求救高手:在用向西门子PLC 315-2DP下载程序时,程序烧写不进去,具体情况如下面截图快捷键

西门子PLC通信技术_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
西门子PLC通信技术
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:2.40MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢下载到桌面以便下次使用&
下载本频道&
有一段西门子S7-300PLC初始化程序看不懂
初始化程序如下:&L&&&&#TEMP1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&L&&&&B#16#81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&==I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&=&&&&&&M&&&&&&&&0.0请问一下,#TEMP1是什么意思?B#16#81又是什么意思?程序是什么意思?答:1、#TEMP1是什么意思?B#16#81又是什么意思?a、#TEMP1是一个用符号表示的临时(局域)变量,可以在该程序的interface参数表中可以看看它。实例见上传的图片。b、B#16#81:表述为一个字节(8位)的十六进制类型的常数81.。2、程序是什么意思?&L&&&&#TEMP1&L&&&&B#16#81&&==I&&=&&&&&&M&&&&&&&&0.0如果&#TEMP1中的内容等于十六进制类型的常数81,则M&0.0置1,否则M&0.0置0。1,interface参数表的例子
阅读技巧:支持键盘方向键 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇
浏览:2629次
评论:0条 &时间:
如上,左边是485通讯,看s7-200的说明书是需要什么USS协议编程就可以了。右边也是485通..下载到桌面以便下次使用&
下载本频道&
怎样读取西门子PLC中的程序
使用上载功能即可上载(又称上传)是将CPU装载存储器中的程序复制到编程器或PC的硬盘中。下面几种方法可以实现程序的上载:在SIMATIC器中,执行菜单/Upload&Station&to&PG(上载到PG/PC)或单击栏上上载快捷按钮,将一个PLC站中的程序上载到编程器(电脑)中,上载的程序包括PLC站的硬件组态和用户程序;在SIMATIC管理器中,执行菜单命名View(查看)--〉Online&(在线),打开项目的在线窗口,将当前窗口中的程序块(Blocks)复制到你的编程器或电脑中,不包括硬件组态;在硬件组态界面,通过工具栏上的上载按钮或执行PLC/Upload上载PLC站,只包含硬件组态,但不包括用户程序。但S7-300/400系列PLC上载的硬件信息不完整,不包括注释,必须重新定义,如分配模块的订货号和参数等,仅作为以后应急下载使用。具体设置:在SET&pg/pc接口中TCP/IP--&网卡,然后upload&station&to&pg首先要设置PLC与PG的通讯方式.&.在&SET&PG/PC里面设置好。.&在STEP7中,建立一个新的项目&(为空).&点击&PLC&&UPload&station&to&PG.&在出现对话框中,选择机架号&&为0&设定&插槽号&2(一般设定).&选择通讯的地址,一般也为2。即可。"将站点上传到PG"是将整个站硬件组态和软件程序全部上载&。
阅读技巧:支持键盘方向键 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇
浏览:4389次
评论:0条 &时间:下载到桌面以便下次使用&
下载本频道&
西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法
一、 S7-200内部RS485接口图:电路图见附件图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳二极管,24V和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在&6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。  二、常发生的故障现象分析:  当PLC的RS485口经非隔离的PC/PPI电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与、触摸屏等时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:  ●R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受最大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102X10=1000W,当然会将其烧断。  ●SN75176损坏,R1、R2和Z1、Z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生&15kV的静电。  ●Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生较短因而R1、R2不至于发热烧断。  由以上分析得知PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以EIA-485标准要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!  当插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。  连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。  当通信线路较长或有室外架空线时,必然会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的,常有用户沮丧地说:"联网的几十台PLC全部遭打坏了!"。  三、 解决办法:  1、从PLC内部考虑:  ●采用隔离的DC/DC将24V电源和5V电源隔离,分析了三菱、、PLC以及的PROFIBUS接口均是如此。  ●选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次RS485芯片,如:SN65HVD1176D、MAX3468ESA等,这些芯片价格一般在十几元至几十元,而SN75176的价格仅为1.5元。  ●采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件TVS或BL浪涌吸收器,如P6KE6.8CA的钳制电压为6.8V,承受瞬态功率为500W,BL器件则可抗击4000A以上大电流冲击。  ●R1和R2采用正温度系数的自恢复PTC,如JK60-010,正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过PTC和保护器件TVS(或BL),PTC的电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。  2、从PLC外部考虑:  ● 使用隔离的PC/PPI电缆,尽量不用廉价的非隔离电缆(特别是在工业现场)。西门子早期出产的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF00-0XA0)是不隔离的,现在也改成隔离的电缆了!  ● PLC的RS485口联网时采用隔离的总线连接器.  ● 与PLC联网的第三方设备,如变频器、触摸屏等的RS485口均使用RS485隔离器BH-485G进行隔离,这样各RS485节点之间就无"电"的联系,也无地线环生,即使某个节点损坏也不会连带其它节点损坏。  ● RS485通信线采用PROFIBUS总线专用屏蔽电缆,保证屏蔽层接到每台设备的外壳并最后接大地。  ● 对于有架空线的系统,总线上最好设置专门的击设施。 找到了解决S7-200通讯口损坏的办法了在我们单位众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致使不能连接PC或不能进行通讯,在对PLC解体时发现,在PLC通讯口出有一芯片--75176,这就是通讯接口芯片,在芯片周围有5个FB,标识FB1~FB5,这其实就是5个保险,在通讯连不上时,一般就是这5个保险中的某个烧毁了,可用同等型号的保险代替,也可用导线直接短路。一般就能解决问题。不过更换时要注意,由于元件时贴片的,十分小,空间也小,所以焊接时注意不要短路。
阅读技巧:支持键盘方向键 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇
浏览:2653次
评论:0条 &时间:
LOGO!是西门子公司近年来推出的通用逻辑控制模块系列产品,是一种微型PLC。该产品集编..下载到桌面以便下次使用&
下载本频道&
打开STEP7时出现未发现有效的许可证密钥的解决办法
我在打开STEP 7时,出现的对话框提示"未发现有效的许可证密钥"。点击"确定"按钮,出现的对话框提示"STEP 7发现自动许可证器存在问题。正在关闭应用程序,请重新安装自动许可证管理器"。&&& 下面介绍一个解决的方法。打开计算机的控制面板,双击"管理",再双击"服务",打开"服务"对话框(见图1)。图1&&& 双击"Automation License Manager Server"(自动化许可证管理器服务),打开它的属性对话框(见图2)。用"启动类型"框,将启动类型由"手动"改为"自动"。&&& 点击"启动"按钮,启动"Automation License Manager Server",其状态变为"已启动"。最后点击"确定"按钮,图3是修改后的"服务"对话框。图2图3&&& 这样处理后就可以打开STEP 7了。一般情况下,下一次启动计算机也能自动启动自动化许可证管理器服务。但是我有一台计算机,每次开机后都需要作一次上述的操作,才能启动自动化许可证管理器服务。我怀疑是360卫士作怪,打开360卫士,点击"功能大全",再点击"开机加速",在"启动项"选项卡,看不到与自动化许可证管理器服务有关的启动项。&&& 将360卫士卸载,用上述方法将自动化许可证管理器服务设置为自动启动,计算机开机时可以自动启动自动化许可证管理器服务了。奇怪的安装上原版本的360卫士后,开机自动启动自动化许可证管理器服务也没有问题!
阅读技巧:支持键盘方向键 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇
浏览:8031次
评论:0条 &时间:
***概述***----这个示例解释了一个使用S7-200的集成高速脉冲输出指令来控制灯泡(24V/1..