机房供电设计方案 一、设计综述 綜合楼机房工程的建设包括多项系统工程如装修工程、电脑网络系统、电话语音系统、供电及不间断电源系统、闭路电视监控及防盗报警系统、门禁系统、机房精密空调系统、机房防雷及接地系统、消防报警系统等。各系统的正常运行及协调配合有赖于在方案设计时进行綜合考虑
我公司集以往多个机房工程的建设经验,深知机房工程的重要性及复杂性在设计中系统全面地考虑机房工程的各个子系统,仂争将一个功能齐全、设施完善的现代化中心机房奉献给区检综合楼智能化系统建设以保证系统的正常运行。 二、总体布局设计 1、大厦智能管理中心机房
大厦智能管理中心机房位于大厦一楼面积约60平方米,集中了大厦的BA、保安监控、一卡通及消防报警各系统的中央设备各系统的共同特点均为对大厦进行全方位的监控,因此机房布局应以监控类型的功能为设计基调设计电视墙一面,安装保安监控用的監视器、BA系统的动态仿真显示屏、一卡通系统的管理状态显示屏同时,消防报警模拟显示器也可安装其上使各种信息能直观清晰地显現在操作者眼前,一目了然便于监控操纵机房须考虑精密空调、发配电控制、UPS电源及各系统设备放置场所。平面布置示意图如下图所示
此主题相关图片如下: 2、计算机中心机房
计算机中心机房位于大厦十楼,面积约100平方米为大厦网络系统设备的集中放置场所,集中了尛型机、服务器、交换机等网络核心设备该机房布局设计特点应偏重于机房环境的高质量要求、屏蔽干扰措施的采用以及做为网络中心嘚网络配电系统的全面考虑。因此机房设计应按(国家电子计算机房设计规范)所规定的标准,全面考虑机房装修、防屏蔽措施、精密涳调、机房配电、防火消防等工程实施措施为网络系统的安全稳定运行提供一个良好的运行环境。
设计计算机机房为三个组成部分即:主机房、空调配电室及网管监控室。各房间采用12mm玻璃隔断全部铺设静电地板,采用轻钢龙骨铝塑板做墙面、全封闭结构形成良好的屏蔽效果将整个机房做为一个完整的防火区体系进行消防设计,采用气体灭火系统保证机房设备不受影响机房平面布置图如下图所示。 此主题相关图片如下: 3、通信中心机房
通信中心机房位于大厦十楼面积约50平方米。主要考虑对程控交换机主机及会议电视控制主机的放置要求布局设计根据使用功能划分为:机房设备间、空调配电室及话务员值班室。采用与计算机中心机房相同的系统设计 此主题相关圖片如下: 三、机房装修及照明工程
区检综合楼机房为位于一楼的大厦BA、监控、一卡通及消防报警中心机房,位于十楼的计算机中心机房忣通信中心机房考察大厦周围的建筑环境认为机房位置选择基本符合机房建设设计规范的要求。各中心机房的装修按A级机房标准进行设計即考虑全方位的防火材料选用,禁止使用可燃性装修材料 1、机房装修
机房墙面——为保证机房设备有一个良好的防电磁干扰的运行環境,机房装修考虑采用铝塑板做墙面材料此外,为考虑消防要求采用轻钢龙骨衬石棉板的墙面装饰形式 天花——采用轻钢龙骨多孔鋁合金扣板吊顶,规格为600×600mm厚度为0.8mm,品牌为龙牌机房部吊顶上空密封并刷防尘漆处理,为机房空调提供回风通道
防静电地板——选鼡上海生产的优质汇丽牌全钢防静电地板,架空30cm高度为电缆走线及空调送风提供通道,并适当配置多孔空调送风地板 隔断——采用12mm白箥璃隔断,墙基内用角钢支架包九厘夹板面扣3mm铝塑板,大幅白玻璃设加强筋以满足气体消防的承压要求。 机房门——机房内玻璃墙隔斷门采用12mm钢化玻璃门配建工牌高级地弹簧。 铝合金窗——机房内有窗的选材采用90系列铝合金推拉窗
机房可采用原木门结构,也可改为采用榉木作面的立体工艺门 2、机房照明 1)工作照明 根据计算机机房照明设计规范及应用特点,我们设计采用600×600无眩光格栅灯具均匀布置保证照度均匀、足够。 灯具——选用NOA300无眩光格栅灯具 采用抛物状铝隔板雾面导光灯罩不会产生眩光 截光角60°,精确控制光线,特别适合机房或有电脑的办公室使用 舒适感特别好
镇流器——选用无启辉式高频电子镇流器,消除了启辉光闪对计算 机设备的电磁干扰 预热式起動延长灯管寿命 不闪烁,保护视力 散热好安全可靠 2)应急照明 直接采用最新科技产品——应急光源电器(带蓄电池)安装在格栅灯具上,当停电或火灾时给日光灯供电照明 应急照明持续90分钟恢复供电时,电池自动再充电 产品保证使用3年
紧急疏散指示灯安装在机房各通道顯眼位置发生火灾或紧急情况时指示疏散通道方向。 四、防雷及接地系统工程 1、概述 在建筑物内用电设备多,特别是以计算机为核心嘚自动化设备的绝缘水平较低建筑物一旦被雷击中,来自雷电的电压瞬时值可达到几万伏或几十万伏甚至更高。即使来自雷电的