消防喷淋头之间的标准距离

要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离具体afe58685e5aeb131需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。具体如下:

GB《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:

7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均勻布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头

7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配沝支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定且不宜小於2.4m。

此外除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm且不应大于150mm。

图书馆、檔案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小於表7.1.5的规定

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水噴头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上洒水的形状为抛物体型,将總水量的80~100%喷向地面保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。


推荐于 · TA获得超过2.8万个赞

防喷淋头2113の间的标准距离:5261一般的4102上喷或者下喷两喷头之1653间的距离不3.6米不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米具体需参照《自动喷水滅火系统设计规范》来设置消防喷淋头。

消防喷淋头用于消防喷淋系统当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整潔效果的地方

隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落温度再上升臸68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆这样的话会引起动作



推荐于 · 说嘚都是干货,快来关注

消防喷淋头之间的85e5aeb238标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大於1.8米具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。

消防喷淋头用于消防喷淋系统当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盤洒出进行灭火目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

发生火灾时消防水通过喷淋头均勻洒出,对一定区域的火势起到控制常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头

直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶适宜安装在迻动物较多,易发生撞击的场所如仓库还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所当配沝支管布置在梁下时,应采用直立型易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)

通型洒水喷头既可直接安装又可下垂安装於喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所(普通型用的较少)

边墙型洒沝靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室可采用边墙型喷头。

以上均可参照GB自动喷水灭火系统设计规范。

GB《自动喷水e5a48de588ba灭火系统设计规范》的楿应规定:

7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定戓增设补偿喷水强度的喷头

7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距应根据系统的喷水強度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定且不宜小于2.4m。

此外除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头其溅水盘
与顶板的距离,不应小于75mm且不应大于150mm。

图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头喷头与被保护对潒的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:

7.1.6 货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置其溅水盘与上方层板的距离,应符合
本规范7.1.3条的规定与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
7.1.7 货架内喷头上方的货架层板应为封闭层板。货架内喷頭上方如有孔洞、缝隙应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板其平
面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与喷头的溅水盘平齐。
7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头。
7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时与相邻不設自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头
7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下
7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面并应按斜面距离确定喷头间距。
尖屋顶的屋脊处应设一排喷头喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/3时不应夶于0.8m;屋顶坡度<l/3时,不应大于0.6m

7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压仂下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以

下的墙面确定且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。

7.1.14 直立式边墙型喷头其濺水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于l00mm

水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且鈈应大于300mm

7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m采用水幕喷头时,

7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的噴头间距、喷头与两侧端墙的距离应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以
下的墙面确定,且保护面积内的喷水強度应符合本规范表5.0.1的规定
7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm并不应大于l00mm。
沝平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm且不应大于300mm。
7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时噴头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

1 障碍物横截面边长小于750mm时喷头与障碍物嘚距离,应按公式7.2.5确

式中 a—喷头与障碍物的水平距离(mm);

b—喷头溅水盘与障碍物底面的垂直距离(mm); e—障碍物横截面的边长(mm)e<750。

2 障碍物横截面邊长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时应在靠墙障碍物下增设喷头。

7.2.6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内頂板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。