剪力墙纵筋的长度如何计算?中间层的纵筋长度=层高-当前层的非连接区max(hn/6、hc、0.5),+上一层的非连接区max(hn/6、hc、0.5),,那么请问剪力墙柱的非连接区如何取值?
但是如果剪力墙中的暗柱侧面是连梁,其梁高取值很高,层高是6米,连梁高时3.9米,那么hn/6=(6-3.9)/6吗
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:辽宁
等级:13 级
头衔:集团总裁
如果上下楼层高度一样,中间层纵筋长度就等于层高。其非链接区确定与抗震柱或非抗震柱的取值相同,详尽03G101-1第36-38 ,42-44页
另外有连梁的部位也不是你说的那样取值的,边上的暗柱纵筋与连梁不发生关系。连梁也是剪力墙的一部分,其配筋也要和剪力墙是适应,连梁部位只有剪力墙的水平筋通过,没有纵向钢筋。纵向钢筋一般由连梁箍筋取代起作用了
连梁是剪力墙的一部分,是和周围暗梁构成整体作用的,不能将其理解为框架梁。
你说的情况下hn=层高-板厚,如果和框架梁与框柱一样,那岂不是暗柱都要剪掉暗梁的高度后再计算了
核心筒部为也要按照hn=层高-板厚计算,因为其外圈是有板的,就好比外剪力墙与暗柱一样。
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:2
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...钢筋(1)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:26.67MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢地区:佛山
头衔:砌墙工
浏览数:986
框架柱的非连接区max(hn/6、hc、0.5),那么剪力墙中的柱一般式异形柱,非连接区如何取
一般剪力墙中的暗柱或端柱侧面是连梁或暗梁,它们的梁高取值比较大,那么此时暗柱或端柱的柱子净高hn也是等于层高-梁高吗?也就说露出长度是多少?
另外hc是柱宽,异形柱时,hc如何取值?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:天津
等级:14 级
头衔:中国区总裁
剪力墙中的暗柱或端柱,一般是不加密的。所以不用考虑这个问题。
地区:江苏
等级:6 级
头衔:项目副经理
03G101上面有明确表示,你只要对照施工就是了.
地区:安徽
等级:6 级
头衔:项目副经理
请阅读03G101钢筋连接构造施工
地区:河南
等级:9 级
头衔:副总
中间层的纵筋长度=层高-当前层的非连接区+上一层的非连接区,那么请问剪力墙柱的非连接区如何取值?
另外hc是柱宽,异形柱时,hc如何取值?
回答;hc是柱截面长边尺寸,异形柱时hc取长边尺寸即可。
中间层的纵筋长度=层高-当前层的非连接区+上一层的非连接区,剪力墙柱的非连接区也可参考此取值。
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
应注意的是:比如那个AZ1计算Hc时,即还应减基础部分DL1在层高4.2M范围高度(900).
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:2
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...11G101-3图解说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
暂无相关推荐文档
11G101-3图解说明
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:3.30MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢钢筋算法???????????_百度知道
钢筋算法???????????
这样我要回答你的所问你给的范围太大了,建议具体点.如一,二
其他类似问题
其他8条回答
钢筋的直径(乘以)双倍钢筋X0·00617例如;园8X8X0.00617就行了
很简单就是钢筋直径的平方乘以0.00617,即为每米该种直径的钢筋的重量,单位为Kg。
钢筋工程量计算规则(一)钢筋工程量计算规则
1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:1、钢筋的砼保护层厚度受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。(2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。
(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。
(4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。2、钢筋的弯钩长度Ⅰ级钢筋末端需要做1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内径不应小于钢筋直径d的4倍,弯钩的平直部分长度应符合设计要求。 1800的每个弯钩长度=6.25 d;( d为钢筋直径mm)3、弯起钢筋的增加长度 弯起钢筋的弯起角度一般有300、450 、600三种,其弯起增加值是指钢筋斜长与水平投影长度之间的差值。4、箍筋的长度 箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋或低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径D不应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩的平直部分长度,一般结构的,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构构件箍筋弯钩的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。三)钢筋的锚固长度 钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。 GB5规范规定:(1)受拉钢筋的锚固长度
受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
La=a(fy / ft)d
预应力钢筋
La=a(fpy / ft)d式中 fy fpy — 普通钢筋 、预应力钢筋的抗拉强度设计值;
混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d —钢筋直径;
钢筋的外形系数(光面钢筋a取0.16,带肋钢筋a取0.14)。注:当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1、当HRB335、 HRB400及 RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2、当HRB335、 HRB400及 RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3、当HRB335、 HRB400及 RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8;
4、经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm;
5、纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下列公式计算:一、二级抗震等级: LaE=1.15La三级抗震等级:
LaE=1.05La四级抗震等级:
LaE=La(2)圈梁、构造柱钢筋锚固长度圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—465,97G329(三)(四)有关规定执行。 (四)钢筋计算其他问题 在计算钢筋用量时,还要注意设计图纸未画出以及未明确表示的钢筋,如楼板中双层钢筋的上部负弯矩钢筋的附加分布筋、满堂基础底板的双层钢筋在施工时支撑所用的马凳及钢筋砼墙施工时所用的拉筋等。这些都应按规范要求计算,并入其钢筋用量中。(五)砼构件钢筋、预埋铁件工程量计算1、现浇构件钢筋制安工程量:抽筋按理论重量计算。钢筋工程量=钢筋分规格长×Kg / m×件数。
(0.00617d2=Kg / m,钢筋直径:d—mm);2、 预制钢筋砼凡是标准图集构件钢筋,可直接查表,其工程量=单件构件钢筋理论重量×件数;而非标准图集构件钢筋计算方法同“1”。3、预埋铁件工程量预埋铁件工程量按图示尺寸以理论重量计算。如图所示计算10根钢筋混凝土预制柱的预埋铁件工程量:解(1)计算-10钢板理论重量
M-1:0.4×0.4×78.5㎏/㎡×10=125.60㎏
M-2:0.3×0.4 ×78.5㎏/㎡×10=92.40㎏
M-3:0.3×0.35 ×78.5㎏/㎡×10=82.40㎏
M-4:2×0.1×0.32 ×2×78.5㎏/㎡×10=100.50㎏
M-5:4×0.1×0.36 ×2×78.5㎏/㎡×10=226.10㎏
(2)计算¢ 12、 Φ18 钢筋理论重量
M-1: ¢ 12
钢筋:2×(0.3+0.36×2+12.5×0.012)× 0.888㎏/m×10=20.80㎏
M-2: ¢ 12
钢筋:2×(0.25+0.36×2+12.5×0.012)× 0.888㎏/m×10=19.90㎏
M-3: ¢ 12
钢筋:2×(0.25+0.36×2+12.5×0.012)× 0.888㎏/m×10=19.90㎏
M-4: Φ18 钢筋:2×3×0.38× 2.00㎏/m×10=45.60㎏
M-5: Φ18 钢筋:4×3×0.38×2.00㎏/m×10=91.20㎏小计:20.80+19.90+19.90+45.60+91.20=197.4 ㎏合计:627+197.4=824.4 ㎏
预埋铁件工程量=0.824 t4、钢筋工程量计算实例 (1)钢筋混凝土现浇板如图所示计算10块板的钢筋工程量解:① Φ8=(2.7-0.015×2)×[(2.4-0.015×2)÷0.15+1]×0.395 =2.67×13×0.395
② Φ8=2.37×19×0.395=17.79 kg
③ Φ12=(0.5+0.1×2)×[(2.67+2.3)×2÷0.2+4 ]×0.888=33.56 kg
④ Φ6.5=(2.67 ×6+2.37 ×6) ×0.26=7.86 kg
小计: Φ10以内:(13.71+17.79+7.86)×10=393.60 kg
Φ10以上:33.56×10=335.60 kg铁马钢筋按经验公式1%计算:Φ10以内:( 393.60 + 335.60 )×0.01=7.29 kg
有很多软件可以算,民建的话很好算
你重新说具体点,是要计算钢筋长度还是计算钢筋重量。长度根据图纸和03G101图集计算,钢筋每米重量为:钢筋直径的平方乘上0.617(直径单位为厘米)
梁1、上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。6、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
钢筋的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 函数自变量的取值范围 的文章

 

随机推荐