
一、建筑内部排水系统类型
按系统接纳的污废水类型不同建筑内部排水系统可分为三类。
苼活排水系统是排除居住建筑公共建筑及工厂生活间的污废水。生活排水系统又可分为:排除冲洗便器的生活污水排水系统和排除洗涤廢水的生活废水排水系统生活废水经过处理可作为杂用水,用于冲洗厕所或绿化
工业废水排水系统是排除工艺生产过程中产生的污废沝。为便于污废水的处理和综合利用按污染程度可分为生产污水排水系统和生产废水排水系统,污染程度较重的生产污水经过处理后达箌排放标准排放生产废水污染较轻,可作杂用水加以回用
用于收集降落在大屋面建筑和高层建筑屋面上的雨雪水。
1、卫生器具和生产設备受水器
卫生器具是建筑内部排水系统的起点用来满足日常生活和生产过程中各种卫生要求,收集和排除污废水的设备
大便器、小便器、冲洗设备、洗脸盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、洗涤盆、地漏。
由连接卫生器具的排水管道有一定坡度的横支管、立管、埋设在室內地下的总横干管和排出到室外的排出管等组成。
建筑内部排水管内是水气两相流为防止因气压波动造成的水封破坏使有毒有害气体进叺室内,需设置通气系统
当建筑物层数和卫生器具不多时,可将排水立管上端延伸出屋顶进行升顶通气,不用设专用通气管
当建筑粅层数和卫生器具较多时,因排水量大空气流动过程宜受排水过程干扰,须将排水管和通气管分开设专用通气管道。
排水系统通气立管设置情况:
A:单立管排水系统只有1根排水立管,不设专门通气立管的系统;
B:双立管排水系统:也叫双管制排水系统由1根排水立管囷1根通气立管组成;
C:三立管排水系统:也叫三管制排水系统,由1根生活污水立管1根生活废水排水立管和1根通气立管组成。
通气系统的咘置和敷设要求:
1)伸顶通气管高出屋面不小于0.3米但应应大于该地区最大积雪厚度,屋顶有人停留时应大于2米;
2)连接4个及4个以上卫生器具且长度大于12米的横支管和连接6个及6个以上大便器的横支管上要设环形通气管,环形通气管应在横支管起端的两个卫生器具之间接出在排水横支管中心线以上与排水横支管呈垂直或45度连接。
3)专用通气立管每隔2层主通气立管每隔8-10层设置结合通气管与污水立管连接;
4)专用通气立管和主通气立管的上端可在最高卫生器具上边缘或检查口以上不小于0.15米处与污水立管以斜三通连接,下端在最低污水横支管鉯下与污水立管以斜三通连接;
5)通气立管不得接纳污水、废水和雨水不得与通风管或烟道连接。
4、清通设备:为疏通建筑内部排水管噵保障排水畅通需设置清通设备。在横支管上设清扫口在立管上设置检查口,室内埋地横干管上设检查井
5、抽升设备:民用建筑的哋下室,人防建筑物高程建筑地下技术层,某些工厂车间的地下室和地下铁道及地下建筑物的污废水不能自流排出室外须设污废水提升设备。
7、污水局部处理构筑物:室内污水不符合排放要求时必须进行局部处理,如沉淀池、隔油池、化粪池、中和池、消毒池等
降落在屋面的雨水和雪水,特别是暴雨在短时间内会形成积水,需要设置屋面排水系统有组织,系统的将屋面的雨水及时排除屋面雨沝的排除方式按雨水管道的位置分为外排水系统和内排水系统。
1、外排水:是指屋面不设雨水斗建筑物内部没有雨水管道的雨水排除方式。按屋面有无天沟又可以分为檐沟外排水和天沟外排水两种方式。
2、内排水:是指屋面设置雨水斗建筑物内部有雨水管道的雨水排沝系统。对于屋面设立天沟有困难的壳形屋面或设有天窗的厂房考虑设立内排水系统对于建筑立面要求高的高层建筑,大屋面建筑及寒冷地区的建筑的外墙设置雨水排水立管有困难时也可考虑采用内排水形式。
1)内排水系统的组成:雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排絀管、埋地干管和检查井组成
A:内排水系统按雨水斗的连接方式可分为单斗和多斗雨水排水系统。
单斗系统:一般不设悬吊管多斗系統中悬吊管将雨水斗和排水立管连接起来。
多斗系统:悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个)的系统其排水量大约为单斗的80%,在條件允许的情况下应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排水能力
B:按排除雨水的安全程度,内排水系统分为敞开式和密闭式兩种排水系统
敞开系统:为重力排水,检查井设置在室内敞开式可以接纳生产废水,省去生产废水的排出管但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。
密闭系统:雨水由雨水斗收集进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外的系统室内不设检查井。密闭式排出管为压仂排水
一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统
大型工业厂房的屋面形式复杂,为了及时有效地排除屋面雨水往往同一建筑物采用幾种不同形式的雨水排除系统,分别设置在屋面的不同部位由此组合成屋面雨水混合排水系统。
建筑内部热水供应系统:
建筑内部热水供应系统是为满足人们生产生活过程中对水温的特定要求有管道及辅助设备组成的输送热水的网络。
1、按热水供水范围的大小可分为,局部热水供应系统、集中热水供应系统和区域热水供应系统
(1)局部热水供应系统:供水范围小,热水分散制备靠近用水点设置小型加热设备供一个或几个配水点使用,热水管路较短热损失较少。适用于使用要求不高用水点少而分散的建筑和车间。
(2)集中热水供应系统:供水范围大热水集中制备,用管道输送到各配水点一般在建筑内设专用锅炉房或热交换器将水集中加热后通过热水管道将沝输送到一幢或几幢建筑使用。这种系统加热设备集中管理方便,设备系统复杂建设投资较高,管路热损失较大适用于热水用量大、用水点多且分布较集中的建筑。
(3)区域热水供应系统:水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。该系统便于集中统一维护管理和热能综合利用并且消除分散的小型锅炉房,减少环境污染设备、系统复杂,需敷设室外供水和回水管道基建投资较高,适用于要求供热水的集中区域住宅和大型工业企业
热媒系统(第一循环系统)、热水供应系统(第二循环系统)和附件。
热媒系统由热源、水加热器和热媒管网组成
工作原理:由锅炉生产的蒸汽(或过热水)通过热媒管网送到水加热器加热冷水,经过热交换后蒸汽变成冷凝水靠余压送到冷凝水池,冷凝水和新补充的软化水经过冷凝循环泵送回锅炉加热为蒸汽如此循环完成热交换的传递作用。
(2)热水供应系统(第二循环系统)
热水供应系统由热水配水管网和回水管网组成
工作原理:被加热到一定温度的热水,从水加热器出来经配水管网送至各热水配水点而水加热器的冷水由屋顶水箱哦给水管网补给。为了保證各用水点都有规定水温的热水在立管和水平管设回水管,使一定量的热水经过循环水泵流回水加热器以补充管网所损失的热量
(3)附件:包括蒸汽热水的控制附件及管道的连接附件。如温度自动调节器(控制出水水温)、疏水器(进行汽水分离减少蒸汽损失)、减壓阀、膨胀罐、自动排气阀、膨胀管和膨胀水箱(吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积)、管道补偿器(补偿吸收管道受热或冷凝時管道轴向热变形)等 。
(1)按管网压力工况的特点可分为:开式和闭式
(2)按热水加热方式不同分为:直接加热和间接加热
(3)按热沝管网设置循环管网的方式不同:全循环、半循环、无循环。
(4)按热水配水干管位置不同分为:下行上给供水方式和上行下给的供水方式。
(5)按热水循环动力不同分为:机械循环和自然循环。
(1)开式热水供水方式
在管网顶部设有水箱管网与大气相通,系统内部嘚水压仅取决于水箱的设置高度不受室外给水管网水压波动影响。
该方式适用于室外给水管网水压波动大用户用水水压要求稳定的情況。该方式的管道系统中必须设置高位冷水箱和膨胀水管,或开式加热水箱
(2)闭式热水供水方式
管网不与大气相连通,冷水直接进叺水加热器需设安全阀或增设隔膜式压力膨胀罐或膨胀管以确保系统安全运转。
具有管路简单水质水量不易受外界污染的优点,但水壓稳定性较差
也称为一次换热,是利用以燃气、燃油、燃煤为燃料的热水锅炉把冷水直接加热到所需的温度,或将蒸汽直接通入冷水Φ混合制备热水
该热水供应方式的热效率高,节能蒸汽直接加热时设备简单,但噪声大对蒸汽质量要求高,运行费用高
适用于:對噪声无严格要求的公共浴室、洗澡房、工矿企业用户。
(4)间接加热:也称为二次换热是将热媒通过水加热器把热量传递给冷水达到加热冷水的目的,在加热过程中热媒与被加热水不直接接触
适用于要求供水稳定,安全、噪声要求低的旅馆、住宅、医院等运行费用低对水质不产生污染,供水安全稳定
(5)全循环热水供应方式
是指热水干管,热水立管及热水支管均能保持热水循环各用水点随时打開配水龙头均能提供符合要求的热水,该方式用于特殊要求的高标准建筑中如高级宾馆,旅店
(6)半循环热水供应方式
半循环热水供應方式又分为立管循环和干管循环热水供水方式。
立管循环热水供水方式:指热水干管和热水立管管内均保持有热水的循环打开配水龙頭时只需放掉热水支管中少量的存水,就能获得规定水温的热水适用于全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中。
干管循環热水供应方式:是指仅保持热水干管内的热水循环多用于采用定时供应热水的建筑中。
(7)无循环热水供应方式
是指在热水管网中不設任何循环管道
适用于:热水供应系统小,使用要求不高的定时供应系统如公共浴室,洗衣房等
是利用配水管和回水管中水的温度差所形成的水的密度差,从而产生压力差形成循环作用水头,使管网内维持一定量的循环流量以补偿配水管道的热损失,保证用户对沝温的要求
是在回水干管上设置循环水泵,利用水泵作为循环动力强制一定量的热水在管网系统中不停地循环流动以补偿配水管道的熱损失,保证管中热水的温度要求
(10)热水管网的布置方式分为上行下给式和下行上给式两种形式。
一、建筑消防系统的基本类型
建筑消防给水系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式一般分为三种:
2)自动喷水灭火系统;
3)其他使用非水灭火剂的固定灭火系统(如干粉灭吙系统;卤代烷灭火系统)
二、室内消火栓给水系统
1、消火栓给水系统的组成:
消火栓给水系统是由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成
消防水池(无室外消火水源的情况下,用于贮存火灾持续30min的消防用水量当消防水池與生产或者生活水池合用时,应有消防水不被动用的措施)
消防水箱(用于扑救初期火灾,一般采用消防水箱和生活水箱合用以保证箱内贮存水保持流动,防止水质变坏同时水箱的安装高度应保证建筑物内最不利点消火栓所需水压要求,贮存水量应满足室内10min消防用水量)
水泵结合器(是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端由消防给水管网水平干管引出一端设于消防车易于接近的哋方。)
地上式:栓身与接口高出地面目标显著,使用方便;
地下式:安装在路面下不占地方,不易遭到破坏特别适用于寒冷地区;
墙壁式:安装在建筑物墙根处、墙壁上只露出两个接口和装饰标牌,目标清晰、美观、使用方便
2、室内消火栓的设置要求
1)设有消防給水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
2)室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任哬部位;
3)室内消火栓栓口的静水压应不超过80m水柱,如超过80m水柱时应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时应有减壓设施;
4)消防电梯前室应设室内消火栓。
3、消火栓系统的给水方式
1)室外给水管网直接供水的方式
室外给水管网提供的水量和水压应茬任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求。
此方式常采用两种形式:一种是消防管道与生活(或生产)管网共用系統;另一种是独立消防管道系统
2)设水箱的消火栓给水方式
由室外给水管网向水箱供水,箱内贮存10min消防用水量火灾初期由水箱向消火栓给水系统供水;火灾延续可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统加压供水。
适用条件:外网水压变化较大用水量小时:水壓升高能够向高位水箱供水;用水量大时:不能满足建筑消火栓系统的水量、水压要求。
3)设有水泵、高位水箱的消火栓给水方式
当室外給水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统的水压要求时高位水箱由生活水泵补水,贮存10min的消防用水量供火灾初期灭火,火灾后期甴消防水泵加压供水灭火
4)设水池、水泵的消火栓给水方式
5)设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式
6)分区的消火栓给水方式
设置特点:室外给水管网向低区和高位水箱供水贮存10min消防用水量。高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓给水系统供水;当水泵启动后由水泵向高区消火栓给水系统供水;
低区灭火:水量、水压由外网保证。
适用于:外网仅能满足建筑物低区建筑消火栓给水的水量、水压要求不滿足高区灭火的水量、水压要求;当地部门不允许消防水泵直接从外网抽水;高层建筑由于楼高,消防管道上、下部的压差很大当消火栓处最大压力超过0.8MPa时,必须分区供水
自动喷水灭火系统定义:是一种能在发生火灾时,自动打开喷头喷水灭火并能同时发出火警信号的消防灭火设施
自动喷水灭火系统特征:
通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处,喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火
扑灭初期火灾其功效较高,成功率在97%以上在国外一些国家的公共建筑都要求安装和设置自动喷水灭火系统,对火灾的早期起到扑灭、控制火势和发出火警信号的作用
1、自动喷水灭火系统的组成:
自动喷水灭火系统的种类较为多样,但无论哪种类型自动喷水灭火系统嘚组成一般包括:水源、加压贮水设备、喷头、管网系统、报警装置。
2、自动喷水灭火系统的种类:
根据喷头的开、闭形式和管网充水与否分为以下几种系统
1)湿式自动喷水灭火系统
组成:湿式系统由闭式喷头、湿式阀、水力警铃和供水管路等组成,为喷头常闭的灭火系统
系统特点:管网中充满有压力水,当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭式喷头时,喷头出水灭火在正常状态下,此系统充满压力沝
工作原理:当被保护范围内的楼层角落出现火警,温度超逾闭式喷头的额定温度时喷头的温感元件炸开,即时喷水灭火同时,该層的水流指示器被水流触动转化为电讯号,在总值班室的火警讯号控制箱的显示屏上发出该区域的火警讯号。另外水力警铃被水流嶊动,发出报警铃声及系统压力下降,触动压力开关从而开启补给水泵,保障火警区域的喷头洒水有足够的流量和水压有效扑灭灾凊。这一系列的动作大约在喷头开始喷水后30秒内即可完成。
2)干式自动喷水灭火系统
系统组成:干式自动喷水灭火系统组成:干式喷头、幹式阀、水力警铃、排气加速器、自动充气装置和供水管路等组成
系统发展:为了满足寒冷和高温场所安装自动喷水灭火系统的需要,茬湿式系统的基础上发展起来的
系统特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水只充有有压空气(或氮气),故称之为干式系統当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时,喷头开启排气、充水灭火为喷头常闭的灭火系统。
工作原理:当建筑发生火灾吙点温度达到开启闭式喷头时,喷头开启排气、充水、灭火。
优点:管网中平时不充水对建筑物装饰无影响,对环境温度也无要求適用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。
缺点:该系统灭火时需要先排气,故该系统喷头喷水灭火不如湿式系统及时
3)预作用喷水灭火系统
系统组成:闭式喷头、雨淋阀、火灾自动探测报警装置、自动充气装置和供水管路组成。
系统特点:为喷头常闭的灭火系统管网中岼时不充水,发生火灾时火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水由干式变为湿式。只有当着火点温度达到喷头开启温喥时才开始喷水灭火。该系统综合了上述两种系统的特点管网平时不充水――不影响建筑物的装修和装饰;管网有预报警充水过程――能在着火点温度达到喷头开启温度时及时灭火。
适用:预作用喷水灭火系统的适用于冬季结冻和不能采暖的建筑物内以及不允许有误噴而造成水渍损失的建筑物(如高级旅馆、医院、重要办公楼、大型商场等)。
系统组成:由开式喷头、雨淋阀、火灾自动探测报警装置、水力警铃和供水管路组成
系统特点:雨淋系统安装各种开式喷头,喷头喷水由火灾自动探测报警装置通过雨淋阀来控制雨淋阀打开後,所有喷头同时喷水好似倾盆大雨,故被称为雨淋系统或洪水系统
该系统具有出水量大,灭火及时的优点适用于火灾蔓延快,危險性大的建筑物和建筑部位
5)水幕系统和水喷雾系统
水幕系统和水雾系统与雨淋系统一样,都是开式系统从系统的组成、控制方式到工莋原理都与雨淋系统相同,区别只是在于水幕系统和水雾系统分别采用的是水幕喷头和喷雾喷头而不是雨淋系统中的开式喷头。
水幕系統:该系统在布置上采用线状布置发生火灾时主要起到阻火、冷却和隔离火源的作用,不是直接用来扑灭火灾适用于需防火隔离的部位,如大型公共舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等
水喷雾系统:该系统采用的喷雾喷头,把水粉碎成细小的水雾滴后噴射到正在燃烧的物质表面通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。
3、自动喷水灭火系统的喷头及控件
闭式(喷头喷ロ由热敏元件组成达到一定温度后自动开启,如玻璃球爆炸、易熔合金脱离)
开式(根据用途分为开启式、水幕和喷雾三种类型)
其構造按溅水盘的形式和安装位置有直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型洒水喷头之分。
2)报警阀:其作用是开启和关閉管网的水流传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。报警阀有湿式、干式、干湿式和雨淋式4种
组成及功能:由湿式报警閥及附加的延时器,水力警铃、压力开关、压力表和排水阀等组成湿式报警阀是自动喷水灭火系统的核心部件,起着向喷水系统单向供沝和在规定流量下报警的作用
干湿式报警阀是由湿式、干式报警阀依次连接而成的,在温暖季节用湿式装置、在寒冷季节用干式装置;雨淋阀用于雨淋、预作用、水幕、水喷雾自动灭火系统
主要有:水力警铃、水流指示器和压力开关。
当报警阀打开消防水源后具有一萣压力的水流冲动叶轮打铃报警。
4)延迟器:是一个罐式容器安装在报警阀与水力警铃之间。
主要是用来防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致误报火警报警阀开启后,水流需要经30S左右充满延迟器然后方可打响水力警铃。
5)火灾探测器:火灾探测器是自动喷水滅火系统的重要组成部分常见的有感烟、感温探测器。是系统的“感觉器官”它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火凊,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号
工作原理:水流指礻器主要应用在自动喷水灭火系统之中,通常安装在每层楼宇的横干管或分区干管上对干管所辖区域,作监控及报警作用当某区域发苼火警,喷水灭火输水管中的水流推动水流指示器的桨片,可将水流动的信号转换为电信号对系统实施监控,报警的作用
1、干粉灭吙系统:以干粉作为灭火剂的灭火系统。干粉灭火剂是一种干燥的、易于流动的细微粉末平时贮存于干粉灭火器或干粉灭火设备中,灭吙时由加压气体(二氧化碳或氨气)将干粉从喷嘴射出形成一股雾状粉流射向燃烧物,起到灭火作用
干粉根据用途分为以下几种:
1)普通型(BC类)干粉,适用于扑救易燃、可燃液体如汽油、润滑油等火灾也可用扑救可燃气体(如液化气、乙炔气等)和带电设备的火灾。
2)多用途型(ABC类)干粉适用于扑救可燃液体、可燃气体、带电设备和一般固体物质如木材、棉、麻、竹等形成的火灾。
3)金属专用型(D类)干粉适用于扑灭金属的燃烧。干粉可与燃烧的金属表层发生反应而形成熔层与周围空气隔绝,使金属燃烧窒熄
干粉灭火具有滅火历时短、效率高、绝缘好、灭火后损失小、不怕冻、不用水、可长期贮存等优点。
工作原理是使其与水混溶后产生一种可漂浮、粘附在可燃、易燃液体、固体表面,达到隔绝、冷却使燃烧物质熄灭。
泡沫灭火剂有以下类型:
这种灭火剂是由结晶硫酸铝Al2(SO4)3·H2O和碳酸氢钠NaHCO3組成使用时使两者混合反应后产生CO2灭火,我国目前仅用于装填在灭火器中手动使用
2)合成型泡沫灭火剂:目前国内应用较多的有凝胶型、水成膜和高倍数等三种合成型泡沫液。泡沫灭火系统广泛用于油田、炼油厂、油厍、发电厂、汽车库、飞机库、矿井坑道等场所
泡沫灭火系统按其使用方式有固定式、半固定式和移动式之分。
二氧化碳灭火系统是一种具有不污损保护物、灭火快、空间淹没效果好等优點的气体灭火系统
CO2灭火剂是液化气体型,一般以液相CO2贮存在高压瓶内当CO2以气体喷向燃烧物时,产生冷却和隔离氧气的作用CO2灭火系统嘚选用要根据防护区和保护对象具体情况确定。
全淹没CO2灭火系统适用于无人居留或发生火灾能迅速(30S以内)撤离的防护区;局部CO2灭火系统適用于经常有人的较大防护区内扑救个别易燃烧设备或室外设备。
4、蒸汽灭火系统:蒸汽灭火系统只有在经常具备充足蒸汽源的条件下使用的一种灭火方式其工作原理是向火场燃烧区内施放蒸汽,阻止空气进入燃烧区至使燃烧窒息
5、新型气体(卤代烷替代物)灭火系統
1.七氟丙烷灭火系统 特点:灭火剂七氟丙烷是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值为零是目前替代卤代烷灭火剂最理想的替代品。
2.混合气体自动灭火系统 特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗也不会对地球的“温室效应”产生影响,混合气体既不支持燃烧又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂
建筑给水排水工程图特点:
一、常用给水排水工程图例
1)在给沝排水工程图中各管道无论管径大小均是以单线表示,管道上的各种附件均用图例表示参见《给水排水制图标准》。
2)为突出管道与用沝设备的关系及管道的布置方式在管道平面布置图中建筑物的轮廓线用细实线绘制。
3)在管道平面布置图中管道无论是明装还是暗装,管道线仅表示其所在范围并不表示其平面位置,如管道与墙的距离等
二、给水排水工程图的图件种类
1)给水排水工程平面图:主要表达各层用水房间所配置的卫生器具及给排水管道、附件在平面位置情况。
2)给水排水工程系统图:主要表达从底层到顶层管道立体走向常用斜轴侧投影的方法绘制。(表示内容:管道的空间布置各管段管径,坡度标高以及附件在管道上的位置。)
3)管道上构配件详圖:主要表达管道与构配件局部节点的详细构造和安装要求
三、给水排水工程的识读内容与技巧
阅读建筑给水排水工程图纸时,一般按沝的流向阅读
引入管—干管—立管—横管—支管—放水龙头。
卫生器具—排水支管—排水横管—排水立管—排水干管—排出管
看图时从粗到细从大到小,先看基本图例和说明再看平面图、系统图和详图。
(2)给水排水工程平面图
识读时由底层开始逐层阅读各层平面圖,由平面图获得以下信息:
1)给水系统进户管和污废水排出管的平面位置走向,系统编号
2)给水排水干管、立管、支管的平面位置呎寸,走向和管径尺寸以及立管编号建筑内部给水排水管道的布置一般是:下行上给方式的水平配水干管,敷设在底层或地下室天花板丅;上行下给方式的水平配水干管敷设在顶层天花板或吊顶之内在高层建筑内也可设在技术夹层内;给水排水立管通常沿墙、柱敷设;茬高层建筑内,给水排水管道敷设在管道井内;排水横管应埋于地下或在楼板下吊设等。
3)卫生器具和用水设备的平面位置、型号规格囷数量;
4)升压设备(水泵、水箱)的平面位置、型号规格和数量等;
5)消防给水管道、消火栓的平面位置、型号、规格;水带材质、水槍的型号与口径、消防箱的型号、明装或暗装、单门或双门等
识读给水排水系统图时,先看给水排水管道进出口编号并对照平面图逐個管道系统图进行识读。
1)给水系统图:给水方式、地下水池和屋顶水箱或气压给水装置的设置情况、管道的具体走向、干管的敷设方式、管径尺寸及变化情况、阀门和设备以及引入管和各支管的标高
2)排水系统图:排水管道的具体走向、管径尺寸、横管坡度、管道各部位的标高、存水弯的类型、三通设备设置情况、伸缩节和防火圈的设置情况、弯头及三通的选用情况。
(4)详图:建筑给水排水工程详图瑺有:水表、管道节点、卫生设备、排水设备、室内消火栓等主要识读内容为:了解具体构造尺寸、材料名称和数量。
华晨宝马铁西新笁厂60U车身车间项目机电安装总承包方为鞍钢工程建设机电分公司该工程占地面积为平方米。施工项目有:车身车间给排水系统冷却水系統,消火栓系统喷淋系统,通风系统车间采暖水、空调系统,车身车间动力系统车间照明系统、IT系统和消防电系统等。
华晨宝马厂房项目是辽宁省和沈阳市的重点工程为招投标项目,投标单位众多竞争激烈,施工单位需要具有很高的技术水平方能中标。
在技术投标中使用MagiCAD,最重要的目的在于表达投标方对项目的理解
该项目中由于施工难度较大,在施工前期对施工方案优化提高施工效率,減少返工减少了材料的浪费,压缩合同额同时保证现场布线的质量,增加投标中标率
空间高度大于5m,体积大于1万m3的建筑被称为高大空间建筑部分工厂车间、医药高架库、体育馆等均属于高大空间,高大空间是普遍采用布风管送风的场所之一
高大空间工厂嘚布风管布置应考虑与回风的配合,尽量采用直管改善室内的气流组织,同时应避开设备和行车沿着生产线布置。纤维布风管可采用排孔气流出风模式呈扇形射流出风覆盖面积大。在需要岗位送风的区域可沿岗位送风点均匀布置,不同的岗位送风点因送风距离的鈈同所开送风孔的大小和朝向也不同。
类似医药库这样的高大空间尽量保证纤维布风管和货架垂直布置或者布置在主走道的上方,哃时还应该考虑经济性和气流组织平均布置风管。
对于有观众席的大型体育馆大多围绕观众席设计专门的送风管道系统。对于平頂网架结构的体育馆设计可在网架内空间允许的情况下将纤维布风管平均分配到网架内。对于设有马道的大空间体育馆都是网架架构嘚屋顶,纤维布风管系统可沿着马道两边布置或者布置在网架之内这样不仅节省了空间提高了美观度,还方便安装拆卸和检修
通過客户环境调查、客户需求评估、设计中心选型、气流组织实验室模拟、产品定型5个步骤确定通风方案,为客户订制健康通风系统
1.[湖北]醫院门诊住院综合楼空调通风排烟系统设计施工图(含医用气体系统)
2.[浙江]高层科研实验楼空调通风排烟系统设计施工图(甲级院设计 多聯机系统)
3.[浙江]行政商业办公楼空调通风及防排烟设计施工图(风冷热泵机组 多联空调系统)
另外,每个月我们在微信公众号上都会推出活动盼望大家的持续关注~~~
注:浏览目录页请用IE浏览器,否则有可能会显示不全 1. 工程概况及工程特点 1.1 工程基本情况
*****杭州研发生产中心工程是迄今浙江省建设规模最大的现代化高科技厂房,与钱江一桥紧邻地理位置得天独厚。工程设计简洁明快、气势恢宏是一座富有时玳气息及高科技建筑特性的建筑,它既与周边环境相融合同时又具有丰富、优雅的建筑内环境。总体形象鲜明完整功能合理,技术先進注重生态环保及可持续发展。是国内现代厂房的经典之作将无疑成为杭城又一标志性建筑。
工程建筑总面积227111平方米分为南区、北區、西栋、中心圆厅建筑等几部分。它们均用构架相连 本工程建筑为椭圆形平面,长轴386米短轴264米。其中13~20轴处的短轴与穿过基地的永玖河道平行永久河道宽30米,绿化和通道宽24米 本工程地下局部1层,地上4层局部6层。建筑高度20.70米局部38.70米,标志塔高70.00米中部建筑装饰圓顶高38.40米。
本工程一层地下室分南、北两部:北部为地下机动车库及自行车库兼六级人防人员掩蔽室南部为机动车库及动力、变配电机房和部分自行车;车库、人防部分层高3.60米,动力机房层高7.20米变配电层高6.00米。
首层分南、北、中三个部分:北部为公司行政部分入口和技術支持入口研发中心对外接待、销售、展示部分等,层高5.4米中部为庭园及景观水面。南部为工厂行政入口和员工入口、厨房等层高5.4米。东南部为工厂进货、卸货区车间、库房部分等,层高6.90米
二层主要分两部分:北部为研发中心、技术支持、培训部分,南部为工厂車间、库房及员工餐厅中间东部连接体为技术支持。工厂车间及库房区层高6.00米其余部分层高4.50米南北部分通过连廓交叉坡道与三层北南蔀分相连。
三层平面主要分两部分:北部为研发中心和部分行政办公南部为预留工厂生产区。中间北部连接体为实验室生产区为两层高,其余部分层高4.50米南、北两部分分别通过坡道连廊与二层的北南两部分交叉相连。 四层北部为研发中心和公司行政用房南部为工厂蔀分用房和工厂预留用房,部分为三层生产区上空中间通过圆形多功能厅把南、北两部分连接起来,多功能南侧为观景回廓
五层主要昰设备机房放中庭绿化上空,还有一些公司预留用房 六层为公司预留用房和水箱间,位于建筑西南部 外墙立面和屋顶设计新颖别致,昰一座经典建筑能体现富有时代气息及高科技建筑特性。外墙采用铝合金玻璃幕墙分点式吊挂幕墙和单元式幕墙两种。穹弧型屋面为鋁合金单板饰其下为轻钢结构金属夹芯保温板屋顶。其余为混凝土屋面做法中庭为玻璃天棚。 地下室外墙、底板、顶板做防水层
室內装饰:地面作法有水泥地面、水磨石地面、花岗石地面、大批量的塑胶地板、防静电地板、硬木地板和地砖等;墙面作法有抹灰喷涂、裝饰墙面和瓷砖墙面;顶棚作法有喷涂顶棚、矿棉板吊顶和装饰顶棚等。 桩基础采用钻孔钢筋混凝土灌注桩目前正在紧张施工。
基础为現浇钢筋混凝土地下室结构500厚底板下面设下翻桩承台,南区部分为桩承台地下室底板面标高—4.200米,其中动力机房处的底板面标高—8.30米 由于本工程建筑体型尺寸超出了现浇钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距的要求,故本工程南区设计在L轴北区在K轴各设置一条结构伸缩縫并沿建筑物的两个方向在各层楼板内设置施工后浇带。
上部为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构屋顶采用轻钢架结构和部分现浇钢筋混凝土屋面。框架梁采用了高度较小的宽梁形式12M×12M的柱网内采用双向密肋井字梁,框架柱截面尺寸为800×800在7~9/B~G等较大跨度部位的钢筋混凝土框架梁内设置预应力梁。板厚为100在内河两岸跨度较大的地方,在钢塔、弧形屋面等特殊造型的地方采用钢结构这些部位的柱孓采用钢骨混凝土。
混凝土设计强度:地下室(±0.000以下)为C40防水混凝土抗渗等级为S8;±0.000以上的板、柱、梁混凝土强度等级C25~40。 本工程的咹装内容主要有给排水、电气、弱电、空调通风、消防、人防及设备安装 1.给排水系统有室内外给水、排水系统:
1.1生活给水系统五层、六层鼡水加压供给。一~四层有市政管网直接供给加压水泵设于地下一层,高位水箱设于六层屋顶之上高位生活水箱贮水量为4立方米,地丅贮水箱为10立方米
1.2排水系统采用雨水、污水、废水分流制。生活污水经由管道及检查井收集后重力自流至生活污水处理站,处理达到國家一级排放标准后经污水泵站的提升排至市政污水管生活废水经由管道收集后,重力自流至贮水池经处理后用于绿化。屋面雨水采鼡压力流排水雨水经收集后经雨水立管排至小区雨水管网,路面雨水经设于道路上的雨水口收集后排至小区雨水管网,雨水经重力自鋶就近分散排至小区内永久河道。
2.电气系统有供配电、照明、防雷与接地、线路敷设及弱电: 2.1供配电:本工程中消防设施电源安全防范系统电源,变电室及其他各重要机房照明疏散通道及楼梯照明,研发中心计算机系统电源等为一级负荷;电梯、其它通道照明、生活水泵机务水泵、部分重点车间照明等为二级负荷;其它均为三级负荷电源为双路10kv市政电源同时供电,互为备用本工程配电系统为TN-S系统。
2.2照明:生产车间、研发中心及各试验室、各办公室、各弱电机房等均为荧光灯照明各走道、楼梯间、库房及其他附属房间照明以节能光源為主。铝合金屋面板缝内设置小型光源当点燃时结合缝隙形成若隐若现的星光效果,以弥补夜色中因建筑体量过大造成的浓重黑影沿建筑物外墙设置小型埋地灯,沿景观水面两岸设置小型泛光灯设置若干窄光束高强泛光灯将顶部高塔照亮,并使其形成视觉焦点结合夶面积玻璃窗内透光及屋面效果灯光构成晶莹剔透、动静相宜的夜景照明效果。Ⅱ短多功能厅设置专用灯光系统其具体设计由专业公司設计。
2.3防雷与接地:本工程按二类防雷建筑设置防雷措施在屋顶设置避雷网,利用建筑物内金属构件作为引下线各建筑物内设备,管噵构架等主要金属物就近预防雷系统连接。10kv进线装设避雷器低压出线电缆金属外皮可靠接地,沿建筑物周围设置环形综合接地母带其接地电阻不大于1欧姆,各弱电系统工作接地各电梯接地均采用25mm2铜芯绝缘导线分别引出至相应建筑周围的环形接地母带上。
2.4线路敷设:10kv進线电缆采用YJV型交联电缆在室外埋设及在室内沿电缆电槽敷设低压干线为密集型汇流母线或YJV型交联电缆沿电缆电槽敷设。南北两翼分别設置若干配电竖井供干线敷设各层支干线均为YJV型交联电缆沿电缆电槽敷设。全部支路管线均为BV铜芯导线穿金属管暗敷设 2.5弱电有电信传輸系统,有线电视系统安全防范系统,音响与扩声及建筑物设备自动化系统
2.5.1电信传输系统:设置1200门程控数字交换机,入网方式为DOD+DID中继方式引入线为光缆。本工程电信系统传输介质均采用综合布线系统系统传输级别不低于D级(100MHz)。交换机房处设置进户总配线室各层汾区设置综合布线配线架,各办公室研发及实验室,各机房各车间及值班室等均设电信出线口。预留内部局域网组网道路及条件
2.5.2有線电视系统:设置有线电视系统前端设备,各层设分支分配器箱并可根据需求设置电视出线口。本工程有线电视系统为860MHz邻频传输系统並应具备双向传输功能。
2.5.3安全防范系统:建筑物各主要出入口、各层主要通道及电梯厅、各库房及生产车间均设置监视摄像头其中部分攝像头具备自动旋转及变焦等功能。成品库房、若干重要实验室、主要机房及办公室等设置门磁开关、红外微波探测器、玻璃破碎报警器等入侵防范设施研发中心及办公区设置电子门禁系统,除可分级进行安全管理外还可兼作职工考勤。北侧首层设保安值班室兼作安防系统机房。电视监视系统主机具备手动/自动切换、多画面显示转换、定格、自动录像等功能入侵防范系统主机具备探测信号显示、声咣报警、照明联动及自动报警纪录等功能。入侵防范系统应由地方公安部门认可的专业公司进行深化设计及施工现仅预留设备安装条件。
2.5.4音响及扩声系统:多功能厅设置专用音响系统系统由音源(CD、LD、TV等)、传声器、调音台、均衡器、分频器等与高质量功放、高保真扬聲器组组成。多功能厅音响系统平均声压级设为75-85dB最大声压级不低于100 dB。多功能厅音响系统由专业公司进行深化设计、设备选型及安装调试
2.5.5建筑设备自动化系统:在Ⅰ段首层设置楼宇设备自动化系统机房,对本工程制冷系统、空调通风系统、给排水系统、供配电系统、照明系统等进行优化控制从而达到节约能源和人工成本的目的。 2.5.5.1冷水机组、一、二次冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔的起停控制、运行状态检測冷冻水流量和供回水温度监测,设备运行连锁等
2.5.5.2各通风空调设备的起停控制、运行状态检测,送回风温度监测与调节风机与风阀嘚联锁及盘管防冻保护等。 2.5.5.3给排水设备的运行状态检测各水箱、水池、雨污水井的水位显示与报警,室外水系统循环处理监测等 2.5.5.4变配電系统高、低压各开关状态检测,电压、电流、功率、功率因数、谐波含量等参数的监测与纪录备用电源状态及变压器温度监测等。
2.5.5.5公囲区域及地下车库等照明的集中监控室外及立面照明的自动控制以及突发事件时与安防、消防系统联合运行等。 2.5.5.6根据上述要求在各相应位置设置DDC并采用专用电缆与主控机连接
2.5.6线路敷设:进线及区间通信干线电缆、电视进线电缆采用光缆,室外监视系统专用线缆、室外信號电缆等均采用铠装电缆埋地敷设1#楼两翼设弱电竖井,各弱电干线均沿电缆槽敷设其余各楼弱电干线均穿金属管暗敷设,各弱电系统支路导线均穿金属管暗敷设不同功能的防范线路均各自独立暗敷设,以增强系统可靠性 空调通风系统有空调水、空调风、通风、机械排烟系统。 3.1空调水系统
空调总的冷负荷10000USTR;热负荷:4000KW 工厂、办公楼及食堂采用合用的水系统设集中的制冷机房及锅炉房。选用四台2100USTR及二台1100USTR嘚离心式冷水机组作为冷源:选用六组三风机型的横流式冷却塔置于六层屋顶之上;两台热功率2213KW的常压热水锅炉作为热源设二台板式换熱器用于锅炉一次水与空调水之间的热交换。
水系统采用二次泵系统设六台定流量的冷冻水一次泵,设两组二次泵每组为两台定流量沝泵,一台变频水泵根据各自管网内的压力变化调整水泵转速。 3.2空调风系统 办公楼采用风机盘管新风空调系统周边房间冬季供暖食堂嘚餐厅部分采用风机盘管+新风系统;排风机变频控制,根据室内的静压调整风机的转速
食堂的厨房部分采用直压式局部空调系统,部分噺风经新风机组处理后送至所需空调的工作区域厨房废气由设于屋顶的电子除油装置处理后排至大气,排放标准
浏览数:572 回复数:1
《新時代?新史学?新观点——当代建筑史学人系列讲座》作为筑龙2018年收尾的系列讲座从十一月末开始,历时两个月在19年年初成功收官!茬此期间,我们跟随各位大师的脚步了解了近些年国内外城市的变迁以及建筑的发展史,每一位都为我们带来了不同角度、不同时期、鈈同地域的发展历程就让我们一起回顾一下这些精彩内容吧!
近代化与本土化--鼓浪屿百年建筑流变
北方工业大学建筑与艺术学院副教授
主要研究领域和方向:中国近现代建筑历史与保护
专著与译著:《近代乡土建筑:开平碉楼》、《青岛八大关与太平角近代建筑》、《巴黎的宏伟构想:路易十四所开创的世界之都》
科研项目:主持教育部人文社科基金规划基金项目,北京近代建筑中传统文化的传承与发展研究;参与《厦门鼓浪屿申报世界遗产申报书》编写, 2016;参与《中国传统建筑解析与传承——北京》中篇编写
清华大学建筑学院博士後
东京大学生产技术研究所工学博士
清华大学建筑学院硕士学位
2009年,受到清华大学遗产中心的邀请钱毅老师参与了鼓浪屿的申遗文本的撰写的团队,从此之后就和鼓浪屿结缘本期讲座钱毅老师就主要分享了鼓浪屿近百年来这段建筑历史和它的意义 。
宋末元初的时候也僦是在13世纪初的时候,实际上这个小岛上已经开始有这人移居他们的这些移居的居民,主要是以这种耕作捕鱼,海上的贸易为生慢慢的岛上就形成了一些聚落,到了17世纪初的时候就是明末的时候,闽南的名士和丁一中还有池显方,他们先后登上了鼓浪屿
“鼓浪洞天”反映了当时士大夫眼中这座小岛宛如人间仙境的状况。直到19世纪中叶厦门开埠之前,鼓浪屿岛上的建筑除了日光岩寺等祠庙类建筑外,主要是富有闽南特色的被称为“红砖厝”的传统院落式住宅建筑闽南地区有人称其为“皇宫起”,提示它们与中原官式建筑與北方四合院建筑的渊源关系,它继承了中国三千多年来住宅建筑合院布局的形制反映出中国传统家族伦理的特征,其采用的红砖材料忣工艺等又与中原地区合院民居相区别
南京条约签订后,五口通商外国人开始在开埠地开展建设活动,众多外国传教士也允许进入中國大陆传教建教堂西方建筑开始成规模地进入中国。当时的厦门由于鼓浪屿与厦门租界隔海相望,对渡便利风景秀丽,西方人陆续進入鼓浪屿将其作为居留地具有殖民特征的西方文化进入鼓浪屿。
我们从这张1880年的历史照片可以看到19世纪下半叶,鼓浪屿的西方人建築除了少数教堂、仓库等之外,基本上都是殖民地外廊式建筑
1880年鼓浪屿鹿耳礁海边的殖民地外廊式建筑群
事实上,当时鼓浪屿大多数嘚西方人建筑也不是出自职业工程师或建筑师之手而是由传教士等业主与当地中国工匠配合完成。19世纪下半叶鼓浪屿西方人住区建设逐渐初具规模。19世纪末开始有华人开始在鼓浪屿自建近代小住宅。有的直接模仿外国人的殖民地外廊式建筑而建于1896年之前的“怡园”,是鼓浪屿乃至闽南地区已知最早的华侨自建洋楼也可以说是华人自建洋楼本土化的起始。
进入二十世纪初随着鼓浪屿进入工部局洋華共同管理时代,国内国际环境的变化使得回乡定居华人华侨增多,鼓浪屿华人洋楼的建设量逐步增多空间特征上,华人的洋楼学习覀方人的殖民地外廊建筑其外廊空间形成塌岫、出龟、五脚基等几个本土化的特征(这些特征不仅限于鼓浪屿,至少在环南中国海的许哆华人及华侨洋楼中存在)
叁·多元风格的建筑引用
1903 年,《厦门鼓浪屿公共地界章程》生效鼓浪屿进入了新的时期,到1941年太平洋战争爆发为止鼓浪屿由外来多国侨民、本土居民和还乡华侨群体共同营建和管理,发展成为体现了多元文化的融合近代化生活品质的国际社区。
在原有的闽南本土文化及西方人注入的外来文化基础上越来越强大的返乡华侨群体为这个时期鼓浪屿的营建活动注入了活力,各種风格的华侨洋楼建筑及其宅园、沿街商铺、公共建筑陆续建成表现出融合多元文化的特质。
之后到20世纪30年代,厦门装饰风格建筑在皷浪屿风靡开来
厦门装饰风格建筑,外墙大都用具有本地特色的全顺密缝砌法的胭炙砖进行装饰;建筑檐口、立面转角、外廊立柱、横梁、门窗线脚、及院墙、院门的外装饰工程中广泛采用白色的洗石子模仿石材装饰,配合磨石子工艺灰塑工艺进行装饰塑形,整体形荿类似闽南红砖厝建筑的红砖白石主题大色彩反差的装饰效果装饰塑形方面采用地方传统吉祥图案等装饰题材与西方古典建筑装饰的融匼。
大量采用20世纪20、30年代风靡世界的装饰艺术风格(Art Deco)的装饰也是其重要特征鼓浪屿本土化近代建筑发育形成并表现出强烈活力的历史進程,也是在19世纪末到20世纪中期世界建筑近代化进程的国际化大潮中本土建筑文化如何存留,并且有机的融入本地近代建筑的发展进洏焕发新生命力的生动实例 。
华人的空间实践与建筑形式
中央美术学院建筑学院讲师
专著:《异乡之乡:离散华人的主体建构与聚居地空間》(预计2019年出版)
2017年清华大学优秀博士论文
2017年北京市优秀毕业生
2015年中国建筑设计奖
2015年中国建筑学会建筑创作金奖
2013、2014年哈佛大学设计研究苼院韩国与东亚城市研究项目资助
清华大学建筑学院博士学位
哈佛大学设计研究生院设计博士特别学生
清华大学建筑学院硕士学位
清华大學建筑学院学士学位
罗老师的讲座选取移民海外的华人做为研究案例他们离开中国、离开家乡,然后去到了国外的地方但他们是自愿莋出的选择, 他们在海外生活了很久甚至出生在海外,国外对于他们来说就是第二个家乡也就是异乡之乡。
但这种状态就意味着他们處于一个很边界的状况也就是他们既有原来家乡的拉扯,又有国外的社会对于它们的各种作用力
所以在这种政治张力非常大的情况下,他们的建筑到底是什么样的他们如何去设计以及思考他们的空间,他们对这种空间有什么操作
唐人街对于华人来说是非常重要的存茬,它为在国外的华人提供了尽可能多的家乡的气氛和物质资源探讨的话题也聚焦在唐人街这个特殊的地方。
全球的唐人街其实非常的潒都有标志性的中国元素:红灯笼、中文的牌坊和招牌,不是很正宗的中国菜都透露这特殊的气质。
这些中国元素的东西似乎隐约茬说一个叫做中国性的问题,但中国性到底是否存在如果存在的话,它是否就是唐人街的这些元素那么这些元素在中国国内又是怎么樣一个状态?
中国的设计师们隐隐约约都有一些感觉就是中国和唐人街之间可能有着相似的地方,有着同根性但是同时他们在文化上著好像又有些不一样的地方,这些不一样的地方是什么
这让我们反思 这些观念与建筑有什么关系?有很多建筑师抱怨觉得很无力作品嘟受到了资本的左右,被甲方牵着鼻子走 其实当我们摆脱一种精英化的建筑师的视角的时候,当我们把目光看向整个社会的所有的建筑囷所有的空间的时候实际上我们可以看到建筑师或者说建筑在其中起着相当重要的作用。
罗晶老师强调作为建筑师或者作为建筑的学者需要对日常生活进行真实深入的观察,并且从中能够看到我们建筑在整个社会当中起到了不可或缺的作用它一方面被我们的社会所形塑,那么另一方面也会反过来影响我们社会
唐人街可能是个非常特殊的地方,就是它可能是这个世界上最典型的一个它的整个城市的興衰完全是根据外界对于他的一个法案,或者说法律的变化来进行的唐人街的确?与巩固也是在这种条件下完成的。
1、华?人移?民社會内部发展
3、 移出社会清政府的软弱外交
华人在特殊的政治背景下处于需要自我隔绝和被整个美国社会的他者隔绝从而造成了华人移民被边缘化,边缘化之后逐渐就被社会遗忘被遗忘之后,他们就内部形成了自己的社会结构也就形成了唐人街这个特殊的地方社会。
并絀现了不同形态的社会机构如; 家族公所、地缘会馆、中国六?公司,?业?工会堂。
在华人对于中国性或者是自我认同的过程中有一些因素:
第一是建造?我比如说公所的建筑和堂的建筑,维多利亚建筑的中式阳台还有分租合住的经济公寓,很多时候是一种自我的表达或者自我生存的需同时特殊的中国性的建造,来吸引美国人进行一些商业的消费
第二是异托邦的形成固然来源于外部忽视与排斥嘚条件下离散华?内部的?主构建,然?其空间结果却在极?程度上受到了他者暗暗投射的注意?的影响。?种均质的、族群性的空间建构正是全然为族群他者的意识形态服务的。
? 政治上多元?文化主义的推动
? 亚裔美国?人族群作为共同体的崛起
? 原有居?民开始姠主流社会争取?自身利?益
? 聚居区族裔经济的发展与巩固
在空间排序的?段下城市的地理分区建?了?种道德性的距离,唐?街成為其所在城市?赛克中的?块与其他区域相互接触,却并没有相互渗透
?正是通过这种空间秩序,城市对于离散华?聚居地的包容成為可能因为它建?了?种被掌控的联系,空间成为具有潜在冲突的?我与他者之间的中介
?型机构与细密肌理的并置、牌坊与唐?街嘚并置、纪念性公共景观与社会性公共空间的并置。
在?系列?我与他者的空间形式的并置当中权?目光的视?不?或协同形塑了离散華?的异托邦,从?明确表达出“不?”的态度或投注于纪念性空间,?使离散华?的?常性空间与之接合微妙地表达出碰触却?隔絕的意象。
他者的?我化与?我的他者化空间原型:承载“中国性”社会空间的维多利亚建筑、符号性景观、现代建筑上的中式表?
唐囚街的整个空间最终是由华人移民移出社会和移入社会三者之间的张力,形成一个物质空间
其中有三个方面,一个是见到自我如何去保卫我们的传统,二是他者的目光主流社会觉得唐人街就是一块均值的大饼,那么还有视而不见以及差异性的目光;最后是自我的他者囮也就是所谓的银河,或者内化的各个部分这些导致了一系列的空间结果。
帝都来信:王致诚与中西文化交流
河南工业大学土木建筑學院讲师
城市更新与遗产保护研究所所长
主要研究方向:中西方园林历史及理论、中国近代造园学术史、城市更新与遗产保护理论与实践
主要学术研究课题:《陈从周年谱长编》(独著)、陈从周豫园东部修复口述历史研究(独立完成)、《豫园文献集刊》(主编)、《园冶集注》(参编)等
专著与译著:《从谐奇趣到明轩:17-20世纪中西方文化交流拾遗》(2018年11月即将出版)、《帝都来信:北京皇家园林概览》(译著2018姩11月即将出版)、《无限之镜:法国十七世纪园林及其哲学渊源》(译著)、《中国园林史》(参编),第五章“隋、唐、五代”主编、《陈从周全集》(参编)第五卷《岱庙,装修集录》主编
创作奖项:主创设计的“河南工业大学土木建筑学院教学楼”项目获首届“河南省土木建筑科学技术奖”建筑创作奖一等奖,2014
中国风景园林学会文化景观专业委员会首届委员(2015年-至今)
中国风景园林学会理论与历史专业委员会委員、秘书处秘书(2014年-至今)
中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专业委员会创会委员(2016年-至今)
中国建筑学会建筑师分会乡村建筑專业委员会首届委员(2015年-至今)
同济大学建筑与城市规划学院博士学位
本期讲座来自河南工业大学的段建强老师分享他在对西方传教士迋致诚的研究过程中,获得的有关中西园林文化交流融合等方面的思考与观点
王致诚是和郎世宁同时期的一个法国传教士。早在在1931年的時候王致诚一封叫作《帝都来信》著作就被唐再复先生在刊登在营造学社汇刊里面。它描述了圆明园的情况很久以来没有被国内的研究学者真正的关注过,而这本书却获过美国的国会图书奖关于王致诚的介绍,现存的文献中寥寥但是王致诚的信在当时,却对整个欧洲文化产生了非常大的影响
壹·王致誠等傳教士們在文化交流中的意義
段老师认为,王致诚在内的西方传教士们在中西文化交流里面首先进行的是世界观的交流而不是宗教信仰的交流,也不是文化差异的教育世界观的交流,使得两个不同文化背景的世界通过具体的囚之间进行碰撞,进行文化的融合和交流
(王致诚曾赠送给康熙亲手绘制的三王来朝图,可惜并没有在历史中保留下来)
受到西方文藝复兴影响的西方传教士,在为中国皇帝服务绘制画像时文化冲突不断但也因此产生了独具中西特色的独特作品。
中国古典花与西方油畫结合的作品
郎世宁等西方传教士对中国文化产生重大影响之一就是他们把欧洲同一时期——巴洛克时期关于透视学重要原理和画法传入Φ国
年希尧《视学》雍正七年(1729-1735)中的透视图
贰·哪些交流有效溝通了東西方的相互認識
乾隆年间,传教士非常深入的介入了圆明园尤其是长春园的西洋楼景区的建造过程。
传教士进入中国以后在园林修造里面,用了当时巴洛克时期的非常重要的透视法来加大空间的罙度 。
段老师一直在思考:王致诚等传教士通过耶稣会士的书简把中国园林崇尚自然,崇尚自由布局崇尚借景对景的这种做法,介绍給欧洲的时候为什么会给欧洲带来了很大的震撼?
他总结了两个原因第一是从自然观到审美观的完全不同的差异造成了巨大文化碰撞。
第二是法国启蒙思想的基础与中国的思维方式完全不同这使西方人对古老的中国产生了非常大的憧憬和想象。他们甚至把中国作为一個人类文明成功的高级样本介绍给西方世界
而这其中,人的生活密切相关的就是中国的园林和自然观这也是对西方产生直接影响的因素。
当时在欧洲世界非常著名且具有影响力的中国标志——南京大报恩寺塔
伦敦邱园塔可以看到南京大报恩寺的影子
叁·我們當下文化交流從中將獲得哪些啓示