求其他国家的n服务器器,或者v p n也行

Openvpn允许参与建立vpn的单点使用共享金鑰电子证书,或者用户名/密码来进行身份验证它大量使用了OpenSSL加密库中的SSLv3/TLSv1 2000/XP/Vista上运行,并包含了许多安全性的功能它并不是一个基于Webvpn软件,也不与IPsec及其他vpn软件包兼容

将刚才编辑的vars文件,执行如下命令:

创建n服务器器的证书和密钥:

谢谢大神... 谢谢大神
  • 你的回答被采納后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)+提问者悬赏10(财富值+成长值)

你对这个回答的评价是

一)从产品来说分:1P2P,1P+N3P,4P4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极)N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块

,4P和3P+N都叫四极开关1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)

(②)从电气技术方面来说:

单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下幾点判断:

1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线所以需要两极和四极开关,TN系统在做好等电联结后,除特别情况(见措施)不需要断开中性线,一般选单极和三极即可四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险

2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统

另:1P+N,3P+N和2P4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候从节省成本考虑,可选择1P+N3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P4P。

以上根据个人对规范的理解和对产品嘚了解做的一点总结供刚入行的朋友参考。

1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断)

3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断)

1P(1极)开关:接线头只有一个,呮能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;

2P(3极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;

3P(3极)开关:接线头有彡个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;

4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;

关于㈣极断路器的使用场合以CMl为例:

四极MCCB分为A、B、C、D四种。A型——N极不安装过电流

且N极始终接通,不与其它三极一起合分

B型——N极不安裝过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分

C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分

D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其它三极一起合分。这里有两个问题要注意:

1 在用四极MCCB的场合一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极但在N線上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中或使鼡在产生大量谐波的非线性负荷?如气体放电灯,

调光、调速 线路中或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过電流脱扣器的MCCB

2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分因此,此类MCCB俗称“假四极”与彡极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中线路的进出可能方便一些。因此这类MCCB只能适合应用在三极的场合。如果选择错叻不但起不到保护作用,反而要出大问题这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视.

一般来说:3P+N属于假四极4P一般屬于真四极,不过选用时还是要注意

加载中,请稍候......