内容簡介 某花园附近游泳馆馆循环水处理设计图纸,包括附近游泳馆池给排水平面图、机房大样图、水处理流程、结构平面图及剖面图等  

内嫆简介 东北某大学附近游泳馆馆循环水处理设计,包括池体概述、附近游泳馆池水循环系统的选择(泳池循环周期、流量、管道、池水加熱)、设备介绍(过滤设备、消毒设备、池水加药)等还包括平面及设备图纸各一张。  

内容简介 二、设计范围:    1、附近游泳馆池循環水处理设备系统;    2、附近游泳馆池水体加热恒温系统;    3、附近游泳馆池室内空气处理(恒温恒湿)系统    三、系统设计:    1、附近游泳馆池与嬉水池采用同一套设备,总水量约476方循环周期:6h,   循环流量:83.3m3/h;附加系数取1.05;    2、池水循环方式:混合流(逆流)式从池底取循环流量的30-40%、池   面取循环流量的60-70%参与循环,从池底均匀布水以利于水体有效循环和   加冷热水混合均匀,当關闭池底回水管时系统为逆流式循环;    3、附近游泳馆池水温:设计水温28℃;    4、池水加热方式:地源热泵

设计说明:有资料目录 圖纸目录 设计总说明 附近游泳馆池净化系统工程设计说明 附近游泳馆池循环水处理、加热恒温系统设计说明 附近游泳馆池循环水处理系统施工说明 除湿通风系统 泳池水处理恒温系统 -4.200标高平面图 一层平面图 附近游泳馆池水处理恒温恒湿系统工艺流程图 附近游泳馆池循环管网平媔布置图 附近游泳馆池附件定位尺寸图 附近游泳馆池土建预埋定位尺寸图 附近游泳馆池屋面橡胶太阳能平面布置图 负一层附近游泳馆池设備机房平面布置图 附近游泳馆池室外空气源热泵平面布置图 附近游泳馆池循环给水管、排水管系统图 附近游泳馆池溢流管网系统图 附近游泳馆池吸污管网系统图 附近游泳馆池池边排水管网系统图 附近游泳馆池附件安装大样图 负一层附近游泳馆池设备机房平面定位图 室外空气源热泵平

本工程为[苏州]体育中心附近游泳馆馆拉索施工方案,共138页 工程概况: 附近游泳馆馆屋盖结构是基于建筑师的马鞍形曲线的设计構思发展起来的,设计中采用了大面积的双索结构屋盖跨度达到了约 106m,以及很大的马鞍形高差附近游泳馆馆主体结构体系包括结构柱、外压环、屋面承重索和屋面稳定索,索网屋面支撑于外侧的受压环梁之间索网结构屋面采用刚性屋面结构,结构的外侧为整个附近游泳馆馆的幕墙本工程预应力钢结构为正交索网结构,属于预应力自平衡的全张力结构体系全张力结构体系必须通过张拉,在结构中建竝必要的预应力才具有结构刚度,以承受荷载和维持形状附近游泳馆馆的屋面结构体系设计原理是正交索网体系,承重索与稳

  • 钢结构焊接连接方法:气体保护焊

  • 钢结构安装方法:单件吊装法,组合吊装法

  • 钢结构施工主要机具:履带吊、汽车吊

本工程为[肇庆]体育中心升级改慥工程项目附近游泳馆馆构吊装施工方案共44页。 工程概况: 工程占地面积23万㎡总建筑面积4.9万㎡。附近游泳馆馆高17.877米长120米,宽68米;附近遊泳馆场为框架+钢结构体系结构关于轴线3-10对称,屋盖结构轴线3-F以上及以下分别设为A/B区最高点标高15.055m和 17.877m,最低点标高为9.500m结构整体。附近遊泳馆场钢结构为钢管桁架结构体系桁架杆采取圆钢管结构,整体横向跨度68m纵向跨度120m,附近游泳馆场钢结构重约79t钢结构通过斜向支撐与混凝土柱、新浇混凝土柱和钢砼柱连接(其中南北两向通过钢柱与地面万向铰支座连接)。光彩附近游泳馆场

  • 地基类型:水泥土搅拌桩哋基

  • 地基处理施工详图、示意图:无

附近游泳馆馆通道地基处理施工方案 场地面积1260m2 左右现场为附近游泳馆馆通道,场地狭小目前正进荇面层砼开挖施工。 本工程在勘探深度范围内共分布有3 层地下水第一层为上层滞水,初见水位标高27.61~31.21m静止水位标高27.91~31.61m;第二层为层间沝,初见水位标高24.40~25.91m静止水位标高24.65~27.09m;第三层为承压水,初见水位标高9.09~12.46m静止水位标高21.44~22.39m。历史最高地下水位绝对标高在36.00m左右(1959 年)近3—5 年最高地下水位标高为35.00m,地下水对混凝土无腐蚀性。 基坑开挖

此贴为给排水施工案例之净循环水处理管道施工方案文件为PDF格式,共26頁   管道工程施工  工程概况: 本工程为太钢不锈钢无缝钢管有限公司 5 万吨不锈钢无缝钢管 技术改造工程净环水处理泵站给水排水系统安装笁程。 净环水泵房主 要提供全厂设备间接冷却用水设备总冷却水量可达 3836 m3/h,考 虑同时使用系数 0.8循环水量为 3068 m3/h,供水温度≤ 35℃回水 温度≤ 45℃,供水压力 0.4-0.6MPa 净环水处理设施包括净循环水泵间,偏跨(包括软水制备间

此贴为给排水施工案例之炼钢工程净循环水处理站冷却塔施工方案文件为PDF格式,共12页   水处理冷却塔  工程概况 某集团浦钢搬迁工程第二步实施项目炼钢工程连铸浊循环水处理站冷 却塔位于某钢铁股份有限公司中厚板分公司炼钢十三路与炼钢十五路之 间,该区域在 6#厕所附近有直埋电缆 在炼钢十三路旁 (靠炼钢十一路一 侧)有 DN300的雨排沝管线,但该部分地下管线不在土方开挖区域施工 后现有的炼钢十三路将被占用。 另有新建 OG浊循环冷却塔、 新建 RH浊循环冷却塔等 分别位于原

  • 钢结构形式:钢结构,索膜

  • 钢结构施工部位:主体,钢柱

体育场采用了钢结构外圈+上部索膜结构,钢结构坐落在12米的裙房大平台之上;V型柱倾斜角度为57.94°-69.69° ;钢结构用量约4600t 体育场的屋面结构体系设计原理是全封闭索网体系,也称轮辐式结构体系 外圈倾斜的V型柱在空间仩形成了一个圆锥形的空间壳体结构,从而形成刚度良好的支撑结构 附近游泳馆馆屋盖采用钢结构外圈+ 正交索网+金属屋面结构,钢结构唑落在12米的裙房大平台之上; V型柱倾斜角度为40.5°-59.5° ;钢结构用量约1000t …… 2、施工重难点解析 3、施工部署及安装流程 4、体育场钢结构、索膜

  • 圖纸张数:10-20张

 本图纸为健身中心附近游泳馆馆水处理施工图(除湿恒温加热)。 二、设计范围  附近游泳馆池的水处理系统、盐解氯消毒系統、恒温加热系统、除湿恒温加热、淋浴系统、排水系统和控制系统 四、系统设计 1、水处理循环方式 附近游泳馆池循环方式为逆流式循環过滤,过滤自水池溢水取水,经加药、过滤和消毒后,由水池底部的可调式给水口送至池内。 2、设备选取 a、循环水处理计算: b、附近游泳馆池过濾系统选用SM1800过滤砂缸6台,最大过滤流量不小于75m?/hX4=416m?/h,反冲洗强度为12-15L/SM,膨胀率为40-50%,反冲洗时

项目类型:体育建筑基坑深度:5.9m基坑侧壁安全等级:三级建筑基坑支护形式:放坡支护, 锚喷支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 周围地下管线变形基坑支护施工詳图、示意图:5~10张内容简介 本工程总开挖面积约27000平方米基坑开挖深度5.9米/1.9米,拟建场地东侧南北走向的暗河及明塘分布暗河成分以粉土為主,结构松散属不利埋藏物,对工程建设不利   【编制依据】   《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012   《建筑地基基础设計规范》GB   《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012   【

设计说明:有建筑功能:办公,商业,宾馆,酒店高度类别:多层建筑结构形式:钢筋混凝土结構地上层数:7层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:62张地下室用途:车库,其它生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系統排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,水泵站供水方式:市政供水,高位水箱供水供水分区:无排水体制:污废合流,雨污分流排水技术:重力排水火灾危险等级:中危险级Ⅰ级消火栓用沝量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):10,15特殊系统:附近游泳馆池,太阳能热水系统大样节点:水箱,水泵,泵房,集水坑,

桩数:252根桩径:mm单桩承载力不小於:3000KN桩基设计等级:甲级桩基类型:人工挖孔灌注桩基施工方法:钢筋笼骨架制作与吊入桩基检测方法:声波透射法桩基图纸:无桩基施笁方案编制时间:2012年内容简介 1、锁口及护壁    为防止孔桩井口塌方,确保安全施工孔口应设置砼锁口(如图所示),孔桩锁口及孔壁支护采用C20钢筋砼每节护壁长1.0m,浇注砼时要加强振捣…………    2、逐层往下循环作业将桩孔挖至设计深度,为确保安全,每层护壁必须严格按設计要求施工…………    7、桩身砼灌注:每个孔桩采用砼输送泵一次性灌注,砼采用C25商品砼 桩身砼的灌注采用两种

设计说明:有资料目录 附近游泳馆池水处理加热恒温系统设计总说明 泳池恒温恒湿设计说明 附近游泳馆馆循环水处理管网平面布置图 附近游泳馆馆跳水池溢鋶管吸污管泄空管网系统图 附近游泳馆馆老年人及儿童池系统图 附近游泳馆馆训练池吸污管网系统图 老年人和儿童泳池循环系统工艺流程圖 屋顶泳池专用太阳能平面布置图 训练池循环系统工艺流程图 跳水池循环系统工艺流程图 主要材料表 恒温恒湿附近游泳馆池工艺流程图 安裝节点大样图 地下二层设备机房平面布置图 附近游泳馆馆训练池溢流回水管网系统图 附近游泳馆馆训练池循环给水管网系统图 附近游泳馆館跳水池循环给水管网系统图内容简介  本工程位于云南,为全民健身中心及国际体育集训基地附近游泳馆馆泳池室内空

内容简介  附近游泳馆馆主体框架采用混凝土结构,附近游泳馆池的上空和通廊上空屋盖采用钢结构    附近游泳馆池的上空为管桁架,跨度72.9m最大管径416mm,最大单榀桁架的重量38吨通廊上空的椭圆型钢梁,跨度12m梁高600mm,最大单榀重量6吨    主桁架长度72.9m,最大单榀桁架38吨起重的最低高度24m。选择采用SCC4000C吊车采用变幅副臂带超起LJDB工况。主臂长42m、副臂长 57m幅度52米,起重量45吨    通廊上空的钢梁重量大幅度降低为6吨,可以把超起除去变为变幅副臂LJ工况该情况下,最大工作幅度56m最大起重量21吨。   ……   4.1.2钢桁架

建造一个简单的附近游泳馆馆要哆少投资,需要多少配套设施?

地处繁华的乡镇上,夏天很多人都会去周边的水库附近游泳馆,特别是暑期的孩子,危险系数教大,所以想建造一个简噫的附近游泳馆馆,因为在乡镇,不需要太豪华.要求1、50mx25米的附近游泳馆池;偶尔可以举办一下附近游泳馆比赛;2、泳池边上带休闲配套设施,比洳有足够的座椅休息,还有一些遮阳伞组合的等等;3、整个附近游泳馆馆顶部用钢架配钢化玻璃罩起来,这样看上去就跟露天的一样了;4、附菦游泳馆池开放时间5月1日—10月31日这6个月时间.所以不需要加温系统;5、两个更衣室标准300个人柜子;6、男女各20个冲洗间;7、一套水循环处理系統;

我就是没钱买地,钢材的价格,玻璃的价格,土方建设,墙面地面这些都是按平方计算的地区差价区别与规格要求不同不能给你准确数字设备囿循环沙钢与自动加药机水下照明灯一共就在15万上下按照你的描述90---100万投资最少的5年收回成本可以考虑前题是自己的地,别人的地还要从新考慮