海湾gst-ld-83010输入模块常开怎么接线

产品展示 >
海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)
当前价格:
&1:64.00元/个
最小起订:
供货总量:
发 货 期:
所 在 地:
中国上海上海
相关属性...
&品牌&海湾
&型号&GST-LD-8300
&类型&输入模块
&工作电源&24v
&报警方式&2总线
&环境温度&-10℃~+55℃(℃)
&环境湿度&&95(%)
&安装尺寸&86*86*43
产品介绍...
当宁消防网为您提供:&海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)&的价格、工作原理、安装方式、误报等方面的信息! 用我们的专业知识和现场经验为您解忧,买消防报*产品还是找当宁消防网!价格:64元/台(可议价)一、海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)的产品特点:&1. 输入端可现场设为常闭检线、常开检线输入,应与无源触点连接;2. 地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,也可由控制器直接更改,工程调试简便可靠;3. 由微处理器对运行情况进行监视,分别以正常、动作、故障三种形式将模块的状态传给控制器;4. 电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。。二、海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)的主要技术指标1. 工作电压:&&&&&& 信号总线电压:总线24V&&&& 允许范围: 16V~28V2. 工作电流&1mA3. 指示灯:红(正常监视状态闪亮,动作时常亮)4. 编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定5. 线制:与火灾报*控制器的信号二总线无极性连接6. 输入方式:常开检线时线路发生断路(短路为动作信号)、常闭检线输入时输入线路发生短路(断路为动作信号),模块将向控制器发送故障信号;7. 使用环境:&&&&&& 温&&& 度:-10℃~+55℃&&&&&& 相对湿度&95%,不凝露8. 外形尺寸:86mm&86mm&43mm(带底壳)9. 壳体材料和颜:ABS,瓷白10. 重量:约126g(带底壳)11. 安装孔距:60mm12. 执行标准:GB 三、海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)主要功能GST-LD-8300输入模块(以下简称模块),用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报*控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报*控制器,产生报*,并可通过火灾报*控制器来联动其它相关设备动作。四、海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)操作说明&1. 模块外形示意图如图1所示。&&&图1 外形示意图&2. 工作原理&&& 内嵌处理器,负责对输入信号的逻辑状态进行判断,并对该逻辑状态进行处理,分别以正常、动作、故障三种形式传给控制器。五、海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)安装&&*告:&&&& 1. 安装设备之前,请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。&&& 2. 模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻(具体接线方法见应用方法)。1. 安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。2. 模块采用明装方式,底壳与模块间采用插接式结构安装,安装时只需拔下模块,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应的端子上,再插好模块即可安装好模块。3. 模块采用线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装孔距为60mm(参见图3),安装示意图如图2所示。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2 进线管预埋示意图&&4. 模块端子示意图如图3所示。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图3端子示意图&接线说明如下:&&& Z1、Z2:接控制器两总线,无极性&&& I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报*型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入5. 布线要求:信号总线Z1、Z2采用RVS型双绞线,截面积&1.0mm2;I、G采用RV线,截面积&1.0mm2。六、海湾GST-LD-8300输入模块(监视模块)开通调试1. 模块安装结束后或在使用过程中至少每年都必须进行测试。2. 模块在进行测试之前,应通知有关管理部门,并对控制器进行适当处理,防止出现不期望的报*联动。3. 测试:在注册完成且监测状态下模块正常时,让模块所配接的设备发出动作信号或给模块输入一个模拟的动作信号,模块能正确接收并将动作信息传到火灾报*控制器,动作指示灯点亮;当动作信号撤消时,动作指示灯熄灭,模块上报正常信息;当模块输入设定参数设为&常开检线&输入时,输入线出现断路故障时,模块能上报故障信息;当模块输入设定参数设为&常闭检线&输入时,输入线出现短路故障时,模块能上报故障信息;如上述几种情况均正常,则说明模块工作正常。4. 测试结束后,通过火灾报*控制器复位模块,并通知有关管理部门系统恢复正常。5. 在测试过程中不合格担块检验其连接线是否正常,然后再进行测试,如仍不能通过测试,则应返回。地 址: 中国 上海市 杨浦区 大学路217号1001座(200135)全国服务热线:400-003-0119总  机:021-8采购直线:021-业务QQ:传 真: 86 21 紫外火焰探测器红外火焰探测器消防应急广播系统手动火灾报*按钮消防通道锁、逃生锁声光报*器
公司联系信息
公司名称︰
上海当宁消防技术有限公司
公司地址︰
中国上海上海市浦东新区浦东大道03室
公司电话︰
公司传真︰
杭晓葵 女士 (销售员)
联系电话︰
公司网址︰扫一扫,进入手机网站
海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块
编号:供应 - 6244446
价格:¥55.00型号:GST-LD-8300品牌:库存数量:500
发布商家:在线联系:
产品名称:海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块产品链接:手机版链接:1.特点
此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。
本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
2.主要技术指标
& (1)工作电压:
总线电压:总线24V
电源电压:DC24V
& (2)监视电流:
总线电流≤1mA
电源电流≤2mA
(3)动作电流:
总线电流≤3mA
电源电流≤15mA
& (4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
& (5)无源输出触点容量:DC24V/5A
& (6)有源输出容量:DC24V/1A
& (7)使用环境:
& & &
温度:-10℃~+50℃& & & & & &
相对湿度≤95%,不结露
& (8)外形尺寸:
& & &
86mm×86mm×43mm(带底壳)
崇源消防专业经营火灾自动报警产品:感烟探测器,感温探测器,报警控制器,手动报警按钮,智能模块,消防电话系统,广播系统(主营品牌:海湾、泛海三江、深圳赋安、利达华信、北大青鸟、国泰怡安、泰和安、松江等)。
推荐相关“海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块”供应信息价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议价格:¥1,000.00
推荐相关“海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块”产品库价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议
相关搜索:相关产品库:相关公司:相关分类:热门产地:
有关【海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块】的信息/图片/参数由阿土伯交易网的会员[广州市增城崇源消防器材经营部]提供,您在此可以浏览【海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块】有关的信息/图片/价格及提供【海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块】的商家公司简介、联系方式等信息,最新的【海湾 GST-LD-8300 编码型 单输入模块】价格/图片尽在阿土伯交易网。
城市频道:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
无I开头的城市
无O开头的城市
无U开头的城市无V开头的城市
&&& &&版权所有
& 京公网安备号
免责声明:以上所展示的信息由企业或个人自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者自行负责。阿土伯对此不承担任何保证责任。
友情提示:交易有风险,行事需谨慎。对于明显低于市场价很多、要求先付款再交易的需要特别注意。【海湾GST-LD-8300输入模块_接线图│价格│使用说明书│】江苏盐城海湾GST-LD-8300输入模块_接线图│价格│使用说明书│价格 - 中国供应商
您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
当前位置:
&海湾GST-LD-8300输入模块_接线图│价格│使用说明书│
海湾GST-LD-8300输入模块_接线图│价格│使用说明书│
海湾GST-LD-8300型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
订货量(个)
所 &在&地:江苏&盐城
发 &货&期:2天内发货
供货总量:10000只(个)
最小起订量:
联系人:王志杰先生
江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
主营产品:
供应信息分类
联系人:王志杰
职 位 :区域销售
地 址 :江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
价格:¥65
价格:¥69
价格:¥69
价格:¥80
价格:¥59
价格:¥245
价格:¥2600
品牌:海湾
型号:GST-LD-8300
类型:输入模块
工作电源:24V
环境温度:-10℃~+55℃
环境湿度:相对湿度≤95%,不结露
安装尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)
海湾GST-LD-8300输入模块_接线图│价格│使用说明书│
海湾GST-LD-8300输入模块_接线图│价格│使用说明书│一、特点:GST-LD-8300型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。输入端具有检线功能,可现场设为常闭检线、常开检线输入,应与无源触点连接。本模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时,控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。二、主要技术指标:&&&(1)工作电压:总线24V&&&(2)工作电流≤1mA&&&(3)线制:与控制器的信号二总线连接&&&(4)出厂设置:常开检线方式&&&(5)使用环境:&&&&温度:-10℃~+55℃&&&&&&&&&&&&&&&&&相对湿度≤95%,不结露&&&(6)外壳防护等级:IP30&&&(7)外形尺寸:&&&&&&&&86mm×86mm×43mm(带底壳)三、结构特征、安装与布线:本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29:其中:Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;I、G采用阻燃RV软线,截面积≥1.0mm2。四、应用方法:模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线:a.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。b.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。
众安消防经销批发海湾(GST)、松江云安、北大青鸟、等国内知名品牌,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。众安消防经销的火灾探测器、消防报警主机、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、消火栓按钮、消防模块、声光报警器、消防广播系统、消防电话系统、消防备品备件、电气火灾监控系统、火焰探测系统、可燃气体探测系统、工业防爆消防设备、等消防设备品种齐全、价格合理。众安消防实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
为了方便客户前来采购,目前公司在、慧聪网、世界工厂、钱眼网、中国供应商、中国制造网、网络114、一呼百应等国内知名交易平台开通,不仅提高了知名度,更为客户采购提供方便之所。
主营产品或服务:
主营行业:
注册资本:
100万人民币
公司成立日期:
公司所在地:
江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
企业类型:
私营有限责任公司
法定代表人:
工商注册号:
江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
盐城众安消防设备有限公司
价格:¥160
价格:¥144
价格:¥192
价格:¥42
价格:¥6870
价格:¥768
价格:¥832
价格:¥130
价格:¥60
价格:¥51
价格:¥61
价格:¥112
免责声明:
本商铺内所展现的海湾GST-LD-8300输入模块_接线图│价格│使用说明书│信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室&&
按拼音检索:
技术支持: 海湾有11个左右的消防模块,对外接线端子图相对存在差异性,不用搞不清思绪,本文将海湾常用消防模块接线图(包括:输入模块、输出模块、输入输出模块、切换模块等)进行统一整理,让你一次看个够。
  一、GST-LD-8319输入模块
点击图片进入GST-LD-8319输入模块产品详细页
对外接线端子图如图1:
图1 GST-LD-8319对外接线端子图
图中端子说明如下:
Z1、Z2:接控制器二总线,无极性
D1、D2:接直流24V,无极性
O-、O+:输出,有极性
GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图2:
图2 系统构成图
当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图3:
图3&系统构成图
二、GST-LD-8300输入模块
点击图片进入GST-LD-8300输入模块产品详情页
本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图4
图4 GST-LD-8300输入模块对外端子示意图
Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子
I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入
模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图5所示。模块输入设定参数设为常开检线。
图5 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法
模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图6所示,模块输入设定参数设为常闭检线。
图6 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法
三、GST-LD-8301输入输出模块
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图7:
图7 GST-LD-8319输入模块对外端子示意图
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极
COM、NO:无源常开输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检 线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端 应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图8(无源常开检线输入)、图9所示(无源常闭检线输入):
图8 GST-LD-8301模块接线示意图
图9 无源常闭检线输入
b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图10(无源常开检线输入)、图11所示(无源常闭检线输入):
图10 模块无源输出触点控制设备的接线示意图
图11 无源常闭检线输入
四、GST-LD-8303输入输出模块
点击图片进入GST-LD-8303输入输出模块产品详情页
模块的安装方法与GST-LD-8319输入模块相同,其对外端子示意图如图12:
图12 GST-LD-8303输入模块对外端子示意图
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
I1、G:第一路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
S1+、S1-:第一路有源输出端子
S2+、S2-:第二路有源输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检 线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个 IN4007二极管。
a.模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图如图13(无源常开检线输入)、图14所示(无源常闭检线输入):
图13 GST-LD-8303模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图
图14 无源常闭检线输入接线示意图
b.GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法如图15所示:
图15 GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法
五、GST-LD-8302切换模块
点击图片进入GST-LD-8302切换模块产品详情页
切换对外端子示意图如图16:
图16 GST-LD-8302切换模块对外端子示意图
NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子
O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性
驱动交流型设备的方法如图17所示:
图17&驱动交流型设备的方法
六、GST-LD-8313隔离器
点击图片直接进入GST-LD-8313隔离器产品详情页
隔离器的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上,其端子示意图如图18:
图18 GST-LD-8319输入模块端子示意图
Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子
ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA
七、GST-LD-8321中继模块
点击图片进入GST-LD-8321中继模块产品详情页
对外接线端子图如图19:
图19 GST-LD-8321中继模块对外接线端子图
24VIN:DC24V电源无极性输入端子,电源与中继器的输出总线共地。
Z1IN、Z2IN:无极性信号二总线输入端子,与控制器无极性信号二总线输出连接,距离应小于1000m。
Z1O、Z2O:隔离无极性两总线输出端子,总线最大长度应小于1000m。
八、GST-LD-8305输出模块
点击图片进入GST-LD-8305输出模块产品详情页
GST-LD-8305型模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图20:
图20 GST-LD-8305输出模块对外端子示意图
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
ZC1、ZC2:正常广播线输入端子
XF1、XF2:消防广播线输入端子
SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子
系统接线图如图21所示。
图21 系统接线图
电话:010-
手机:010-消防报警系统输入模块接哪些设备_百度知道
消防报警系统输入模块接哪些设备
所有要监控的信号一般都要。如信号阀、水流指示器、风阀等。消防模块在火灾报警系统中的应用模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等等类型。&输入模块用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。开关量输入就是接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,一般的输入模块可以用于接收水流指示器、压力开关、信号阀等等设备的报警、反馈信号;由于消防系统中各个厂家设备的通信协议有区别,所以不同厂家的设备要简单的联网可以通过这种方式进行连接,目前市场上的输入模块有有一种只可以接收常开信号输入(如松江云安的HJ-1750),还有的经过参数的设定可以接收常开或者常闭信号输入(如海湾的GST-LD-8300),还有的双输入模块、多输入模块等等。模拟量输入模块一般用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中(如海湾的GST-LD-8319)。输出模块用于控制某些设备的启停或者切换,不接收信号输入一般用于控制无信号反馈的设备,比如广播(如海湾的GST-LD-8305)、声光警报器、警铃等等设备。输入输出模块在有的场合也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GST-LD-8301),相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。&隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。&中继模块一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。切换模块是用于连接输入输出模块和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于继电器。多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接多线直控点和被控设备。消防模块是火灾报警系统的桥梁,起着至关重要的作用。
其他类似问题
为您推荐:
信号碟阀、水流指示器、风阀、压力开关等还有其它外协厂家的报警设备有时也用
消防模块在火灾报警系统中的应用模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等等类型。1.&输入模块用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。开关量输入就是接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,一般的输入模块可以用于接收水流指示器、压力开关、信号阀等等设备的报警、反馈信号;由于消防系统中各个厂家设备的通信协议有区别,所以不同厂家的设备要简单的联网可以通过这种方式进行连接,目前市场上的输入模块有有一种只可以接收常开信号输入(如松江云安的HJ-1750),还有的经过参数的设定可以接收常开或者常闭信号输入(如海湾的GST-LD-8300),还有的双输入模块、多输入模块等等。模拟量输入模块一般用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中(如海湾的GST-LD-8319)。2.输出模块用于控制某些设备的启停或者切换,不接收信号输入一般用于控制无信号反馈的设备,比如广播(如海湾的GST-LD-8305)、声光警报器、警铃等等设备。3.&输入输出模块在有的场合也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GST-LD-8301),相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。4.&隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。5.&中继模块一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。6.&切换模块是用于连接输入输出模块和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于继电器。7.&多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接多线直控点和被控设备。消防模块是火灾报警系统的桥梁,起着至关重要的作用,随着人们对消防安全的日益重视,模块的应用越来越多,功能也越来越完善...
信号蝶阀、水流指示器、水位计、70度防火阀等需要采集信号的设备
所有要监控的信号一般都要。如信号阀、水流指示器、风阀等。
需要被监视其工作状态的
消防报警系统的相关知识
等待您来回答