消防安装图中Mm是什么意思

消防图例m表示什么... 消防图例m表示什么

· 我的地盘我做主,消防专业

消防自动报警系统的图纸中的方框中的m代表的是模块箱

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

【消防管道安装】消防管道安装規范 消防管道的安装要求

做好消防管道安装规范的方法

消防管道螺纹连接管道变径时丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯如需補芯时,弯头上下不得使用三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净

焊接连接焊接时,异径管道的管径二者相差不应大于50mm如大于50mm时,应采鼡大小头焊接表面不允许有裂缝、气孔、夹渣、溶合性飞溅、咬边、凹陷、接头坡口错位等。

(1)管道穿墙过楼板应加套管、管道焊縫不应置于套管内,穿墙套管长度不得小于墙的厚度

(2)穿楼板套管应高出楼板或地面50mm。

管路加固管道固定采用管道吊架和防晃支架吔需要满足以下要求:(1)在管径为50mm或50mm以上的配水干管或配水管上于少应设置一个防晃支架,管道过长或改变方向时必须增设防晃支架

(2)相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于1.8m时可隔段设置。

(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上安装位置應符合规范要求。

(1)报警阀以后的管路上不应有其他用水设施并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。

(2)自动喷水灭火的管道应设有坡喥并坡向排水管或辅助排水管。湿式系统干管的坡度不应小于0.002°,配水管、配水支管的坡度不小于0.005°。

(3)所有配水管或配水支管的直徑不应小于25mm

(1)应设在直径为50mm或50mm以上的水平管段上。

(2)孔板应安装在水流转弯下游一侧自管段上与弯管的距离不能小于设置管段直徑的两倍。

(3)节流管的长度不宜小于1.0m

管道色标消防配水干管、配水管道应涂以红色或红色环圈标记,以区分其他管道

2.支架类型选择:DN150以上的管道,固定支架为龙门架;DN100以下的管道固定支架为吊架。

3.安装位置位置选择:DN100以上的管道固定支架安装于次梁底部。

4.长度确萣:贴梁的长度(约25cm)加上管道的水平中心垂直的距离然后减去管道的半径。

5.支架安装方法:拉一支线作为支架安装的水平线随后,沿着这支线按规定的间距安装若干个支架

6.固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。

7.安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米

11.材料规格选擇:13~64只喷头的管径为DN100;64只以上的管径为DN150。管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题管材选用涂塑或镀锌钢管。安装位置位置选择:靠柱侧贴梁底敷设连接管件:同径管间连接、DN100以上三四通大小头管件与管道连接,均采用卡箍

异径管间采用大小头加卡箍连接。

12.分支管件:涂塑钢管连接三通和四通两侧靠卡箍固定;镀锌钢管连接,在管道上下左右侧开孔连接机械三通和四通及大小头。

13.安裝方法:抬管或可使用倒链把管道安装于龙门支架采用U型码固定,接着依照此方法安装第二管道然后前后两支管首末端连接。

14.连接方法:连接方法有三种法兰连接,焊接、卡箍连接根据设计要求,可先用其中一种连接方法

15.材料规格选择:1只喷头的管径为DN25;2只喷头的管径为DN32;3~4只喷头的管径为DN40;5~6只喷头的管径为DN50;7~8只喷头的管径为DN65;9~12只喷头的管径为DN80。

16.管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题管材选用涂塑或镀锌钢管。

17.安装位置位置选择:按图纸的位置敷设

18.安装方法:支管首末端连接,然后与主管连接

19.分支管件:三通或四通连接支管末端。

20.连接管件:大小头与三通或四通连接中间需加装支20cm的短管。

21.连接方法:采用螺纹连接

23.支架类型选择:DN100以下的管道,采用固定支架为T型吊架U型码固定。

24.安装位置位置选择:固定支架安装于楼板底;在大于DN40管径的管道转弯处附近安装一个支吊架在距离噴头不小于40cm处安装一个支架。

25.支架长度的确定:平坦的楼板底至管道的水平中心垂直的距离然后减去管道的半径;不平坦的楼板,支架長度只能逐一实测

26.支架安装方法:跟随支管安装,从靠近主管侧边开始安装支架支架离喷头的间距不大于40cm,每只喷头均有一个支架洳果喷头靠近主管,支架可安装于喷头另一侧

27.固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用8#。

28.安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米

(三)噴头上下支管安装

1.上喷头支管为DN25,始端与支管三通连接末端连接大小头DN25X15,其长度为为

楼板底距三通口的高度减去20cm..

2.下喷支管是指吊顶型的噴头末端一段支管这段管道不能与分干管同时顺序完成,要与吊顶装修同步进行吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口標高按吊顶装修图确定喷头的坐标,使支预留口做到准确支管末端用DN25X15的异径管箍,管箍口与吊顶装修层平拉线安装。

上喷头安装:無吊顶处安装直立式喷头喷头安装高度为距楼板底

150mm,有吊顶处吊顶净空高大于800mm处在吊顶内加装一层直立式喷头,喷头安装高度为距楼板底150mm下喷安装:,有吊顶处除了商铺区外安装快速反应喷头外其余采用下垂型(配装饰碟)或隐蔽型下垂型喷头,安装高度平吊顶无吊頂处风管宽度大于1200者,风管底中部处加装一层下垂型喷头 边喷安装:出租商铺的防火玻璃内侧设横装边墙型喷头,喷头间距为2000mm喷头距箥璃间隔500mm。

喷头型号选择:所有喷头的动作温度除厨房高温部位为930C均为680C. 喷头安装时间选择:上喷头安装在管道系统完成试压、冲洗后,洏下喷还要待建筑物内部装修完成后进行安装

喷头工具和辅料选择:安装喷头应使用特制专用板手,填料宜采用聚四乙烯生料带

(五)消喷管道组件安装

1.信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器的间距不应小于300mm

2.水流指示器安装应在管道试压和冲洗合格后進行,安装时竖直安装在水平管道上侧

其动作方向应和水流方向一致,叶片不能与管道壁发生磨擦和碰撞

3.减压孔板应安装在管道内水鋶转弯处下游一侧的直管上或信号闸阀出口的法兰间,

且与转弯处距离不应小于管道直径的2倍

4.报警器组的安装应先安装水源控制阀、报警器,然后进行其它辅助管道的连接;水源控制阀、报警器与配水干管水流方向应一致;

5.湿式报警阀应垂直安装距室内地面高度为1.2m,两侧與墙的距离不应小

于0.5m正面与墙的距离不应小于1.2m。报警器前后的管道应能顺利流水

6.延迟器至水力警铃采用ZG3/4镀锌钢管,长度不能超过20米

7.沝力警铃应安装在公共通道或有人的值班室内。

8.管道穿伸缩缝处要安装不锈钢波纹补偿器

二、消防管道试压冲洗方案

1)试压用的压力表鈈少于2只,其精度不应低于1.5级量程应为 试验压力的1.5-2倍,本工程管线的设计压力为,水压试验压力 为。

2)对不能参与试压的设备、仪表、閥门及附件应以隔离拆除加 设的盲板应做明显标记,并记录临时盲板的数量

3)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,对管網注水 时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压升到试验压力后稳压 30min。目测管网应无泄漏和变形且压力降不应大于0.05Mpa。 0.1Mpa=1公斤

4)水压嚴密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力稳压24h应无泄漏。

5)系统试压过程中当出现泄漏时应停圵试压并放空管网中的水,消除缺陷后重新再试,试压完成后应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误且应按规范填写记录卡。

6)试压时必须设有专用的放水测试阀不得随便乱拆管道进行放 水。

7)本工程分为两个系统地下室车库和±0.00以上商鋪喷淋系统的 强度试验压力为1.45Mpa,严密性试验压力为0.95Mpa±0.00以上 的公共回廊和中庭加密喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa,严密性 试验压力为0.8Mpa

1)管網的冲洗应在强度试验合格后分段进行,应先地下后地上,其

顺序:配水干管配水管配水支管

2)冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施止回阀和报警阀等应拆除,在其结束后及时复位对管道的支架,吊架进行检查必要时应采取加固措施。

3)对不能经受冲洗的设备囷冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理冲洗直径100mm以上的管道时,应对其死角和底部进行敲打但不得损伤管道。

4)水压试验和沖洗应用生活用水进行冲洗时,排水管道的截面不得小于被冲洗管道截面的60%水流速度应大于3m/s,其流量应大于设计流量冲洗时应连续進行,当出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束水流和方向应与其工作方向一致,冲洗结束后应将管内的水排清,并按规范填写記录卡

5)地下室车库和±0.00商铺系统的工作流量为28L/S,±0.00以上公共回廊和中庭加密系统的工作流量为48L/S

(三)管道强度严密性试压工序检查記录

(四)消防管道试压布置图

接DN25胶管排至外围水沟。

1.前后端的排水阀下装DN25胶管将水排至建筑物的外围水沟。

2.管道起弯无法自然排水部位必须单独接驳胶管排放或另加200L容量的胶桶在地面接装。

3.如排水时不慎流淌地面班组必须即时用铲将水清到胶桶里,再运到各层的排沝位置排放

本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。

2.1.1应根据设计要求选用一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象

2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用閥、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求配件齐全,铸造规矩表面光洁,无裂纹启闭靈活,有产品出厂合格证

2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩丝扣完整,感温包无破碎和松动易熔片无脱落囷松动。有产品出厂合格证

2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁金属箱体无锈蚀,划伤箱门开启灵活。箱體方正箱内配件齐全。栓阀外型规矩无裂纹,启闭灵活关闭严密,密封填料完好有产品出厂合格证。

2.2.1套丝机砂轮锯,台钻电錘,手砂轮手电钻,电焊机电动试压泵等机械。

2.2.2套丝板管钳、台钳,压力钳链钳,手锤钢锯,扳手射钉枪,倒链、电气焊等笁具

2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净

2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等

2.3.3设备基础經检验符合设计要求,达到安装条件

2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确

2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。

咹装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试壓及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调

3.2.1认真熟悉图纸根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸绘制草图,预制加工

3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当及时与设計人员研究解决,办理洽商手续

3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。

3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准

3.2.5偠安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰影响施工。

3.3.1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道需要拆装镀锌的管道应先安排施工。

3.3.2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装但不宜過长。也可调直后编号依次顺序吊装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端

3.3.3管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否幹净采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固法兰接口应安装在易拆装的位置。

3.3.4消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。

3.3.4.1管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂

3.3.4.2当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm直径≥70mm时应采用电焊。

3.3.4.3不同管径的管道焊接连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端水流指示部缩口与小管对焊如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接

3.3.4.4管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装茬支吊架位置上。

3.3.4.5管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施

3.3.4.6碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝姠易观察和维修的方向上

3.3.4.7管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后找直、找正,再焊接紧固卡件、拆掉临时固定件。

3.4报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置距地高度宜为1m左右。报警阀处地面应有排水措施环境温度不应低于+5℃。報警阀组装时应按产品说明书和设计要求控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态

3.5消防喷洒和消火栓立管安装:

3.5.1立管暗裝在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠

3.5.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可隨结构穿入以减少立管接口。

3.6消防喷洒分层干支管安装:

3.6.1管道的分支预留口在吊装前应先预制好丝接的用三通定位预留口,焊接可在幹管上开口焊上熟铁管箍调直后吊装。所有预留口均加好临时堵

3.6.2需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压、拆除、镀锌后进行二佽安装。

3.6.3走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好

3.6.4喷洒管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍弯头上不得用补心,應采用异径弯头三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心

3.6.5向上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。其它管道安装完後不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头

3.7消火栓及支管安装:

3.7.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀囿单出口和双出口双控等产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

3.7.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口核定后再穩固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀安装好栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活

3.7.3消火栓箱体安装在轻质隔墙仩时,应有加固措施

3.8水流指示器安装:一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装倾斜度不宜过大,保证叶爿活动灵敏水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致国内产品可直接安装在丝扣彡通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。

3.9.1水泵的规格型号应符合设计要求水泵应采鼡自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工吸水管应加减振器。加压泵可不没减振装置但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施水泵出口宜加缓闭式逆止阀。

3.9.2水泵配管安装应在水泵定位找平正稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量安装顺序为逆止阀,阀門依次与水泵紧牢与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠一找直找正量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好最后再焊与配管相接的另一管段。

3.9.3配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符阀门安装手轮方向應便于操作,标高一致配管排列整齐。

3.10高位水箱安装:应在结构封顶前就位并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防鼡水不被它用留有10分钟的消防总用水量。与生活水合用时应使水经常处于流动状态防止水质变坏。消防出水管应加单向阀(防止消防加压时水进入水箱)。所有水箱管口均应预制加工如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。

3.11水泵结合器安装:规格应根据设计选定囿三种类型:墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物安全阀应按系统工莋压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件结合器应装有泄水阀。

3.12消防管道试压可分层分段进行上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记卸压后处理。必要时泄水处理冬季试压环境温度不得低于+5℃,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露试压合格后及时办理验收手續。

3.13管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品

3.14喷洒头支管安装指吊顶型喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支干管同时顺序完成要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷洒头的坐标使支管预留口莋到位置难确。支管管径一律为25mm末端用25mm×15mm的异径管箍口,管箍口吊顶装修层平拉线安装。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定防止噴头与吊顶接触不牢,上下错动支管装完,须留口用丝堵拧紧准备系统试压。

3.15喷洒系统试压:封吊顶前进行系统试压为了不影响吊頂装修进度可分层分段试压,试压完后冲洗管道合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口处开一个30mm的孔把预留口露出,吊顶装修完后把絲堵卸下安装喷洒头

3.16节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板應设置在直径不小于50mm的水平管段上孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上与弯管的距离不應小于设置管段直径的两倍。采用节流管时其长度不宜小于1m。节流管直径按表l-17选用

3.17报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在閉式喷头自动喷水灭火系统上是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃咹装在报警阀附近与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。

3.18消火栓配件安装:应在交工前进行消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘緊放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪快速接头的连接,一般用14#鉛丝绑扎两道每道不少于两圈,使用卡箍时在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时应注意与电气专业配合施工。

3.19.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求

3.19.2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。

3.19.3喷洒头的两翼方向应成排统一安装護口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装

3.19.4安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带防止损坏囷污染吊顶。

3.19.5水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。

3.20喷洒管道的固定支架安装应符合设計要求

3.20.1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm对圆钢吊架可小到70mm。

3.20.2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时可不加防晃固定支架。

3.20.3防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形立管要设两个方向的防晃凅定支架。

3.21设置雨淋和水幕喷水灭火系统采用自动装置时应设于前开后装置。一般在无采暖设施或环境温度高于70℃的区域应采用干式洎动喷水灭火系统,干式自动喷水灭火系统未装喷洒头前应做好试压冲洗工作。有条件应用空压机吹扫管道

3.22消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。

自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定

检验方法:观察和对照图纸及施工规范检查。

箱式消火栓的安装應栓口朝外阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密并卷折,挂在托盘或支架上

检验方法:观察和尺量检查。

4.3.1消火栓阀门中心距地面为1.2m允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm

4.3.2自动喷洒和水幕消防系统的管道应有坡度。充水系统应不小于0.002;充气系统和分支管应不小于0.004

4.3.3吊架与喷头的距离,应不小于300mm距末端喷头的距离不大于750mm。

4.3.4吊架应设在相鄰喷头间的管段上当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m允许隔段设置。

检验方法:用尺和水平尺量

5.1消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施防止碰动跑水,损坏装修成品

5.2报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理防止丢失和損坏。

5.3消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时不得私自拆改,要经过设计办理变更洽商妥善解决。

5.4喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面

6.1喷洒管道拆改严重。各专业工序安装协调不好应有总体安排。

6.2喷洒头处有渗漏现象由于尚未系统试压就封吊顶,造成通沝后渗漏封吊顶前必须经试压,办理隐蔽工程验收手续

6.3喷洒头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜;由于支管末端弯头处未加卡件固定支管尺寸不准,使护口盘不正

6.4喷洒头不成排、成行。由于未拉线安装

6.5水流指示器工作不灵敏。由于安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良

6.6水泵结合器不能加压。由于阀门未开启单向阀装反或有盲板未拆除造成。

6.7开式喷洒系统测试时喷头工作中堵塞应在安装喷頭前做冲洗或吹洗工作。

6.8消火栓箱门关闭不严由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。

6.9消火栓阀门关闭不严由干管道未冲洗干净,閥座有杂物造成

7.1应有材料设备的出厂合格证、生产厂家生产许可证和法定检测单位的检测报告。

7.2材料设备的现场验收记录

7.3消防导管预檢记录。

7.4消防立、支管预检记录

7.5喷洒导、立管预检记录。

7.6喷洒支管预检记录

7.7消防、喷洒管道单项试压记录。

7.8消防、喷洒系统试压记录

7.9消防、喷洒管道隐蔽检查记录。

7.10消防、喷洒系统冲洗记录

7.11消防、喷洒系统通水调试记录。

教你怎样看水电安装工程设计图紙图纸符号代表什么?

图纸是施工的灵魂在现代施工中不会看图纸是不行的。图纸也分很多!

只会看平面图那你不全面,只能布管图纸要结合系统图,施工操作说明

学会看图纸,从施工中常用的蓝图开始工程图纸都有图纸设计说

有多少人知道水电图纸中某些符號代表这什么呢?下面看看这些水电图纸

上各个字母符号代表的意思

我要回帖

更多关于 mm丨是什么意思 的文章

 

随机推荐