PE地源热泵管
产品类别:PE地源热泵管
产品规格:32mm
产品备注:地源热泵管、地源热泵PE管、PE地源热泵管、中央空调专用管
产品价格:面议
PE地源热泵管
地源热泵是利用浅层地下土壤、岩石、地下水或其他介质中储存的大量低温热源为建筑空间提供暖气、空调和热水的一种能源转换系统。地源热泵是迄今为止最舒适、高效和环保的技术之一。地源热泵可应用于包括办公楼、别墅、学校、宾馆、医院等工程中的中央空调系统、地板采暖、热水供应等领域,其中尤其以应用于中央空调系统最为常见。
&&&地源热泵简介
&&&&地源热泵的节能原理
&&&&普通中央空调夏季主要通过冷却塔、冷却水池实现制冷的效果,冬季主要通过锅炉实现供暖的效果。其中,不管是夏季致冷和冬季供暖,能源消耗都非常大,效率也不高。地源热泵中央空调系统则利用地下数十米到一、二百米以内土壤或岩石的温度,实现对建筑物的致冷或供暖。该系统所利用的温度全年中一般在15摄氏度到零下17摄氏度之间,冬季明显高于地面气温,夏季显著低于地面气温,且夏天收集的部分热能可储存在地下土壤中,用于冬季供暖。地源热泵空调系统60%-70%的能量来自土壤,30%-40%来自电能,因此具有突出的节能性能。
&&&&地源热泵的分类
&&&&地源热泵按照热源的来源可分为地下水地源热泵、地表水地源热泵及地埋管地源热泵。其中地埋管地源热泵的低位热能主要来源自浅层地下土壤、岩石等介质中,通过管道闭路系统循环水进行热交换,资源极其丰富,几乎不受地理位置的限制,且高度环保、节能,因此该方式应用前景最为广阔。
&&&&地源热泵系统用管道产品
&&&&地源热泵系统的管道部分主要采用PE(PE100、PE80级)PE管道和PB管道两种,其中PE管道由于其显著的经济性,在很多工程中广泛采用。地源热泵的管道部分主要包含连接热泵机组的主管(集合管)、进行热交换的埋地管和连接整个管路系统的各种配件。
&&&&主管&:PE给水管
&&&&主管一般采用D40-63规格,部分大型项目采用D110左右的主管。主管的压力等级一般采用1.0MPa以上,管材的相关尺寸参照PE给水管材国标GB13663。主管的长度一般根据工程的设计确定,有时由于地理位置或地质条件的限制,地埋管的铺设可能需要远离建筑物1到2公里,这时需配备较长的主管。
&&&&主管一般供应直管,特殊情况由设计单位与生产厂家协商确定。
&&&&为避免管道在冬季结冰,主管需埋设于冻土层以下,连接室内机组时才出地面,主管在冻土层以上的部分一般需聚苯或橡塑材料做保温处理。
&&&&地埋PE管
&&&&地埋PE管有D16、D20、D25、D32、D40等规格,但大多数为D25和D32规格,其中尤以D32规格居多,由于埋地深度一般达100m左右,其压力等级多为1.0MPa以上,以1.6MPa最为多见。地埋管材的相关尺寸要求也参照PE给水管材国标GB13663。地埋管材一般为盘卷形式,长度由工程设计要求决定,每根在80米到100米之间。
若采用双U管形式埋设,则每个单元的管材长度还需增加3倍,一般由4根100米左右的管材通过特制的双U弯管件连接后,统一盘卷,盘卷的内径约为1米。若采用垂直螺旋埋设,盘卷的直径需根据设计单位的要求定做。&
&&&&地源热泵管道系统中埋地管采用垂直铺设时,需采用U型弯和固定支架等管件。其中U型弯的作用是保持两根管材间的连通,形成水路循环系统,目前管材与U型弯的连接一般采用电熔套筒连接。由于下井较深,井中的水对管材的浮力较大,需在U型弯头的中间部位设置一个长螺栓,施工人员利用金属杆,通过长螺栓将管材压到预定深度的水中。固定支架的作用是使埋地管材之间保持固定的距离,以免管材之间由于距离过近而影响导热效果。在井下一般每隔1米或2米需要配备1只固定支架,因此用量较大。
&&&&一口井中如果只铺设2根管材,采用单U弯和双孔支架。如果一口井中铺设4根管材,则需采用双U弯和四孔支架。
&&&&埋地管材与主管间一般采用热熔承插变径管件,如异径直通和异径三通,规格多为D40~D63。一个工程设计的埋地井数量越多,采用的连接管件就越多。
&&&&主管与热泵机组或其他材料的管道的连接一般采用活接或法兰,规格多为D40~D63。
&&&&技术要求
&&&&执行标准
&&&&我国于2006年初出台了一份地源热泵系统的国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB,详细规定了地源热泵系统的施工和设计要求,并在附录中规定了地源热泵用PE管道的尺寸要求,其尺寸要求实际上与PE给水管材一致,因此可以采用PE给水管道国家标准GB/T13663组织生产地源热泵系统用PE管道产品。
&&&&平铺设
&&&&地源热泵埋地管材水平铺设一般可细分为水平直管铺设和水平螺旋铺设两种。
&&&&地源热泵埋地管材采用水平埋设方式时,要求最上层埋管顶部应在冻土层以下0.4米,且距地面不宜小于0.8米。
&&&&采用水平铺设的方式,工程施工相对简单,难度较小,工程投资相对较小,但占地面积较大。
&&&&国内目前水平铺设的方式采用较少。
&&&&垂直铺设
&&&&地源热泵埋地管材垂直铺设一般也可细分为垂直直管铺设和垂直螺旋铺设两种,其中直管铺设又分单U管、双U管及多U管(目前国内曾采用过的最多为由16根管材组成的8U管)铺设,目前国内采用较多的铺设方式为双U管铺设。采用单U管时,需采用单U弯管件和两孔固定支架。采用双U管时,需采用双U弯管件和四孔固定支架。相应的固定支架应根据规格的大小和期望达到的效果来决定其支架间距,一般在1米到2米之间为宜。
&&&&采用垂直铺设时,埋管深度宜大于20米,钻孔孔径不宜小于0.11米,钻孔间距以3米到6米为宜,水平主管的深度应在冻土层以下0.6米,且距离地面不宜小于1.5米。
&&&&采用垂直铺设的方式,占地空间相对较小,热交换充分,但钻孔的工程造价较高,且需配套相应的U型弯和固定支架等管件。
&&&&目前国内大多数地源热泵工程采用的是双U管垂直铺设的
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
山东阳谷达盛管业有限公司
联系人:孟经理
联系电话:
联系地址:山东省阳谷县景阳岗工业区技术支持:&&&&&|&PE地源热泵管批发-PE地源热泵管-PE地源热泵管批发-PE地源热泵管用途
手机扫描访问
欢迎来到谷瀑环保
山东阳谷达盛管业有限公司
山东阳谷达盛管业有限公司
&&您现在的位置: >
> PE地源热泵管批发
PE地源热泵管批发
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
产品型号:25-32
品&&&&&&&&牌:圣大牌
所&&在&&地:山东聊城
更新日期:
请输入接收名片的手机号码
手机号码:
&山东阳谷达盛管业有限公司
&联&系&人:&&孟经理&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&&
&传&&&&&&真:&&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
《地源热泵系统工程技术规范(GB)》等相关的技术规定、要求,以及本工程的实际情况。现对在施工过程中,PE管材及管件焊接的方式、方法做出以下要求, 各个施工班组必须根据本技术要求,严格执行。 PE管的焊接是整个施工过程中,最重要的一环。因此,在施工过程中,必须步步把关,严格把握施工质量。在整个施工工期中,PE管焊接需采用两种不同的焊接方式。对于不大于De63的PE管,需要采用承插式焊接方式,即管道连接均采用相应的管件进线连接;对于大于De63的PE管,则需要采用对接式焊接方式,即管道直接进行对接,并焊接起来。 一、焊接准备 在进行PE焊接之前,对于承插式焊接,必须做以下检查: 1.检查便携式焊机电线是完好无损,是否有可靠的接地,以防止触电。 2.检查焊机各个焊接头是否与所需焊接管道匹配。 3.检查各个焊接头是否干净。 对于对接式焊接,必须做以下检查: 1.检查焊接机状况是否满足工作要求,检查机具各个部位的紧固件有无脱落或松动。 2.检查机电线路连接是否正确、可靠。 3.检查液压箱内液压油是否充足。 4.确认电源与机具输入要求是否相匹配。 5.加热板是否符合要求(涂层是否损伤)。 6.铣刀和油泵开关是否正常等。 二、施工方法 承插式焊接施工方法: 1.热熔承插连接管材的连接端应切割垂直,并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物,标出插入深度,刮除其表皮。 2.承插连接前,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上。 3.插口外表面和承口内表面应用热熔承插连接工具加热。 4.加热完毕,待连接件应迅速脱离承接连接工具,并应用均匀外力插至标记深度,形成均匀。 热熔承插连接参数如下表: 管径(mm) 加热时间(sec) 插入深度(mm) 20 7~10 11.0~13.5 25 9~13 12.5~15.0 32 11~15 14.6~17.1 40 13~17 17.1~19.5 50 16~20 20.0~22.5 63 20~25 23.9~26.4 (注:加热时间应根据各地各个季节及气温不同做相应调整) 对接式式焊接施工方法: 1.热熔连接前、后,连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。 2.热熔对接连接一般分为五个阶段:预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂管材、管件生产厂的规定。 3.热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融指数,且最好应具备相同的SDR值。另外采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与这相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 4.热熔连接保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产厂和管件、管材生产厂规定,在保证、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 5.热熔对接连接应符合下列规定: 1) 对接连接前,两管段各伸出夹具一定自由长度,并应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。 2) 管材或管件连接面上的污物应有洁净棉布擦净,应铣削连接面,使其与轴线垂直,并使其与对应的物特连断面吻合。 3) 等连接的端面用对接连接工具加热,平板电热模恒定温度210℃~200℃。 4) 加热完毕,待连接件应迅速脱离对接连接加热工具应用均匀外力使完全接触,形成均匀。保持压力,使接口冷却至40℃左右卸压。 三、施工顺序 1.U型管成型:在经过检查管材及管件无损后,用标准U型弯头将两根预定长度的PE连接起来,并对完成焊接的U型管进行试压(试压方法见四-1)。 2.U型管下管:在钻机完成钻孔后,立即将完成步骤1的U型管进行下管。在下管过程中,应保证管道不被损伤,且留适当长度在地面以上。下管完成后,对每个井孔内管道进行试压(试压方法见四-2),以保证在下管过程中,没有收到损坏。然后将各个管口进行封闭,并进行下一道工序。 3.井孔回填:在完成U型管下管后,用黄沙及膨润土混合物对井孔进行回填。回填应保证井孔内全部填满,以保证换热效果。可采用分次回填,即在完成一次填满后,待其自然沉淀后,视其沉淀情况,进行第二次回填或多次回填,保证井孔内无空隙。 4.开挖管沟:在完成一组井孔下管后,应对该组管沟进行开挖。在开挖过程中,应保证沟的宽度有足够大的工作面,方便后续施工。开挖的宽度约为80cm,深度为150cm,且管沟的末端略微低于主管端,坡度约3-5℃,以方便管道内排气。在开挖井孔出的泥土的时候,挖机动作应轻微,以防损坏管道。 5.水平管连管:挖机将管沟挖至预定深度后,即可对一组水平管进行连接。在进行连管之前,需对每条管沟进行适量黄沙垫底。在连管过程中,需根据孔的位置,按照正确的变径持续进行连接,并保证管道从始端到末端成-3-5℃夹角,以便管道排气。并将回总管引至阀门井处。 6.水平管沟试压:在完成水平管连管后,逐一对每条管沟进行试压(试压方法见四-3),待试压合格后。即进行下一步骤。 7.水平管回填:在完成试压以后,用黄沙将管道覆盖起来,并用无石子等尖锐物的原土进行水平管管沟回填。在回填时,应对回填的松土进行适当压实,并保证不会损坏管道。按照施工顺序,对所以管沟进行回填。 8.分集水器施工:待一个区域内所有支管均完成施工后,即可在预定位置将各支管汇集在分集水器上。将预先制作好的分集水器放置在预定位置,并按照管道的不同方向,将阀门等部件按正确的顺序安装在分集水器上,并将区域供回水汇总主管引至预定位置。 9.区域试压:在区域供回水汇总主管处,对整个区域进行试压(试压方法见四-4)。 10.主管汇总:待每个区域均完成试压后,即可将区域供回水汇总主管进行连接,并将供回水主管引至机房。 11.系统冲洗及试压:在机房内,对整个地埋管系统进行冲洗,并进行试压(试压方法见四-5)。 四、试压方法 1.第一次试压:竖直地埋管换热器插人井孔前,应做第一次水压试验。在1.0MPa试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。 2.第二次试压:竖直地埋管换热器插人井孔后,应做第二次水压试验。在0.8MPa试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。 3.第三次试压:每组地埋管水平管连接完成后,应做第三次水压试验。在0.8MPa试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。 4.第四次试压:每个区域内所以水平管汇至分集水器后,应做第四次水压试验。在0.8MPa试验压力下,稳压至少2h,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。 5.第五次试压:所有区域供回水支管与供回水主管完成连接后,应做第五次水压试验。在0.8MPa试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。 五、其他事项 在实际施工过程中,由于受到各种因素的影响,会出现不同的情况。在不影响施工质量、施工进度等前提下,可适当做出调整。但是在做出调整之前,需与现场管理人员进行沟通,并对相关情况做好记录,在得到许可后,方能进行调整,不允许个人私自进行调整。
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
山东阳谷达盛管业有限公司
联系人:孟经理
联系电话:
联系地址:山东省阳谷县景阳岗工业区技术支持:&&&&&|&定州东地源热泵施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
定州东地源热泵施工方案
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢100招商网,专业化企业招商推广平台
热门推荐:
德州亚太艾富莱地源热泵简介、地源热泵特点、地源热泵性能好
更新时间:
发布企业:
推荐分类:
联系电话:
发布参考IP:
&&&&&地源热简介/地源热泵特点/地源热泵性能&&&&
德州亚太艾富莱设备有限公司,专业生产盘管、水温空调、地源热泵、风冷模块、、钢等有意者联系
www.dzafl.net   在状态下,地源热泵机组内的对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。地源热泵原理通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至地下水或土壤里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器,以13℃以下的冷风的形式为房供冷。在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷媒/水热交换器内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/空气热交换器内冷媒的 冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。在地下的热量不断转移至室内的过程中,以强制对流 、自然对流或辐射的形式向室内供暖。随着经济的发展和人们生活水平的提高,公共建筑和住宅的供暖和空调已经成为普遍的要求。作为中国传统供热的燃煤不仅利用 率低,而且还会给大气造成严重的污染,因此在一些城市中燃煤锅炉在被逐步淘汰,而燃油、锅炉则运行费用很高。地源热泵就是一种在技术上和经济上都具有较大优势的解决供热和空调的替代方式。在美国地源热泵空调系统占整个空调系统的40%,是美国政府极力推广的节能技术。1998年美国能源部颁布法规,要求在全国联邦政府机构的建筑中推广应用土壤地源热泵空调系统  技术,美国总统布什在他的得克萨斯州的别墅中也安装了这种地源热泵空调系统。现在,在中北欧的瑞士、瑞典、奥地利、丹麦等国家,地源热泵(土壤换热器)技术利用处于领先地位,地埋管土壤换热器热泵得到广泛的应用。"地源热泵"的概念,为办好本届奥运会,市主管部门和科研部门全力合作,相继进行了一些先进技术研究,国内外专家提出以地源热泵为代表的能源符合“绿色奥运、科技奥运”的宗旨,应当在奥运工程建设中推广、使用,会议形成倡议书递交北京市政府和奥运会组委会,受到有关方面的高度重视,后详细研究及考核,将地源热泵中央空调作为2008年北京奥运会指定选用的中央空调型式。早现在正是奥运会的关键时刻,很多项目也都使用地源热泵,如奥运会的部分场馆,奥运森林公园等等都使用地源热泵;不光国家的项目,现在地源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是地源热泵的一种,地源热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备.地源热泵通常是指能转移地下土壤中热量或者冷量到所需要的地方.通常地源热泵都是用来做为空调制冷或者采暖用的.地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热 。&&&&