天正暖通水力计算教程不能算出沿程和局部阻力吗

本计算方法理论依据是陆耀庆编著的《供暖通风设计手册》和电子工业部第十设计研究院主编的《空气调节设计手册》。
天正暖通视频教程-----8.0风管水力计算
  ◆本软件可以进行空调系统系统、通风系统、排烟系统阻力平衡计算;
  ◆ 风管水力平衡计算软件为审图中心节能审查提供风管阻力平衡计算依据,可以作排烟、通风、空调系统阻力不平衡率计算,为..
《水管水力平衡软件》绿色版在原版本基础上做了新的改进,绿色版无需安装,解压缩软件包,双击“EXE”运行软件,解决安装版有些电脑无法安装问题;安装版安装后进驻注册表,进入开始->程序,两版本功能一样。
水力平衡计算软件 是作者在原Excel版本的基础上,利用VB6.0、Access2003、Excel2003经过VB6.0编写而成。它的功能更加强大。本软件可以进行供暖热水系统、空调冷水系统平衡计算;水力平衡计算软件为审图中心节能审查..
采暖水力平衡计算软件
本程序专用供热中水管的水力计算,可以根据流量和水管类型来确定水管的比摩阻,以及动压,还可用于专门的动压计算。
水管道阻力计算软件,可进行水管沿程和局部阻力的损失计算。
《风管水力平衡软件》安装版在日做了新的改进,下载后解压缩软件包,安装软件,安装过程中可能出现一些错误及文件过期,对所有的问题忽略及替换文件,对软件的使用没有影响,安装后,进入开始-&程序-&..
如果文件的扩展名是LSP,请在Autocad中的"工具"(英文版 "TOOLS")的下拉菜单中,选择"加载应用程序"(英文版 "Load Application...")选项,加载此文件
水管水力平衡计算软件 是作者在原Excel版本的基础上,利用VB6.0、Access2003、Excel2003经过VB6.0编写而成。它的功能更加强大
水流量计算软件和保温计算软件
本软件适合铸铁管,只要输入水量以及预计使用的管径就可以得到你需要的流速及阻力的参数,对你的管径选用有很大帮助。
下载解压缩后可以直接使用,不需要安装。快捷方便,是设计计算时的好帮手。
在V2.0的基础上,增加了塑料水管的水力计算。计算结果与《北京市标准 低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中的数据相吻合
一款绿色小软件,可供查询全国各地的气象参数.计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2).举例用数据代入算出不要查摩擦阻力表 ,_百度作业帮
计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2).举例用数据代入算出不要查摩擦阻力表 ,
计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2).举例用数据代入算出不要查摩擦阻力表 ,
γ 一般表示重度,ρ才表示密度.所以计算每米管道的沿程摩擦阻力公式:R=(λ/d)*(ρV^2/2)式中风管摩擦阻力系数λ可按下式试算:1/√λ = -2 Lg[k/(3.71d)+2.51/(Re√λ)] 例:某风管由钢板制作,粗糙度K=0.15mm,风管当量直径d=200mm,流量 Q= 1500m^3/h= 0.42m^3/s,计算每米管道的沿程摩擦阻力.取空气密度ρ=1.2kg/m^3,运动粘滞系数ν=15.06×10^(-6)m^2/s流速V=4Q/(πd^2)=4×0.42/(π×0.2^2)=13.7m/s雷诺数Re=Vd/ν=13.7*0.2/15.06×10^(-6)=181939由1/√λ = -2 Lg[k/(3.7d) 2.51/(Re√λ)] 试算得 λ=0.0201每米管道的沿程摩擦阻力R=(λ/d)×(ρV^2/2)=(0.)×(1.2×13.7^2/2)= 11.32 Pa/m扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
关于管道沿程阻力系数问题的分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口第5章 压力管道水力计算_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
第5章 压力管道水力计算
大小:2.86MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 2807|回复: 3
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
1.在陆耀庆主编的实用设计手册二版中,第页,
局部主力当量长度表 竖项的当量长度下分为 mm和in 请问这个in代表什么?
2.请问大家在干活的时候,冷冻水的沿程损失和局部损失都要仔细按照表算吗?尤其是冷冻水的局部阻力?
还是查表算出沿程损失后乘以一个经验系数得出冷冻水系统的总阻力损失?那么这个经验系数取多少呢?
3.设计手册的表里的冷冻水管径按照流量和比摩阻选,在技术措施上规定比摩阻是100到300Pa/m,有没有更精确的
比摩阻经验值,然后用这个经验值并且按照大红本的表去选取选冷冻水的管径?
(冷冻水7到12度)
先在这里谢谢大家了!真心请教各位前辈!
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
----- 水泵扬程简易估算法-----
  暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。
  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
  L为该最不利环路的管长
  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
  这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
----- 冷冻水泵扬程实用估算方法-----  
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
  1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
  2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
  3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
  4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S&0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
  根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
  1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
  2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
  3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
  4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
  5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
  6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
  根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
以上是从论坛上整理的文章,这里关于水泵计算的帖子很多,你搜一下就可以了。本人一直在估算,很少计算。
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
1﹑应该是英寸吧,不确定,只是猜测
2,沿程的计算一下,局部的都是估算,沿程:局部是1:1或者6:4(老师给我们讲的,按照供热的估算)
3,这个比摩组的大小主要取决于管径,如果控制比摩阻小了,那么管径就会很大,但是比摩阻大了就会不平衡,所以两难,这个比摩阻范围很小了,还有一个流速控制法,这两个最好结合一下,主管比摩阻选小值,末端选大值!
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
回复 3# 的帖子
谢谢你的回答,流速控制法能否说的详细些(前提是管径未知)?
技术措施上97页有空调水管流速限制表,但是这得已知管径啊,而且还是最大流速,可现在的前提是流速未知啊???