中间南北向的梁底离板底有58公分,其他的梁高小10公分。问;中间东西向的喷淋头能不能在梁底?如可以,喷淋溅水盘离梁底多少距离?是不是75-150mm?还是贴梁底或离梁底25-100mm?
中间东西向的梁底离板底位48公分,
16:21 上传
喷淋平面,办公楼
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005年版),7.1.3除吊顶型及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水仍应符合表5.0.1的规定。
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。表7.2.1&&喷头与梁、通风管道的距离(m)&&喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最&&大垂直距离b&&喷头与梁、通风&&管道的水平距离&&a标准喷头其它喷头00a<0.30.060.040.3≤a<0.6
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif图7.2.1&&喷头与梁、通风管道的距离1-顶板&&2-直立型喷头&&3-梁(或通风管道)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10122帖子
土木币30335
设在梁底,要下喷加集热罩的。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分302帖子
五星助理工程师, 积分 302, 距离下一级还需 198 积分
土木币1654
编规范也不给个图示,让大家迷惑。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1397帖子
五星工程师, 积分 1397, 距离下一级还需 1103 积分
土木币4025
你这个明显不对,另外我很好奇你为嘛按照3050布置,这个我想应具体问题具体分析。如果梁下设集热罩,显然你还要补充一排上翻的,当然满足7.1.3除外
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分207帖子
四星助理工程师, 积分 207, 距离下一级还需 43 积分
建议楼主调整喷头间距,一般不建议在梁底设喷头。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分145帖子
二星助理工程师, 积分 145, 距离下一级还需 5 积分
你调下喷头间距,避开梁布置喷头,喷头间距布置不一定要平均的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分165帖子
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
我是监理单位的。
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 4373|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
& & 请教论坛内的朋友2个问题:
& & 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。”
& &&&那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上?
& &&&二、根据规范的7.2.3条,“当梁、管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。”是否这种增设喷头就不需要满足规范7.1.3中与顶板距离的要求了?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2907帖子
一星高级工程师, 积分 2907, 距离下一级还需 93 积分
土木币3653
是不是可以按照《自动喷水灭火系统设计规范》
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
我也正在学习喷淋,加油加油
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
这个问题也在一直困扰着我,求高手指教!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2849帖子
一星高级工程师, 积分 2849, 距离下一级还需 151 积分
土木币3990
用顶贴来支持楼主一下!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
这个问题消规说的莫名其妙,我也是看不明白;不过我经历过这种问题,我这边支队提出这个情况后,只能梁下的喷淋头移位,也就是说不能在梁下,移位后是否距离均匀不用考虑,只用考虑3.6至2.4间距即可;另外如果项目是商业、地库你参考下7.13第四条中十字梁喷淋头分布,施工期间务必大面积保证每个十字梁内4个喷淋头均匀居中分布,否则地方支队对看到的话会很麻烦的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分175帖子
三星助理工程师, 积分 175, 距离下一级还需 25 积分
学习了,感谢楼主分享。
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于给排水设计工程师网友讨论建筑耐火等级与耐火设计、建筑防火分区、安全疏散、建筑平面防火等消防给排水的设计及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
25条回复&&26926次阅读&&&&
要求 : 1.除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下 2.喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)喷头与梁的水平距离a(m) 0 a<0.3 0.06 0.3≤ a<0.6 0.14 0.6≤ a<0.9 0.24 0.9≤ a<1.2 0.35 1.2≤ a<1.5 0.45 1.5≤ a<1.8 >0.55 a=1.8按规范的要求,即布置喷头时,梁的最大净高不应大于0.15+0.45=0.60m,如果大于0.60m不就不能同时满足上面两个条件了吗?不如说梁高(梁底到板底)的高度为0.9m 宽度为0.6m的梁如何来布置喷头才能满足这两条规范呢?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:39:55
&&发表于&&|&
请翻阅《自动喷水灭火系统施工及》5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1~表5.2.8-7的规定(见图5.2.8)。,其内容表格太多,就不截图上传了。5.2.9 当粱、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:40:12
&&发表于&&|&
我早就看过呀,就是不太理解 可以详细解释一下吗?谢谢!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:00:39
&&发表于&&|&
在梁底增设一个喷头!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:00:48
&&发表于&&|&
或者在梁侧增设一个与梁底平的喷头!!个人对的理解。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:00:58
&&发表于&&|&
个人意见: 首先喷规有为什么有这么个数据表格规定:因为梁过高后 会影响设置在矩形梁格子的喷头喷水强度(梁过高,而喷头设置有要距离板底0.55,这样水喷出来 有一部分水被梁挡住了),另外,如果要解决你这个问题,喷规上说了两个方法 : 1,2 在梁间布置喷头时,应符合本7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 2,设置集热板,这样起火的时候可以及时报警和喷水,而且这个带有集热板的喷头可以布置的空间就很到了。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 04:01:11
&&&&积极讨论
&&发表于&&|&
根据喷头距梁的距离调整喷头与梁的高度,图纸设计时将上表附上即可。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:16:44
&&发表于&&|&
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:31:12
&&发表于&&|&
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:31:47
&&发表于&&|&
不如说梁高(梁底到板底)的高度为0.9m 宽度为0.6m的梁如何来布置喷头才能满足这两条呢?可以把梁间最为独立区域进行布点啊。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:32:09
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&&1条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&1条回复
&发表于&&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);烟感器和消防喷头怎么安装?_百度知道
烟感器和消防喷头怎么安装?
消防喷头安装要求有哪些:
1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
4、早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:
5、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
6、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
7、货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
8、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
9、当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。
10、装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
11、顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
12、边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
13、边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
14、直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
15、防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。