菱云2 空载、半载数据为多少合适,怎么调?
还是看P1板上的读数呢? WGHO
各是什么作用、半载数据为多少合适。还有楼层不一样(20层和30层)菱云2
758,空载数据一样吗,是看称重控制盒的电压呢、728
提问者采纳
WGHG与电梯启动。空载数据与楼层高低无关、地面装了保护板,都会引起轿厢重量变化),当然有经验的师傅不会用这种办法,半载数据是电梯半载时停在井道正中点的实际数据,比如有时怀疑称重系统有故障(电梯在上行中在某层停车后开门死机,但是空载数据则要根据轿厢重量的变化进行修改(比如装修期轿厢四周;封称“。一般来说、停车舒适感有关,所以他们的数据也就不一样。WGHO &nbsp、额定载重量不一样,这种办法俗称&quot、或者确认称重系统已坏等)此时就可以将WGHO调到0试一下,以后一般不需要更改、上行未到目的层就自动销号,每台电梯的轿厢装潢情况不一样,现场的实际数据就是最合适的数据。其中WGHO调到0时可使称重系统无效,而是直接在p1板上看数据,装修结束后要拆除,半载数据在安装时就写好了的空载数据是电梯空载时停在井道正中点的实际数据,有的地面后来又铺设大理石等
谢谢1、以菱云2 ,额定载重量为800KG的电梯。把电梯开到中间层,调称重控制盒上的调零点,使其输出电压为0.3V左右,此时P1板上大概显示46。这时空载就调好了,是这样吗?这个数据对吗?0.3和46有什么关系呢?2、空载数据为什么非要在中间层调呢,比如顶层或底层为什么不行?3、30层电梯停在中间层与10层电梯停在中间层空载重量不会一样吧,因为轿厢上边的钢丝绳的长度差很多呢,对重量没有影响吗?
一、空载写入(前提:轿厢空载,WGH0设置在 8 ,手动操作):1.调初始输出值:电梯空载,逆时针调“调零点”,将黄色<0V 指示灯调亮,再顺时针调“调零点”,将黄色<0V 指示灯调灭,再调到输出端的电压为0.1V~0.2V,此时调初始值结束。2.MON 打向1(显示轿厢位置),轿厢开到井道中间,直到七段数码显示器显示 0。3.MON 打向2。4.FWR/MNT 开关打向 FWR ,然后将 LD0/LD1 向 LD0 方向按下 三秒,七段数码显示器闪烁,等待停止闪烁后写入成功。5.FWR/MNT 开关复位至中间位置,MON 打向8,按RST保存。6.MON 打向 C,查看负载百分比,此时应为0,表示负载为0%即空载。7.MON 打向 D ,显示当前称量值,拨动LD0/LD1 至LD0,则显示刚才存入的空载数据,此时这两个数据基本相等。至于0.3和46的关系,一个是电压值,一个是显示的称量值,电压越低显示的称量值越小,反之越大,显示的这个称量值不能直接读为KG或T,它是经一种特殊的换算方法转换后的一个数值而已。二、 MON 打向 D ,分别记下底层、中间、顶层的数据,你会发现只有在中间时显示的数据和存入的空载数据最接近,这就是为什么要在中间写空载了。 三、每台电梯的空载值不一定绝对一样(10层也好30层也好),即使同规格、同型号、同楼层都可能不一样,当然要人为的搞一样也能做到(10层的30层也可人为的搞成一样)。我所说的“空载数据跟楼层高低无关”,就是说不管10层或30层,都要开到中间写空载,况且每台电梯的空载值并不绝对一样,那跟楼层高低有什么关系?
1.做第一步调初始值的时候不用先将电梯开到中间层吗?调完初始值电压后再开到中间层?2.有一台758主板的电梯共30层在中间层调完空载后,只要到顶层黄色<0V 指示灯就亮,然后死机。3.电梯下行每层轿厢都高2CM& 左右,是哪里问题呢,和称重有关吗?调电位器没有效果。谢谢回答,再追加10分。
调初始值调整可以在任意楼层。如果运行中出现黄灯:要配合两个拨动开关调整,两个开关都扳下,在较小的载荷下即能调到5V 输出,两个开关都扳上,在最大的载荷下才能调到5V 输出。两个开关有4 种组合,设定应从第一种开始,顺序变化到第四种,不能反过来做。一般建议输出值最好调到0.1V(空载)~4.8V(额定负载)范围内。另外你可能要检查钢丝绳张力,张力不匀会导致电梯在顶层和底层称量值相差过大,可以把MON 打向 C,查看空载百分比,在中间应为0,再看接近顶层和底层时分别是多少,如果达到-19电梯肯定会死机。如果你懒得调钢丝绳张力,还有一种特殊的写空载的方法,不过你你要把观察到的最大值和最小值告诉我,我才知道怎么搞。电梯下行每层轿厢都高2CM 左右:通过调整DNSH解决。另外:LEHY-2,LEHY-2C两种梯型主板区别很大,调整方法也完全不同,简单判定方法:LEHY-2(C)有SET1和SET2而LEHY-2没有。你要问什么的话一定要说清楚是LEHY-2还是LEHY-2C,不然会误导你。
LEHY-2C的主板,1、空载数据怎么调?为多少?载重800KG的电梯,我调的是把P1板显示调到46,这个数据对绝大部分电梯都没问题,这个数据对吗?2、下行,电梯每层都高2-3CM左右,调DHNSH没有效果,也是这台电梯,空载写完后运行到顶层就黄灯亮,死机,故障码是EC.到顶上时看称重,显示是0.3、涨力问题,为什么同一根钢丝绳的涨在井道不同位置涨力不一样呢,有时大有时小呢?
请在百度搜
三菱LEHY-II(C)电气调试说明
然后认真学习一下。
提问者评价
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁顶层11层的三菱菱云2电梯老是在顶层和下一层来回跑是什么故障_百度知道
顶层11层的三菱菱云2电梯老是在顶层和下一层来回跑是什么故障
提问者采纳
查一下平层感应器有没有问题
主板上led灯上E那有个小点一闪一闪亮是什么原因
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁