九阳豆浆机使用说明书谁有

谁有单人站综合训练器的使用全说明!谢谢!_健身吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,210,840贴子:
谁有单人站综合训练器的使用全说明!谢谢!收藏
就这个的使用全说明,谢谢了!
知道的回个话呗!
同求楼主找到没
找到了,这家店下面有
我有的 供参考有什么问题可以互相探讨qq
这种带沙包的就不怎么好用,你在击打沙包的时候 这个架子晃动很厉害,有异响!希望对你有帮助 ,仅供参考!
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或谁有HART375手操器使用说明书
谁有HART375手操器使用说明书
HART375手操器使用说明书
HART手操器培训内容
二○○六年五月
HART(R) 手操器概述
HART通讯协议简介
HART(Highway Addressable Remote Transducer),是可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART协议的主要优点是能兼容数字信号通讯和模拟信号传输。
HART手操器的使用
如何连接(只要连接到变送器接线端子上,或者这个回路的任意连接点都可进行通讯)
按键、功能键功能
表1-1 功能键标签
应答屏幕信息
接受用户输入数据
离开当前菜单
应答yes/no问题
仅为该设备添加热键条目
访问联机帮助
尝试再次建立通讯
离开当前菜单
应答yes/no问题
包括当前热键的所有热键菜单应用于所有设备
在脱机编辑中进入下一个变量
根据分类设置打开自定义菜单
激活或打死二进制变量
删除当前字符或热键菜单条目
发送设置数据至设备
帮助屏幕中上翻
在信息列表中进入前一信息
保存信息至存储模块或数据包中
为发送到现场设备的设置变量设置标志
打开详细设置信息
关闭详细设置信息
终止当前任务
不改变值并离开
由于通讯错误终止对话
在信息列表中进入下一信息
帮助屏幕中上翻
帮助屏幕中下翻
进入设备描述的最上级菜单
从按HOME画面返回菜单
编辑变量值
将当前条目添加到热键菜单
主菜单(MAIN MENU)
Offline 脱机菜单(是用户用来自定义设备设置数据的,或者查看已保存过的设备数据,包括一些制造商、设备型号、版本等)
Online 联机菜单
Frequency Device 设备频率菜单(主要显示变送器的输出频率值及相对应的输出压力值)
Utility 公共程序菜单(主要是手操器设置菜单包括设置轮询、调整LCD对比度、设置手操器的自动关闭时间等,这里第5项为仿真菜单,允许在不连接设备时仿真一台HART兼容设备的联机状态,是一个训练工具。)
主要介绍Online 联机菜单:
连上HART兼容设备,在主菜单在按
进入联机菜单如图。
在联机菜单的首行显示设备的名称及仪表位号。当特定设备的设备描述不在手操器中时,HART手操器会提供一个通用操作界面。通用界面允许你向HART兼容设备执行通用的功能。Generic Online(通用联机)菜单树。
通用联机菜单首先出现在通用界面。该菜单显示一些必须的近前的设备信息,例如:测量值(PV)、模拟输出值(AO)、量程下限(LRV)和量程上限(URV)等。需通过设备设置Device setup选项访问连接设备的设置参数。
以下功能可以在通用联机菜单中使用:
SAVE(保存)功能键允许你保存变送器的设置。
Device Setup(设备设置)访问设备设置Device Setup菜单。其中包含了所有HART兼容设备的通用设备设置参数。
PV (Primary Variable)(测量值)显示动态测量值及其工程单位。当由于测量值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按 1 键访问测量值菜单并查看相关的工程单位。
AO (Analog Output)模拟输出值及其工程单位显示在联机菜单上。输出值为与测量值相对应的4~20mA 的信号,当由于输出值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按 3 键访问测量值输出(PV AO)菜单查看输出值及其相关的工程单位。
LRV (Lower Range Value)量程下限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程下限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按 4 键访问测量值量程下限(PV LRV)菜单查看量程下限值及其相关的工程单位。
URV (Upper Range Value) 量程上限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程上限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按 5 键访问测量值量程上限(PV URV)菜单查看量程上限值及其相关的工程单位。
(三)联机菜单
当手操器已经连接一台HART兼容设备时,第一个出现的菜单为联机菜单。该菜单提供了连接设备在手操器上的重要信息(图2-1)。该菜单显示当前设备的信息包括过程变量(primary variable)、模拟输出(analog output)、量程下限值(lower range value)和量程上限值(upper range value)。
图2-1 联机菜单
由于联机菜单提供了重要的信息,所以在一些菜单中提供了立即访问的途径。当访问途径可用时,则会在F3键上出现HOME标签。按HOME(F3)键返回联机菜单。要了解有关HOME键的更多信息,参阅第一节。
菜单中通过
移动,然后按
选择一个选项,或者简单的按下相应的数字键。接下来描述联机菜单的选项。
Device Setup(设备设置)
在联机菜单中按
进入设备设置菜单。设备设置菜单可以访问连接设备手每个设置参数。参阅设备设置Device Setup Menu菜单。
过程变量primary variable(PV)
进入过程变量菜单。
联机菜单显示当前连续更新的过程信息,如果过程变量及其工程单位太长,不能在联机菜单中显示。则可选择PV菜单浏览过程变量及其工程单位。
模拟输出Analog Output (AO)
进入模拟输出菜单。
模拟输出为与过程变量相对应的4–20 mA信号。当模拟输出及其工程单位字符太长,不能在联机菜单中显示时。则可选择AO菜单浏览模拟输出及其工程单位。
量程下限值Lower Range Value (LRV)
进入量程下限值菜单。
选择LRV菜单浏览量程下限值及其工程单位。
量程上限值Upper Range Value (URV)
进入量程上限值菜单。
选择URV菜单浏览量程上限值及其工程单位。
设备设置DEVICE SETUP菜单
如图2-2示,设备设置菜单包含以下五个选项:
从联机菜单进入设备设置菜单,以下描述该菜单选项(图2-2)。
图2-2 设备设置菜单
Process Variables(过程变量)
进入过程变量菜单。
该菜单列出所有的过程变量和它们的值。那些过程变量连续进行更新。
Diag/Service(诊断/维护)
进入诊断/维护菜单。
该菜单提供了设备和回路测试作为校验选项。如图2-3为一典型菜单。
图2-3 诊断/维护菜单
Test device(设备测试)启动设备诊断程序,可以报告设备的电子故障和其它影响性能的故障。
Loop test(回路测试)可以将变送器的输出固定为一特定的模拟值,然后对回路进行完整的测试和指示器的操作、记录仪和回路中类似的设备。
Calibration(校验) 包括设置输出相关的参数、传感器的微调和模拟输出的微调等操作。
Basic Setup基本设置
进入基本设置菜单。
该菜单提供快速访问一些的设置参数,包括工位号(Tag),单位(Unit),量程值(Range)和阻尼(Damping)。图2-4为一典型的基本设置菜单。
图2-4 基本设置菜单
工位号标识一个特定的设备,改变单位影响显示的工程单位。重设量程改变模拟输出的刻度。改变阻尼影响变送器的响应时间,以平滑脉冲输入时的输出。
基本设置菜单中的选项为最基本的任务,可以方便地对连接设备执行。这些任务为详细设置(Detailed Setup menu)菜单下的一个子集。
Detailed Setup详细设置
进入详细设置菜单。
该菜单提供了所有可编辑的设备设置参数和所有的设备功能的访问。详细设置菜单根据连接的设备不同有很大的差异。菜单在的功能可以包括任务如特性化、设置和传感器和输出微调等。
Review浏览
进入浏览菜单。
该菜单列出了所有连接设备以保存的参数,包括测量元件的信息、信号环境和输出。也包括连接设备的工位号、材质和设备软件版本等信息。
快速键序列
快速键序列为一简单的数字按键序列,对应于特定任务的菜单选项。
从模拟输出调整菜单,根据在线指导选择需要的选项。
相关知识等待您来回答
体育名人领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号

我要回帖

更多关于 九阳豆浆机使用说明书 的文章

 

随机推荐