异形底板怎么股票画线工具才能把底板筋对齐

论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
异形钢筋沉井施工质量控制分析
2012年第14期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘?要 随着建筑工程的不断发展,加强对影响建筑工程质量的影响因素进行分析,最终保证整体的工程质量,本文主要依据作者的施工经验,把握工程施工现场中的质量控制,对异性钢筋混凝土沉井施工质量控制进行了详细的阐述。中国论文网 /8/view-3471913.htm  关键词 异形钢筋;混凝土;沉井施工;质量控制  中图分类号 TU 文献标识码 A 文章编号 -(8-02  1 沉井施工准备的概况  根据工程的要求将工程的土层质量进行分析,依据地下水位的综合施工条件进行控制,在施工中对于地下水位的综合调控优先采用“排水下沉和干封底”的施工方法。该方法可以在干燥的条件施工,挖土方便,容易控制均衡下沉,土层中的障碍物便于发现和清除,井筒下沉时一旦发生倾斜也容易纠正,而且封底的质量也能得到保证。  异形沉井平面形状不规则,刃脚底标高不在同一水平面上,且沉井高度较大,施工技术难度较大,在下沉时容易发生倾斜,因此优先采用分节制作、分节(沉井高度10 m以上)或一次(沉井高度10 m以下)下沉方法。沉井分节制作的高度,应保证其稳定性并能使其顺利下沉。  1.1 控制施工缝的止水  大形沉井内部设计有钢筋混凝土隔墙或钢筋混凝土梁时,为防止下沉过程中土压力将沉井壁挤裂,沉井内部的钢筋混凝土隔墙或钢筋混凝土梁与沉井壁同时制作,随沉井一起下沉。  1.2 平整场地、工作基坑开挖  施工前将地面上的积水、杂物等清理干净,按提前测量好的标高进行初步找平。对于池壁两侧那些存在高低不平的异形沉井,主要是采取开挖井壁的方法进行施工,先将开挖的井壁进行相应的调控,再根据相邻井壁的高低尺度进行施工,保证较深的沉井能够在坑中作业。基坑开挖前,首先根据基坑底面几何尺寸、开挖深度及边坡定出基坑开挖边线,再根据图纸上的沉井坐标定出沉井纵横轴线控制桩。  1.3 砂垫层铺设  由于沉井的高度较大,重量较重,这样对于地基的承载力比较低,经过计算的调控中垫木的需用量较大,若是铺设过密的情况下,可以在垫木下设砂垫层来进行加固,以减少垫架数量,将垫层的数量控制到更大,这样从根本上避免了发生沉降不平衡的状况。对于砂垫层的厚度,砂选用中砂,用平板振动器振捣并洒水,控制其干容重≥1.56 t/m3。  1.4 刃脚支设的施工要求  刃脚支设采用的垫架法,在砂垫层上铺承垫木和垫架,具体的间距控制在1.0 m,垫木采用的主要是160 mm×220 mm×2000 mm枕木,并在垫木上支设刃脚及井壁模板,来浇筑混凝土。垫架铺设的过程中主要采取的是对称性控制,保证垫架垂直井壁。  预制的过程中主要是以外圈沉井壁刃脚加∠150×100×10形钢护角,中间沉井壁采用10 mm厚钢板按刃脚形状制作形钢护角,护角与混凝土锚固用Ф12钢筋,锚固筋长400 mm,每300 mm设一道,每道两根。具体作法见图1。  2 沉井壁制作的过程分析  2.1 模板支设  井壁模板可采用组合钢模板,不符合模数处采用木模。模板加固采用对拉螺栓,中部设止水片。模板支撑采用在沉井壁内外两侧搭设双排钢管脚手架。  图1 刃脚支模示意图  2.2 钢筋绑扎  井壁竖筋可一次绑好,水平筋分段绑扎,与内隔墙及底板连接部位预留连接钢筋在井壁施工时预埋,对应于钢筋位置在木模板上开豁口以保证钢筋位置准确。  2.3 混凝土浇筑  混凝土采用商品混凝土,输送泵送至沉井浇筑部位。浇筑采用分层平铺法,每层厚300 mm,下料先从沉井壁较浅一侧开始,将沉井沿周长分成若干段同时浇筑,确保沿井壁均匀对称浇筑。两节混凝土接缝处宜设15 mm深20 mm宽凹形施工缝,且设止  水条。  2.4 沉井壁孔洞处理  沉井外壁的DN1500洞口在下沉的过程中主要采用的是钢板、木板的封闭,中间所要填筑的需要同等的重量的砂石来进行配重,保证工程的综合性实施,外侧钢板与内侧钢板主要是用φ12对拉螺栓加固,外圈8个,内圈4个,具体作法见图2。  3 沉井下沉施工  3.1 施工平台架设  在沉井的外侧铺设一定的木跳板,形成一定的施工控制措施的调控,在整体的操作过程中保证预留一定的预留洞口,这样可以从木跳板的控制上加强整体的任务性分析,保证对沉井内部的弃土的控制措施的条控性分析,最终达到整体的质量控制措施控制的目的。  3.2 垫架拆除  刃脚垫架主要是在混凝土达到相应的设计强度控制的过程中进行拆除,对于垫架的抽取主要是以分组、分区的方式依次进行抽取的,同时抽取的次序主要是先抽内隔墙的下垫层,再抽取长边下的垫层,同时抽取定位垫架。  图2 DN1500管孔临时封闭示意图  3.3 挖土下沉  对于混凝土的抗压强度主要是达到设计强度之后才开始下沉。对于工程中的挖土工程主要采取的是人工挖土的方法进行实施的,从井的中间开始向周围均衡的进行控制,使沉井调控能够保持均匀竖直下沉。而且每层所挖的土的厚度主要是在0.4 m~0.5 m之间,在刃脚处预留1.2 m宽土台,主要使用人工逐层切削,每层削的厚度控制在5 cm~10 cm之间,当土垅挡不住刃脚的挤压而破碎时,沉井就会由于自重的原因产生下沉。对于同一刃脚处的标高部分,在削土的过程中应该沿着刃脚的方向进行全面、均匀的调控,而且各孔内的挖土高差不能大于500 mm,保证下沉的过程能够均匀的进行。在快要达到设计深度的时候,应该停止取土,靠沉井的自重下沉来达到设计标高的位置。沉井内挖出的土方,装于吊斗内用8 t塔式起重机吊至井外,用自卸汽车运至弃土地点堆放。  3.4 测量控制与观测  沉井的位置的标高主要是在控制的位置上进行的,是在井外面的综合控制中的井壁的质量调控工作,使用纵横十字面来确定中心控制线的位置,这样对于水准仪的基点的控制在下沉的过程中对井壁的四周设立水平点,并运用水准仪来观测沉降的整体过程。井壁内侧标出垂直轴线,各吊一个线垂,对准下部标板如图3所示。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。一、工程概况:某旅游小镇项目位于某风景区内,其一期工程体育文化会所,为地上2层,地下一层,工程上部结构形式为框架结构,地下结构构件包括“地下室及车道、外墙、底板、底板梁、承台以及游泳池、其中泳池底板、池壁采用抗渗防水混凝土混凝土等级C30,抗渗等级S6。工程场地整平标高为海拔80.00米左右。场地正负零为82.65米,地下室底板板底标高74.9米,基础持力层选用第(3)层粉质粘土,地基承载力特征值fdk=170kpa。工程开工时间为2007年8月开始基础工程施工,2007年底完成地下部分及工程一层施工,并完成基坑回填工作,2008年春季复工,进行二层主体结构及部分屋面施工,跨年未进行封闭和供暖,2009年完成室内砌筑及屋面工程施工,之后原施工单位因故退场并将原工程施工相关技术挡案资料带走,施工现场至鉴定之日一直处于停工状态。二、鉴定原因:
2009年春建设单位发现房屋填充砌体出现裂缝,相关地下工程底板游泳池部分区域出现结构性裂缝,裂缝形态主要为顺东西方向底板上部钢筋位置开裂,同时发现该区域底板有向上隆起情况。且表层混凝土呈疏松状态,强度值较低,随着时间推移有不断变化趋势,为保证工程质量查清工程问题产生的原因,防止其对工程结构产生更加严重影响,建设单位委托沈阳市建筑研究院对工程存在的上述问题进行技术鉴定,并对工程问题处理提出处理意见。三、工程事故鉴定:
根据委托要求,我单位派专家及技术人员于2010年9月至10月期间,多次深入施工现场实地调查及测试分析,因原始施工挡案资料遗失,与相关管理人员认真了解还原工程施工过程及施工方法等施工关健环节,查阅分析了工程设计图纸及工程地质报告等技术文件,并对施工现场场区地形地貌等自然情况做了详细的勘查。综合对各类与工程相关要素调查结果研究分析后,提出鉴定分析意见介绍如下。 1、鉴定依据:-- 《混凝土结构设计规范》GB--- 《混凝土结构加固技术规范》GB-50367-2 --
辽宁省建筑设计研究院设计图纸
辽宁有色研究院地质勘察报告 200742--
《建筑地基基础设计规范》 GB --
及相关科研成果2、工程问题现状调查分析:A、场区地质水文情况调查经调查本工程地质情况场地地层结构简单,主要由杂填土、耕土、粉质粘土、残积土和花岗岩组成。根据场地工程地质条件的差异,对场地进行了工程地质分区,分为Ⅰ区、Ⅱ区两个工程地质区。各地层岩性特征自上而下分布情况如下:①杂填土:由砖块、碎石、砂土、粘性土等组成,结构松散。在场地的中部东部地段主要为耕土,含有植物根须。该层厚度一般为0.7~3.6米。 ②粉质粘土:该层主要分布在场区的中部、北部和西部地段的Ⅰ区。黄褐色、褐色、
灰褐色,含铁锰质氧化物,夹有灰色条纹。软塑,饱和。无摇振反应,稍有光泽,干强度
中等,韧性中等。为高压缩性土。该层厚度一般为0.6~7.5米。③粉质粘土:黄褐色、局部地段为褐色,含铁锰质氧化物,可塑状态。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。为中压缩性土。局部夹有粘土夹层。该层土在不同的地段、不同的深度有硬塑土的夹层。全场区均有分布,该层土的最大控制厚度19.3米。④残积土:黄褐色、红褐色,主要为花岗岩风化成土状而成,湿,可塑,含有石英及长石颗粒,岩芯用手可捏成团状,冲击钻进容易。该层厚度一般为1.3~2.9米。⑤强风化花岗岩:岩石的矿物成分主要为长石、石英、云母。红褐色,粗粒结构,块状构造。场地在Ⅰ区内见有上层滞水,在Ⅱ区的个别勘察孔内见有地下水。初见水位为3.7~5.6米,稳定水位为1.7-2.0米,主要赋存在②层粉质粘土中。其主要补给为大气降水。地下水的水位变化是随季节变化而变化的,②层粉质粘土呈软塑状态,高压缩性土;③层粉质粘土呈可塑状态,中压缩性土,为良好的天然地基持力层。
B、工程设计情况调查:本工程抗浮设计水位及防水水位设计要求按标高79米考虑,要求地下工程施工期间应采取抗浮计算及降水措施,将地下水位降至地下室底板以下最低高程500mm以下位置,并做好地表水排水措施 ,防止地表水流入基坑,并要求施工单位在施工期间根据现场实际情况进行抗浮验算以确定停止降水的时间,抗浮安全系数确定为大于1.2 ,同时巳考虑到地下基础工程抗浮保护需要,要求地下室施工完毕对基础回填工程提出了比较细致的要求,即“回填材料应采用不具膨胀性粘性土 ,严禁用淤泥、冻土、膨胀性土、有机质含量大于5%的土,或建筑垃圾进行回填,回填土不得含有石块、碎砖、灰渣及有机质,回填前应将地下室四周建筑垃圾、积水予以清除。回填土应均匀对称进行,并分层夯实,分层厚度250mm,夯实后回填土压实系数应大于0.94,并不得损坏防水层。
C、基坑开槽施工情况及场区环境现状调查:经调查本工程基坑采用大开挖方式施工,于2007年8月开始施工,2007年底完成地下室部分及一层施工,并完成基坑回填,施工时间历经三个多月。据了解由于在施工过程中未见地下水,因此未采取降排水措施,基坑抗浮设计要求更未引起施工单位足够重视,由于基坑开挖深度达5米-7米左右(场区存在高低差不平整情况),大开挖涉及基坑周边范围较大区域地表土扰动,需人工回填土层面积与厚度均较大。从现场靠近建筑外侧回填情况观察,回填工作虽完成近3年时间,贴近建筑外墙根部仍为敞口,巳回填土内含有大量碎石碎砖等建筑垃圾,场区道路目前正在建设中。场区周边50米范围可见机械开挖堆积残土,稍低洼处可见部分区域上层滞水,水位约在海拔78米左右,分析
为大气降水积存。据调查该场区从开挖基坑到基坑回填以后未实施地下降水排水工作和措施。??
D、工程结构破坏情况调查:据调查、本工程2009年春发现部分框架填充墙体出现裂缝,同时发现游泳池部分地下室底板地面大面积明显隆起,并出现明显沿底板长度方向顺筋裂缝,由于早期结构破损程度和过程没有详细观测记录,具体从2009年发现至2010年的今天结构破坏变化过程不清楚。但仅从本次鉴定工作中所测试采集的相关数据分析,工程所出现问题巳很严重,仅泳池区域底板隆起高度南北向中部最大值巳达300mm左右,东西向中部隆起高度最大值约200mm左右,周边250mm厚1700mm高池壁上凸变形最大值约40mm-90mm,场区沉降观测该池壁500mm线东南侧抬高 40mm,泳池周边池壁中部出现多条竖向裂缝,裂缝最大宽度约5mm,建筑外侧整体沉降复测无明显变化。现场测试调查显示泳池问题区域混凝土强度较低呈疏松状态,分析认为原施工混凝土质量就不好,后期又缺乏必要的养护,
泳池混凝土在含水状态下经历了多个冬季的反复冻融导致破坏。游泳池底板配筋原设计Ф20 间距150mm,实际施工为Ф20 间距200mm ,调查填充墙裂缝巳部分抹灰覆盖,本次调查仍发现相当数量裂缝存在于蓝球馆南侧墙体及室内门洞顶部斜向裂缝,暂未发现上部结构出现明显变形裂缝。因工程原始施工记录遗失地下室底板混凝土施工后浇带设置及实施浇注时间等情况不详。 3、原因推断:综合上述对本工程地质勘察、工程设计、基础工程施工、建筑物损坏等情况,破损结构构件测试结果、场区自然环境等工程建设要素调查结果分析,认为本工程填充砌体裂缝、游泳池底板地面隆起开裂的主要原因如下:地下水上浮的作用是造成本次工程事故主要原因:本工程场地地下水类型确定为上层滞水。主要赋存于上部杂填土和②层粉质粘土中,勘察期间地下水位埋深为初见水位为3.7~5.6米,稳定水位为1.7-2.0米。上层滞水类型的地下水对地基基础的持力层受季节气候影响娈化大,地勘补充报告给出
抗浮设计水位及防水水位设计要求按标高79米考虑。工程设计中,也明确要求基坑施工要采取抗浮计算及降水措施,将地下水位降至地下室底板以下最低高程500mm以下位置,并做好地表水排水措施,
防止地表水流入基坑等……。而本工程基坑采用大开挖方式施工,施工过程中由于未见地下水忽视了设计抗浮及降水的要求,认为没有地下水也就不存在水浮力问题,当基础施工后,对四周回填土的施工也没有进行认真分层夯实处理,未形成滞水止水效果,当大范围人工填土层接受大气降水补给,施工场地松散的人工填士层接受大气降水汇聚丰富地下水渗透至较深基坑,当基础工程施工持续时间较长(8月-年底)期间,又未采取降水措施,基础完工后又经历了2008年共两个雨季。则地下室底板之下的地下水浮力压力向上在跨度和长度较大而刚度较弱的泳池位区域地下室底板产生变形隆起,而在建筑柱网较密集区域上部重量与向上水浮力相对平衡时,由于工程建设场地较大(约5000平米)两者相互作用过程中必然在上部结构产生一定的应力和变形趋势,而此种变形使填充墙砌受到一定程度挤压而使局部砌体产生裂缝。技术人员在调查验证时在泳池底板隆起最高位置钻20mm孔后孔内向上喷水高度达2米的事实证明了上述推断。
A、 泳池底板施工质量问题导致混凝土底板强度刚度不足而在浮力强力反压作用下产生过大变形。而混凝土结构在硬化过程中受外界环境温度变化的影响下容易产生收缩和膨胀变形变化的特性也会使结构构件填充墙砌体产生裂缝与外力作用下产生裂缝具有一定复合作用,此为间接原因。B、 此外在此类工程施工的特殊地质条件下,勘察、设计、施工等部门相互配合施工前认真交底制定科学合理的施工方案,是避免此类工程事故发生的重要保证。4、鉴定结论:该工程填充墙砌体裂缝和游泳池底板隆起并开裂,系由于施工措施及管理不当而导致的地下工程抗浮失效而导致的结构破坏事故。巳严重影响结构正常及安全使用,必须采取措施消除工程隐患,对破坏结构应做加固补强处理,对导致发生事故的主因,应采取措施消除隐患;5、处理意见综上所述,对该工程地下工程底板及泳池结构底板隆起的质量事故,提出如下加固处理方法:1、 场区应采取降水措施消除地下水浮力对地下室底板压力: 降水措施分两步骤进行,首先在建筑外围基坑开挖并回填区域周边人工挖降水井4--6眼,降低地下水位,并作为永久性长期降水考虑,控制在大气降水时疏排地下水。在建筑地下室底板隆起区域开设一定数量减压泄水孔,以释放之前贮存在基坑开挖区域地下水上浮力压力。2、
地下室周围人工填士层要做夯实、防渗处理:为防止地表水在未来使用过程中继续大量渗入基底,对地下室周边需进行换填粘土夯实,地表应做好大气降雨时疏导排水措施。最好排入市政排水管道为宜。3、
问题区域地下室底板与地基土之间降水减压后隆起高度会下降,底板与基底仍会存在的间隙应做注浆加固处理:地下室底板由于泄水减压后,底板与地基土之间存在间隙,采用压力灌注浆将间隙灌注密实,灌浆孔直径30mm。注浆孔设置视现场实际情况确定。4、
游泳池底板加固补强:泳池底板混凝土质量较差,后期又缺乏必要的养护,泳池混凝土在含水状态下经历了多个冬季的反复冻融破坏表层疏松。游泳池底板纵横双向配筋原设计Ф20 间距150mm,实际施工为Ф20 间距200mm,且底板配筋与设计不符横向钢筋放在了纵筋下部,底板
结构横向有效截面经计算仅为300mm左右,而该游泳池跨度为15.65M,底板刚度明显不足。为本次不抵浮力作用而产生严重破坏埋下了伏笔。底板加固方法建议在原底板上部增加反梁,暂按横向设置五道纵向设置一道考虑,增加梁截面按宽400mm高250-300mm之间,梁两端与边柱植筋锚固,梁箍筋与底板植筋锚固。原底板表层疏松砼应剔除并清洗干净涂刷砼界面处理剂方可浇注砼,砼采用与原设计相同强度等级。反梁空格处配筋与原板配筋相同。(上述反梁施工如涉及原泳池其它工艺设备等条件影响应在专业会商确定后实施)四、结束语:本工程由于在基坑施工回填土的没有进行认真处理,不能形成止水带作用,后期由于施工人员在施工过程中未关注降水,才造成上述严重后果。产生上述现象的主要原因,除缺乏经验外,主要是对我国现行的技术规范规定还不熟悉。如:《地下室防水技术规范》在第10章中明确规定了,“明挖法地下室防水施工时,地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作用应持续至回填完毕”。建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的第4.4.3条第8款中,规定了“地下室抗浮(防水)设计水位及抗浮措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等;”
前述对该工程问题的处理意见,有的问题可以通过采取一定技术加固方法解决,如:结构施工错误及质量缺陷等;但是有些问题巳经形成事实,要一次性完全彻底处理则很难,如:场区回填土处理的质量问题巳不大可能重做,只能在未来使用过程中,引起重视,在管理制度上制定预防措施,对地下水位加强观测注意日常降排水工作,最大限度减小对工程竣工后使用的影响。(工程鉴定调查取证实物照片附后)
沈阳市建设工程质量检测中心 潘静波来源:沈阳市建设工程质量检测中心。建筑结构土木在线(aijiegou) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
好久没发内容了,刷刷存在感!作者:毛球君,微信公众号奔跑的毛球君创始人。ID:maoqiu798每一个设计师心中都有一个美丽而伟大的梦,一、各桩型的桩端持力层qpa比值 项次桩型预制桩钻孔桩沉管桩挖孔桩qpa土类10.3~0.350.90.7岩《建筑桩基技术规范》JGJ94-.1-4条规定如下:箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间这两天老虎袭击游客事件刷爆网络,且看搞结构的如何避免灾难。有些人工作两三年就已经可以独挡一面,有些人工作十年八年还是苦逼的加班狗,这是为什么呢!aijiegou宝宝带你装X带你飞!宝强离婚这事,你真的觉得和你无关吗?万一有天你彩票中了一个亿,该找个什么样的老婆呢?改名啦!改名啦!都吐槽我们这个名字太长!听你们的,改掉就是喽!选择去做结构工程师?有人问从我的理解来说,结构应该是由建筑师同时完成的,一个人想要“盖房子”,他首先考虑的并近日,朋友圈疯传一张微博截图:同时,也有粉丝在小编“飞雨”的分答平台上咨询这个问题,今天小编就发扬雷锋精神,阻尼比到底咋回事?阻尼比常用取值归纳,建议收藏。来源:建筑工程鲁班联盟632米,这是中国人第一次把建筑造到600米以上,它也是世界最高的绿色超级摩天大楼;这一、开启(随便\都行\看你)无限循环模式杀伤力:★★★这招常用于讨论吃什么的问题上,举个例子:二、买、买、买从陌生到相识,相知。我相信终有一天我的工程师老公会驾着五彩祥云来接我到我们梦中的桃花源!土木工程是一个崇高的行业。它的魅力在于把人类的想象借助科技力量加以实现,同时为人们提供住房,创造就业机会,提一、端正工作态度,这是成为一个合格的结构工程师最基本的要求。从土木工程、结构工程专业毕业的学生,在建筑设计单呵呵,今天突然想说一说设计院的潜规则和忌讳。可能平时在单位太憋屈了,不吐不快。自己的地盘上,想怎么说就怎么说超高层住宅的特点与普通高度住宅相比,超高层住宅高度高,具有强烈的标志性和可识别性,住户具有尊贵感;视线无遮挡宝宝心里苦,宝宝有话说。第五大发明久居高楼林立的都市现代人都有一种情结,那就是:回归田园,拥抱森林,然而除了亿万富豪,谁有又机会拥有某五星级酒店工程,总用地面积74000平方米,总建筑面积63788平方米,地下一层,地上29层,建筑高度991.
桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成若桩身全部埋于土中、承台底面与土体接触则称为低承台桩基若桩身上1、建砖房必须有“构造柱”“震后一周,我带领几个同事来到唐山。我们一行20多个人穿梭在废墟中,用相机和笔记本因为节后要准备一些索膜结构方面的资料,所以这几天一直在思考这方面的问题。针对目前膜结构设计中的特殊性,想和大在进行混凝土构件设计,如板、基础、承台,经常会遇到是否要同时验算冲切和剪切的问题,规范针对不同的构件规定了必问:土的本构关系是土力学研究中的理论基础,您从事多年这方面的研究,土的本构关系揭示了土的哪些性质? 土有哪些就火灾发生的规律来看,建筑火灾要占火灾总数的60%左右,而一般情况下,火灾发生后钢筋混凝土构件基本没有达到危一个正在运用多项黑科技打造的超级工程它就是上海佘山世茂深坑酒店——创造人工坑内海拔最低五星级酒店世界纪录的超1、不规则的划分抗震规范把不规则的建筑方案分为三个级别,区别对待:一般不规则——按规范、规程的有关规定采取加1.看吧,这真是难以置信。 2.它是如此的美丽。 3.所有的电线,被如此完美的整理在一起。 4.同样的地方,由于目前我国钢结构建筑技术的还处于探索发展阶段及市场竞争的原因,经过对已建设完成的钢结构建筑进行的调查,钢结本文根据《建筑抗震设计规范》GB第6.1.3条、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-扎哈·哈迪德(ZahaHadid),2004年普利兹克建筑奖获奖者。1950年出生于巴格达,在黎巴嫩就读过数CCDI总工程师傅学怡先生奔走的创业心1945年傅学怡出生于苏州。这块美丽的土地也为祖国哺育了大批的人才,众所周知,我国采用的抗震设计思想与国际上普遍接受的抗震设计思想一致,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”,但是以下内容摘选自2013年3月《建筑结构o技术通讯》中《结构工程师配合施工的若干案例》一文,详细内容可查阅该篇提问:抗震框架柱为什么要两头加密?中间为什么不加密?
有人回答:“对于承受水平地震力,框架柱两程序化……程序化……程序化……当今一个比 “ 大数据 ” 更无所不在的词,它更充斥各种商务会议、论坛。是的,一、异形柱结构体系异形柱结构体系是指采用轻质填充墙及隔墙的现浇钢筋混凝土异形柱框架及异形柱框架-剪力墙结构体在多高层建筑结构设计中经常遇到转换结构问题。结构的转换分为对上部剪力墙的转换(一般称其为框支转换)和对上部框日本现代建筑的成功离不开对结构工程师的尊重,正是他们的计算和实验,让传统工艺重新绽放光辉,也让现代技术不断推只有当你知道每平米住房有哪些建筑成本,你才可能通过不均衡使用成本,来发挥单位成本的最大功效,并节省不必要花出我是BIAD三院的结构工程师,是第三视线的编辑,更是个航模爱好者。作为曾经的北航人,天空才是起跑的地方,虽一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求。见抗规6.3.7和61他这样说:本人双985土木硕士,现在房地产不景气,很多地产招人少,设计院更不用说了,大院都没啥活了,设计院aijiegou建筑结构土木在线为您提供最新的行业资讯,关注技术最前沿。同时为您赠送注册考试及建筑、结构专业电子书籍。热门文章最新文章aijiegou建筑结构土木在线为您提供最新的行业资讯,关注技术最前沿。同时为您赠送注册考试及建筑、结构专业电子书籍。发表于&&6条回复&&1562次阅读&&&&&&
在地下室底板处,由于柱网不整齐,局部梁与板斜交,而地下室板钢筋又是双向双层拉通的,请教各位,板筋方向与梁不垂直可不可以?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
哪个前辈给点指点啊!
&&发表于&&|&
具体情况具体分析,你所说的板与梁斜交的情况是非常普遍的,板筋方向与梁不垂直的情况当然是可以的,你所问的问题如果是在普通板通常要考虑板筋方向与梁垂不垂直只在负筋上,因为在弯矩配一般来说都要锚入支座,而板所受弯矩你也不是与梁垂直的,钢筋能够承受弯矩并不是一定要平行于弯矩的方向,即使不垂直,它也能起到应有的作用,但是最好在配置一个正交的网筋网,这样能保证所有弯矩都在面内平衡掉;至于你说的地下室的情况,还要考虑的问题就是你的基础形式,不同的基础对于地下室底板的受力要求差异很大,但是在保证端部构造措施的情况下,钢筋双层双向拉通的配筋应该是不成问题的,但是钢筋的双向应以正交为最好!
&&发表于&&|&
具体情况具体分析,你所说的板与梁斜交的情况是非常普遍的,板筋方向与梁不垂直的情况当然是可以的,你所问的问题如果是在普通板通常要考虑板筋方向与梁垂不垂直只在负筋上,因为在弯矩配一般来说都要锚入支座,而板所受弯矩你也不是与梁垂直的,钢筋能够承受弯矩并不是一定要平行于弯矩的方向,即使不垂直,它也能起到应有的作用,但是最好在配置一个正交的网筋网,这样能保证所有弯矩都在面内平衡掉;至于你说的地下室的情况,还要考虑的问题就是你的基础形式,不同的基础对于地下室底板的受力要求差异很大,但是在保证端部构造措施的情况下,钢筋双层双向拉通的配筋应该是不成问题的,但是钢筋的双向应以正交为最好!
&&发表于&&|&
楼上说得有道理:双层双向正交钢筋网,可以承受任何方向的弯矩;再加之边角处满足构造要求,这两点满足了就可以了。
&&发表于&&|&
但设计时应注意,1.应使钢筋尽量与结构板的一个方向平行;2.应尽将不规则的区域按最大化原则选出规则的部分,剩余少许不规则部分单独处理;3.所有的钢筋应有足够的锚固,也就是说,力的传递要有交待。
&&发表于&&|&
谢谢楼上各位!该楼基础为独立基础,地下室底板主要承受水的浮力。而且,钢筋与结构板的一个方向是平行的,只有一根梁或两根梁(对边)是斜梁,板钢筋均按受拉要求锚固。这样应该没什么问题吧?
结构资料共享小组,规范,图集,电子书,所有结构资料,免费共享。