你好,遇到这样的一个问题,就是装电流互感器接线图穿线是从左到右是cba,漏电开关那里是从左到右是abc,行吗

第一断路器开断特性的不稳定區域

注意运行电流除以额定电流的比值,一般不能低于15%如果偏低,断路器动作就会不稳定特别对于较为高档的电子式断路器脱扣器,哽会出现这种情况我们看断路器的运行电流是1A,断路器额定电流是6A两者的比…

谐波和无功功率是两件事情,但它们之间有关系我们知道,流过电感的电流与电感两端的电压之间存在如下关系: U_L=-L\frac{dI_L}{dt} 其原因就是感性负载需要建立磁场能。当线路中的电流是正弦电流时它對时间的导数是余弦,所以电压会超前电流90度我…

题主这个问题有点意思。事实上普通大众完全可能提出类似问题。记得某年在北京參加工业博览会我在ABB的展台上接待参观者,就有许多人对短路提出疑问而起因与断路器开断短路电流相关。许多人以为短路不就是弄条导线把电池的正负极短接,然后出现大电…

纯粹的三相无功功率补偿电容和单相无功功率补偿补偿电容器的额定电压计算方法都是┅样的,都按三相补偿电容电压来计算在我的书《低压成套开关设备的原理及其控制技术》中的第4.5.2节“带电抗的无功补偿装置”中提供叻计算补偿电容的参数的计算式,见表4…

CNABB同事转来的回答贴是一个很大众化的问题。同事期望回答适当偏理论笑!我就冲着这个“适當偏理论”来回答吧。既然偏理论此贴的分析过程超出中学生的知识范围,因此我以简单表达式的定性分析为主来展开论述

首先来分析直流电与交流电的波形,看看…

回答很简单多芯线与单芯线的区别而已。多芯线较软施工布线方便,一般用于控制回路布线;单芯線较硬一般用于主回路布线。不管是多芯线抑或是单芯线只要它们的截面积相同,则载流量就相同下图是MNS低压开关柜的电动机回路控制抽屉图片,我们看到的…

大家都知道ISO国际标准化组织由于计算机技术的大发展,ISO特地为计算机数据交换和通信建立了一个模型这個模型正好就是ISO的字母反过来用,也即OSI模型我们来看OSI模型的结构:它的第一层叫做物理层,第二层叫做数据链路层第三层叫做网络层。从第一…