游泳池重庆水处理药剂剂主要有哪些呀?

游泳池水处理需要多种游泳池水处理药剂-化工
游泳池水处理需要多种游泳池水处理药剂
发布时间: 16:01
& & & &游泳池良好的卫生环境自然离不开游泳池水处理药剂,无论是游泳池消毒剂,除藻剂,沉淀剂,PH调节剂等都是不可或缺的游泳池水处理药剂,每一种游泳池水处理药剂都在发挥着重要角色。
& & & &游泳池在消毒剂的使用上如果达不到一个标准的使用范围,使用量过高会造成对泳客身体健康的伤害,高浓度的氯气也会影响泳池的正常运营。反之,游泳池水处理药剂用量达不到相应的使用标准,这样池内的细菌,真菌以及致病菌体就会得不到很好的控制,也会成为影响泳池卫生的一个重要因素。
& & & &德蓝化工建议您游泳池水处理药剂的使用量为:每立方水加药2-3克(即:每1000立方水加2---3公斤),应根据游泳池人数和水质变化调整投加量,高峰期加大投入量。
& & & &游泳池水处理也不单单是游泳池水处理药剂就能解决掉的,还会有各种各样的情况发生,需要从多个方面入手去解决发生的问题。为此,德蓝拥有多种游泳池水处理药剂供您选择,无论泳池出现那一种情况,都可以使用相对应的游泳池水处理药剂进行处理。[游泳池水处理]游泳池水处理药剂
· · · ·
您当前的位置: → [游泳池水处理]游泳池水处理药剂
[游泳池水处理]游泳池水处理药剂
篇一 : 游泳池水处理药剂游泳池水处理药剂游泳池工程技术具有自身的特点,它需用游泳池专门的技术、专用的设备,这些造就了专业性很强的游泳池行业,游泳池池水的循环超滤消毒就是再生水的利用,池水反复地循环和再生利用,也就是把已过滤和处理后的水不断送入未过滤的含有污染物的池水中。游泳池污染物主要有:人体脏物、细菌、病毒、尿素等;皮屑、发屑 ;化妆品 ;人体分泌物:油脂、汗液、口鼻腔分泌物 ;外来物:尘土、树叶、小虫 ;池内滋生的菌类和藻类 ;平衡水箱、均衡水箱、过滤介质、管阀内壁的生物膜所产生的污染。游泳池水处理药剂目前游泳池常用的消毒药剂主要有:消毒剂、絮凝剂、杀藻剂以及PH调节剂。消毒剂分为漂白粉、次氯酸钠、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、二氯海因、二溴海因;其中常用的就是漂白粉和次氯酸钠。常用的絮凝剂主要有氯化铝,明矾,硫酸铝等。聚合氯化铝,呈黄色、灰黄色或者红黄色,粉末或颗粒;聚合氯化铝水溶性较强,在水里迅速溶解,并分解出氢氧化铝胶团,使水里的杂质附着成团沉淀,使水澄清;在碱性水里絮凝效果更好。杀藻剂的种类很多,但常用的还是以硫酸铜为主。硫酸铜又称孔雀石绿,美丽的蓝色颗粒,基本无味,投药后水体会呈现乳白色,逐渐转为蔚蓝色,但使用次数不宜过多。篇二 : 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计第1章 概述随着人民生活需求的不断提高,游泳逐渐成为人们生活中不可欠缺的体育运动项目,在生活中所处的地位越来越重要。[)近几年来,我国游泳设施发展很快,从游泳池使用地点分,游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池,儿童戏水池等;从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等。随着使用人数的增加,游泳池中细菌滋生,水质变差,直接危害游泳者的身体健康,水处理成为不可忽视的一个重要问题。下面具体介绍一下游泳池水处理工艺流程及国内外游泳池水处理技术。1.1游泳池水处理工艺流程介绍游泳池中的水相对来说是一种易处理的水质,游泳池的水处理分为两个部分,即游泳池的循环水处理和溢流回用水处理。综合国内外游泳池水的处理流程,一般采用以下工艺流程。对于原游泳池循环水采用直接过滤后投加消毒剂处理,消毒剂采用次氯酸钠消毒液,由次氯酸钠发生器现场制备提供。而游泳池溢流水,只要循环管道设计没有缺陷,避免了由于系统缺陷造成的浪费用水,这样就只有正常范围内的溢流水。对于正常的游泳池溢流水,如要处理,就先进行混凝处理,再经过滤、游泳池循环水泵,然后再加药消毒、最后进入游泳池。主循环过滤罐的滤料一般采用石英砂,其寿命长,过滤效果好。1.2国内游泳池水处理工艺介绍游泳池水处理分物理过程和化学过程两部分,这两个过程在游泳池水处理过程中缺一不可。物理过程是游泳池水通过循环水处理设备的过滤作用使池水得到净化。化学过程是指在池水循环的同时加入化学药剂对其进行消毒、絮凝、除藻等处理,再通过物理过程的作用使池水清洁又卫生。所以,只有这两个过程同时进行才能保证池水的水质达到国家标准,从而使您的游泳池顺利通过卫生防疫部门的检验。最重要的是到游泳池锻炼的人们能真正达到健身目的,而不会被传染上疾病。以下我们讨论的是游泳池水化学处理。(1) 游泳池水消毒游泳池水消毒是一个非常重要的问题,如果解决不好,游泳池便可能成为传播疾病的场所。游泳池中水温相宜,是伤寒、副伤寒、痢疾、肝炎、急性结膜炎、脓疱病等致病菌的适宜生长环境,肝炎病毒、脑炎病毒往往是通过水的途径来传播疾病 游泳池水的消毒一般应符合以下几个要求:1) 所采取的消毒方式须具有强烈的灭菌作用,能迅速而大量地杀灭细菌,即在30秒内消灭99.9%的微生物;1游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计2) 灭菌效果应有合理的延续时间,能使游泳者带入池中的新的污染作用被有效地控制住;3) 对游泳者的粘膜,皮肤必须无刺激性,而且不会使空气中存有不良气味;4) 剂量必须容易控制,并能用简单的方法迅速测定水中药剂的存在量及其效果;5) 在考滤一切有关因素的同时,在基本投资和运输费用方面必须具有合理的经济性。()要找到绝对理想的池水消毒方法是比较因难的,目前最常用的是氯消毒法。氯在水中可产生次氯酸,次氯酸会扩散到细菌的表面,穿过细胞膜进入细胞内部,在细菌内部由于氯原子的氧化作用破环了细菌中的某种酶的系统,这样使最后导致细菌的死亡。氯消毒的一个重要特点是在消毒过的池水中,可根据需要保持适当的余氯量,这样便可在池水使用过程中,对不断地受到人体污染的池水持续地进行消毒作用。一般游泳池水的余氯量要求为1—4mg/1,另外,为了既保证消毒剂效率,又不能引起设备和游泳池表面腐蚀,要求游泳池中水的相对酸碱度即PH值保持在6.5—8.5。 传统氯消毒通法中常用的有液氯、次氯酸盐。液氯优越性在于简便、费用低,能杀死许多细菌、病原菌、病毒和寄生虫卵,为防止霍乱和伤寒的流行起到了关键性作用但是极易向外泄漏的有毒物质,贮存、使用必须注意安全,次氯酸钠溶液是目前国内常用的强力杀菌剂、高效氧化剂和优良漂白剂,在国内各界得到广泛应用。与现有其它消毒剂相比较,次氯酸钠具有广谱、高效、快速的消毒效果,并且安全、无毒,对人体无毒副作用,用途十分广泛,是国内氯系消毒剂中理想的、制取方便且安全方便的高效消毒产品。其有效氯含量为12.5%—13.5%,并十分不稳定,易分解,不能久存。对消毒剂的评价要综合考虑到杀生能力及其在水中的稳定性,对水处理常用的四种消毒剂即液氯、二氧化氯、次氯酸钠、氯胺、臭氧而言,从杀菌能力看,臭氧>二氧化氯>次氯酸钠>液氯>氯胺;从稳定性看,氯胺>次氯酸钠>二氧化氯>液氯>臭氧。由此可以看出,次氯酸钠是一种消毒效果优良而且较稳定的消毒剂,它不但可用于各种水体消毒处理,还可用于其它卫生消毒。次氯酸钠发生器与几种消毒液的特点对比:1) 次氯酸钠在水中的溶解度高,消毒时从水中挥发的很少,几乎闻不见气味。而采用液氯消毒时,操作不当时部分氯气从水中逸出,气味较大,需要一定时间停池排气通风,次氯酸钠消毒则不需要停池,这样就延长了开池时间,可边游泳边消毒,灵活性大,随机性好,约束因素少。2) 液氯运输困难、不易储存,且液氯属剧毒物,对人畜有很大危害,特别是长期操作的人员,容易患气管炎和支气管炎。2游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计3) 次氯酸钠氧化、脱色、去臭、去味效果显著,可明显的改变水的色度、臭感,不与氨、氮及含氮有机物反应。(]次氯酸钠是强氧化剂,它不会与水中有机物发生取代反应生成氯胺、氯酚、三氯甲烷等有机氯化物。对水中的致癌物、有机毒物具有较强的氧化降解作用。4) 次氯酸钠杀菌广谱、高效,对病毒、芽孢等具有较强的杀灭能力,用量少,接触时间短,效果好。实践证明,次氯酸钠非常适合于游泳池水消毒,杀灭给水传播的各种病毒病菌、微生物等。5) 次氯酸钠对水中的藻类生长具有杀灭及抑制能力,在投加次氯酸钠后,可在很短的时间内杀死繁殖的藻类。6)次氯酸钠发生器产生的是液体,因此稳定性好,安全、无危险隐患,投加方便,易于实现定比投加。而二氧化氯发生器由于产生的是气体,稳定性差,投加量难控制;若投加过程中出现故障,还有发生爆炸的危险。7) 次氯酸钠发生器各项技术指标国家均有标准,而二氧化氯发生器却属于非标产品,用户无法对购进的设备进行质量检查。8)二氧化氯发生器是电解饱和食盐水而产生综合消毒气体,实验表明二氧化氯气体含量偏低,只占8-10%。再有二氧化氯发生器是采用隔膜电解,过滤隔膜是一种渗透膜,容易堵塞,需经常更换,在电解过程中还要人工排碱和排淡电解液。次氯酸钠发生器是无隔膜电解,无换膜之劳,也不需排碱和排淡电解液,工人劳动强度不大。9) 二氧化氯的投加是用水作运输载体加入到待消毒水体,这无疑是对水资源的极大浪费,次氯酸钠可以直接投加,不需水作载体。10)次氯酸钠的吨水处理费用约为0.02元,而二氧化氯的吨水处理费用约为0.05元。总之,对于游泳池水消毒来说,采用次氯酸钠消毒法高效、低耗、安全可靠,是消毒剂产品的理想选择。(2)游泳池水混凝处理“游泳池池水水质标准”规定游泳池水浑浊度不得超过5度。游泳池水因泥沙、粘土、藻类、微生物及某些有机物引起水质混浊,为降低池水的浑浊度,必须对池水进行混凝处理,即向水中投加混凝剂,将水中小颗粒的浑浊物进行吸附,使其凝聚成大的颗粒,最后产生沉淀,沉淀物通过过滤器排出池外。(3)游泳池水除藻处理游泳池的水温一般在20℃—30℃之间,非常适合藻类的繁殖和生长,如不定期进行除藻处理。池水会变成墨绿色,严重的还使池水浑浊度增大,池底发黑并出现臭味。这种情况下,需通过以下方法进行处理,第一加入消毒剂,第二加入除藻剂,第三加入絮凝剂,第四加强循环。3游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计1.3国外游泳池水处理工艺介绍我国的游泳用水标准要求1mm3面积内细菌总个数&1000个,大肠菌群&100个,浊度&5,目前主要采用加氯、漂白粉、硫酸铜等消毒手段,在水质达标的同时,又造成二次污染,造成使水质扎眼,刺激皮肤等恶果,特别是液氯在使用中潜在威胁很大,一旦泄露会造成大面积中毒污染,使用中使人提心吊胆。(]在国外,欧美等国主要使用臭氧化技术。臭氧的使用能改进水质,并能促进过滤,使池水更为清澈,目前在世界各国日益得到重视,国际比赛中游泳池几乎都是采用臭氧技术进行处理。臭氧技术在使水质达标的情况下,完全没有以上缺陷,臭氧化水还可以杀灭体菌达到美容的效果,更为经济的是在使用中减少了或取消了药物消耗,使成本降低,水质保质期得以延长,节约了一笔不小的开支。以下主要介绍臭氧发生应用技术在游泳池水的应用:水处理臭氧发生器产品与空气型不同在于:一般采用密闭型结构,臭氧发生浓度较高,臭氧发生后通过管路经气水混合装置使臭氧溶于水中使用。因为臭氧产生条件和部件寿命的要求,一般都需要对空气进行预处理或采用高浓度氧气源,这主要是臭氧的产量与空气的干燥度密切相关,所以大多配有气源干燥系统。(1)水处理臭氧发生技术及配套技术水处理臭氧发生应用技术主要分发生、冷却、干燥、气水混合四大基础部分和电控系统、结构系统六大方面技术。臭氧用于水处理的浓度单位一般是按mg/L计算,这与空气型常用mg/m3差了一千倍,由此可知,水处理需要高浓度、大发生量的臭氧才能应用,臭氧发生量/小时,负载功率电耗,气源干燥度,产品寿命等是其主要指标。水处理臭氧发生多采用气隙放电法,因浓度需求,其电耗增高,器件的温升也不可避免,温升是影响臭氧产生和设备寿命的主要因素,所以一般需要冷却,主要有风冷,水冷两种,有的则通过冷气源来解决,采用哪种方式,由设备设计决定。在同样臭氧发生部件、电源条件下,臭氧产量与气源干燥度是成正比的,即气源干燥度越高,发生量/小时值也就越高,所以对气源的净化干燥处理是不可少的,一般称为气源预处理或气源干燥器系统。目前气源干燥的手段主要有冷冻、露凝、化学法等,其干燥度以相当于空气温度计算,如-40℃指的是气源在-40℃时的干燥程度。 气水混合装置是臭氧用于水处理必不可少的配套技术,虽然臭氧易溶于水,溶解度比氧气高十几倍,但必须采用一种技术手段使臭氧与水充分接触,接触面积、时间、臭氧浓度、压力等都是混合效率的决定因素。目前,臭氧与水的混合主要有以下几种:1)嚗气法:这是一种传统的简便方法,是靠臭氧气经压缩后利用某种泡化器件,让臭氧形成气泡与水充分接触,不难看出,气泡越小、越多、深度越大,效果越好。2)射流法:也称文丘里法,是利用水在管道中流动时通过装置变径加快流速形成负压吸气,通入臭氧与水在管路中混合。这种装置在安装时,一是射流器须与管路 4游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计配套(以管径为准),二是射流器中的水流向不能存在逆压,避免水进入臭氧发生罐,三是射流器延出管路必须在2.5m以上,越长效率越高,四是流速要达到一定量,保证负吸形成,五是器件与管路必须用不锈钢或塑料材质,杜绝用钢、铁以免消耗臭氧与氧化腐蚀。()射流法效率较高,但安装设计与要求应相当严格。3)涡轮负吸法:这种方式是通过水泵吸程加装气路,在供水时形成负吸将臭氧带入水中,效率较高。其原理与文丘里法基本相同,也广为采用。其安装要求与文丘里法也大致相同,需要特别注意的是,其气量控制,气量大时会影响水泵供水。4)混合塔法::这种方法是通过一个较高的装置塔,将水由高处喷下形成雾状,将臭氧气自下方通入并使之与水流形成逆行,使臭氧气与水充分接触形成臭氧水。此方式有无填料和有填料两种,材质是十分讲究的,效果也很好,只是成本造价较高。 电控是水处理臭氧发生器必不可少的部分,直接关系到设备的开停及使用,一般分为、自动、数控三种模式,目前使用闭环控制的还较少,电控的设计是根据单机发生要求而定的,不一而足。结构系统除将以上技术组装到一起外,还要考虑高浓度臭氧气的密封问题,避免泄漏伤及人体,必要时还要具备对剩余排出臭氧气的催化处理技术,要求都是很严格的。(2)水处理臭氧发生技术产品应用1)饮用水处理:臭氧化应用技术最广泛、最成功的领域是饮用水的处理。臭氧用于饮用水处理,除灭菌效果好,无二次污染外,还兼有脱色、除味,去除铁、锰、氧化分解有机物和助凝作用,有的报告指出,臭氧能够消杀水中一切对人体有害的物质。饮用水的国际标准为细菌总个数、大肠菌群均为零,西方欧美等国都是执行这一标准,所以自来水供水公司的臭氧水处理产品应用十分普遍。我国因处发展中,经济上相对落后,饮用水的国家卫生标准为细菌总个数为&100个,大肠菌群&3,而且大多采用漂白粉、加氯和近几年推广的二氧化氯及次氯酸钠发生设备消毒。因为氯消毒会产生氯的衍生物造成二次污染,其中三卤甲烷是直接致癌物质,在欧美的饮用水处理上已逐步淘汰。就目前的国内臭氧发生器价格来说,与二氧化氯、次氯酸钠价格差不多,甚至还低,只是人们的认识水平和设备更新缺乏资金,尚有一个过程。改革开放以来,祖国面貌大为改观,都市高楼耸立,高楼的二次供水也十分普遍。一九九六年国家卫生部下文件,要求二次供水必须安装消毒设施,有些单位的自备井也必须在水质达标的情况下才允许使用,二次供水的消毒及处理产品,目前只有在二氧化氯、次氯酸钠和臭氧发生设备中选用,臭氧水处理具有较强的竞争优势,应是一个成熟市场。近几年兴起的矿泉水、纯净水、瓶装水已是臭氧技术产品的必用市场,离开臭氧装备很难达标。5游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计饮用水的处理在使用臭氧设备时,臭氧的投加量一般在1-3mg/L,接触时间10-15分钟即可,可作为选型时根据用水量计算参考。()2)游泳池水处理:游泳池水的臭氧处理技术与饮用水处理基本相同,其普及应用有待于经济和认知水平的提高。需要掌握的是,使用臭氧后,室内游泳池基本不用药物辅助,露天游泳池在高温下可能会使部分藻类生长,这是因为臭氧虽然有灭藻功能,但藻类品种极多,不可能全部杀灭,这种情况一般出现在太阳光强烈的持续高温天气,此时配用少许硫酸铜即可。6游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计第2章 游泳池水处理系统方案设计2.1 系统的总体方案设计说明PLC控制系统的设计原则:在最大限度地满足被控对象控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、安全可靠;并考虑到今后生产的发展和工艺的改进,在选择PLC机型时,应适当留有余地。()PLC控制系统设计步骤:(1) 选定PLC的型号及所需的输入/输出模块,对控制系统的硬件进行配置。(2) 编制PLC的输入/输出分配表和绘制输入/输出端子接线图。(3) 根据系统设计的要求编写程序规格要求说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计。(4) 设计操作台、电气柜,选择所需的电器元件。(5) 编写设计说明书。根据上面的设计步骤,总结出游泳池水处理系统设计方案说明如下:(1) 游泳池水处理系统控制对象由两台循环水泵、四台加投精确计量泵、一台伺服蒸汽调节阀组成。(2) 按控制对象的功能来分,系统可分为三部分:循环及过滤部分、水质检测及加投药部分和恒温及加热部分。(3) 本方案中的控制对象电动机均由交流接触器完成开停控制。(4) 本方案中控制对象分别采用热继电器实现过载保护。(5) 主电路选用低压断路器作为电源开关,各负载回路和控制回路采用熔断器实现短路保护。(6) 设计方案中选择西门子S7-200系列PLC,为继电器输出型。(7) PLC自身配有24V直流电源,若要外接负载的应考虑直流电源的供电容量。(8) 根据系统控制要求,进行硬件选择和资源配置。(9) 根据系统控制要求,统计输入/输出点。(10)PLC控制程序,均可采用梯形图(LD)或指令表编程(ID)。(11)系统由控制柜调控,控制柜放在控制室内。(12)绘制电气原理图:1)主电路图;2)I/O接口图。(13)绘制工艺流程图。2.2 系统方案设计创新说明游泳池水处理系统除了水质调整这一问题外,还存在另一个问题,即当环境温度及水温较低时(如冬天),还需要对池水进行加温,使池水按要求保持恒温。本设计针对这一问题,恒温及加热部分采用PID技术,即利用S7-200系列PLC的PID编程指令。由于PID调节需要编制初始化及中断程序,恒温及加热部分编程 7游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计时可将程序分为三个部分:主程序、子程序和中断程序,利用子程序启动PID指令,中断程序完成PID调节。[]PID调节即比例、积分、微分调节,是闭环模拟量控制中的传统调节规律。它在改善控制系统品质,保证系统偏差达到预定指标,是系统在实现稳定状态方面具有良好的效果。所以,系统选择PID调节不仅能使系统更加先进,更能够使系统达到稳定的效果。8游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计第3章 游泳池水处理系统硬件设计3.1系统工艺流程设计现代游泳馆的池水处理系统类似于自来水厂的水处理系统,通过循环水泵将池水置换出来检测水质,再通过化学和物理的方法来调整水质,然后将达到一定水质标准的净水回灌进游泳池。[)一般检测项有浊度、过氧化物、尿素含量、菌群总数、余氯值、PH值等。以PH值调节为例,当PH值过高,超过控制值时则通过精确计量泵加投稀盐酸以调低PH值,这就是化学的分法。再如当浊度达到一定值时,亦通过精确计量泵将絮凝剂(需搅拌)加投到循环泵前,絮凝剂可将水中悬浮物结成块,通过过滤沙缸的处理浊水被过滤成净水回灌到泳池,这个过程基本是物理的过程。在水处理过程中除了水质调整外,在环境温度及水温较低时(如冬天),还需要对池水进行加温,池水加温是通过PID控制伺服蒸汽调节阀,定量地给汽水管道混合器通以蒸汽,使池水按要求保持恒温,整个水处理工艺流程图如附录一所示。3.2 主电路设计主电路由七台泵(编号为M1~M7)和相关的开关保护器件构成,泵的开停由接触器控制,采用热继电器对泵进行过载保护,采用熔断器进行短路保护,具体设计如附录二所示3.3系统硬件选型和资源配置根据工艺流程图,统计出开关量输入信号有15点,模拟量输人信号有5个量,开关量输出信号有12点,模拟量输出信号有l个。该系统由多个开关量、模拟量、多种自动检测仪、伺服控制器、触摸屏组成,控制要求自动化程度高、无人值守,对这样的控制系统,采用PLC控制可充分发挥其优势,能获得很好的控制效果。控制系统具体硬件配里如下:西门子S7-200 CPU226一台,4入/1出和4入/0出的模拟量模块各一台;德国E+H一体化温度传感器两支;德国普罗明特余氯检测仪一台;浊度检侧仪和pH检测仪一台;高温电动伺服控制阀一台;高温截止阀一台;精确计量泵四台;7.5kw循环水泵二台;大厅显示屏一台;5.7in台达触摸屏一台;控制柜(定制)一台。(1)水循环及过滤部分考虑到水循环运行基本无人值守,循环水泵的自动过程由两台泵互为备用,8h自动切换和非正常停泵(热继电器动作等)自动投入备泵。循环水泵的手动过程,只是配合自动过程的辅助手段,因手动程序直接简单,这里不再赞述。根据水循环主程序流程图,写出控制梯形图程序,这部分以非正常停泵自动切换部分为重点和难点,编程时可用内部继电器做一个与循环水泵“同起/选停”的“监控器”,来判断是停泵信号还是故障信号以及8h切换信号,再经计时器延时切换和完成切换工作等。 9游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计(2)水质检测及加投药部分控制系统水质检测都是通过各检测项目的检测仪器送来的模拟量检测信息,输入到模拟量扩展模块0或l模块进行处理,处理后根据水质标准确定的控制量,控制精确计量加投泵加投药剂。()各模拟量输入的处理及控制都基本相同,图4-2为浊度—絮凝剂流程图,浊度—絮凝剂部分主程序及子程序梯形图就按该流程图编写,即由一段主程序,三段子程序组成。图3-1浊度控制曲线及刻度值换算比例浊度—絮凝剂流程图程序的注释,可阐明各段程序的含义。从图3-1所示浊度控制曲线看出,要求浊度控制值在2~4NTU,5NTU为浊度的限幅值和报警值,即当浊度值≧4NTU时开计量泵加投絮凝剂,当≤2NTU时关闭计量泵,通过是否加投絮凝剂,凝结或不凝结池水中的杂质,循环水流过过滤缸时产生不同的滤除作用,使池水的浊度保持在规定的范围内。主程序部分主要的功能就是通过比较器判断出浊度控制上下限值,再由Q0.4输出到加药计量泵实现絮凝剂加投控制;在Q.4输出时,需先起动搅拌电机搅均制剂再加投;其次主程序还包括何种条件下调用各子程序。在子程序中,主要对输人模拟量进行调整和处理。该控制系统的5个模拟量变送器输出信号范围是4~20mA电流,而PLC模拟量输人模块接收到信号范围是0~20mA电流。因此需要对输人电流量进行转换,转换比例图如图2-1所示。再将输入电流量转换成PLC内部刻度值,仍以浊度为例,从图2-5所示的坐标可以算得浊度控制上下限值对应的信号电流值x1、x2及限幅值x3,再通过图2-1所示的坐标可换算得到相对应的刻度值。图中4mA对应的刻度值并不是0,而是6400,即相当于坐标原点移至(4,6400),由此原点的新坐标按比例计算出对应的y1、y2及y3刻度值。其计算式如下:x1?2??20?4?10?4?7.2(1)10游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计y1?7.2?20 (2)xy2?4??20?4?0020?4?10.4 (3) ?166402? (4)?4?12xy3?5??20?4?20 (5) ?192003? (6)模拟量输入信号转换成刻度值还应当注意模拟量输人/输出模块本身的分辨率,如西门子S7-200的4模入/1模出模块EM235,分辨率为12位,而刻度值数据位为15位,即实际输人信号低3位数据“悬空”,为了使比较数据时相对稳定,可在信号输入时先将低3位移除,再使用该信号就可获得相对较“稳定”的信号。(]如图2-4中所示的最大刻度值为(4000)和最小刻度值为(800),电流值保持不变,类似于式(l)到(6),计算出新的y1、y2及y3刻度值即可。从图4的流程图可看出程序有信号取平均值部分,浊度信号本身是易波动的信号,因此信号必须采若于次后取平均值才能使用。取平均值操作一般不采用除法,而是采用移位法取平均值。其中的原因主要是除法运算处理时间长,反之移位法处理时间短。在触摸屏和显示屏上面的所显示的所有模拟量值都应使用取平均后的值。根据国家水质标准,PH值定为6.5~8.5之间。这是水的中性范围,饮用水的标准也是在这一个范围。在这个范围之内的水对人的身体无害,对皮肤也无刺激。如果低于或高于这一个范围,则需要用碳酸纳或氢氧化纳等来调节酸碱性。在这里选择碳酸纳调节PH值,PH仪的测量范围是0~12,之前同样需要对输入的电流进行转换,在加投碳酸纳的前提是循环水泵开启,若循环水泵未开启, 碳酸纳加投后,也只是在局部起作用,不仅浪费资源,更使水质变差。从图2-2PH控制曲线看出,要求PH控制值在6.5~8.5之 间 ,6.5为PH值酸性极限值,8.5为碱性极限值。即当小于6.5或大于8.5时开计量泵加投碳酸纳。11游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计图3-2PH控制曲线当余氯值过控制值1~4ppm时,消毒剂加投泵工作,通过加投Naclo调节余氯值, 余氯仪的量程选择0~5ppm。[)投放硫酸铜,可以制止和防止青苔生长,用量每1Kg,每8小时投放一次,每次十分钟,由计时器控制。(3)蒸汽加热值温控制系统在这个系统中,温度信号输人处理方法与前面介绍的浊度信号处理的方法完全相同,因此温度信号输人处理部分将不再赘述。该部分控制系统的流程图如图4.1.6 所示,除了输入部分以外,要将温度值信号换算成℃值,用XMT指令发送到游泳池大厅显示屏上显示池水温度值,为了防止杂散信号的混入,采用发送数据“包”,包内放一组数据即:命令头+温度值。PLC模拟量输出是恒温控制系统的十分关键的部分,因为惟有该部分既是模拟量(温度)信号输人,经过PID调节,又是模拟量信号输出,通过该信号操控伺服蒸汽调节阀调节阀门开度,调节加热蒸汽的流量,来达到调节池水温度的目的。在调温部分子程序4中设置PID算法的回路表参数。其中设定值要根据输入信号是4~20mA范围,即与前面叙述浊度输人信号4mA起点一样,也要考滤起点,如设置为23.5℃,借鉴(l)式和图3-1,计算出控温23.5℃的设定值0.388,回路表中的其它参数值则根据自控原理选取。此外,在该部分的主程序中还包括蒸汽伺服控制阀驱动电源的启/停控制,只有当该驱动电源启动后,蒸汽伺服控制阀调节信号才能输出。(4)触摸屏操作/显示控制系统触摸屏占操作控制系统的很大部分,它的使用不仅大大扩展了操作系统的功能.还延伸了PLC的功能。如蒸汽伺服控制阀调节信号,就可以通过触摸屏的数字输入键手动输出。还可以利用触摸扉自带的“历史曲线”、“历史记录”等功能,记录模拟量 12游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计信号的变化趋势、记录热继电器动作次数。()触摸屏的画面一般由主菜单、子菜单及下一级子菜单组成。每个菜单页上有菜单换页按钮和“帮助”按钮;在有“报警”信号时,具体产生“报警”信号的画面弹到首页,并伴随报警声,提示游泳池大厅里的值班人员赶快到水处理间来查看处理;各画面上的“器件”一般按关联对象配文字或图;由于该控制系统采用的是5.7触摸屏,不太适合做动态的流程图,但图形配合“指示灯”可以很好表示工作状态或流程。另外,还应当将PID调节的回路表参数的输入做在触摸屏上,以免每次现场调试都要带电脑。3.4系统信号统计及其性质表1-1 数字量输入地址分配表表1-2 数字量输出地址分配表13游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计表1-3 内部继电器地址分配表3.5 I/O接线图设计 见附录三3.6指示灯电路设计 见附录四14游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计第4章 游泳池水处理系统软件设计4.1程序流程图设计图4-1水处理主程序系统流程图15游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计图4-2 浊度—絮凝剂加投系统流程图16游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计图4-3 PH-碳酸钠加投系统流程图17游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计图4-4消毒剂加投系统流程图18游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计图4-5硫酸铜加投系统流程图19游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计20游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计4.2梯形图程序设计见附录五图4-6恒温及加热系统流程图 21游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计论文结论本文介绍了室内游泳池水处理PLC控制系统四大组成部分的硬件软件设计方法,着重介绍了模拟量控制所要注意的问题,即模拟量输入信号的转换和调整方法,模拟量输出信号的处理方法等。[]该系统自动化程度高,控制稳定、可靠、直观、方便,本文总结出的该控制系统的一般规律,可为游泳池水处理和其他水处理控制提供借鉴。PLC技术的应用使游泳池水处理的全自动化可视化控制成为可能,使水处理系统的自动化、可视化水平及控制成为可能,使水处理系统的可靠性、智能性和安全性都得到提高,很好地满足了人们对现代游泳场馆的需要。同时也降低了能耗,减轻了工人的劳动强度,提高了管理效率。取得了明显的经济效益和社会效益,具有非常好的推广价值和应用前景。由于本设计基于理论完成,再加上本人知识有限,在系统设计中还有很多缺陷,还需要改进:(1) 在方案中,没有对水池水位的控制要求,准确保证水水位,杜绝水溢出,以免浪费资源。(2) 增加尿素的检测,保证水质的安全。采用尿素遇周围水变红的化学方案,控制迅速、可靠。22游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计参考文献[1]范永胜主编,电气控制与PLC应用,第一版,中国电力出版社,2004.8[2]吴中俊主编,可编程序控制器原理及应用,第一版,机械工业出版社,2005.1[3]张万忠主编,可编程控制器入门与应用实例,第一版,中国电力出版社,2005.1[4]易鸿可主编,电气控制系统设计基础与范例,第一版,机械工业出版社,2005.4[5]陈一才主编,建筑电工手册,第一版,中国建材工业出版社,1992.2[6]闫和平主编,常用低压电器应用手册,第一版,机械工业出版社,2005. 2[7]董锦凤主编,毕业设计指导,第一版,西安电子科技大学出版社,2005.223游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计致谢在学校的生活快要结束了,当我写完这篇毕业论文的时候,有一种充实和如释重负的感觉。[]首先在此我要诚挚的感谢我的论文指导老师范永胜老师。他在忙碌的教学工作中挤时间来审查、修改我的论文。还有教过我的所有老师们,你们严谨细致、一丝不苟的作风是我以后工作、学习中的榜样。感谢同学们的帮助给我提供了资料,使我才能在那么短的时间内把论文给写出来。感谢这四年中陪伴在我身边的同学、朋友,感谢他们为我提出的有益的建议和意见,有了他们的支持、鼓励和帮助,我才能充实的度过了四年的学习生活。在这里我忠心的感谢我的老师、同学、朋友,以及所有帮助我的人。24游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计附录25游泳池水处理 游泳池水处理系统游泳池水处理系统设计26
上一篇文章:
下一篇文章:
本文标题:[游泳池水处理]游泳池水处理药剂&版权说明
文章标题: 文章地址:
1、《[游泳池水处理]游泳池水处理药剂》一文由262阅读网()网友提供,版权归原作者本人所有,转载请注明出处!
2、转载或引用本网内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,不得对本网内容原意进行曲解、修改,同时必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
3、对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

我要回帖

更多关于 山东 水处理药剂 的文章

 

随机推荐