配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生什么?
- 学PLC到天天
配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生什么?
某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题?
交流空气开关和直流空气开关主要主要区别在灭电弧上:1、交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流线路中由于直流电流的大小和方向是不随着时间而变化故而分断的时候产生的电弧要大2、在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果
其他回答 (11)
直流断路器用于交流回路,动作灵敏度加高;交流断路器用于直流回路,有可能发生拒动甚至发生相间电弧短路;
同样的脱扣临界电流,直流空开先动作。因为直流空开躲不过交流峰值电流。
转贴:主触头串联连接时,可在更高的电压等级下通断额定电流(在技术文档中可查到)。这是因为电弧被分散为若干个小电弧,这取决于串联连接的触头数量。主触头串联连接还可以降低触头磨损,即可以提高触头寿命。主触头的串联连接多用于直流负载。
喂,我同意5楼的说法,交流开关和直流开关的区别就是灭弧栅的结构不同,直流的电弧比交流的电弧厉害,弧长。所以同电压等级的,直流的开关用在交流线路中没事,反之,交流开关用在直流回路中,需要增大容量。
交流接触器用于直流灭弧,是很可怕的事情。我经历过:30A的直流接触器坏了,没备件。因设备不能停。于是叫人去仓库领400A的交流接触器代用。结果,一晚上用掉4个!
销售告诉我,西门子的交直流接触器是通用的?你被忽悠了,的确西门子的3TF,3RT交流接触器可控直流,但三附主触头必须串联,来灭弧’可控DC电流与DC电压相关’电压越高可控电流越小
销售告诉我,西门子的交直流接触器是通用的?你被忽悠了,的确西门子的3TF,3RT交流接触器可控直流,但三附主触头必须串联,来灭弧’可控DC电流与DC电压相关’电压越高可控电流越小
哈哈,感谢楼上把10年前的疑惑解析了。嗯,不错!
谢谢各位的回复.5楼说了:&在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果&.那现在:125V的直流空开用在交流220V回路中到底会发生什么??请各位接着分析,谢谢
这个肯定要换回来的,不能用的,会出问题,要对客户负责。
以前的老帖子:http://www..cn/club/bbs/post.aspx?b_id=24&a_id=173089&s_id=0&num=3
相关知识等待您来回答
该问题来自:天天PLC陪中心专业西门子PLC培训,三菱PLC培训每月循环开课家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答一个主开关(可选用隔离开关或塑壳)后面根据电机功率和数量确定跟多大…问答就是在一般的工程中低压照明配电箱里面也就是一些模数化的小型空气断路…问答一般在购买纱窗的地方,就会提供上门安装的服务。只要保证钢丝拉紧,间…问答应该是放在干燥、通风及常温场所,不要装设在严重瓦斯、烟气、蒸汽、液…问答您好!根据我之前勘察过的工地来说,大多数是放在客厅的墙壁下方,必须…问答1).准备 2).划线 以安装的那个支座作为标准划线,划出支座定位线和孔…问答配电箱依据用处的不一样,可分为照明箱、动力箱和计量箱。照明箱用于带…
百科效果图电涌保护器在配电箱内的安装方法
深圳市德恩拓科技有限公司
联系人: 德恩拓
电话: +86-7
传真: +86-7-803
手机: 陈经理 张经理
地址: 广东省深圳市宝安区龙华镇民治沙元埔大厦1015室
QQ: 1514877
旺旺: szhadctd
电涌保护器在配电箱内的安装方法
来源:张工 发布时间: 9:57:05
00:00:00 | 来源:
连接长度应尽量短。实际上,设备保护的本质之一是使得回路的最大电压小于设备的最大耐受电压。电涌保护器的保护水平需要根据具体的被保护设备做最合适的选择。连接的总长度(如图)应小于等于。这意味着在高频电流下回路的阻抗特性大概是
l&应该遵守的第一条规则是电涌保护器的接地端子到它的后备保护断路器(保险丝)的接线长度不应超过50cm。如图2所示:
l&到被保护设备的馈电线必须与电涌保护器端子和后备保护断路器端子正确连接,如图
l&相线、中性线和地线的连接必须非常紧固以减少回路的表面积。
l&浪涌保护器的进线与出线的布线必须相互独立以减少对被保护线路的干扰。如图所示:
l&接线电缆必须平贴配电柜的金属框架,以此减少框架环流,增强对干扰的屏蔽效应。如果被保护负载对过压特别敏感但配电箱却又是塑料架构的,塑料配电箱就必须更换为金属配电柜。
在任何情况下,都必须检查配电柜金属框架是否通过很短的连接接地。
最后,如果使用屏蔽电缆,必须去掉额外没有效用的电缆长度,否则会降低屏蔽效果。
电涌保护器在配电箱安装的布线&
为了遵循电缆长度尽可能短(L&50cm)的规则,相线和中性线应该直接连接到断路器,地线应连接到电涌保护器接地端。建议在民用配电里参照如下接法
连线是应尽量使用梳状母排,这样可以获得最佳的布线。
图6所示的是最实用的接线方式,尤其是对服务行业和工业应用而言,因为它们需要定期维护或修改布线。
对于上述方案,补充说明如下:
相线/中性线接线端子尽可能靠近断路器。
中间接地排尽可能靠近电涌保护器。这种接线方式能确保对敏感设备的保护。这样,电源进线和接地线的长度都将最短。&
外部电源由配电箱的顶部进线&
电涌保护器和后备保护断路器安装在不同的DIN轨道上的实例(图7)
& 11:30:16
& 11:14:34
& 10:09:53
& 10:05:47
& 15:20:56